דילוג לתוכן
  • חוקי הפורום
  • פופולרי
  • לא נפתר
  • משתמשים
  • חיפוש גוגל בפורום
  • צור קשר
עיצובים
  • בהיר
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • כהה
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • ברירת מחדל (ללא עיצוב (ברירת מחדל))
  • ללא עיצוב (ברירת מחדל)
כיווץ
מתמחים טופ
  1. דף הבית
  2. חשמל - כללי
  3. מכשירי חשמל ביתיים
  4. בעיה | מזגן מקצר לפעמים רק כשהוא על גנרטור + שעון

בעיה | מזגן מקצר לפעמים רק כשהוא על גנרטור + שעון

מתוזמן נעוץ נעול הועבר מכשירי חשמל ביתיים
28 פוסטים 6 כותבים 612 צפיות 4 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • E מנותק
    E מנותק
    ek1
    כתב נערך לאחרונה על ידי
    #21

    ההסתברות הגבוה היא שהמא"ז התיישן
    ומא"ז 10 הוא קטן מידי

    P תגובה 1 תגובה אחרונה
    0
    • E ek1

      ההסתברות הגבוה היא שהמא"ז התיישן
      ומא"ז 10 הוא קטן מידי

      P מנותק
      P מנותק
      ppp
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #22

      המשך
      כאמור העברתי אותו לשקע של 16
      כרגע המזגן מקפיץ לי את הגנרטור (פקק של 13 ויש עוד 2 אמפר תאורה וכו‘ אז זה הגיוני)
      מה שמוזר שפעם אחרונה (בשמח”ת) זה הקפיץ באמצע הפעלה, כלומר, בזמן שכמו שנראה לי לא היה הצתה.
      יכול להיות משיכה של מתח גבוה גם סתם ככה?
      בדקתי ברב מודד ובהצתה המתח מגיע ל25 אמפר לפחות.
      בטוח הבעיה בקבל? הגישה מאד קשה והייתי רוצה להיות בטוח לפני שאני מנסה.
      תודה למייעצים.

      רפאל 0ר תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • P ppp

        המשך
        כאמור העברתי אותו לשקע של 16
        כרגע המזגן מקפיץ לי את הגנרטור (פקק של 13 ויש עוד 2 אמפר תאורה וכו‘ אז זה הגיוני)
        מה שמוזר שפעם אחרונה (בשמח”ת) זה הקפיץ באמצע הפעלה, כלומר, בזמן שכמו שנראה לי לא היה הצתה.
        יכול להיות משיכה של מתח גבוה גם סתם ככה?
        בדקתי ברב מודד ובהצתה המתח מגיע ל25 אמפר לפחות.
        בטוח הבעיה בקבל? הגישה מאד קשה והייתי רוצה להיות בטוח לפני שאני מנסה.
        תודה למייעצים.

        רפאל 0ר מנותק
        רפאל 0ר מנותק
        רפאל 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי
        #23

        @ppp כתב:

        בדקתי ברב מודד ובהצתה המתח מגיע ל25 אמפר לפחות.

        היינו הזרם עמד על 25 אמפר.
        זה הרבה, ולדעתי זה בגלל שינויי מתח בגנרטור כאשר המדחס נכנס לפעולה.
        מניין לך ש -

        נראה לי לא היה הצתה

        המדחס נכנס לפעולה כל הזמן, בהתאם לטמפרטורה והטרמוסטט.

        תמדוד את הקבל, זה לא כזה אירוע מורכב.

        P 2 תגובות תגובה אחרונה
        2
        • רפאל 0ר רפאל 0

          @ppp כתב:

          בדקתי ברב מודד ובהצתה המתח מגיע ל25 אמפר לפחות.

          היינו הזרם עמד על 25 אמפר.
          זה הרבה, ולדעתי זה בגלל שינויי מתח בגנרטור כאשר המדחס נכנס לפעולה.
          מניין לך ש -

          נראה לי לא היה הצתה

          המדחס נכנס לפעולה כל הזמן, בהתאם לטמפרטורה והטרמוסטט.

          תמדוד את הקבל, זה לא כזה אירוע מורכב.

          P מנותק
          P מנותק
          ppp
          כתב נערך לאחרונה על ידי ppp
          #24

          @רפאל-0 יש לי נורה כשהמדחס דולק והיא הייתה דלוקה נראה לי כל הזמן. כלומר המדחס לא נכבה.
          למדוד קבל לא מורכב אבל להוציא אותו ממזגן שאין אליו גישה זה כן. אני מנסה כרגע.

          תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • רפאל 0ר רפאל 0

            @ppp כתב:

            בדקתי ברב מודד ובהצתה המתח מגיע ל25 אמפר לפחות.

