דילוג לתוכן
  • חוקי הפורום
  • פופולרי
  • לא נפתר
  • משתמשים
  • חיפוש גוגל בפורום
  • צור קשר
עיצובים
  • בהיר
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • כהה
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • ברירת מחדל (ללא עיצוב (ברירת מחדל))
  • ללא עיצוב (ברירת מחדל)
כיווץ
מתמחים טופ
  1. דף הבית
  2. חשמל - כללי
  3. חשמל - שונות
  4. בעיה | 2 תקלות בממיר של מצברי שבת

בעיה | 2 תקלות בממיר של מצברי שבת

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל - שונות
81 פוסטים 3 כותבים 302 צפיות 3 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • א אחד מאנש

    לסיכום מה שהתברר שכששינתי את הגדרה F0-17 שמה החשמל נפל
    הוראות.jpg
    וכסוף סוף תפסתי את משווק המצברים והממירים הוא הסביר לי שבגלל שהממיר היברידי אז יש הפרשי מתח בין הפאזה לאפס ובגלל זה הפחת קופץ, ואז הוא אמר לי לשנות בחזרה את ההגדרה הנ"ל ואכן שיניתי והפחת הפסיק לקפוץ, והוא הסביר לי שכשאני יחבר פנלים סולאריים אני כן יצטרך לשנות את ההגדרה בחזרה ואז אני יצטרך לשים את האפס של הטעינה לפני הפחת הראשי של ח"ח כמו ש @דוד-משה-1 כתב
    רק נשאר לי 2 בעיות שהוא הטעין את המצברים רק עד 88 אחוז ובמצבר השני רק 85 אחוז, וכן כשאני מעביר את הבורר על מצב מצברים, הנורה (שמעידה על קבלת חשמל מהמצברים) מהבהבת וכל מוצר חשמלי שאני מפעיל דרכו נדלק ונכבה כל הזמן-נראה לי שאכן הבורר התקלקל וכמו שכתבתי לפני זה שיצא עשן מהבורר.

    תלת פאזית מנותק
    תלת פאזית מנותק
    תלת פאזי
    כתב נערך לאחרונה על ידי
    #81

    @אחד-מאנש
    חידוש מעניין
    אף פעם לא שמתי לב להגדרה הזו

    אבל מה שהוא טען שאם אתה עושה פאנלים סולאריים אתה צריך להפעיל את זה ואז לחבר את האפס (וגם את הפאזה) לפני הפחת- זה מוזר מאוד
    כי בעצם מה שזה עושה- איפוס למערכת החשמל- כלומר, אתה מחבר את האפס עם הארקה ואז האפס גם מחובר לאדמה וככה מיקום התדר של הגל נמצא בגובה האדמה (גובה 0)
    וזה דבר שאסור לך לעשות כל עוד שאתה נשאר מחובר לחברת חשמל
    או שאתה מתנתק לגמרי- ואז אתה עושה איפוס
    מה זה אומר?
    בקצרה כמה שאני מבין:
    חברת החשמל מחברת את האפס שיוצא מהשנאי לאדמה, ולכן האפס אין בו מתח (בינו לבין האדמה) וזה מייצב את המתח בפאזה
    ובנוסף- זה גורם לניתוק מיידי של המא"ז ברגע של פאזה שנוגעת בגוף מכשיר מוארק- מכיוון שההתנגדות נמוכה מאוד ואז יש זרם גבוה מאוד=ניתוק מיידי של המא"ז.
    ואם אתה מחבר במיקום נוסף אפס להארקה (איפוס כפול) כל השטח שבין האיפוס הראשון לשני נהיה אזור מסוכן- אם יקרה ניתוק של האפס של חברת חשמל- כל החשמל יחזור דרך האפס אצלך.
    ההגדרה הזו נועדה (לעניות דעתי) רק למקרה שאתה מתנתק לגמרי מחברת החשמל- ואז אתה מבצע אצלך את האיפוס- כדי שהפחת יזהה את הפרשי המתח שלא חוזרים זרך הפאזה
    אך מה שהוא טען שאם אתה עושה פאנלים- אז אתה מפעיל את ההגדרה הזו ומעביר את האפס ללפני הפחת- אין לזה כל הבנה- אלא"כ כוונתו הייתה שאתה מתנתק לגמרי מחברת החשמל ואז אתה גם לא מחבר את הטעינה בכלל ואז אתה עושה איפוס בהגדרה F0- 17

    tlata.gam@gmail.com
    אין לי צ'אט!

    תגובה 1 תגובה אחרונה
    0

    שלום! נראה שהשיחה הזו מעניינת אותך, אבל עדיין אין לך חשבון.

    נמאס לכם לגלול בין אותם הפוסטים בכל ביקור? כשנרשמים לחשבון, תמיד תחזרו בדיוק למקום שבו הייתם קודם, ותוכלו לבחור לקבל התראות על תגובות חדשות (בין אם במייל, ובין אם בהתראת פוש). תוכלו גם לשמור סימניות ולפרגן ב-upvote לפוסטים כדי להביע הערכה לחברי קהילה אחרים.

    בעזרת התרומה שלך, הפוסט הזה יכול להיות אפילו טוב יותר 💗

    הרשמה התחברות

    • התחברות

    • אין לך חשבון עדיין? הרשמה

    • התחברו או הירשמו כדי לחפש.
    • פוסט ראשון
      פוסט אחרון
    0
    • חוקי הפורום
    • פופולרי
    • לא נפתר
    • משתמשים
    • חיפוש גוגל בפורום
    • צור קשר