דילוג לתוכן
  • חוקי הפורום
  • פופולרי
  • לא נפתר
  • משתמשים
  • חיפוש גוגל בפורום
  • צור קשר
עיצובים
  • Light
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • ברירת מחדל (ללא עיצוב (ברירת מחדל))
  • ללא עיצוב (ברירת מחדל)
כיווץ
מתמחים טופ
  1. דף הבית
  2. חשמל - כללי
  3. חשמל ביתי
  4. בירור | מחמם מים ללא 0?!

בירור | מחמם מים ללא 0?!

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל ביתי
21 פוסטים 4 כותבים 239 צפיות 4 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • M mirol

    סדר פאזות קיים רק במנוע. יש דבר כזה שמחמם מים לא עובד עם 0. מה זה הקווים בתמונה האחרונה?
    יש מספר דגם? חברה? משהו?

    A מנותק
    A מנותק
    ARI
    כתב נערך לאחרונה על ידי ARI
    #3

    @mirol כתב בבירור | מחמם מים ללא 0?!:

    סדר פאזות קיים רק במנוע. יש דבר כזה שמחמם מים לא עובד עם 0. מה זה הקווים בתמונה האחרונה?

    נכון, אבל יש בקרים שעובדים גם לפי סדר פאזות?הבנתי שיש כאלה ללא 0 אבל מה עם לוח הפיקוד,שורה תחתונה הוא לא נדלק .
    הקווים עשיתי כדי שיהיה ברור החיבורים שם,תמונה לפני זה ללא.

    תגובה 1 תגובה אחרונה
    0
    • M mirol

      סדר פאזות קיים רק במנוע. יש דבר כזה שמחמם מים לא עובד עם 0. מה זה הקווים בתמונה האחרונה?
      יש מספר דגם? חברה? משהו?

      A מנותק
      A מנותק
      ARI
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #4

      @mirol שים לב של L1 יש חוט אחד אדום אחד כחול,כנראה לפיקוד,השאלה אם הכחול הזה משנה לי משהו?

      תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • M מנותק
        M מנותק
        mirol
        כתב נערך לאחרונה על ידי
        #5

        אכן נראה שזה האפס של הבקרה.
        רק שלענ"ד צריך לנתק אותו מהמהדק...
        תנסה להוציא אותו ולחבר לאפס שלך, ואת פאזה לימני הקיצוני רק כדי לראות שזה נדלק.

        A תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • M mirol

          אכן נראה שזה האפס של הבקרה.
          רק שלענ"ד צריך לנתק אותו מהמהדק...
          תנסה להוציא אותו ולחבר לאפס שלך, ואת פאזה לימני הקיצוני רק כדי לראות שזה נדלק.

          A מנותק
          A מנותק
          ARI
          כתב נערך לאחרונה על ידי
          #6

          @mirol טעו בחיווט? יש עוד מכשיר כזה (קצת יותר קטן עם 2 פאזות) שגם שם זה כך.

          תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • רפאל 0ר מנותק
            רפאל 0ר מנותק
            רפאל 0
            כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל 0
            #7

            לאחר התבוננות בסיסית אציין את הנראה לענ"ד.
            נראה לי שבכל 'L' צריך לחבר פאזה ואפס, ולא רק פאזה.
            קודם כל כפי שתוכל לראות ב L1 יש שם יציאה לפאזה ולאפס.
            גם כתוב שזה 240V. מעגל תלת פאזי בלי אפס הוא 400V, לא 240...
            לכן מדובר כנראה בשלוש גופי חימום שכל אחד מהם לעצמו הוא חד פאזי, וביחד זה תלת פאזי.
            תנסה ותעדכן.

            A M 3 תגובות תגובה אחרונה
            0
            • רפאל 0ר רפאל 0

              לאחר התבוננות בסיסית אציין את הנראה לענ"ד.
              נראה לי שבכל 'L' צריך לחבר פאזה ואפס, ולא רק פאזה.
              קודם כל כפי שתוכל לראות ב L1 יש שם יציאה לפאזה ולאפס.
              גם כתוב שזה 240V. מעגל תלת פאזי בלי אפס הוא 400V, לא 240...
              לכן מדובר כנראה בשלוש גופי חימום שכל אחד מהם לעצמו הוא חד פאזי, וביחד זה תלת פאזי.
              תנסה ותעדכן.

