  4. בקשת מידע | מחליף אוטומטי בין חברת חשמל לגנרטור

בקשת מידע | מחליף אוטומטי בין חברת חשמל לגנרטור

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל ביתי
15 פוסטים 10 כותבים 562 צפיות 10 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • ר רפרם

    @טופ-המתמחה
    אם אתה רוצה, אני עשיתי לפני שלוש שבועות התקנתי מכשיר שבורר,
    וב"ה המכשיר הזה עובד מצוין, אם אתה רוצה אני ישלח לך קישור

    י מנותק
    י מנותק
    יצחק e
    כתב נערך לאחרונה על ידי
    #5

    @רפרם מה זה אומר מכשיר משהו מוכן?

    S תגובה 1 תגובה אחרונה
    0
    • י יצחק e

      @רפרם מה זה אומר מכשיר משהו מוכן?

      S מנותק
      S מנותק
      smct
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #6

      @יצחק-e
      סוג של שאלטר (זה ממש לא שאלטר אבל לא מצאתי שם אחר מוכר) שמחליף מתי שיש גנרטור לגנרטור ושאין גנרטור אז הוא מעביר לחברת חשמל

      תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • דוד משה 1ד מחובר
        דוד משה 1ד מחובר
        דוד משה 1
        כתב נערך לאחרונה על ידי
        #7

        קודם כל הכבוד זה ממש לא מספיק צריך גם ליצור שתי הגנות כדי שהגנרטור והחברת חשמל לא יעבדו אף פעם במקביל @רפאל-0

        תגובה 1 תגובה אחרונה
        2
        • רפאל 0ר מנותק
          רפאל 0ר מנותק
          רפאל 0
          כתב נערך לאחרונה על ידי
          #8

          מעבר משני מקורות זינה חייב להיות בצורה מאוד בטיחוטית. יכולים להיות שם זרמים מסוכנים. @טופ-המתמחה אני יכול לבנות לך מערכת מבוססת קונטקטרים וטיימר (והטיימר ממש לא מיותר, הוא אפילו קריטי!), אבל אני ממש לא ממליץ לך.
          יש מפסק ATS, שזה בדיוק מה שאתה צריך.
          ועיין כאן.

          תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • י יצחק e

            @טופ-המתמחה
            b2fb857c-e3db-4ef9-92db-a46027c036d1-image.png
            זה החלקים הנדרשים בהתחשב בכמות העבודה 1500 זה מחיר מצוין

            @טופ-המתמחה כתב בבקשת מידע | מחליף אוטומטי בין חברת חשמל לגנרטור:

            אציין שרמת הידע שלי החשמל היא בינונית פלוס להערכתי

            לא הייתי ממליץ לך לנסות לבד זה הרבה מאוד חוטים ובמקרה של טעות הנזק עלול להיות מאוד גבוה אצל שכן שלי עשה את זה חשמלאי מוסמך ומנוסה שעשה את זה לא מעט פעמים טעה במיקום של חוט אחד והנזק היה קטסטרופלי כמעט כל מכשיר שהיה בחשמל ולא היה לו מגן ברקים ניזוק מי יותר ומי פחות חלק רק נשרפו פיוזים חלק נפגע הכרטיס וחלק נהרס ללא תקנה הסך המצטבר הגיע לאלפי שקלים
            אם בכל אופן אתה רוצה הסבר זה ארוך ויקח לי הרבה זמן לכתוב בל"נ אחרי סוכות

            תלת פאזית מנותק
            תלת פאזית מנותק
            תלת פאזי
            כתב נערך לאחרונה על ידי
            #9

            @יצחק-e כתב בבקשת מידע | מחליף אוטומטי בין חברת חשמל לגנרטור:

            זה החלקים הנדרשים בהתחשב בכמות העבודה 1500 זה מחיר מצוין

            כשתקנה את החלקים לבד ברמת איכות סטנדרטית יצא לך בסביבות ה- 800-1000 ש"ח
            לא הגיוני לקחת 1500 ש"ח כולל כל העבודה,
            זה אומר לכאורה שהוא משתמש בחלקים ברמת איכות ירודה.

            הכנתי פעם למישהו שרטוט
            לא זוכר מדוייק מה היה שם, ואין לי זמן לעבור עליו
            אני מביא אותו כאן כמות שהוא

            הכנתי לך שרטוט ללא רילאי [פיקוד] (השרטוט הוא לתלת פאזי אבל זה לא ממש שונה מחד פאזי)
            זה מה שרצית?
            החלקים הם:
            בשורה למטה: ראשי ופחת לח"ח, ראשי ופחת למצברים
            בשורה העליונה משמאל לימין:
            קונטקטורים עם חיגור מכני 4P + חיווט (A1 A2) לך מספיק 3P + חיווט של 40A (אחד של 25A)
            טיימרים on delay [השהייה בהפעלה]
            (קונטקטור NO NC - זה אתה לא רוצה? לא חיברתי!)

