  4. בעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.

בעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל ביתי
11 פוסטים 5 כותבים 101 צפיות 5 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • ח מנותק
    ח מנותק
    חושב שהוא יודע
    כתב נערך לאחרונה על ידי
    #1

    יש לי שני מכשירים על הגג, 1חד-פאזי ו1תלת-פאזי.
    חשמלאי משך קו תלת פאזי, ופיצל אותו לשקע רגיל ולשקע תלת פאזי.
    הבעיה היא, שאחרי שעה פעילות החשמל נופל ויש ריח שרוף מהשקעים.
    וזה מגיע מהעומס הכפול על אחד הפאזות, שמשמש גם לחד וגם לתלת.
    יש דרך להוריד עומס, בלי למשוך קו חדש?
    אולי לנתק אותו מהתלת-פאזי, ולהשאיר אותו רק לחד-פאזי?
    אשמח לייעוץ.

    רפאל 0ר M 2 תגובות תגובה אחרונה
    0
    • ח מנותק
      ח מנותק
      חושב שהוא יודע
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #2

      @תלת-פאזי
      @רפאל-0

      תגובה 1 תגובה אחרונה
      1
      • ח חושב שהוא יודע

        יש לי שני מכשירים על הגג, 1חד-פאזי ו1תלת-פאזי.
        חשמלאי משך קו תלת פאזי, ופיצל אותו לשקע רגיל ולשקע תלת פאזי.
        הבעיה היא, שאחרי שעה פעילות החשמל נופל ויש ריח שרוף מהשקעים.
        וזה מגיע מהעומס הכפול על אחד הפאזות, שמשמש גם לחד וגם לתלת.
        יש דרך להוריד עומס, בלי למשוך קו חדש?
        אולי לנתק אותו מהתלת-פאזי, ולהשאיר אותו רק לחד-פאזי?
        אשמח לייעוץ.

        רפאל 0ר מחובר
        רפאל 0ר מחובר
        רפאל 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי
        #3

        @חושב-שהוא-יודע כתב בבעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.:

        הבעיה היא, שאחרי שעה פעילות החשמל נופל ויש ריח שרוף מהשקעים.

        מאיזה שקעים?

        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • רפאל 0ר רפאל 0

          @חושב-שהוא-יודע כתב בבעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.:

          הבעיה היא, שאחרי שעה פעילות החשמל נופל ויש ריח שרוף מהשקעים.

          מאיזה שקעים?

          ח מנותק
          ח מנותק
          חושב שהוא יודע
          כתב נערך לאחרונה על ידי
          #4

          @רפאל-0 כתב בבעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.:

          @חושב-שהוא-יודע כתב בבעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.:

          הבעיה היא, שאחרי שעה פעילות החשמל נופל ויש ריח שרוף מהשקעים.

          מאיזה שקעים?

          מהתלת-פאזי ומהחד-פאזי, כשאני מדליק את שני המכשירים,
          בשניהם אחד הפינים של התקע יוצא כל פעם שחור, ועם ריח שרוף.
          לפעמים גם קשה להוציא אותם, כי הפלסטיק מתעוות.

          תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • ח חושב שהוא יודע

            יש לי שני מכשירים על הגג, 1חד-פאזי ו1תלת-פאזי.
            חשמלאי משך קו תלת פאזי, ופיצל אותו לשקע רגיל ולשקע תלת פאזי.
            הבעיה היא, שאחרי שעה פעילות החשמל נופל ויש ריח שרוף מהשקעים.
            וזה מגיע מהעומס הכפול על אחד הפאזות, שמשמש גם לחד וגם לתלת.
            יש דרך להוריד עומס, בלי למשוך קו חדש?
            אולי לנתק אותו מהתלת-פאזי, ולהשאיר אותו רק לחד-פאזי?
            אשמח לייעוץ.

