בירור | חיבור כיריים אינדוקציה לחשמל

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל ביתי
45 פוסטים 8 כותבים 980 צפיות 8 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • M mdy

    @mirol הסתבכתי.
    1- החיבור של החוט הכחול לתלת פאזי משקע כוח אחר, כמו שהוא מסוכן?
    2- (בינתיים לא אשתמש בשקע כוח אם זה מסוכן) איך אני מחבר את הכיריים? שני כחולים לכחול?

    M מנותק
    M מנותק
    mirol
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
    #33

    @mdy אם השקע המקורי הוא כח והוא 25 אמפר (עם גידי 4 ממ"ר לפחות) לא מסוכן, אלא אם כן התנור שלך זה משרפה...
    כן, שני כחולים לכחול

    M תגובה 1 תגובה אחרונה
    0
    • M mirol

      @mdy אם השקע המקורי הוא כח והוא 25 אמפר (עם גידי 4 ממ"ר לפחות) לא מסוכן, אלא אם כן התנור שלך זה משרפה...
      כן, שני כחולים לכחול

      M מנותק
      M מנותק
      mdy
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי mdy
      #34

      @mirol השקע המקורי שקע כח 25A. לפי מה שהבנתי החשמלאי אמר חוט 2.5 שזה תקין ל25A. ולשם הוא חיבר את הכחול ואת ההארקה. הוא טען שגם בארון הכל מחובר לאותו שלילי

      M תלת פאזית 2 תגובות תגובה אחרונה
      0
      • M mdy

        @mirol השקע המקורי שקע כח 25A. לפי מה שהבנתי החשמלאי אמר חוט 2.5 שזה תקין ל25A. ולשם הוא חיבר את הכחול ואת ההארקה. הוא טען שגם בארון הכל מחובר לאותו שלילי

        M מנותק
        M מנותק
        mirol
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
        #35

        @mdy מחילה אבל הוא פושע והדיוט. זה שזה מחובר לפס אפסים לא אומר כלום (אני לא אלעיט אותך בהסבר למה, אם תרצה אז כן), כי אם כן, למה יש גידים כחולים בחתכים של החל מ1.5 עד... הרי הכל מגיע לפס אאפסים
        וזה לא תקני וממילא מפה אני כבר מסיר את עצתי

        M תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • M mirol

          @mdy מחילה אבל הוא פושע והדיוט. זה שזה מחובר לפס אפסים לא אומר כלום (אני לא אלעיט אותך בהסבר למה, אם תרצה אז כן), כי אם כן, למה יש גידים כחולים בחתכים של החל מ1.5 עד... הרי הכל מגיע לפס אאפסים
          וזה לא תקני וממילא מפה אני כבר מסיר את עצתי

          M מנותק
          M מנותק
          mdy
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
          #36

          @mirol טוב אני באמת לא מבין בזה. בקיצור אני מבין שאתה מציע לי לדאוג שישחיל חוט כחול נפרד.

          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • M mdy

            @mirol טוב אני באמת לא מבין בזה. בקיצור אני מבין שאתה מציע לי לדאוג שישחיל חוט כחול נפרד.

            M מנותק
            M מנותק
            mirol
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי
            #37

            @mdy כן, ושילך ללמוד קורס חשמלאי.

            M תגובה 1 תגובה אחרונה
            1
            • M mirol

              @mdy כן, ושילך ללמוד קורס חשמלאי.

              M מנותק
              M מנותק
              mdy
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי mdy
              #38

              @mirol במחשבה שניה... כיון שכיריים עובדות רק על שתי פאזות, אפשר להשתמש בחוט ה"מיותר" לשלילי. נכון?

              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • M mdy

                @mirol במחשבה שניה... כיון שכיריים עובדות רק על שתי פאזות, אפשר להשתמש בחוט ה"מיותר" לשלילי. נכון?

