בקשת מידע | אני צריך פיתרון לבעיה מסובכת במערכת חשמל
-
יש אצלנו מערכת סולארית שהיא צריכה חיבור לחשמל כדי לעבוד
המערכת היא לא מחוברת לחברת חשמל
החיבור לחשמל הוא ממרחק מאוד גדול
בעיה א. כשהמערכת סולארית עובדת יש מספיק חשמל לכל המתחם והמתח טוב של 230V
אבל כשמגיע ימים חמים בצהריים המתח של החשמל (בגלל המרחק) יורד לבערך 180V ואז המערכת הסולארית מתכבה ואז החשמל שמגיע למתחם הוא במתח נמוך ואז המכשירי חשמל נהרסים המזגנים מפסיקים לקרר כי יש להם הגה ממתח נמוך
הפיתרון שאני רוצה לזה הוא בחיבור של המערכת סולארית
מה שאני רוצה הוא ממיר שעובד מכל מתח שהוא כלומר מ130V עד 230V ל 230V
איך אני מוצא דבר כזה? ניסיתי לחפש ולא מצאתיבעיה ב המונה שנותן את החיבור הוא מונה חד צדדי ולכן הוא ממשיך לספור גם חשמל שחוזר כלומר בשבתות ובימי שישי כשהמקום לא פועל אז אנחנו משלמים לחברת חשמל על כל החשמל שאנחנו מייצרים כאילו השתמשנו איתו (לא רק שאנחנו לא מקבלים אלא גם משלמים)
לכן אני צריך שהפיוזים שנותנים לנו חשמל יהיו אל חזור השאלה שלי היא האם יש כזה דבר פיוז שהוא אל חזור כלומר שהחיובי נוסע לכיוון אחד והשלילי לכיוון אחדאם יש כזה דבר ממיר שיספיק לכל הכמות של החשמל שהוא אל חזור יהיה הכי טוב
תודה מראש לכל העוזרים מקווה שהסברתי את עצמי טוב -
@מוטי-זהב כתב בבקשת מידע | אני צריך פיתרון לבעיה מסובכת במערכת חשמל:
המתח של החשמל (בגלל המרחק) יורד לבערך 180W
למה מרחק מוריד מתח?
-
@מאיר-מאיר-מאיר כתב בבקשת מידע | אני צריך פיתרון לבעיה מסובכת במערכת חשמל:
למה מרחק מוריד מתח?
כי יש לו התנגדות לחשמל
לכן באינטרנט בסיבי נחושת המהירות יורדת משמעותית במרחק (מה שא"כ בסיבים אופטיים)
וזה גם תלוי טמפרטורה בטמפרטורות גבוהות ההתנגדות היא גדולה יותר -
אע"פ שהדברים לא כלכך ברורים, הפתרון הפשוט לבעיה א. הינו הגדיל את חתך המוליכים וממילא המפל מתח יירד ותקבל 230V. או לבודד אותם טוב יותר (אם הם חשופים)
אין נתיך "אל חוזר" וכו', משהו בחיבורים שם נשמע פיראטי מאד.
אם המערכת לא מחוברת לחח"י אז אפשר להסתפק בבורר שינתק את חח"י מהמערכת ויוזן רק מהמערכת הסולרית...