            M מנותק
            M מנותק
            meir050
            כתב נערך לאחרונה על ידי
            #5

            @חושב-שהוא-יודע פרט כמה אמפר המאז של הקו
            מה גודל כבל של הקו שהוא משך
            מה הצריכה של המכשיר או לפחות איזה סוג מכשירים זה
            (ריח שרוף יכול להיות גם מחיבור רופף אבל מה הקשר לנפילת הקו)

            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            1
            • M meir050

              @חושב-שהוא-יודע פרט כמה אמפר המאז של הקו
              מה גודל כבל של הקו שהוא משך
              מה הצריכה של המכשיר או לפחות איזה סוג מכשירים זה
              (ריח שרוף יכול להיות גם מחיבור רופף אבל מה הקשר לנפילת הקו)

              ח מנותק
              ח מנותק
              חושב שהוא יודע
              כתב נערך לאחרונה על ידי
              #6

              @meir050 כתב בבעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.:

              @חושב-שהוא-יודע פרט כמה אמפר המאז של הקו
              מה גודל כבל של הקו שהוא משך
              מה הצריכה של המכשיר או לפחות איזה סוג מכשירים זה
              (ריח שרוף יכול להיות גם מחיבור רופף אבל מה הקשר לנפילת הקו)

              16 אמפר, תלת פאזי.
              גודל כבל, הכוונה לאורך? אם כן אז 20 מטר.
              רוחב, 5 גידים קשיחים בחוט ירוק.
              מדובר בשתי מזגנים מיני מרכזי. החלש ח"פ, והחזק ת"פ.
              שניהם על פול עוצמה, המתקין לא שם שלט, הוא עקף את התרמוסטט. (אם זה רלוונטי)

              דוד משה 1ד י 2 תגובות תגובה אחרונה
              0
              • ח חושב שהוא יודע

                @meir050 כתב בבעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.:

                @חושב-שהוא-יודע פרט כמה אמפר המאז של הקו
                מה גודל כבל של הקו שהוא משך
                מה הצריכה של המכשיר או לפחות איזה סוג מכשירים זה
                (ריח שרוף יכול להיות גם מחיבור רופף אבל מה הקשר לנפילת הקו)

                16 אמפר, תלת פאזי.
                גודל כבל, הכוונה לאורך? אם כן אז 20 מטר.
                רוחב, 5 גידים קשיחים בחוט ירוק.
                מדובר בשתי מזגנים מיני מרכזי. החלש ח"פ, והחזק ת"פ.
                שניהם על פול עוצמה, המתקין לא שם שלט, הוא עקף את התרמוסטט. (אם זה רלוונטי)

                דוד משה 1ד מנותק
                דוד משה 1ד מנותק
                דוד משה 1
                כתב נערך לאחרונה על ידי
                #7

                @חושב-שהוא-יודע כתב בבעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.:

                בשתי מזגנים מיני מרכזי

                צריך לדעת כמה הצריכה אבל נראה לי שמזגן ישן אם יותר מ 3 כוח סוס צריך בעצמו לבד יותר מ16 אמפר = צריך ליצור עוד יציאה מהלוח אם ניתן

                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                0
                • דוד משה 1ד דוד משה 1

                  @חושב-שהוא-יודע כתב בבעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.:

                  בשתי מזגנים מיני מרכזי

                  צריך לדעת כמה הצריכה אבל נראה לי שמזגן ישן אם יותר מ 3 כוח סוס צריך בעצמו לבד יותר מ16 אמפר = צריך ליצור עוד יציאה מהלוח אם ניתן

                  ח מנותק
                  ח מנותק
                  חושב שהוא יודע
                  כתב נערך לאחרונה על ידי
                  #8

                  @דוד-משה-1 כתב בבעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.:

                  @חושב-שהוא-יודע כתב בבעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.:

                  בשתי מזגנים מיני מרכזי

                  צריך לדעת כמה הצריכה אבל נראה לי שמזגן ישן אם יותר מ 3 כוח סוס צריך בעצמו לבד יותר מ16 אמפר = צריך ליצור עוד יציאה מהלוח אם ניתן

                  להחליף מא"ז, לא יעזור?
                  ואם צריך עוד יציאה, הכוונה למשוך כבל נוסף שלוש גידים עד למזגן?
                  @רפאל-0
                  @תלת-פאזי
                  @meir050
                  אשמח לתשובה מהירה, עוד מעט סוכות.