              A מנותק
              A מנותק
              ARI
              כתב נערך לאחרונה על ידי ARI
              #8

              @רפאל-0 כתב בבירור | מחמם מים ללא 0?!:

              תנסה ותעדכן.

              על זה רבתי היום עם הפועל שלי
              אם אכן זה אמור להיות ללא 0 ואני יעשה כך אז האפס יגשר לי את כל הפאזות...
              ומצד שני אבא שלי 50 שנה חשמלאי גם אמר לי כמוך. (רק שאף פעם לא התקין כזה דבר,כן?)
              ומצד שלישי ממתי מחברים 0 לאיפה שכתוב L?
              התבלבלתי לגמרי... 😄

              תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • רפאל 0ר רפאל 0

                לאחר התבוננות בסיסית אציין את הנראה לענ"ד.
                נראה לי שבכל 'L' צריך לחבר פאזה ואפס, ולא רק פאזה.
                קודם כל כפי שתוכל לראות ב L1 יש שם יציאה לפאזה ולאפס.
                גם כתוב שזה 240V. מעגל תלת פאזי בלי אפס הוא 400V, לא 240...
                לכן מדובר כנראה בשלוש גופי חימום שכל אחד מהם לעצמו הוא חד פאזי, וביחד זה תלת פאזי.
                תנסה ותעדכן.

                A מנותק
                A מנותק
                ARI
                כתב נערך לאחרונה על ידי
                #9

                @רפאל-0 במקרה שאתה צודק איזה 0 אני שם לו? מושך מהלוח 3*10 רק לאפס? (זה 40 אמפר)
                אם זה גופי חימום עצמאיים.

                תגובה 1 תגובה אחרונה
                0
                • רפאל 0ר רפאל 0

                  לאחר התבוננות בסיסית אציין את הנראה לענ"ד.
                  נראה לי שבכל 'L' צריך לחבר פאזה ואפס, ולא רק פאזה.
                  קודם כל כפי שתוכל לראות ב L1 יש שם יציאה לפאזה ולאפס.
                  גם כתוב שזה 240V. מעגל תלת פאזי בלי אפס הוא 400V, לא 240...
                  לכן מדובר כנראה בשלוש גופי חימום שכל אחד מהם לעצמו הוא חד פאזי, וביחד זה תלת פאזי.
                  תנסה ותעדכן.

                  M מנותק
                  M מנותק
                  mirol
                  כתב נערך לאחרונה על ידי mirol
                  #10

                  @רפאל-0 אני נוטה להסכים, רק שלא הייתי קורא לזה תלת פאזי אלא חד פאזי משולש 🙂
                  ועל פניו, אם זה באמת 3 גופים בלי קשר אחד לשני... אז בגדול כן... 3 אפסים....

                  A תגובה 1 תגובה אחרונה
                  1
                  • M mirol

                    @רפאל-0 אני נוטה להסכים, רק שלא הייתי קורא לזה תלת פאזי אלא חד פאזי משולש 🙂
                    ועל פניו, אם זה באמת 3 גופים בלי קשר אחד לשני... אז בגדול כן... 3 אפסים....

                    A מנותק
                    A מנותק
                    ARI
                    כתב נערך לאחרונה על ידי
                    #11

                    @mirol כתב בבירור | מחמם מים ללא 0?!:

                    @רפאל-0 אני נוטה להסכים, רק שלא הייתי קורא לזה תלת פאזי אלא חד פאזי משולש 🙂
                    ועל פניו, אם זה באמת 3 גופים בלי קשר אחד לשני... אז בגדול כן... 3 אפסים....

                    למרות שכתוב במפורש L?וגם כתוב כניסה למפסק אחד (שעל זה אפשר להתווכח למה התכוון המשורר..)
                    f4fdd699-369e-4784-80bc-b12f43caddeb-image.png
                    הסינים האלה.......