                ר מנותק
                ר מנותק
                רפאל 0
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל 0
                #39

                @mdy
                אולי רקע קצרצר בחשמל יעזור לך:
                בחשמל חד פאזי קיים מתח בין פאזה לאפס של 230 וולט. אוקי?
                תלת פאזי בעצם 3 פאזות שיש הפרש מתחים בין הפאזות עצמם. כלומר - אם תמדוד מתח בין כל אחד מהפאזות לאפס - תקבל 230. אבל אם תמדוד בין פאזה לפאזה אחרת, אתה יודע כמה תקבל?
                400 וולט!
                אז עכשיו בא נתבונן בתמונות שהעלית כאן
                98b8c289-6078-41c5-bdbd-3735bf83fc28-image.png
                המעגל הראשון אומר לנו 2*230v
                כלומר 2 מעגלים של 230 וולט כל אחד
                ואז כתוב 2L+2N
                ברור: בגלל שזה שני מעגלים של 230 וולט הכוונה שתי מעגלים חד פאזיים. ולכן יש שני פאזות ושני אפסים

                abf00603-ea86-454b-94de-7250f80591c3-image.png
                המעגל הזה הוא 380-415 וולט.
                הופה! זה כבר מתח בין 2 פאזות של 400 וולט!
                ולכן זה מעגל של 3 מוליכים שאחד מהם הוא אפס.

                עכשיו נלך לשירטוטים האלו, ונעבור עליהם:
                כאן מראים לך את האפשרויות.הראשון הוא הכי פשוט - חד פאזי רגיל של 230 וולט.
                הנה, ככה:
                b028ea0d-f009-44bb-9640-9666fd8da22a-image.png
                בעצם במעגל הזה הופכים את את הפאזות למוליך אחד וגם את האפס.

                השירטוט הבא מחייב מתח בין פאזות (מה שנקרא: מתח שלוב)
                c4889386-e3f9-4dba-aae3-491e23c355eb-image.png
                רואים בשירטוט אים בין כל פאזה לאפס יש 230 ובין הפאזות עצמם יש 400.

                המעגל הבא הוא בעצם חלוקה לשני מעגלים חד פאזיים, ככה:
                ac65f80a-f999-4768-a286-e387bc61a286-image.png
                זהו. מקווה שמובן לך.

                ואגב, החוק מחייב אמצעי ניתוק דו קוטבי לכל מכשיר חשמלי בבית (חוץ מתאורה) ליד המכשיר, או שקע תקע.
                ועוד אגב: הסיבה שתלת פאזי מספיק לו אפס אחד (שמקרים מסויימים גם אותו לא צריך...) זה קשור למחזוריות גלי המתח. בעברית (שגם אותה קצת קשה להבין 😄 ) : הזרמים זורמים בין הפאזות, וכאשר פאזה אחת זורמת לתוך הצרכן, פאזה.ות אחרת.ות מזרימה.ות החוצה את הזרם הזה עצמו. אלא מה - לא תמיד הזרמים זהים, ואז השאריות זורמות דרך האפס.

                תגובה 1 תגובה אחרונה
                10
                • ר רפאל 0 התייחס לנושא זה ב
                • M מנותק
                  M מנותק
                  mdy
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי mdy
                  #40

                  דיברתי עם חשמלאי מוסמך שטען שחוט כחול משקע אחר זה אמנם דיעבד אבל עושים את זה כשאין ברירה. בכל מקרה אמר שאם נמשוך חוט כחול מהשקע של המקרר זה ממש בסדר

                  תגובה 1 תגובה אחרונה
                  0
                  • M mdy

                    @mirol השקע המקורי שקע כח 25A. לפי מה שהבנתי החשמלאי אמר חוט 2.5 שזה תקין ל25A. ולשם הוא חיבר את הכחול ואת ההארקה. הוא טען שגם בארון הכל מחובר לאותו שלילי

                    תלת פאזית מנותק
                    תלת פאזית מנותק
                    תלת פאזי
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                    #41

                    @mdy כתב בבירור | חיבור כיריים אינדוקציה לחשמל:

                    לפי מה שהבנתי החשמלאי אמר חוט 2.5 שזה תקין ל25A. ולשם הוא חיבר את הכחול ואת ההארקה. הוא טען שגם בארון הכל מחובר לאותו שלילי

                    או שהוא ממש לא חשמלאי ולא מבין כלום בחשמל, או שיש לו תעודת חשמלאי....
                    מנסיון אברכים שמבינים בחשמל ללא תעודה עושים עבודה הרבה יותר טובה ומקצועית!

                    M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    2
                    • תלת פאזית תלת פאזי

                      @mdy כתב בבירור | חיבור כיריים אינדוקציה לחשמל:

                      לפי מה שהבנתי החשמלאי אמר חוט 2.5 שזה תקין ל25A. ולשם הוא חיבר את הכחול ואת ההארקה. הוא טען שגם בארון הכל מחובר לאותו שלילי

                      או שהוא ממש לא חשמלאי ולא מבין כלום בחשמל, או שיש לו תעודת חשמלאי....
                      מנסיון אברכים שמבינים בחשמל ללא תעודה עושים עבודה הרבה יותר טובה ומקצועית!