                  דוד משה 1ד רפאל 0ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                  0
                  • ח חושב שהוא יודע

                    @דוד-משה-1 כתב בבעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.:

                    @חושב-שהוא-יודע כתב בבעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.:

                    בשתי מזגנים מיני מרכזי

                    צריך לדעת כמה הצריכה אבל נראה לי שמזגן ישן אם יותר מ 3 כוח סוס צריך בעצמו לבד יותר מ16 אמפר = צריך ליצור עוד יציאה מהלוח אם ניתן

                    להחליף מא"ז, לא יעזור?
                    ואם צריך עוד יציאה, הכוונה למשוך כבל נוסף שלוש גידים עד למזגן?
                    @רפאל-0
                    @תלת-פאזי
                    @meir050
                    אשמח לתשובה מהירה, עוד מעט סוכות.

                    דוד משה 1ד מנותק
                    דוד משה 1ד מנותק
                    דוד משה 1
                    כתב נערך לאחרונה על ידי
                    #9

                    @חושב-שהוא-יודע כתב בבעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.:

                    לא יעזור?

                    לא

                    @חושב-שהוא-יודע כתב בבעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.:

                    ואם צריך עוד יציאה, הכוונה למשוך כבל נוסף שלוש גידים עד למזגן?

                    כן

                    אבל אני לא איש מקצוע ולא קיבלתי אישור מהמומחים פה אז אתה יכול לסמוך עלי ועדיף שתשאל את @רפאל-0

                    תגובה 1 תגובה אחרונה
                    1
                    • ח חושב שהוא יודע

                      @meir050 כתב בבעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.:

                      @חושב-שהוא-יודע פרט כמה אמפר המאז של הקו
                      מה גודל כבל של הקו שהוא משך
                      מה הצריכה של המכשיר או לפחות איזה סוג מכשירים זה
                      (ריח שרוף יכול להיות גם מחיבור רופף אבל מה הקשר לנפילת הקו)

                      16 אמפר, תלת פאזי.
                      גודל כבל, הכוונה לאורך? אם כן אז 20 מטר.
                      רוחב, 5 גידים קשיחים בחוט ירוק.
                      מדובר בשתי מזגנים מיני מרכזי. החלש ח"פ, והחזק ת"פ.
                      שניהם על פול עוצמה, המתקין לא שם שלט, הוא עקף את התרמוסטט. (אם זה רלוונטי)

                      י מחובר
                      י מחובר
                      יצחק e
                      כתב נערך לאחרונה על ידי
                      #10

                      @חושב-שהוא-יודע כתב בבעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.:

                      גודל כבל, הכוונה לאורך? אם כן אז 20 מטר.

                      גודל הכוונה לעובי

                      תגובה 1 תגובה אחרונה
                      1
                      • ח חושב שהוא יודע

                        @דוד-משה-1 כתב בבעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.:

                        @חושב-שהוא-יודע כתב בבעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.:

                        בשתי מזגנים מיני מרכזי

                        צריך לדעת כמה הצריכה אבל נראה לי שמזגן ישן אם יותר מ 3 כוח סוס צריך בעצמו לבד יותר מ16 אמפר = צריך ליצור עוד יציאה מהלוח אם ניתן

                        להחליף מא"ז, לא יעזור?
                        ואם צריך עוד יציאה, הכוונה למשוך כבל נוסף שלוש גידים עד למזגן?
                        @רפאל-0
                        @תלת-פאזי
                        @meir050
                        אשמח לתשובה מהירה, עוד מעט סוכות.

                        רפאל 0ר מחובר
                        רפאל 0ר מחובר
                        רפאל 0
                        כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל 0
                        #11

                        @חושב-שהוא-יודע כתב בבעיה | פיצול משקע תלת פאזי, לחד פאזי.:

                        להחליף מא"ז, לא יעזור?

                        חס ושלום!

                        ככל הנראה אכן תצטרך פשוט למשוך קו נוסף, וכפי שכתב @דוד-משה-1 .
                        בלי קשר, בבית זה לא תקני להוציא ממעגל תלת פאזי מעגל חד פאזי.

                        תגובה 1 תגובה אחרונה