בירור | 2 תנורים על שקע כוח אחד
-
@עומר כדי לענות לך על זה צריך לדעת כמה הצריכה של כל תנור.
מפצל לשני תנורים - חשש גדול מאד - יכול להימס ו...
גם אם תחליט להפעיל את שניהם יחד - הייתי ממליץ לך:- לבדוק את חום הכבלים לאחר 10 דק' פעולה ומדי פעם אח"כ.
- להתקין גלאי עשן בסמוך.
-
-
@ידיד כתב בבירור | 2 תנורים על שקע כוח אחד:
לבדוק את חום הכבלים לאחר 10 דק' פעולה ומדי פעם אח"כ.
זה לא קורה מייד
אני הפעלתי 2 מכונות כביסה ומייבש על מפצל ולקח לו שבוע להימס... -
@עומר כתב בבירור | 2 תנורים על שקע כוח אחד:
מצד המפצל:
האם זה בסדר להפעיל אותם יחד על מפצל? האם הסיכון יפחת אם אקנה מפצל יקר יותר?נראה לי שאם אתה לא נוהג להפעיל את 2 התנורים בו זמנית אין בעיה
-
@איציק-2 כתב בבירור | 2 תנורים על שקע כוח אחד:
נראה לי שאם אתה לא נוהג להפעיל את 2 התנורים בו זמנית אין בעיה
מפעיל יחד
-
@עומר אם התקעים של שני התנורים יוצאים בקלות מהמפצל אז הין בעיה
בדרך כלל המפצל נמס לאט לאט והדבר הראשון שקורה לפני שרואים משהו חיצוני זה שהתקע "נדבק" למפצל או המפצל לשקע.
-
-
@עומר אם זה לא דירה ישנה תוכל להשחיל בשרשור הקיים חוט עד הארון חשמל
וגם אם לא, תפצל את השקע ל-2 בקיר עם קופסה 4 מקום של גוויס/ניסקו
לא הרבה מדי עבודה@אבי-ים כתב בבירור | 2 תנורים על שקע כוח אחד:
אם זה לא דירה ישנה תוכל להשחיל בשרשור הקיים חוט עד הארון חשמל
החשמלאי המדובר, לא יודע מה עשה עבד קשה השחיל דרך הטלוויזיה אבל תכלס נשאר לי שקע אחד

הוא אמר שמעכשיו אוכל להפעיל את שני התנורים.
אגב: אנחנו קופצים מהמפצל לשקע... שתיהם שאלות חשובות. -
@עומר אם זה לא דירה ישנה תוכל להשחיל בשרשור הקיים חוט עד הארון חשמל
וגם אם לא, תפצל את השקע ל-2 בקיר עם קופסה 4 מקום של גוויס/ניסקו
לא הרבה מדי עבודה@אבי-ים כתב בבירור | 2 תנורים על שקע כוח אחד:
וגם אם לא, תפצל את השקע ל-2 בקיר עם קופסה 4 מקום של גוויס/ניסקו
א. מה ההבדל אם המפצל בקיר או בשקע?
ב. הרעיון של כח הוא בין היתר שהשקע יקבל לבד זינה משלטר אחד (עם יותר אמפר)
אם אתה מושך ממנו לעוד תנור אתה מעמיס על החוטים שמגיעים מהלוח
ג. אם אתה חושש לקוסמטיקה, תנוח דעתך זה מאחורי תנור בילדאין. -
אכתוב את הנעל"ד.
רוב ככל המפצלים עשויים מחוטים דקים יולר ממה שיש בשקע (1.5 במקום 2.5). אין לי מושג מה הסיבה, אבל ככה זה.
לכן אם זה מפצל שניתן לפתוח, עדיף להחליף לו את החוטים.
אבל הרבה יותר טוב כמו שכתבו לעיל - לא לשים מפצל אלא שתי קופסאות נפרדות.
לגופו של עניין, אם אתה משתמש הרבה עם שתי התנורים ביחד, כדאי לפצל אותם לשתי קווים נפרדים. אבל אם זה רק פעם ב, אז עדיין כדאי, אבל נו...
מבחינה מעשית, אם התנורים ממוקמים ליד המקרר, תוכל להלביש את אחד התנורים על השקע של המקרר.
בהצלחה!