            לפי השרטוט הזה בערב שבת אתה מוריד את הראשי ח"ח ואז הטיימר של המצברים (הימני) מתחיל לספור לאחור בסיום הזמן הקצוב הבית יעבור למצברים, ואתה מחזיר את הח"ח
            אם נופל המצברים הטיימר של ח,ח (השמאלי) יתחיל לספור לאחור ובסיום הזמן הקצוב החשמל יחזור לח"ח
            [בצורה זו גם עם המצברים יחזרו לפעול- הבית לא יעבור חזרה אוטומט למצברים
            במוצ"ש אתה מוריד את הראשי של המצברים ולאחר הזמן הקצוב הבית יחזור לח"ח ואז אתה יכול להרים חזרה את הראשי מצברים
            09f0b19c-b6e2-4bfd-998e-20c2431a1a53-בורר ביתי_page-0001.jpg

            tlata.gam@gmail.com
            אין לי צ'אט!

            תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • ט טופ המתמחה

              יש לי בבית חיבור לגנרטור שכונתי ב''ה(13 אמפר על פאזה אחת,
              כמובן שהחשמל של חברת חשמל הוא תלת פאזי)
              לאור כמה נפילות גנרטור ולחץ בבית... חשקה נפשי במחליף אוטומטי שיעביר אותי אוטומטי חזרה לחשמל במקרה של נפילת הגנרטור השכונתי.
              חשמלאי רוצה על זה כנראה באיזור 1500₪ או משהו כזה.
              הבנתי שאפשר לבנות את המחליף הזה לבד בעזרת 2 קונטקטורים ורכיב השהיה (או שאולי אפשר לוותר על רכיב ההשהיה)
              משהו יכול לומר לי אם אני צודק שככה בונים את זה, ואם כן איך מחווטים את זה.
              (שאלתי כבר את gpt טענה תשובה לא ברורה... בכל אופן לא שאני הבנתי...)
              אציין שרמת הידע שלי החשמל היא בינונית פלוס להערכתי. וקצת הרצון ללמוד היא גבוהה מאד... כמובן במידה וזה משהו שאפשר לעשות לבד ברמת הידע שלי בלי להפוך לגוש פחם...)
              מצ''ב צילום של הארון חשמל אם יש בזה נפק''מ 1000000945.jpg

              ס מנותק
              ס מנותק
              סוף הרחוב
              כתב נערך לאחרונה על ידי סוף הרחוב
              #10

              @טופ-המתמחה כתב בבקשת מידע | מחליף אוטומטי בין חברת חשמל לגנרטור:

              יש לי בבית חיבור לגנרטור שכונתי ב''ה(13 אמפר על פאזה אחת,
              כמובן שהחשמל של חברת חשמל הוא תלת פאזי)
              לאור כמה נפילות גנרטור ולחץ בבית... חשקה נפשי במחליף אוטומטי שיעביר אותי אוטומטי חזרה לחשמל במקרה של נפילת הגנרטור השכונתי.

              אולי מטופש לכתוב דבר שהוא מאוד פשוט, אבל בכל זאת...

              אפשרות להגדלת הפקק/ים בדקת?
              כי לי גם נפל הגנרטור, והגדלת אחד הפקקים 'פתרה' את ה'בעיה'...
              פשוט לא היה איזון בין הפקקים.

              ואם תשאל: אם גם אני מבין שזה פשוט, אז למה אני שואל? כי נראה לי חריג שגנרטור נופל סתם, הרי המערכת עצמה שאצל המפעיל תקינה...

              תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • EBAE מנותק
                EBAE מנותק
                EBA
                מדריכים
                כתב נערך לאחרונה על ידי
                #11

                תגידו, למה זה כל כך מורכב הסיפור הזה? לכאורה זה מנגנון פשוט שיש בכל תאורת חירום, לא?

                אני לא מבין בחשמל כלום.

                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                0
                • EBAE EBA

                  תגידו, למה זה כל כך מורכב הסיפור הזה? לכאורה זה מנגנון פשוט שיש בכל תאורת חירום, לא?

                  אני לא מבין בחשמל כלום.

