דילוג לתוכן
  • חוקי הפורום
  • פופולרי
  • לא נפתר
  • משתמשים
  • חיפוש גוגל בפורום
  • צור קשר
עיצובים
  • Light
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • ברירת מחדל (ללא עיצוב (ברירת מחדל))
  • ללא עיצוב (ברירת מחדל)
כיווץ
מתמחים טופ
  1. דף הבית
  2. חשמל - כללי
  3. חשמל ביתי
  4. בירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי

בירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל ביתי
12 פוסטים 3 כותבים 244 צפיות 3 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • K מנותק
    K מנותק
    K11001100
    כתב נערך לאחרונה על ידי
    #1

    קניתי מפסק תאורה זוגי. ואני לא מצליח לזהות איך מתקינים את החוטים, לעומת כל המפסקים הקודמים שלי. אשמח להדרכה.
    תמונות מצורפות.
    IMG_0286.JPG IMG_0287.JPG

    תגובה 1 תגובה אחרונה
    0
    • M מנותק
      M מנותק
      mirol
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #2

      אתה מגשר את L1 ומחבר אליו את ההזנה. ומוציא מCOM את הפאזה החוזרת של הגופי תאורה.

      K תגובה 1 תגובה אחרונה
      2
      • M mirol

        אתה מגשר את L1 ומחבר אליו את ההזנה. ומוציא מCOM את הפאזה החוזרת של הגופי תאורה.

        K מנותק
        K מנותק
        K11001100
        כתב נערך לאחרונה על ידי
        #3

        @mirol כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

        אתה מגשר את L1 ומחבר אליו את ההזנה. ומוציא מCOM את הפאזה החוזרת של הגופי תאורה.

        אם מהקיר יוצאים לי 3 חוטים חומים, אני צריך חוץ מזה עוד חוט קצר לחבר מ L1 ל COM?

        ה M 2 תגובות תגובה אחרונה
        0
        • K K11001100

          @mirol כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

          אתה מגשר את L1 ומחבר אליו את ההזנה. ומוציא מCOM את הפאזה החוזרת של הגופי תאורה.

          אם מהקיר יוצאים לי 3 חוטים חומים, אני צריך חוץ מזה עוד חוט קצר לחבר מ L1 ל COM?

          ה מנותק
          ה מנותק
          המפותח
          כתב נערך לאחרונה על ידי המפותח
          #4

          @K11001100 אני יתן לך הדרכה איך לחבר אם הסבר
          יש 3 פאזות מהקיר
          פאזה 1.היא פאזה שנותנת למתג כדי שבמתג יהיה חשמל (פאזה קבועה)
          כמובן תבדוק אם טסטר איזה נותן קבוע

          פאזה 2.של מנורה פלוני שזה אמור להיות מול הפאזה הקבועה פאזה מספר 1

          פאזה 3 של מנורה פלוני שזה אמור להיות מחובר מול פאזה קבועה 1
          אבל אין לנו שמה פאזה קבועה אז לוקחים חוט פאזה קצרה ומחברים לחור של המג השני
          כדהלן

          Screenshot_20240930-213850~2.png

          ואחרי שעשית את הגישור הנ''ל עכשיו לשני מתגים יש פאזה קבועה אתה לוקח את הפאזה 2 ומחבר לCOM של מתג אחד
          ואחכ לוקח את הפאזה 3 ומחבר לCOM של המתג השני
          בהצלחה!!!

          תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • K K11001100

            @mirol כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

            אתה מגשר את L1 ומחבר אליו את ההזנה. ומוציא מCOM את הפאזה החוזרת של הגופי תאורה.

            אם מהקיר יוצאים לי 3 חוטים חומים, אני צריך חוץ מזה עוד חוט קצר לחבר מ L1 ל COM?

