@שרולי האם הפיוז מסוג B או C? גם קצת מוזר שהוא נופל בשניה שאתה מרים כי אם מדובר בקצר אזי הפחת הרבה יותר מהיר מהפיוז ואם לא תחליף אותו הרגע זה ממש מסכן חיים יותר נראה בעיה בפיוז אבל אתה אומר שהחלפת... לדעתי תקנה מולטימטר (עולה בסביבות ה 50 ש"ח) ותבדוק דבר ראשון אם יש בכלל קצר בין הLIVE שיוצא מהפיוז לשלילי הכללי ואם יש אז תעבור לאורך המסלול של אותו פיוז ותפתח כל נקודת חשמל הכי שתתחיל מהאחרון שתנתק את המשך החיבור לנקודה הבאה ואם זה עדיין מקצר אזי תלך אחורה לנקודה הקודמת עד שתגיע למקור הקצר ושם תוציא את החוטים מהקיר ותשרשר חדשים בהצלחה
-
@שלמה-ווייס אמר בזיהוי מקור הקצר:
@שרולי האם הפיוז מסוג B או C? גם קצת מוזר שהוא נופל בשניה שאתה מרים כי אם מדובר בקצר אזי הפחת הרבה יותר מהיר מהפיוז ואם לא תחליף אותו הרגע זה ממש מסכן חיים יותר נראה בעיה בפיוז אבל אתה אומר שהחלפת... לדעתי תקנה מולטימטר (עולה בסביבות ה 50 ש"ח) ותבדוק דבר ראשון אם יש בכלל קצר בין הLIVE שיוצא מהפיוז לשלילי הכללי ואם יש אז תעבור לאורך המסלול של אותו פיוז ותפתח כל נקודת חשמל הכי שתתחיל מהאחרון שתנתק את המשך החיבור לנקודה הבאה ואם זה עדיין מקצר אזי תלך אחורה לנקודה הקודמת עד שתגיע למקור הקצר ושם תוציא את החוטים מהקיר ותשרשר חדשים בהצלחה
הנה צילום של הלוח חשמל
-
@שרולי אז אני רואה שזה מסוג C ואם הוא נופל ברגע שאתה מרים אותו זה בכל אופן לא קשור לעומס חשמל כי ב C הוא אמור לתת לך כמה שניות מה שכן הפיוז נראה די ישן ויכול להתקלקל אבל בדרך כלל כשפיוז מתקלקל אז הוא בכלל לא תופס את הכפתור אפילו לחצי שניה בכל אופן אני הכי ממליץ לך שתעשה כמו שאמרתי עם המולטימטר ועדכן את התוצאות בבקשה
-
@שרולי עד שהייתי מקבל מכשיר מסוים הייתי כבר בודק לבד
תעקוב לאיזה צינור הנתיך מוביל, ותנתק את הארקה ספציפית לאותו צינור, ותנסה להרים את החשמל
והיה והצליח דע שכאן תלוי המוקש..
גש לחדר ששם אין חשמל, בד"כ יש נקודת חיבורים מרכזית ששם מתפצל לכמה שקעים \ תאורה \ וכיו"ב תתחיל לבודד אחד אחד כך תדע בדיוק היכן הבעיה. -
@שלמה-ווייס צודק, אך גם חיובי אפשר לבדוק כך אכן זה דרך פיראטית אבל זה מה יש כשאין לך כלים
-
@יהושע-זופניק אמר בזיהוי מקור הקצר:
אולי התקנת שקע תלת פאזי
איך בדיוק מתקינים תלת פאזה כשאין כזה תשתית/לוח/שעון?
-
@שלמה-ווייס לכן שאלתי היום אנשים עושים דברים הזויים יותר ...
-
@יהושע-זופניק לא מצליח לתפוס ת'פדיחה אין כזה דבר לחבר תלת פאזה בלי תשתית מתאימה כמו שא"א לחבר תקע לצינור מים... (אולי אתה כן )
-
@שלמה-ווייס למה זה פשוט לחבר כמות גדולה יותר של חוטים וכן חוטים עבים יותר, תצחק היו דברים מעולם לכן הלכתי על קיצוני
-
@יהושע-זופניק אבל מאיפה בדיוק אתה לוקח 400 וולט???????? וכן לאיפה בדיוק מחברים???? ומה קשר חוט עבה זה הרי לא נותן כלום בוולט ואמפר יש לו ממילא 40 שזה המקסימום... יאללה עזוב בואו לא נסטה מהנושא
-
אין לי כוח לתייג את כל השואלים והמתפלפלים, אבל מדובר במחסן שבניתי לפני כחמש שנים ומהתחלה הפיוז הזה עשה בעיות והקפיץ מידי פעם חלק מהחשמל במחסן, (בהתחלה כן עבד!)
לא עשיתי שום שינוי בחשמל!
החלפתי פיוז ועדיין אותה בעיה!
כמובן שבדקתי את כל החיבורים הגלוים ואין שום סימן לבעיה...
כשאני מרים את הפיוז נוצר ניצוץ בארון חשמל (בחיבור של הפיוז..) כך שזה סכנת נפשות לעשות את כל ההצעות שמציעים ולבדוק בצורה פיראטית (על ידי ניתוק והרמה עד שאני יגלה איפה החוט המקצר)!!!!
כמובן שצריך לבדוק עם המולטימטר, הבעיה היא שאין לי.... כך שמי שיודע איפה יש גמ"ח באזור רמת אהרן בבני ברק שמשאיל אשמח לדעת!!
בכל אופן תודה לכל העוזרים והמסייעים!!! -
@שרולי אמר בזיהוי מקור הקצר:
כמובן שצריך לבדוק עם המילומטר, הבעיה היא שאין לי.... כך שמי שיודע איפה יש גמ"ח באזור רמת אהרן בבני ברק שמשאיל אשמח לדעת!!
בכל אופן תודה לכל העוזרים והמסייעים!!!תבדוק בספר טלפונים....