דילוג לתוכן
  • חוקי הפורום
  • פופולרי
  • לא נפתר
  • משתמשים
  • חיפוש גוגל בפורום
  • צור קשר
עיצובים
  • Light
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • ברירת מחדל (ללא עיצוב (ברירת מחדל))
  • ללא עיצוב (ברירת מחדל)
כיווץ
מתמחים טופ
  1. דף הבית
  2. חשמל - כללי
  3. מכשירי חשמל ביתיים
  4. בירור | חיבור מזגן למפסק [פאקט]

בירור | חיבור מזגן למפסק [פאקט]

מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר מכשירי חשמל ביתיים
2 פוסטים 2 כותבים 111 צפיות 1 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • תלת פאזית מנותק
    תלת פאזית מנותק
    תלת פאזי
    כתב נערך לאחרונה על ידי
    #1

    חשמלאי התקין מפסק (פאקט) למזגן לצורך טופס 4 לבניין.
    לאחר ההתקנה- המזגן לא עובד (המדחס לא נכנס לפעולה).
    החשמלאי ניתק את המפסק, והחזיר המצב לקדמותו- ועדיין המזגן לא עובד.
    בבדיקה- כנראה נדפק הכרטיס- הוא שולח פקודה למאוורר חיצוני ולמשאבת חום ולא שולח פקודה כלל למדחס.

    כשדיברתי עם החשמלאי (דיברתי עם הבוס ששלח עובד [עם תעודה] והוא ראה תמונות של התקנת המפסק והוא מגבה את העובד), הוא טען שחיבר את המפסק על הכבל בין יחידות על שני החוטים של הפיקוד (חיבורים מס' 4 ו 5 (בתדיראן) שזה בעצם החוטים של המאוורר ושל המשאבת חום ולא של המתח)
    כמובן את התקנת המפסק הוא עשה על חשמל מת [ניתק את המזגן מהשקע] ולאחמ"כ חיבר שוב- כך שכנראה המזגן לא היה פעיל בשעה שלא עבר המתח של הפקודה.

    מס' שאלות למבינים בחשמל ובמיזוג:

    1. האם נכון לחבר את המפסק בנקודה זו?
    2. האם יכול להיות קשר בין התקנת המפסק לבין תקלת המזגן?

    הנפק"מ: הלכתית,

    • אם יש קשר ישיר לתקלה- ודאי שהחשמלאי חייב בנזק.
    • אם אין קשר ישיר לתקלה- אם התשובה לשאלה 1 שזה לא התקנה נכונה- יתכן שבכל זאת החשמלאי חייב (כי הוא נגע במקום שהוא לא היה צריך לגעת)

    וודאי וודאי שזה שאלה הלכתית שרק רבנים מוסמכים יכריעו בה
    השאלה שלי, היא, חוות דעת מקצוע 1. האם יש קשר ישיר 2. האם החשמלאי נגע במקום שלא היה צריך לגעת.

    נא ונא לא לענות תשובות הלכתיות!!

    שמואל ש.ש תגובה 1 תגובה אחרונה
    0
    • תלת פאזית תלת פאזי סימן נושא זה כשאלה
    • תלת פאזית תלת פאזי סימן נושא זה כנפתר
    • תלת פאזית תלת פאזי

      חשמלאי התקין מפסק (פאקט) למזגן לצורך טופס 4 לבניין.
      לאחר ההתקנה- המזגן לא עובד (המדחס לא נכנס לפעולה).
      החשמלאי ניתק את המפסק, והחזיר המצב לקדמותו- ועדיין המזגן לא עובד.
      בבדיקה- כנראה נדפק הכרטיס- הוא שולח פקודה למאוורר חיצוני ולמשאבת חום ולא שולח פקודה כלל למדחס.

      כשדיברתי עם החשמלאי (דיברתי עם הבוס ששלח עובד [עם תעודה] והוא ראה תמונות של התקנת המפסק והוא מגבה את העובד), הוא טען שחיבר את המפסק על הכבל בין יחידות על שני החוטים של הפיקוד (חיבורים מס' 4 ו 5 (בתדיראן) שזה בעצם החוטים של המאוורר ושל המשאבת חום ולא של המתח)
      כמובן את התקנת המפסק הוא עשה על חשמל מת [ניתק את המזגן מהשקע] ולאחמ"כ חיבר שוב- כך שכנראה המזגן לא היה פעיל בשעה שלא עבר המתח של הפקודה.

      מס' שאלות למבינים בחשמל ובמיזוג:

      1. האם נכון לחבר את המפסק בנקודה זו?
      2. האם יכול להיות קשר בין התקנת המפסק לבין תקלת המזגן?

      הנפק"מ: הלכתית,

      • אם יש קשר ישיר לתקלה- ודאי שהחשמלאי חייב בנזק.
      • אם אין קשר ישיר לתקלה- אם התשובה לשאלה 1 שזה לא התקנה נכונה- יתכן שבכל זאת החשמלאי חייב (כי הוא נגע במקום שהוא לא היה צריך לגעת)

      וודאי וודאי שזה שאלה הלכתית שרק רבנים מוסמכים יכריעו בה
      השאלה שלי, היא, חוות דעת מקצוע 1. האם יש קשר ישיר 2. האם החשמלאי נגע במקום שלא היה צריך לגעת.

      נא ונא לא לענות תשובות הלכתיות!!

      שמואל ש.ש מנותק
      שמואל ש.ש מנותק
      שמואל ש.
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #2

      @תלת-פאזי קצת מוזר לי לענות לך...
      אבל לפי הידוע לי, אם מדובר בהזנה חיצונית, אז הפאקט אמור לעצור את החשמל לפני החיבור למזגן בכלל, החשמל למזגן אמור להגיע מהפאקט
      זה אמור להיות שמגיע חשמל מארון החשמל, עובר דרך הפאקט, ואז מתחבר למזגן החיצוני, במזגן החיצוני פאזה אחת (במקרה של מזגן @תלת-פאזי...) הולכם לפנימי - לפיקוד ולמפוח, והולך ביחד עם שני הפאזות לקונטקטור בדרך למדחס
      בקיצר, לא לגמרי הבנתי מה הוא עשה אצליך, אבל לפי מה שכן הבנתי הוא חיבר את הפאקט אחרי הכניסה למזגן - בכבל בין היחידות וככה זה וודאי לא אמור להיות
      בהצלחה

      הקמת מערכות טלפוניות בימות המשיח! 19smuel@gmail.com
      כל לקוחותי מרוצים ויהיו מרוצים בעז"ה!

      תגובה 1 תגובה אחרונה