            M מנותק
            M מנותק
            mirol
            כתב נערך לאחרונה על ידי
            #5

            @K11001100 לא.
            אחד מהם זה הזנה קבועה (תבדוק עם טסטר מי נותן אור) אותו אתה מחבר לL1 ומL1 מוציא חוץ קצר לL1 השני
            את האחרים אתה מחבר כל אחד ל COM נפרד

            K תגובה 1 תגובה אחרונה
            1
            • M mirol

              @K11001100 לא.
              אחד מהם זה הזנה קבועה (תבדוק עם טסטר מי נותן אור) אותו אתה מחבר לL1 ומL1 מוציא חוץ קצר לL1 השני
              את האחרים אתה מחבר כל אחד ל COM נפרד

              K מנותק
              K מנותק
              K11001100
              כתב נערך לאחרונה על ידי
              #6

              @mirol כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

              @K11001100 לא.
              אחד מהם זה הזנה קבועה (תבדוק עם טסטר מי נותן אור) אותו אתה מחבר לL1 ומL1 מוציא חוץ קצר לL1 השני
              את האחרים אתה מחבר כל אחד ל COM נפרד

              1. הזנה קבועה הכוונה שגם כשהמתגים כבויים?
              2. האם זה משנה אם החוט יהיה מעל הבורג או מתחת לבורג? (באיור מאיירים שונה).
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • K K11001100

                @mirol כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                @K11001100 לא.
                אחד מהם זה הזנה קבועה (תבדוק עם טסטר מי נותן אור) אותו אתה מחבר לL1 ומL1 מוציא חוץ קצר לL1 השני
                את האחרים אתה מחבר כל אחד ל COM נפרד

                1. הזנה קבועה הכוונה שגם כשהמתגים כבויים?
                2. האם זה משנה אם החוט יהיה מעל הבורג או מתחת לבורג? (באיור מאיירים שונה).
                ה מנותק
                ה מנותק
                המפותח
                כתב נערך לאחרונה על ידי
                #7

                @K11001100 כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                @mirol כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                @K11001100 לא.
                אחד מהם זה הזנה קבועה (תבדוק עם טסטר מי נותן אור) אותו אתה מחבר לL1 ומL1 מוציא חוץ קצר לL1 השני
                את האחרים אתה מחבר כל אחד ל COM נפרד

                1. הזנה קבועה הכוונה שגם כשהמתגים כבויים?

                אכן

                1. האם זה משנה אם החוט יהיה מעל הבורג או מתחת לבורג? (באיור מאיירים שונה)

                אתה צריך לפתוח את הבורג כמעט עד הסוף.ולהכניס ושמבריגים את הבורג אז זה סוגר את החוט

                K תגובה 1 תגובה אחרונה
                0
                • ה המפותח

                  @K11001100 כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                  @mirol כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                  @K11001100 לא.
                  אחד מהם זה הזנה קבועה (תבדוק עם טסטר מי נותן אור) אותו אתה מחבר לL1 ומL1 מוציא חוץ קצר לL1 השני
                  את האחרים אתה מחבר כל אחד ל COM נפרד

                  1. הזנה קבועה הכוונה שגם כשהמתגים כבויים?

                  אכן

                  1. האם זה משנה אם החוט יהיה מעל הבורג או מתחת לבורג? (באיור מאיירים שונה)

                  אתה צריך לפתוח את הבורג כמעט עד הסוף.ולהכניס ושמבריגים את הבורג אז זה סוגר את החוט

                  K מנותק
                  K מנותק
                  K11001100
                  כתב נערך לאחרונה על ידי
                  #8

                  @המפותח כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                  @K11001100 כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                  @mirol כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                  @K11001100 לא.
                  אחד מהם זה הזנה קבועה (תבדוק עם טסטר מי נותן אור) אותו אתה מחבר לL1 ומL1 מוציא חוץ קצר לL1 השני
                  את האחרים אתה מחבר כל אחד ל COM נפרד

                  1. הזנה קבועה הכוונה שגם כשהמתגים כבויים?

                  אכן

                  1. האם זה משנה אם החוט יהיה מעל הבורג או מתחת לבורג? (באיור מאיירים שונה)

                  אתה צריך לפתוח את הבורג כמעט עד הסוף.ולהכניס ושמבריגים את הבורג אז זה סוגר את החוט

                  אז לא משנה מלמעלה או מלמטה.