                    תגובה 1 תגובה אחרונה
                    0
                    • רפאל 0ר מנותק
                      רפאל 0ר מנותק
                      רפאל 0
                      כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל 0
                      #12

                      האפס לא יגשר את הפאזות.
                      כל גוף חימום מקבל צד אחד פאזה וצד שני אפס.
                      נראה לי שהכוונה בשירטוט של שלושת ה L הכוונה כדי לא להתבלבל בין הגופי חימום, כאומר 'כאן מחברים את מעגל 1'...

                      @ARI, לגבי:

                      איזה 0 אני שם לו?

                      לפי מה שמופיע על המהדקים, וגם לפי הגודל של המהדק, זה 3×16A.
                      ואם כן אתה מושך כבל 5×2.5ממ"ר, ואז 3 פאזות, ואפס מגשר.
                      אתה לא צריך כמה קווים של אפס, האפס הוא משותף.

                      אבל אם אכן מדובר על 3×40A, אז תצטרך למשוך כבל כבל 5×10ממ"ר, ואת הגישור של האפס תצטרך לעשות דרך מהדק גדול. .

                      ו @mirol, הפוך, זה לא משולש, זה תלת פאזי כוכב... משולש זה בלי אפס..

                      M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      1
                      • רפאל 0ר רפאל 0

                        האפס לא יגשר את הפאזות.
                        כל גוף חימום מקבל צד אחד פאזה וצד שני אפס.
                        נראה לי שהכוונה בשירטוט של שלושת ה L הכוונה כדי לא להתבלבל בין הגופי חימום, כאומר 'כאן מחברים את מעגל 1'...

                        @ARI, לגבי:

                        איזה 0 אני שם לו?

                        לפי מה שמופיע על המהדקים, וגם לפי הגודל של המהדק, זה 3×16A.
                        ואם כן אתה מושך כבל 5×2.5ממ"ר, ואז 3 פאזות, ואפס מגשר.
                        אתה לא צריך כמה קווים של אפס, האפס הוא משותף.

                        אבל אם אכן מדובר על 3×40A, אז תצטרך למשוך כבל כבל 5×10ממ"ר, ואת הגישור של האפס תצטרך לעשות דרך מהדק גדול. .

                        ו @mirol, הפוך, זה לא משולש, זה תלת פאזי כוכב... משולש זה בלי אפס..

                        M מנותק
                        M מנותק
                        mirol
                        כתב נערך לאחרונה על ידי mirol
                        #13

                        @רפאל-0 כתוב שכל גוף צורך עד 16 אמפר... אם הבנתי נכון.... ואם זה אכן כוכב, אז מספיק אפס אחד. כי המעגל מאוזן

                        A תגובה 1 תגובה אחרונה
                        0
                        • M mirol

                          @רפאל-0 כתוב שכל גוף צורך עד 16 אמפר... אם הבנתי נכון.... ואם זה אכן כוכב, אז מספיק אפס אחד. כי המעגל מאוזן

                          A מנותק
                          A מנותק
                          ARI
                          כתב נערך לאחרונה על ידי
                          #14

                          @mirol כתב בבירור | מחמם מים ללא 0?!:

                          @רפאל-0 כתוב שכל גוף צורך עד 16 אמפר... אם הבנתי נכון....

                          איפה כתוב 16? ההספק הכולל 27KW לחלק ל3 פאזת זה יוצא כמעט 40 אמפר.

                          M תגובה 1 תגובה אחרונה
                          0
                          • A ARI

                            מחמם מים תלת פאזי הגיע ללא תרשים מסודר אבל על כל הכניסות מסומן L (ויש 6 כאלה)
                            האם אכן המוצר הזה עובד ללא 0 וצריך לגשר את הפאזות L1ל L1 L2 ל L2 וכו או שכן לחבר אפס אפילו שכתוב L
                            דעתי הייתה שאכן זה ללא אפס אבל תכלס זה לא נדלק,יכול להיות בגלל סדר הפאזות -את זה אבדוק מחר אבל אחרי הכל זה לא מנוע,ככה שלא חושב שבאמת קשור
                            WhatsApp Image 2025-11-16 at 18.22.24.jpeg
                            373b893a-0d21-4fa0-b4e4-12e655122bb6-image.png
                            60ada880-c017-41ab-bb30-394479927b53-image.png
                            2f66a6b5-7c20-4ad3-bd04-1ff8438fb309-image.png

