באג | תופעה מוזרה בהארקה
-
יש לי מגן ברקים, שלא עובד כאשר אין הארקה- מסמן נורה אדומה מהבהבת
בשנתיים האחרונות, כאשר הייתי מעביר את החשמל בבית לעבוד על המצברים- היה מסמן את הנורה האדומה- וסברתי לתומי שזה בגלל שלא חיברתי את חוט ההארקה לממיר
(יותר נכון- חיברתי את ההארקה רק בכניסה (IN PUT) ולא ביציאה )OUT PUT))
לאחרונה החלפתי ממיר, שיש לו רק חיבור אחד להארקה (בסמוך לכניסה ואין חיבור ביציאה)- ובשבועות הראשונים עבד לי המגן ברקים גם בשבת.
בשבוע האחרון עשיתי קצת שינויים- ובמשך השבוע היה כמה ימים שלא היה מחובר הארקה לממיר בכלל- וכמובן המגן ברקים לא עבד.
בערב שבת חיברתי את הארקה לממיר- והמגן ברקים עדיין מתעקש לא לעבוד.כעת אני חושב שבכלל לא אמור להיות קשר מהיכן אני לוקח את ההזנת חשמל- כי ההארקה מחוברת כל הזמן לאותו מקום דרך הלוח חשמל למונה מים- ומה נפק"מ אם אני לוקח הזנה מחברת חשמל או מהממיר?
-
יש לי מגן ברקים, שלא עובד כאשר אין הארקה- מסמן נורה אדומה מהבהבת
בשנתיים האחרונות, כאשר הייתי מעביר את החשמל בבית לעבוד על המצברים- היה מסמן את הנורה האדומה- וסברתי לתומי שזה בגלל שלא חיברתי את חוט ההארקה לממיר
(יותר נכון- חיברתי את ההארקה רק בכניסה (IN PUT) ולא ביציאה )OUT PUT))
לאחרונה החלפתי ממיר, שיש לו רק חיבור אחד להארקה (בסמוך לכניסה ואין חיבור ביציאה)- ובשבועות הראשונים עבד לי המגן ברקים גם בשבת.
בשבוע האחרון עשיתי קצת שינויים- ובמשך השבוע היה כמה ימים שלא היה מחובר הארקה לממיר בכלל- וכמובן המגן ברקים לא עבד.
בערב שבת חיברתי את הארקה לממיר- והמגן ברקים עדיין מתעקש לא לעבוד.כעת אני חושב שבכלל לא אמור להיות קשר מהיכן אני לוקח את ההזנת חשמל- כי ההארקה מחוברת כל הזמן לאותו מקום דרך הלוח חשמל למונה מים- ומה נפק"מ אם אני לוקח הזנה מחברת חשמל או מהממיר?
@תלת-פאזי
אתה מתכוון מגן ברקים בלוח או במוצר מסויים?
בכל מקרה, בדיקה ראשונית: כאשר אתה על מצברים, בדוק מה המתח בין האפס וההארקה, ובין הפאזה וההארקה.הסבר עקרוני: בעצם, הרעיון של מגן ברקים הוא שכאשר יש נחשול מתח, הוא יוצר סגירת מעגל בין הפאזה וההארקה לפני המכשיר הרלוונטי (או הבית, אם זה בלוח הראשי).
אבל זה מעולה כאשר הפאזה הוא 230v ביחס לאדמה.
אז במקרה של הזנה מחברת חשמל, האפס שלהם מוארק (מחובר לאדמה) בנקודות מסויימות. ואז גם ביחס לההארקה - המתח יהיה 230v, כי ה'פוטנציאל' של האפס ושל ההארקה זהה.אבל אם ה 230v הוא רק יחס המתח שבין שתי המוליכים, אבל האפס עצמו לא מוארק (ואינו באמת 'אפס', אלא 'נייטרל'), אז ביחס לאדמה לא בהכרח תקבל 230v, ובכל מקרה, בטח לא בצורה יציבה.
ואז סגירת מעגל בין הפאזה וההארקה לא בהכרח תהיה יעילה.
זה רקע כללי, אולי זה יוכל להסביר אצלך את התופעה. -
@תלת-פאזי
אתה מתכוון מגן ברקים בלוח או במוצר מסויים?
בכל מקרה, בדיקה ראשונית: כאשר אתה על מצברים, בדוק מה המתח בין האפס וההארקה, ובין הפאזה וההארקה.הסבר עקרוני: בעצם, הרעיון של מגן ברקים הוא שכאשר יש נחשול מתח, הוא יוצר סגירת מעגל בין הפאזה וההארקה לפני המכשיר הרלוונטי (או הבית, אם זה בלוח הראשי).
אבל זה מעולה כאשר הפאזה הוא 230v ביחס לאדמה.
אז במקרה של הזנה מחברת חשמל, האפס שלהם מוארק (מחובר לאדמה) בנקודות מסויימות. ואז גם ביחס לההארקה - המתח יהיה 230v, כי ה'פוטנציאל' של האפס ושל ההארקה זהה.אבל אם ה 230v הוא רק יחס המתח שבין שתי המוליכים, אבל האפס עצמו לא מוארק (ואינו באמת 'אפס', אלא 'נייטרל'), אז ביחס לאדמה לא בהכרח תקבל 230v, ובכל מקרה, בטח לא בצורה יציבה.
ואז סגירת מעגל בין הפאזה וההארקה לא בהכרח תהיה יעילה.
זה רקע כללי, אולי זה יוכל להסביר אצלך את התופעה. -
@תלת-פאזי
אתה מתכוון מגן ברקים בלוח או במוצר מסויים?
בכל מקרה, בדיקה ראשונית: כאשר אתה על מצברים, בדוק מה המתח בין האפס וההארקה, ובין הפאזה וההארקה.הסבר עקרוני: בעצם, הרעיון של מגן ברקים הוא שכאשר יש נחשול מתח, הוא יוצר סגירת מעגל בין הפאזה וההארקה לפני המכשיר הרלוונטי (או הבית, אם זה בלוח הראשי).
אבל זה מעולה כאשר הפאזה הוא 230v ביחס לאדמה.
אז במקרה של הזנה מחברת חשמל, האפס שלהם מוארק (מחובר לאדמה) בנקודות מסויימות. ואז גם ביחס לההארקה - המתח יהיה 230v, כי ה'פוטנציאל' של האפס ושל ההארקה זהה.אבל אם ה 230v הוא רק יחס המתח שבין שתי המוליכים, אבל האפס עצמו לא מוארק (ואינו באמת 'אפס', אלא 'נייטרל'), אז ביחס לאדמה לא בהכרח תקבל 230v, ובכל מקרה, בטח לא בצורה יציבה.
ואז סגירת מעגל בין הפאזה וההארקה לא בהכרח תהיה יעילה.
זה רקע כללי, אולי זה יוכל להסביר אצלך את התופעה.@רפאל-0 כתב בבאג | תופעה מוזרה בהארקה:
בכל מקרה, בדיקה ראשונית: כאשר אתה על מצברים, בדוק מה המתח בין האפס וההארקה, ובין הפאזה וההארקה.
התוצאות מסקרנות אותי יותר מידי...
על מצברים:
פאזה הארקה- 148/ אפס הארקה- 78על חברת חשמל:
פאזה הארקה- 238/ אפס הארקה- 6הסבר בבקשה!