בעיה | מקור חשמל, ומזגן שמקצר
-
מתנצל על האריכות מקווה שתבינו ותוכלו לעזור לי
מתקין המזגנים עשה שקע חדש ליד המזגן, מקור החשמל נמצא ליד המנוע החיצוני, איך שזה נראה יש חוט חשמל שמתחבר למנוע החיצוני, ויוצא איכשהו מהיחידה הפנימית לשקע נוסף.
מה שקרה הוא שהשקע התחיל לקצר, לא עזר שפירקתי את השקע, עד שהוצרכתי לפרק את החיבור בתחילת הקו, כרגע אני מחבר את המזגן באמצעות חוט מאריך לשקע אחר והכל עובד כתקנו.
מצאתי מקום שיש רטיבות צמוד לצנרת של המזגן, כמו כן בבדיקה עם מולטימטר, נראה שיש קצר בין האפס להארקה.
השאלה האם יכול להיות שהעבירו איך שהוא את החשמל דרך הצנרת של המזגן עצמו, (חוט החשמל הוא בצבע לבן, בצנרת בין היחידה הפנימית למנוע, חוץ מהנחושת יש גם כבל חשמל שחור, זה נראה שמהמזגן עצמו יוצא כבל לבן לשקע) ומה יכול להיות מקור הבעיה. -
מתנצל על האריכות מקווה שתבינו ותוכלו לעזור לי
מתקין המזגנים עשה שקע חדש ליד המזגן, מקור החשמל נמצא ליד המנוע החיצוני, איך שזה נראה יש חוט חשמל שמתחבר למנוע החיצוני, ויוצא איכשהו מהיחידה הפנימית לשקע נוסף.
מה שקרה הוא שהשקע התחיל לקצר, לא עזר שפירקתי את השקע, עד שהוצרכתי לפרק את החיבור בתחילת הקו, כרגע אני מחבר את המזגן באמצעות חוט מאריך לשקע אחר והכל עובד כתקנו.
מצאתי מקום שיש רטיבות צמוד לצנרת של המזגן, כמו כן בבדיקה עם מולטימטר, נראה שיש קצר בין האפס להארקה.
השאלה האם יכול להיות שהעבירו איך שהוא את החשמל דרך הצנרת של המזגן עצמו, (חוט החשמל הוא בצבע לבן, בצנרת בין היחידה הפנימית למנוע, חוץ מהנחושת יש גם כבל חשמל שחור, זה נראה שמהמזגן עצמו יוצא כבל לבן לשקע) ומה יכול להיות מקור הבעיה.@יוסי-תנורי
לא הצלחתי להבין הכל.- יש נקודת חשמל ליד המנוע בחוץ (ללא קשר למזגן עצמו)
- משכו כבל לבן מנקודת החשמל בחוץ עד סמוך למזגן בפנים
- יחד עם מצנרת הנחושת ישנו כבל חשמל שחור
- השקע החדש (שמקורו מהנקודה בחוץ) מקצר
- בשקע אחר בבית הכל עובד תקין
עד כאן הבנתי נכון?
בבדיקה עם מולטימטר, נראה שיש קצר בין האפס להארקה.
זה תקין לחלוטין
מה כוונתך שהשקע מקצר?
נופל הפחת או המאמ"ת (הפיוז הגדול בלוח שיש לו כפתור TEST או פיוז רגיל)? -
נקודת החשמל נמצאת ליד המנוע החיצוני,
משכו כבל חשמל לבן מנקודת החשמל למנוע,
מהמנוע יש שתי צינורות נחושת וכבל שחור
עד כמה שהצלחתי להבחין בתוך הקיר אין כבלים נוספים, ויש כבל לבן שכנראה יוצא מהיחידה הפנימית עד השקע.
החשמל קיצר גם כשהשקע עצמו היה מפורק
הקפיץ את הפחת (מה שכתוב עליו TEST) עבר כבר זמן מאז שבדקתי עד כמה שזכור לי גם את הראשי ואת הפיוז הרגיל של המזגן.
פירקתי את החיבור (יש במסתור נקודת חשמל עבור מזגן) מהנקודה, מלבד הארקה שנשארה מחוברת.
יש עוד מזגן שמחובר לנקודה הזו בדיוק ועובד תקין לגמרי.
קצר בין הארקה לאפס תקין, כלומר שזה לא מראה על בעיה? -
נקודת החשמל נמצאת ליד המנוע החיצוני,
משכו כבל חשמל לבן מנקודת החשמל למנוע,
מהמנוע יש שתי צינורות נחושת וכבל שחור
עד כמה שהצלחתי להבחין בתוך הקיר אין כבלים נוספים, ויש כבל לבן שכנראה יוצא מהיחידה הפנימית עד השקע.
החשמל קיצר גם כשהשקע עצמו היה מפורק
הקפיץ את הפחת (מה שכתוב עליו TEST) עבר כבר זמן מאז שבדקתי עד כמה שזכור לי גם את הראשי ואת הפיוז הרגיל של המזגן.
