בעיה | מזגן מהבהב אחרי ההפעלה
-
מזגן של חברת מידאה, החל מאתמול בלילה כאשר אני מדליק את המזגן דרך השלט הוא מציג לי את המעלות, זה נראה שהכל טוב ועובד, אבל המזגן לא מתחיל לפעול, אחרי דקה מההפעלה גם הצג נכבה והנורה operation מתחילה להבהב
אני לא יכול להביא טכנאי עכשיו לפני שבת אשמח לכל מי שיוכל להדריך אותי -
@5050 כתב בבעיה | מזגן מהבהב אחרי ההפעלה:
עכשיו כשאני מפעיל שום דבר לא זז בחוץ
מה שראיתי בוודאות לפני כמה דקות שהמאוורר עבד לגבי המדחס אני פחות בטוח
מה שעוד בטוח, שבפנים ביחידה הפנימית הגלגלת לא מתחילה לזוז בכללקודם כל, אתה מפעיל על חימום או קירור? [אצלנו כבר מדליקים חימום]
את המאוורר החיצוני אתה אמור לראות
ואת המדחס אתה אמור לשמוע ולהרגיש שזה משהו הרבה יותר חזק/ עמוק מאשר המאוורר בלבד -
@תלת-פאזי הפעלתי על קירור
לגבי פעילות המדחס והמאוורר, שוב, כרגע כל היחידה החיצונית לא מגיבה בכלל !!! אז אני לא יכול לבדוק את זה עכשיו.
בניסיון הראשון שעשיתי בהוראתך לפני כחצי שעה המאוורר עבד בוודאות, והמדחס מדומני שגם הוא עבד אבל אני לא בטוח לגבי זה.
איך אתה מאבחן תכל'ס את המזגן החולה ? צריך רופא ? -
@5050 כתב בבעיה | מזגן מהבהב אחרי ההפעלה:
איך אתה מאבחן תכל'ס את המזגן החולה ? צריך רופא ?
אין לי דרך לאבחן כל עוד שאין משהו ברור
אם אין תגובה כלל (בכל חלקי המזגן)- בודקים נתיך.
אם המדחס לא פועל- בודקים קבל מדחס.
אם המאוורר פועל- אין צורך לבדוק קבל של מאוורר.יתכן וזה מחסור בגז (אולי עודף- הרבה יתר נדיר).
ולכן המזגן עוצר את עצמו.
ואלי זה בעיה באיזה חיישן