  4. בעיה | מזגן מקצר כשנדלק המדחס

בעיה | מזגן מקצר כשנדלק המדחס

מתוזמן נעוץ נעול הועבר מכשירי חשמל ביתיים
12 פוסטים 4 כותבים 113 צפיות 4 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • תלת פאזית תלת פאזי

    @מנחמן כתב בבעיה | מזגן מקצר כשנדלק המדחס:

    מזגן, תדיראן (14),

    בן כמה המזגן?
    חדר מים ליחידה הפנימית?

    לכאורה לא קשור כלל לקבל,
    הבעיה אמורה להיות בין הפיקוד ביחידה הפנימית לבין המדחס
    הנקודה הי הגיונית זה בכרטיס באזור הקונטקטור/ טיימר של המדחס.

    בהצלחה

    מ מנותק
    מ מנותק
    מנחמן
    כתב נערך לאחרונה על ידי
    #3

    @תלת-פאזי כתב בבעיה | מזגן מקצר כשנדלק המדחס:

    @מנחמן כתב בבעיה | מזגן מקצר כשנדלק המדחס:

    מזגן, תדיראן (14),

    בן כמה המזגן?

    לא חדיש מידי אבל גם לא ישן
    להערכתי בן 5.

    חדר מים ליחידה הפנימית?

    לא שידוע לי
    (לא עבר שטיפה לאחרונה)

    אני רואה עכ"פ שאתה נוטה לכיוון ההארקה?

    תגובה 1 תגובה אחרונה
    0
    • תלת פאזית תלת פאזי

      @מנחמן כתב בבעיה | מזגן מקצר כשנדלק המדחס:

      מזגן, תדיראן (14),

      בן כמה המזגן?
      חדר מים ליחידה הפנימית?

      לכאורה לא קשור כלל לקבל,
      הבעיה אמורה להיות בין הפיקוד ביחידה הפנימית לבין המדחס
      הנקודה הי הגיונית זה בכרטיס באזור הקונטקטור/ טיימר של המדחס.

      בהצלחה

      מ מנותק
      מ מנותק
      מנחמן
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #4

      @תלת-פאזי כתב בבעיה | מזגן מקצר כשנדלק המדחס:

      בכרטיס באזור הקונטקטור/ טיימר של המדחס.

      שזה ביחידה החיצונית?

      תלת פאזית תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • מ מנחמן

        @תלת-פאזי כתב בבעיה | מזגן מקצר כשנדלק המדחס:

        בכרטיס באזור הקונטקטור/ טיימר של המדחס.

        שזה ביחידה החיצונית?

        תלת פאזית מנותק
        תלת פאזית מנותק
        תלת פאזי
        כתב נערך לאחרונה על ידי
        #5

        @מנחמן כתב בבעיה | מזגן מקצר כשנדלק המדחס:

        שזה ביחידה החיצונית?

        לא, בפנימית בצד ימין

        תגובה 1 תגובה אחרונה
        1
        • דוד משה 1ד מנותק
          דוד משה 1ד מנותק
          דוד משה 1
          כתב נערך לאחרונה על ידי
          #6

          ניתוק הארקה לא מומלץ יכול להיות שהמזגן מחשמל מאזורים מעבירי חשמל....

          מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          1
          • דוד משה 1ד דוד משה 1

            ניתוק הארקה לא מומלץ יכול להיות שהמזגן מחשמל מאזורים מעבירי חשמל....

            מ מנותק
            מ מנותק
            מנחמן
            כתב נערך לאחרונה על ידי מנחמן
            #7

            @דוד-משה-1 כתב בבעיה | מזגן מקצר כשנדלק המדחס:

            ניתוק הארקה לא מומלץ יכול להיות שהמזגן מחשמל מאזורים מעבירי חשמל....

            בעיקרון חשבתי על זה,
            השאלה איזה חלק יכול להיות בעייתי בניתוק ההארקה, כל מה שראיתי בפנים היה פלסטיק, והיחידה החיצונית לא נגישה.

            עדיין יש סכנה (הוי אומר בטווח הסביר, לא מעניינים אותי תקנים נידחים)?

            דוד משה 1ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • כ מנותק
              כ מנותק
              כוסף לדעת
              כתב נערך לאחרונה על ידי
              #8

              לא עברתי על כל השרשור, אני במקרה טכנאי קירור ומיזוג.
              בתוך המדחס יש מנוע.
              המנוע מורכב מסלילים.
              ייתכן שאחד מהסלילים נפצע וגורם לזליגה.
              תיקח מכשיר מגר ותבדוק
              תנתק את המדחס מכל חיבור (ואל תשכח לצלם מה ניתקת, כי אחר כך תצטרך לשאול אותי איך לחבר....)
              צד אחד בפין וצד שני בגוף המדחס
              אם המגר הולך עד סוף הסקאלה, יש לך קצר, הלך המדחס.
              יש להחליף מדחס.
              דרך אגב, מדחס לא מת, מדחס נרצח.
              למה הוא התקלקל, צריך לבדוק. זה לא קרה סתם.