                  ה K 2 תגובות תגובה אחרונה
                  0
                  • K K11001100

                    @המפותח כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                    @K11001100 כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                    @mirol כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                    @K11001100 לא.
                    אחד מהם זה הזנה קבועה (תבדוק עם טסטר מי נותן אור) אותו אתה מחבר לL1 ומL1 מוציא חוץ קצר לL1 השני
                    את האחרים אתה מחבר כל אחד ל COM נפרד

                    1. הזנה קבועה הכוונה שגם כשהמתגים כבויים?

                    אכן

                    1. האם זה משנה אם החוט יהיה מעל הבורג או מתחת לבורג? (באיור מאיירים שונה)

                    אתה צריך לפתוח את הבורג כמעט עד הסוף.ולהכניס ושמבריגים את הבורג אז זה סוגר את החוט

                    אז לא משנה מלמעלה או מלמטה.

                    ה מנותק
                    ה מנותק
                    המפותח
                    כתב נערך לאחרונה על ידי
                    #9

                    @K11001100 כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                    @המפותח כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                    @K11001100 כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                    @mirol כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                    @K11001100 לא.
                    אחד מהם זה הזנה קבועה (תבדוק עם טסטר מי נותן אור) אותו אתה מחבר לL1 ומL1 מוציא חוץ קצר לL1 השני
                    את האחרים אתה מחבר כל אחד ל COM נפרד

                    1. הזנה קבועה הכוונה שגם כשהמתגים כבויים?

                    אכן

                    1. האם זה משנה אם החוט יהיה מעל הבורג או מתחת לבורג? (באיור מאיירים שונה)

                    אתה צריך לפתוח את הבורג כמעט עד הסוף.ולהכניס ושמבריגים את הבורג אז זה סוגר את החוט

                    אז לא משנה מלמעלה או מלמטה.

                    תסביר

                    K תגובה 1 תגובה אחרונה
                    0
                    • ה המפותח

                      @K11001100 כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                      @המפותח כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                      @K11001100 כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                      @mirol כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                      @K11001100 לא.
                      אחד מהם זה הזנה קבועה (תבדוק עם טסטר מי נותן אור) אותו אתה מחבר לL1 ומL1 מוציא חוץ קצר לL1 השני
                      את האחרים אתה מחבר כל אחד ל COM נפרד

                      1. הזנה קבועה הכוונה שגם כשהמתגים כבויים?

                      אכן

                      1. האם זה משנה אם החוט יהיה מעל הבורג או מתחת לבורג? (באיור מאיירים שונה)

                      אתה צריך לפתוח את הבורג כמעט עד הסוף.ולהכניס ושמבריגים את הבורג אז זה סוגר את החוט

                      אז לא משנה מלמעלה או מלמטה.

                      תסביר

                      K מנותק
                      K מנותק
                      K11001100
                      כתב נערך לאחרונה על ידי K11001100
                      #10

                      @המפותח כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                      @K11001100 כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                      @המפותח כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                      @K11001100 כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                      @mirol כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                      @K11001100 לא.
                      אחד מהם זה הזנה קבועה (תבדוק עם טסטר מי נותן אור) אותו אתה מחבר לL1 ומL1 מוציא חוץ קצר לL1 השני
                      את האחרים אתה מחבר כל אחד ל COM נפרד

                      1. הזנה קבועה הכוונה שגם כשהמתגים כבויים?

                      אכן

                      1. האם זה משנה אם החוט יהיה מעל הבורג או מתחת לבורג? (באיור מאיירים שונה)

                      אתה צריך לפתוח את הבורג כמעט עד הסוף.ולהכניס ושמבריגים את הבורג אז זה סוגר את החוט

                      אז לא משנה מלמעלה או מלמטה.

                      תסביר

                      באיור ציירו שאחד צריך להיות מלמעלה ואחד מלמטה.
                      IMG_0288.JPG

                      תגובה 1 תגובה אחרונה
                      0
                      • K K11001100

                        @המפותח כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                        @K11001100 כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                        @mirol כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                        @K11001100 לא.
                        אחד מהם זה הזנה קבועה (תבדוק עם טסטר מי נותן אור) אותו אתה מחבר לL1 ומL1 מוציא חוץ קצר לL1 השני
                        את האחרים אתה מחבר כל אחד ל COM נפרד

                        1. הזנה קבועה הכוונה שגם כשהמתגים כבויים?