                  M מנותק
                  M מנותק
                  meir050
                  כתב נערך לאחרונה על ידי meir050
                  #12

                  @EBA שאלה חשובה מאוד וניתן למומחים להסביר
                  אבל הכיוון הוא
                  שתאורת חרום זה מתח נמוך מאוד dc ואם הוא מתחבר בטעות אם 220 ac לא אמור להיות בעיה גדולה
                  אבל המתחים בגנרטור 220 זה כמו שתקצר בין שתי פאזות יהיה פיצוץ וישרף הנתיך במקרה הטוב (בגלל הזויות וכוו)
                  בגלל זה צריך הגנות מכניות וחשמליות שזה התפקיד של הקונטקטור והטימר שיתן השעיה קטנה בין פרשה לפרשה
                  אותו דבר שכשיש מנוע תלת פאזי שמשנה כיון סיבוב אם לא עושים את הגנות נכונות יהיה מסוכן
                  (וזה גם הסיבה שבבית תלת פאזי צריך להקפיד לא לסחוב סתם חיובי מפה לחבר לפה ולעשות בלאגן כי יכול להיות רק תרות מזה)

                  תגובה 1 תגובה אחרונה
                  3
                  • S מנותק
                    S מנותק
                    smct
                    כתב נערך לאחרונה על ידי
                    #13

                    @רפאל-0 כתב בבקשת מידע | מחליף אוטומטי בין חברת חשמל לגנרטור:

                    הטיימר ממש לא מיותר, הוא אפילו קריטי!

                    אצלי היה חשמלאי והחליף לי את הבורר האוטומטי ולא עשה טיימר ואמר לי לחכות עשר שניות בין
                    המעבר מחברת חשמל לגנרטור (זה מפסק של שלושה מצבים למעלה חברת חשמל באמצע כלום ולמטה גנרטור והוא אמר במצב האמצעי לחכות) זה בסדר?

                    EBAE תלת פאזית 2 תגובות תגובה אחרונה
                    0
                    • S smct

                      @רפאל-0 כתב בבקשת מידע | מחליף אוטומטי בין חברת חשמל לגנרטור:

                      הטיימר ממש לא מיותר, הוא אפילו קריטי!

                      אצלי היה חשמלאי והחליף לי את הבורר האוטומטי ולא עשה טיימר ואמר לי לחכות עשר שניות בין
                      המעבר מחברת חשמל לגנרטור (זה מפסק של שלושה מצבים למעלה חברת חשמל באמצע כלום ולמטה גנרטור והוא אמר במצב האמצעי לחכות) זה בסדר?

                      EBAE מנותק
                      EBAE מנותק
                      EBA
                      מדריכים
                      כתב נערך לאחרונה על ידי
                      #14

                      @smct אצלי החשמלאי אמר הפוך, להעביר בבת אחת כדי שהמכשירים החשובים לא יספיקו לכבות.

                      תגובה 1 תגובה אחרונה
                      0
                      • S smct

                        @רפאל-0 כתב בבקשת מידע | מחליף אוטומטי בין חברת חשמל לגנרטור:

                        הטיימר ממש לא מיותר, הוא אפילו קריטי!

                        אצלי היה חשמלאי והחליף לי את הבורר האוטומטי ולא עשה טיימר ואמר לי לחכות עשר שניות בין
                        המעבר מחברת חשמל לגנרטור (זה מפסק של שלושה מצבים למעלה חברת חשמל באמצע כלום ולמטה גנרטור והוא אמר במצב האמצעי לחכות) זה בסדר?

                        תלת פאזית מנותק
                        תלת פאזית מנותק
                        תלת פאזי
                        כתב נערך לאחרונה על ידי
                        #15

                        @smct כתב בבקשת מידע | מחליף אוטומטי בין חברת חשמל לגנרטור:

                        אמר לי לחכות עשר שניות בין
                        המעבר מחברת חשמל לגנרטור (זה מפסק של שלושה מצבים למעלה חברת חשמל באמצע כלום ולמטה גנרטור והוא אמר במצב האמצעי לחכות) זה בסדר?

                        👍 מצויין

                        @EBA כתב בבקשת מידע | מחליף אוטומטי בין חברת חשמל לגנרטור:

                        אצלי החשמלאי אמר הפוך, להעביר בבת אחת כדי שהמכשירים החשובים לא יספיקו לכבות.

                        זה יותר נוח וכיף- וכך אני נוהג
                        אבל ישנם מכשירים שזה לא בריא להם בלשון המעטה

                        והיותר נפק"מ- זה בשבת שעובר אוטומטי ונופל הפחת- כבר לא יעזור לך לא גנרטור ולא אוטומטי
                        וטיימר השהייה- ימנע את נפילת הפחת

                        tlata.gam@gmail.com
                        אין לי צ'אט!

                        תגובה 1 תגובה אחרונה