בירור | האם חשוב שלשעון שבת יהיה פיוז נפרד מהקו עצמו?
-
האם חשוב שלשעון שבת יהיה פיוז נפרד מהקו עצמו?
קצת צפוף לי בלוח. אז אני מעדיף להימנע מזה ולשים את השעון שבת על אותו הפיוז של הקו. -
האם חשוב שלשעון שבת יהיה פיוז נפרד מהקו עצמו?
קצת צפוף לי בלוח. אז אני מעדיף להימנע מזה ולשים את השעון שבת על אותו הפיוז של הקו. -
האם חשוב שלשעון שבת יהיה פיוז נפרד מהקו עצמו?
קצת צפוף לי בלוח. אז אני מעדיף להימנע מזה ולשים את השעון שבת על אותו הפיוז של הקו.@חמור-חמורותיים אני התקנתי (וראיתי עוד הרבה שהתקינו כך)בלי וזה עובד ולא עושה לי בעיות. אבל אני לא יודע האם זה תקני
-
האם חשוב שלשעון שבת יהיה פיוז נפרד מהקו עצמו?
קצת צפוף לי בלוח. אז אני מעדיף להימנע מזה ולשים את השעון שבת על אותו הפיוז של הקו.@חמור-חמורותיים כתב בבירור | האם חשוב שלשעון שבת יהיה פיוז נפרד מהקו עצמו?:
האם חשוב שלשעון שבת יהיה פיוז נפרד מהקו עצמו?
לא
-
@חמור-חמורותיים אפשר ואפשר ואין שום סיבה להצריך לשעון קו נפרד. הכל בסייידר.
-
משיחה שלי עם מהנדס חשמל... התשובה היא עדיף (מא"ז 6 אמפר שיגביל את הזרם קצר) ואכמ"ל.
במקרה הכי גרוע השעון יישרף...במקרה שלך אולי עדיף בגלל החוסר במקום, אבל בין מא"ז שעולה לי 7 שקל לשעון שעולה לי 150...@mirol כתב בבירור | האם חשוב שלשעון שבת יהיה פיוז נפרד מהקו עצמו?:
מא"ז 6 אמפר
@mirol כתב בבירור | האם חשוב שלשעון שבת יהיה פיוז נפרד מהקו עצמו?:
מא"ז שעולה לי 7 שקל לשעו
אני לא בטוח שתמצא את זה במחיר הזה
זה מא"ז לא קלאסי והמחיר שלו אמור לעלות
בכל מקרה הוא יותר זול מהשעון, אך אין בו צורך אמיתי -
משיחה שלי עם מהנדס חשמל... התשובה היא עדיף (מא"ז 6 אמפר שיגביל את הזרם קצר) ואכמ"ל.
במקרה הכי גרוע השעון יישרף...במקרה שלך אולי עדיף בגלל החוסר במקום, אבל בין מא"ז שעולה לי 7 שקל לשעון שעולה לי 150...@mirol התקנתי כמה שעונים בלי וזה עובד בסדר גמור מחזיק כבר הרבה שנים כך שגם מבחינת מחיר זה לא שווה.
ועדיין אם זה התקן אז אחד שיש לו לוח תיקני אז שווה לו -
@jc324118983 כתב בבירור | האם חשוב שלשעון שבת יהיה פיוז נפרד מהקו עצמו?:
ועדיין אם זה התקן אז אחד שיש לו לוח תיקני אז שווה לו
בגדול לא אמור להיות בעיה.
אבל לפעמים בתארת לד רצינית שיש פיק ראשוני ואין קונטקטור בדרך, זה יכול להפיל את הפקק אם זה מחובר על אותו קו. -
@jc324118983 כתב בבירור | האם חשוב שלשעון שבת יהיה פיוז נפרד מהקו עצמו?:
ועדיין אם זה התקן אז אחד שיש לו לוח תיקני אז שווה לו
בגדול לא אמור להיות בעיה.
אבל לפעמים בתארת לד רצינית שיש פיק ראשוני ואין קונטקטור בדרך, זה יכול להפיל את הפקק אם זה מחובר על אותו קו.@שער-השמים כתב בבירור | האם חשוב שלשעון שבת יהיה פיוז נפרד מהקו עצמו?:
זה יכול להפיל את הפקק אם זה מחובר על אותו קו.
