@סתם-אחד
יעבוד? כן. אבל עדיף 16.
2.5 כ"ס זה בסביבות ה 1800 וואט.
בתרגום לאמפר (1800/230) זה כמעט 8 אמפר. זה מידי קרוב בשביל לשים 10.
ברגע שיהיו שינויי צריכה בגלל תקריות בתוך המזגן וכדו', החוטים יתחילו להתחמם עם כל התופעות המשתמעות מכך, הפקק יתחיל לקפוץ וכו'. -
@אמרתי-אני-יודע @רפאל-0
תסבירו לי למה מזגן 1 כ"ס צריך יותר מחוט 1 מ"מ ופקק יותר מ-10.
לכאורה מספיק, לא?
אני רוצה להעביר את הכלים ה'כבדים' בבית ללוח משנה חדש.
מדובר ב-5 מזגני 1 כ"ס [לכ"א שקע כח מלוח משנה]
עוד מזגן 2 כ"ס
מייבש כביסה ומכונת כביסה ותנור אמבטיה - שם בטוח חוט 2.5 ופקק 16 A.
אשמח שתציעו לי כמה עובי החוט אל הלוח משנה, והאם מספיק חוט של 1 למזגנים?
למה אני שואל? כי יש לי גליל שלם ירוק של 1 מ"מ. ופקקים חדשים של 10A ומעט של 16A. -
@חד-ומחוספס כתב במזגן אמקור 2.5 כוח סוס כמה אמפר הוא צורך?:
כי יש לי גליל שלם ירוק של 1 מ"מ. ופקקים חדשים של 10A ומעט של 16A
מזגן 1 כ"ס אכן יכול להיות על מא"ז 10.
בכל מקרה - אם אתה משתמש עם כבל ירוק אתה יכול להשתמש עם כבל 1.5 ומא"ז 16. שוב - כבל 1.5 עם מא"ז 16.
רק מוליכים בודדים צריך 2.5 בשביל 16.
רק שים לב, ששקע ישראלי מיועד ל 16 אמפר, ולכן נהוג להתאים את זה גם בלוח עד 16 אמפר.
אם תבדוק תראה שהבכלים של המזגן עצמו הם הרבה יותר דקים מ2.5 ממ"ר. לפעמים 0.75! -
@חד-ומחוספס כתב במזגן אמקור 2.5 כוח סוס כמה אמפר הוא צורך?:
אגב, אתמול מדדתי בקליבר, שחוט 2.5 של ירוק הוא רק 1.7 מ"מ.
הגיוני.
בעצם ממ"ר מגדיר את מה שנקבל אם ניקח את העיגול ונהפוך אותו לריבועים בגודל של מ"מ על מ"מ.
אתה מדדת את קוטר העיגול.
הנוסחא לחישוב שטח של עיגול זה: פאי כפול רדיוס בריבוע.
או: חצי מהקוטר בריבוע כפול פאי.
מוליך 2.5 - הקוטר שלו הוא כ-1.78 מ"מ.
ואז אפשר לחשב חצי מ 1.78 בריבוע כפול פאי, אמור לצאת 2.5.
הנה:
וכנ"ל עם האחד וחצי. -
@רפאל-0 כתב במזגן אמקור 2.5 כוח סוס כמה אמפר הוא צורך?:
בכל מקרה - אם אתה משתמש עם כבל ירוק אתה יכול להשתמש עם כבל 1.5 ומא"ז 16. שוב - כבל 1.5 עם מא"ז 16.
רק מוליכים בודדים צריך 2.5 בשביל 16.זה חידוש בשבילי מה ההבדל? לכאורה בתוך כבל ירוק נוצר יותר חום מאשר בודדים?
-
@יצחק-e כתב במזגן אמקור 2.5 כוח סוס כמה אמפר הוא צורך?:
זה חידוש בשבילי מה ההבדל? לכאורה בתוך כבל ירוק נוצר יותר חום מאשר בודדים?
ההבדל הוא בבידוד.
הבידוד של המוליכים הפנימיים של הכבל נקרא בידוד 90, ולעומת זאת מויכים בודדים הם בידוד 70.
ככה זה.
ותראה בתקנות החשמל שכבל 1.5 מספיק לפעמים אפילו עד 20 אמפר ומעלה!! -
@רפאל-0 כתב במזגן אמקור 2.5 כוח סוס כמה אמפר הוא צורך?:
הבידוד של המוליכים הפנימיים של הכבל נקרא בידוד 90, ולעומת זאת מויכים בודדים הם בידוד 70.
ככה זה.אני מכיר את ההבדל בבידוד מהעובדה שבבודדים זה מתקלף בשניה עם תוכי ובכבלים הירוקים חייבים לחתוך עם התוכי את כל ההיקף של החוט אחרת זה לא מתקלף אבל לא ידעתי שיש אבל בתקן החכמת אותי