פירקתי את החיבור (יש במסתור נקודת חשמל עבור מזגן) מהנקודה, מלבד הארקה שנשארה מחוברת.
יש עוד מזגן שמחובר לנקודה הזו בדיוק ועובד תקין לגמרי.
קצר בין הארקה לאפס תקין, כלומר שזה לא מראה על בעיה?@יוסי-תנורי כתב בבעיה | מקור חשמל, ומזגן שמקצר:
הקפיץ את הפחת ... גם את הראשי ואת הפיוז...
זה מראה על קצר בין פאזה להארקה.
קצר בין הארקה לאפס תקין, כלומר שזה לא מראה על בעיה?
ברמה העקרונית, האפס וההארקה מחוברים בתחילת הקו (עוד לפני הלוח הביתי), ככה שבבדיקה אם קיים מגע ביניהם אתה עלול לקבל תוצאה חיובית.
אבל! אם ניתקת את האפס בלוח (למשל: כיבית את הפחת), אז לא אמור להיות שום מגע בין האפס וההארקה. זו אחת הבדיקות הבסיסיות ביותר בבדיקת תקינות - הבידוד בין כל המוליכים (בדיקת מגר).בכל מקרה, משהו לא יושב לי טוב. לא הצלחתי להבין מי מחובר למי בכל המערכת הזאת, ומי מקצר, ואת מה פירקת?
-
גם אני לא לגמרי הבנתי, ובין השאר זו הסיבה שאני שואל כאן.
העובדות שידועות לי הן,
מתקין המזגנים הוסיף שקע עבור המזגן
יש נקודת חשמל במסתור היכן שהמנוע של המזגן.
החשמל קפץ כולל הראשי והפחת, גם כשהשקע היה מנותק, (כלומר פרקתי את השקעע ובדקתי שהחוטים לא נוגעים אחד בשני)
כשניתקתי את החוטים בנקודת חשמל (חוץ מהארקה שנשארה מחוברת), החשמל הפסיק לקפוץ.
כשהמזגן מחובר כעת לשקע אחר הוא פועל מצויין.
בבדיקה עם מולטימטר בשקע, כלומר בחוטים החשופים שם, היה נראה שיש קצר בין האפס (הכחול) להארקה.
מה שאני לא מבין, איך המתקין העביר את החשמל מהמסתור לשקע, כיוון שנראה שהחשמל מהנקודה מגיע רק עד המנוע, ונראה שהחשמל לשקע מגיע מהיחידה הפנימית.
השאלה האם זה אפשרי (המזגן לא עובד בלי חיבור לשקע, כך שלא נראה שמקור החשמל הוא מהמנוע), שהמתקין השתמש עם חוט החשמל של המזגן כדי להעביר חשמל לשקע, או שעשה איזו קובינה אחרת.
מקווה ששמתי לב נכון לחוטים שבין היחידה הפנימית לבין המנוע כיוון שחלקם בתוך הקיר, ושברתי קצת מהקיר כדי לראות מקווה שמספיק.
ושאלת השאלות לאחר שאבין את הבעיה, אי פותרים זאת. -
אני ינסה לבין איתך יחד מה קורה
אני ישאל כמה שאלות וךפי זה נראה איך להבין את הבעייה- האם המזגן מקבל ביום יום חשמל מהשקע בתוך הבית או לא
- לאיפה הייתה מחוברת הנקודת חשמל שמחוץ לבית
- מה המתקין מזגנים עשה בנוסף (האם הוא התקין מזגן חדש בבית יכול להיות שהוא קדך בתוך החוט)
- כרגע מתי הפחת קופץ ברגע שהמתקין הלך... בזמן שמדליקים את המזגן מהנקודה
- האם בשקע או הקבל מעריך שאליו מחובר המזגן כשהוא לא קופץ יש הארקה
-
אני ינסה לבין איתך יחד מה קורה
אני ישאל כמה שאלות וךפי זה נראה איך להבין את הבעייה- האם המזגן מקבל ביום יום חשמל מהשקע בתוך הבית או לא
- לאיפה הייתה מחוברת הנקודת חשמל שמחוץ לבית
- מה המתקין מזגנים עשה בנוסף (האם הוא התקין מזגן חדש בבית יכול להיות שהוא קדך בתוך החוט)
- כרגע מתי הפחת קופץ ברגע שהמתקין הלך... בזמן שמדליקים את המזגן מהנקודה
- האם בשקע או הקבל מעריך שאליו מחובר המזגן כשהוא לא קופץ יש הארקה
@דוד-משה-1 דבר ראשון תודה
המזגן דולק על חשמל מהשקע מאז ומתמיד
הנקודת חשמל מחוברת ללוח הרגיל של הבית
המתקין התקין את כל המזגנים, בית חדש שלא היו בו מזגנים קודם (לפני 3.5 שנים)
השקע עבד נהדר כמה שנים, ולפני כמה שבועות החל לקצר, כולל הפחת שנפל.