                      M מנותק
                      M מנותק
                      mdy
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                      #42

                      @תלת-פאזי
                      בסוף הציע לשלב בין 3 נקודות. לנקודת התלת פאזי למשוך חוט הארקה מנקודה אחת ולהפוך אותה לשלילי. ומנוקה שלישית לחבר את הארקה לשתי הנקודות שבווטל להם הארקה. כך לכל נקודה חוט שלילי נפרד. והארקה משותפת

                      ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                      0
                      • M mdy

                        @תלת-פאזי
                        בסוף הציע לשלב בין 3 נקודות. לנקודת התלת פאזי למשוך חוט הארקה מנקודה אחת ולהפוך אותה לשלילי. ומנוקה שלישית לחבר את הארקה לשתי הנקודות שבווטל להם הארקה. כך לכל נקודה חוט שלילי נפרד. והארקה משותפת

                        ר מנותק
                        ר מנותק
                        רפאל 0
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                        #43

                        @mdy כתב בבירור | חיבור כיריים אינדוקציה לחשמל:

                        בסוף הציע לשלב בין 3 נקודות. לנקודת התלת פאזי למשוך חוט הארקה מנקודה אחת ולהפוך אותה לשלילי. ומנוקה שלישית לחבר את הארקה לשתי הנקודות שבווטל להם הארקה. כך לכל נקודה חוט שלילי נפרד. והארקה משותפת

                        וואי וואי
                        לא מבין בכלל את הכוונה.
                        תעשה טובה, תדבר עם חשמלאי, לא עם אינסטלטור.

                        M תלת פאזית 2 תגובות תגובה אחרונה
                        1
                        • ר רפאל 0

                          @mdy כתב בבירור | חיבור כיריים אינדוקציה לחשמל:

                          בסוף הציע לשלב בין 3 נקודות. לנקודת התלת פאזי למשוך חוט הארקה מנקודה אחת ולהפוך אותה לשלילי. ומנוקה שלישית לחבר את הארקה לשתי הנקודות שבווטל להם הארקה. כך לכל נקודה חוט שלילי נפרד. והארקה משותפת

                          וואי וואי
                          לא מבין בכלל את הכוונה.
                          תעשה טובה, תדבר עם חשמלאי, לא עם אינסטלטור.

                          M מנותק
                          M מנותק
                          mdy
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                          #44

                          @רפאל-0 נורא פשוט. יש שלשה שקעים קרובים אחד לשני. בכל שקע 3 חוטים הרגילים (חום כחול וצהוב) אין דרך נורמלית להשחיל חוטים נוספים. אז הנה הפיתרון. יצירתי אבל אין בו שום בעיה (על פניו)
                          שקע 1 - 3 חוטים חומים של שלש פאזות
                          שקע 2 - חום וכחול. הצהוב שהופך לחוט הכחול של התלת פאזי.
                          שקע 3 - חום וכחול. הצהוב מתחבר גם לשקעים 1 ו- 2 ונותן הארקה לשלשתם.

                          תגובה 1 תגובה אחרונה
                          0
                          • ר רפאל 0

                            @mdy כתב בבירור | חיבור כיריים אינדוקציה לחשמל:

                            בסוף הציע לשלב בין 3 נקודות. לנקודת התלת פאזי למשוך חוט הארקה מנקודה אחת ולהפוך אותה לשלילי. ומנוקה שלישית לחבר את הארקה לשתי הנקודות שבווטל להם הארקה. כך לכל נקודה חוט שלילי נפרד. והארקה משותפת

                            וואי וואי
                            לא מבין בכלל את הכוונה.
                            תעשה טובה, תדבר עם חשמלאי, לא עם אינסטלטור.

                            תלת פאזית מנותק
                            תלת פאזית מנותק
                            תלת פאזי
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                            #45

                            @רפאל-0 כתב בבירור | חיבור כיריים אינדוקציה לחשמל:

                            וואי וואי
                            לא מבין בכלל את הכוונה.
                            תעשה טובה, תדבר עם חשמלאי, לא עם אינסטלטור.

                            חשבתי שאני הדיסלקט כאן...