בכל מקרה זה יפיל איזה פקק
אלא"כ הוא הרבה יותר גדול או שהוא מהסוג המתאים (לא זוכר את שמו..) -
אם אתה שם קונטקטור לא חובה פיוז ניפרד
כל הבעיה מתחילה כשמזינים את הצרכן (לרוב בתאורה לד/מזגן) ישירות מהשעון שבת זה יכול לעובר את הזרם הנקוב (6A) הוא עלול לשרוף את השעון
ולכן הפתרון הוא קונטקטור והשעון רק מזין את המעגל פיקוד והצרכן הסופי מקבל הזנה ישירות מהפיוז
(אגב עם בבית שמוזן מתלת פאזי התאורה בבית לרוב מתחלקת בין כל ה3 פאזות ואם רוצים לנתק יותר מתאורה אחת בכל מקרה צריך קונטקטור תלת פאזי)@jc324118983 כתב בבירור | האם חשוב שלשעון שבת יהיה פיוז נפרד מהקו עצמו?:
אבל אני לא יודע האם זה תקני
@jc324118983 כתב בבירור | האם חשוב שלשעון שבת יהיה פיוז נפרד מהקו עצמו?:
ועדיין אם זה התקן אז אחד שיש לו לוח תיקני אז שווה לו
למיטב ידיעתי אין חובה להתקין פיוז נפרד לשעון
-
אם אתה שם קונטקטור לא חובה פיוז ניפרד
כל הבעיה מתחילה כשמזינים את הצרכן (לרוב בתאורה לד/מזגן) ישירות מהשעון שבת זה יכול לעובר את הזרם הנקוב (6A) הוא עלול לשרוף את השעון
ולכן הפתרון הוא קונטקטור והשעון רק מזין את המעגל פיקוד והצרכן הסופי מקבל הזנה ישירות מהפיוז
(אגב עם בבית שמוזן מתלת פאזי התאורה בבית לרוב מתחלקת בין כל ה3 פאזות ואם רוצים לנתק יותר מתאורה אחת בכל מקרה צריך קונטקטור תלת פאזי)@jc324118983 כתב בבירור | האם חשוב שלשעון שבת יהיה פיוז נפרד מהקו עצמו?:
אבל אני לא יודע האם זה תקני
@jc324118983 כתב בבירור | האם חשוב שלשעון שבת יהיה פיוז נפרד מהקו עצמו?:
ועדיין אם זה התקן אז אחד שיש לו לוח תיקני אז שווה לו
למיטב ידיעתי אין חובה להתקין פיוז נפרד לשעון
@אלרונד שאלתי את GPT והוא טוען שכן צריכים
-
@אלרונד שאלתי את GPT והוא טוען שכן צריכים
@jc324118983 כתב בבירור | האם חשוב שלשעון שבת יהיה פיוז נפרד מהקו עצמו?:
שאלתי את GPT והוא טוען שכן צריכים
לא מכיר את GPT
בדקתי את ג'ימני, בהבנה שלו בחשמל
מבחינתי הוא קיבל ציון :2 מתוך 10איך שאני מבין אותו:
אין לו 'בינה' יש לו 'דעת',
הוא יודע לקרוא הרבה חומר ומהר מאוד ואח"כ לסכם אותו יפה,
אך הוא לא מבין דבר מתוך דבר!
בנושאי החשמל- מעט מאוד מידע קיים ברשת, בשונה- לדוגמה -ממתכון לעוגת שוקולד
כך שחסר לו הרבה מידע (חסוי לחשמלאים בלבד)- והוא נורא מטעה -
@אלרונד שאלתי את GPT והוא טוען שכן צריכים
@jc324118983 כתב בבירור | האם חשוב שלשעון שבת יהיה פיוז נפרד מהקו עצמו?:
שאלתי את GPT והוא טוען שכן צריכים
אני לא יודע מה הוא באמת יודע וכמו ש@תלת-פאזי כתב הרבה חומר לא כתוב ברשת או כתוב בצורה שהוא מפרש לא נכון
בנוסף מה זה צריך בגלל החוק או בגלל שאם לא משעון יכול להתקלקל יתכן וגם בזה הוא לא ממש יודע להבדיל
בכל מקרה אין חובה בחוק -
חוזר שוב , אין שום צורך בפיוז נפרד לשעון שבת.
הכלל הוא שלכל מוליך יש מקסימום זרם שניתן להזרים בו. אם זה עומד בזרם הזה - מה טוב. אם הזרם הצפוי יהיה גבוה יותר - בעיה.
בלי קשר, לא כדאי שהזרם שהולך לצרכן יעבור בתוך השעון שבת, אלא דרך מגען (קונטקטור).
זהו.
שיהיה שבת שלום,
מישהו עם אביסלע הכשרה, ידע ונסיון בחשמל. בטח יותר מג'מיני וג'י פי טי.