החשמל נפל גם בזמן שהשקע לא היה מחובר (דהיינו שפרקתי את השקע, כדי לבדוק שהשקע תקין, ועדיין נפל)
בקבל המאריך בהחלט יש הארקה.
עד כמה שהצלחתי להסתכל יש 3 חוטים מהמנוע ליחידה הפנימית, שני צינורות נחושת, ומה שנראה כקבל חשמל בצבע שחור. אני מנסה להבין האם יכול להיות שהחשמל לשקע עובר דרך הקבל ליחידה הפנימית, וממנה לשקע חיצוני. -
@דוד-משה-1 דבר ראשון תודה
המזגן דולק על חשמל מהשקע מאז ומתמיד
הנקודת חשמל מחוברת ללוח הרגיל של הבית
המתקין התקין את כל המזגנים, בית חדש שלא היו בו מזגנים קודם (לפני 3.5 שנים)
השקע עבד נהדר כמה שנים, ולפני כמה שבועות החל לקצר, כולל הפחת שנפל.
החשמל נפל גם בזמן שהשקע לא היה מחובר (דהיינו שפרקתי את השקע, כדי לבדוק שהשקע תקין, ועדיין נפל)
בקבל המאריך בהחלט יש הארקה.
עד כמה שהצלחתי להסתכל יש 3 חוטים מהמנוע ליחידה הפנימית, שני צינורות נחושת, ומה שנראה כקבל חשמל בצבע שחור. אני מנסה להבין האם יכול להיות שהחשמל לשקע עובר דרך הקבל ליחידה הפנימית, וממנה לשקע חיצוני.@יוסי-תנורי כתב בבעיה | מקור חשמל, ומזגן שמקצר:
אני מנסה להבין האם יכול להיות שהחשמל לשקע עובר דרך הקבל ליחידה הפנימית, וממנה לשקע חיצוני.
אם הוא השתמש בכבל 8 גידים זה יתכן- תבדוק האם הכבל השחור הוא עבה יותר מהקלאסי
או שתבדוק בקופסת החיבורים של היחידה הפנימית האם אתה רואה שם פיצול בכבל השחור.
איזה מזגן מדובר?
ישנם מזגנים שההזנה היא מהנוע ליחידה הפנימית, אך אם יש לך כבל ליחידה הפנימית זה לא כך [רק במקרה ומדובר במזגן VRF- כלומר מעבה (מדחס) אחד ומספר רב של מאיידים (יחידה פנימית) -
@יוסי-תנורי כתב בבעיה | מקור חשמל, ומזגן שמקצר:
אני מנסה להבין האם יכול להיות שהחשמל לשקע עובר דרך הקבל ליחידה הפנימית, וממנה לשקע חיצוני.
אם הוא השתמש בכבל 8 גידים זה יתכן- תבדוק האם הכבל השחור הוא עבה יותר מהקלאסי
או שתבדוק בקופסת החיבורים של היחידה הפנימית האם אתה רואה שם פיצול בכבל השחור.
איזה מזגן מדובר?
ישנם מזגנים שההזנה היא מהנוע ליחידה הפנימית, אך אם יש לך כבל ליחידה הפנימית זה לא כך [רק במקרה ומדובר במזגן VRF- כלומר מעבה (מדחס) אחד ומספר רב של מאיידים (יחידה פנימית)@תלת-פאזי תודה.
מסובך להוריד את היחידה הפנימית ולטפל שם בחשמל? -
@תלת-פאזי תודה.
מסובך להוריד את היחידה הפנימית ולטפל שם בחשמל?@יוסי-תנורי לא כדאי.
אתה יכול לפגוע בצנרת אם אין לך ניסיון. -
@תלת-פאזי תודה.
מסובך להוריד את היחידה הפנימית ולטפל שם בחשמל?@יוסי-תנורי כתב בבעיה | מקור חשמל, ומזגן שמקצר:
מסובך להוריד את היחידה הפנימית ולטפל שם בחשמל?
עדיף לבדוק מהפתח הרישמי
-
@יוסי-תנורי כתב בבעיה | מקור חשמל, ומזגן שמקצר:
מסובך להוריד את היחידה הפנימית ולטפל שם בחשמל?
עדיף לבדוק מהפתח הרישמי
-
@תלת-פאזי תודה.
מסובך להוריד את היחידה הפנימית ולטפל שם בחשמל?@יוסי-תנורי
אם הבנתי נכון את המקרה שלך, הוא השתמש בכבל נוסף או בכבל 8 גיד כדי לקחת חשמל מהשקע ליד היחידה החיצונית כדי שיהיה לו נקודת חשמל ביחידה הפנימית.
תצלם זה יהיה יותר בור מה יש שם -
@כוסף-לדעת כתב בבעיה | מקור חשמל, ומזגן שמקצר:
כונתך מהפתח ששם מחברים את כבל התקשורת?
אני מבין שמדובר במזגן עילי רגיל
אתה מרים את המכסה החיצוני
ובצד ימין יש מכסה של קופסת חיבורי החשמל