                        אכן

                        1. האם זה משנה אם החוט יהיה מעל הבורג או מתחת לבורג? (באיור מאיירים שונה)

                        אתה צריך לפתוח את הבורג כמעט עד הסוף.ולהכניס ושמבריגים את הבורג אז זה סוגר את החוט

                        אז לא משנה מלמעלה או מלמטה.

                        K מנותק
                        K מנותק
                        K11001100
                        כתב נערך לאחרונה על ידי K11001100
                        #11

                        @K11001100 כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                        @המפותח כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                        @K11001100 כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                        @mirol כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                        @K11001100 לא.
                        אחד מהם זה הזנה קבועה (תבדוק עם טסטר מי נותן אור) אותו אתה מחבר לL1 ומL1 מוציא חוץ קצר לL1 השני
                        את האחרים אתה מחבר כל אחד ל COM נפרד

                        1. הזנה קבועה הכוונה שגם כשהמתגים כבויים?

                        אכן

                        1. האם זה משנה אם החוט יהיה מעל הבורג או מתחת לבורג? (באיור מאיירים שונה)

                        אתה צריך לפתוח את הבורג כמעט עד הסוף.ולהכניס ושמבריגים את הבורג אז זה סוגר את החוט

                        אז לא משנה מלמעלה או מלמטה.

                        ראית?
                        טוב, ביצעתי בדיוק את שכתבת, וזה לא עובד. צילמתי. דרך אגב, שים לב לחוט שנמצא באויר.
                        IMG_0291.JPG

                        K תגובה 1 תגובה אחרונה
                        0
                        • K K11001100

                          @K11001100 כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                          @המפותח כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                          @K11001100 כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                          @mirol כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                          @K11001100 לא.
                          אחד מהם זה הזנה קבועה (תבדוק עם טסטר מי נותן אור) אותו אתה מחבר לL1 ומL1 מוציא חוץ קצר לL1 השני
                          את האחרים אתה מחבר כל אחד ל COM נפרד

                          1. הזנה קבועה הכוונה שגם כשהמתגים כבויים?

                          אכן

                          1. האם זה משנה אם החוט יהיה מעל הבורג או מתחת לבורג? (באיור מאיירים שונה)

                          אתה צריך לפתוח את הבורג כמעט עד הסוף.ולהכניס ושמבריגים את הבורג אז זה סוגר את החוט

                          אז לא משנה מלמעלה או מלמטה.

                          ראית?
                          טוב, ביצעתי בדיוק את שכתבת, וזה לא עובד. צילמתי. דרך אגב, שים לב לחוט שנמצא באויר.
                          IMG_0291.JPG

                          K מנותק
                          K מנותק
                          K11001100
                          כתב נערך לאחרונה על ידי
                          #12

                          @K11001100 כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                          @K11001100 כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                          @המפותח כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                          @K11001100 כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                          @mirol כתב בבירור | התקנת מפסק חשמל תאורה זוגי:

                          @K11001100 לא.
                          אחד מהם זה הזנה קבועה (תבדוק עם טסטר מי נותן אור) אותו אתה מחבר לL1 ומL1 מוציא חוץ קצר לL1 השני
                          את האחרים אתה מחבר כל אחד ל COM נפרד

                          1. הזנה קבועה הכוונה שגם כשהמתגים כבויים?

                          אכן

                          1. האם זה משנה אם החוט יהיה מעל הבורג או מתחת לבורג? (באיור מאיירים שונה)

                          אתה צריך לפתוח את הבורג כמעט עד הסוף.ולהכניס ושמבריגים את הבורג אז זה סוגר את החוט

                          אז לא משנה מלמעלה או מלמטה.

                          ראית?
                          טוב, ביצעתי בדיוק את שכתבת, וזה לא עובד. צילמתי. דרך אגב, שים לב לחוט שנמצא באויר.
                          IMG_0291.JPG

                          תשמע,אתה אלוף!
                          הוי אומר של-L1 (אחד מהם) צריכה היכנס ההזנה הקבועה. סה"כ 4 חוטים יחוברו.
                          עובד!