              תלת פאזית תגובה 1 תגובה אחרונה
              2
              • כ מנותק
                כ מנותק
                כוסף לדעת
                כתב נערך לאחרונה על ידי
                #9

                תבדוק שכל המוליכים מחוברים כמו שצריך (כולל הארקה)
                יש סיכוי סביר שמשהו נהיה רופף / מנותק
                בעיקר במדחס, החיבורים שהמתקין מחבר,
                אם הוא לא שם חבק לכבל תקשורת יש סיכוי סביר שמשהו התנתק לך שם.

                תגובה 1 תגובה אחרונה
                2
                • כ כוסף לדעת

                  לא עברתי על כל השרשור, אני במקרה טכנאי קירור ומיזוג.
                  בתוך המדחס יש מנוע.
                  המנוע מורכב מסלילים.
                  ייתכן שאחד מהסלילים נפצע וגורם לזליגה.
                  תיקח מכשיר מגר ותבדוק
                  תנתק את המדחס מכל חיבור (ואל תשכח לצלם מה ניתקת, כי אחר כך תצטרך לשאול אותי איך לחבר....)
                  צד אחד בפין וצד שני בגוף המדחס
                  אם המגר הולך עד סוף הסקאלה, יש לך קצר, הלך המדחס.
                  יש להחליף מדחס.
                  דרך אגב, מדחס לא מת, מדחס נרצח.
                  למה הוא התקלקל, צריך לבדוק. זה לא קרה סתם.

                  תלת פאזית מנותק
                  תלת פאזית מנותק
                  תלת פאזי
                  כתב נערך לאחרונה על ידי תלת פאזי
                  #10

                  @כוסף-לדעת
                  ברוך הבא לפורום!

                  @כוסף-לדעת כתב בבעיה | מזגן מקצר כשנדלק המדחס:

                  אם המגר הולך עד סוף הסקאלה, יש לך קצר, הלך המדחס.

                  אם המדחס עדיין עובד [כאשר ההארקה מנותקת], מדוע הלך/ נרצח המדחס?

                  תגובה 1 תגובה אחרונה
                  0
                  • כ מנותק
                    כ מנותק
                    כוסף לדעת
                    כתב נערך לאחרונה על ידי
                    #11

                    זה קשור לליפוף של מנוע המדחס.
                    מנוע המדחס מלופף בסליל, הסליל מבודד בציפוי לקה. הציפוי נשחק, וזה גורם לזליגה.
                    וזה לא אומר שהמדחס לא יעבוד,
                    אבל זה כן אומר שאם תתחכם ותנתק הארקה,
                    אם תיגע במדחס יש סיכוי שתעשה את תפקיד ההארקה במקום....

                    תגובה 1 תגובה אחרונה
                    2
                    • מ מנחמן

                      @דוד-משה-1 כתב בבעיה | מזגן מקצר כשנדלק המדחס:

                      ניתוק הארקה לא מומלץ יכול להיות שהמזגן מחשמל מאזורים מעבירי חשמל....

                      בעיקרון חשבתי על זה,
                      השאלה איזה חלק יכול להיות בעייתי בניתוק ההארקה, כל מה שראיתי בפנים היה פלסטיק, והיחידה החיצונית לא נגישה.

                      עדיין יש סכנה (הוי אומר בטווח הסביר, לא מעניינים אותי תקנים נידחים)?

                      דוד משה 1ד מנותק
                      דוד משה 1ד מנותק
                      דוד משה 1
                      כתב נערך לאחרונה על ידי
                      #12

                      @מנחמן כתב בבעיה | מזגן מקצר כשנדלק המדחס:

                      @דוד-משה-1 כתב בבעיה | מזגן מקצר כשנדלק המדחס:

                      ניתוק הארקה לא מומלץ יכול להיות שהמזגן מחשמל מאזורים מעבירי חשמל....

                      בעיקרון חשבתי על זה,
                      השאלה איזה חלק יכול להיות בעייתי בניתוק ההארקה, כל מה שראיתי בפנים היה פלסטיק, והיחידה החיצונית לא נגישה.

                      עדיין יש סכנה (הוי אומר בטווח הסביר, לא מעניינים אותי תקנים נידחים)?

                      לדעתי יש סיכון סביר (נגיד שיש לך חשמל בכל הברזל ביחידה החיצונית ילד נוגע בה מהחלון ח"ו ....)