                            י מנותק
                            י מנותק
                            יצחק קוזניץ
                            כתב נערך לאחרונה על ידי
                            #15

                            @ARI
                            לכאורה ברור, (ואני גם מצדד מסברא)
                            הדברים נראים כפי שכבר כתב @רפאל-0 ואבא של @ARI,
                            וזאת מכמה וכמה סיבות,
                            א' אין הגיון שזה יהיה עם 6 חיבורי פאזות ואף לא עם 5,
                            ב' עיין בסדר החיוט הם הולכים בשלישיות'
                            ג' מה זה L1 *2 וכו' ?

                            וע"ז נאמר "ויהודה ועוד לקרא..."😖

                            י תגובה 1 תגובה אחרונה
                            2
                            • A מנותק
                              A מנותק
                              ARI
                              כתב נערך לאחרונה על ידי
                              #16

                              בעז"ה מחר אעדכן..

                              תגובה 1 תגובה אחרונה
                              0
                              • י יצחק קוזניץ

                                @ARI
                                לכאורה ברור, (ואני גם מצדד מסברא)
                                הדברים נראים כפי שכבר כתב @רפאל-0 ואבא של @ARI,
                                וזאת מכמה וכמה סיבות,
                                א' אין הגיון שזה יהיה עם 6 חיבורי פאזות ואף לא עם 5,
                                ב' עיין בסדר החיוט הם הולכים בשלישיות'
                                ג' מה זה L1 *2 וכו' ?

                                וע"ז נאמר "ויהודה ועוד לקרא..."😖

                                י מנותק
                                י מנותק
                                יצחק קוזניץ
                                כתב נערך לאחרונה על ידי
                                #17

                                @יצחק-קוזניץ
                                תראה.
                                (אנגלית)
                                0c91a90f-b17d-43db-adda-6081116d9094-image.png
                                סינית (מסורתית)
                                ce73c9d1-b3f2-4d7a-9943-0da0be350f1d-image.png
                                😲 😲 😲 😊 😊 😊

                                תגובה 1 תגובה אחרונה
                                0
                                • A ARI

                                  @mirol כתב בבירור | מחמם מים ללא 0?!:

                                  @רפאל-0 כתוב שכל גוף צורך עד 16 אמפר... אם הבנתי נכון....

                                  איפה כתוב 16? ההספק הכולל 27KW לחלק ל3 פאזת זה יוצא כמעט 40 אמפר.

                                  M מנותק
                                  M מנותק
                                  mirol
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי
                                  #18

                                  @ARI צודק, בלבל אותי משהו אחר... אכן כתוב להשתמש בכבל של לפחות 8 ממ"ר... כלומר 10 ממ"ר....

                                  A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  2
                                  • M mirol

                                    @ARI צודק, בלבל אותי משהו אחר... אכן כתוב להשתמש בכבל של לפחות 8 ממ"ר... כלומר 10 ממ"ר....

                                    A מנותק
                                    A מנותק
                                    ARI
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי
                                    #19

                                    @mirol כתב בבירור | מחמם מים ללא 0?!:

                                    צודק, בלבל אותי משהו אחר...

                                    כנראה המהדק...😀

                                    תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    0
                                    • A מנותק
                                      A מנותק
                                      ARI
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי
                                      #20

                                      עדכון: היום חיברנו גם אפס ליד הפאזות וזה עובד מעולה.

                                      י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      3
                                      • A ARI

                                        עדכון: היום חיברנו גם אפס ליד הפאזות וזה עובד מעולה.

                                        י מנותק
                                        י מנותק
                                        יצחק קוזניץ
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי
                                        #21

                                        @ARI
                                        dcba1ce8-4f52-411f-87a5-25640de2febb-image.png

                                        תגובה 1 תגובה אחרונה