            היינו הזרם עמד על 25 אמפר.
            זה הרבה, ולדעתי זה בגלל שינויי מתח בגנרטור כאשר המדחס נכנס לפעולה.
            מניין לך ש -

            נראה לי לא היה הצתה

            המדחס נכנס לפעולה כל הזמן, בהתאם לטמפרטורה והטרמוסטט.

            תמדוד את הקבל, זה לא כזה אירוע מורכב.

            P מנותק
            P מנותק
            ppp
            כתב נערך לאחרונה על ידי
            #25

            @רפאל-0 יש בעיה למדוד קבל בלי לפרוק אותו? ואם כן איך פורקים?

            רפאל 0ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • P ppp

              @רפאל-0 יש בעיה למדוד קבל בלי לפרוק אותו? ואם כן איך פורקים?

              רפאל 0ר מנותק
              רפאל 0ר מנותק
              רפאל 0
              כתב נערך לאחרונה על ידי
              #26

              @ppp כתב:

              יש בעיה למדוד קבל בלי לפרוק אותו? ואם כן איך פורקים?

              לא יודע לגבי הבדיקה בלי פריקה.
              אבל פריקת קבל חייבת להיעשות בזהירות יתירה! סכנת התחשמלות!
              מה שצריך זה לקצר בין הפינים שלו.
              מניחים את זה נגיד על הרצפה, ו'זורקים' עליו איזה מברג או חתיכת מתכת אחרת (בלי לגעת בברזל כמובן).
              ליתר ביטחון - תעשה את זה פעמיים שלוש.

              P תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • רפאל 0ר רפאל 0

                @ppp כתב:

                יש בעיה למדוד קבל בלי לפרוק אותו? ואם כן איך פורקים?

                לא יודע לגבי הבדיקה בלי פריקה.
                אבל פריקת קבל חייבת להיעשות בזהירות יתירה! סכנת התחשמלות!
                מה שצריך זה לקצר בין הפינים שלו.
                מניחים את זה נגיד על הרצפה, ו'זורקים' עליו איזה מברג או חתיכת מתכת אחרת (בלי לגעת בברזל כמובן).
                ליתר ביטחון - תעשה את זה פעמיים שלוש.

                P מנותק
                P מנותק
                ppp
                כתב נערך לאחרונה על ידי
                #27

                @רפאל-0 טסטר לא מספיק?
                איך אפשר להוציא אותו בכלל בלי להתחשמל?

                תלת פאזית תגובה 1 תגובה אחרונה
                0
                • P ppp

                  @רפאל-0 טסטר לא מספיק?
                  איך אפשר להוציא אותו בכלל בלי להתחשמל?

                  תלת פאזית מנותק
                  תלת פאזית מנותק
                  תלת פאזי
                  כתב נערך לאחרונה על ידי
                  #28

                  @ppp כתב:

                  טסטר לא מספיק?
                  איך אפשר להוציא אותו בכלל בלי להתחשמל?

                  חובה לנתק את המזגן- לפני הטיפול בו (ובפרט לפני טיפול בקבל)
                  להמתין 10 דקות לפחות
                  לגשר בין שני המגעים של הקבל עם פלייר/ מברג/ וכדומה
                  אין לגעת עם הידיים בשום פנים ואופן

                  אין לבדוק קבל טעון/ מחובר למנוע/ חשמל
                  יש לנתק את הקבל, לפרוק אותו
                  ורק אז לבדוק

                  tlata.gam@gmail.com
                  אין לי צ'אט!

                  תגובה 1 תגובה אחרונה
                  0

                  שלום! נראה שהשיחה הזו מעניינת אותך, אבל עדיין אין לך חשבון.

                  נמאס לכם לגלול בין אותם הפוסטים בכל ביקור? כשנרשמים לחשבון, תמיד תחזרו בדיוק למקום שבו הייתם קודם, ותוכלו לבחור לקבל התראות על תגובות חדשות (בין אם במייל, ובין אם בהתראת פוש). תוכלו גם לשמור סימניות ולפרגן ב-upvote לפוסטים כדי להביע הערכה לחברי קהילה אחרים.

                  בעזרת התרומה שלך, הפוסט הזה יכול להיות אפילו טוב יותר 💗

                  הרשמה התחברות

                  • התחברות

                  • אין לך חשבון עדיין? הרשמה

                  • התחברו או הירשמו כדי לחפש.
                  • פוסט ראשון
                    פוסט אחרון
                  0
                  • חוקי הפורום
                  • פופולרי
                  • לא נפתר
                  • משתמשים
                  • חיפוש גוגל בפורום
                  • צור קשר