בקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל ביתי
22 פוסטים 7 כותבים 288 צפיות 7 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • M מנותק
    M מנותק
    mirol
    כתב נערך לאחרונה על ידי
    #2

    תחליף.

    M תגובה 1 תגובה אחרונה
    2
    • M mirol

      תחליף.

      M מנותק
      M מנותק
      meir050
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #3

      @mirol אפשר הסבר למה
      אני ישמח להחליף הלקוח לא
      זה מוסד אני רוצה לחסוך להם שלא יצטרכו להחליף

      M תגובה 1 תגובה אחרונה
      1
      • M meir050

        יש לוח חשמל שהכיסוי נעלם וצריך דחוף כיסוי חדש
        אם מישהו יודע אם ניתן להשיג כזה כיסוי
        או איזה חברה הלוח לפי החיבורים של הברגים אולי?
        בחנות גדולה של חשמל אמרו שהם לא יודעים רק לקנות לוח חדש
        תודה רבה על מי שיש מידהIMG_20250909_135519.jpg
        @רפאל @תלת-פאזי

        ה מנותק
        ה מנותק
        הכל בעז"ה
        כתב נערך לאחרונה על ידי הכל בעז"ה
        #4

        @meir050 כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

        יש לוח חשמל שהכיסוי נעלם וצריך דחוף כיסוי חדש
        אם מישהו יודע אם ניתן להשיג כזה כיסוי
        או איזה חברה הלוח לפי החיבורים של הברגים אולי?
        בחנות גדולה של חשמל אמרו שהם לא יודעים רק לקנות לוח חדש
        תודה רבה על מי שיש מידהIMG_20250909_135519.jpg
        @רפאל @תלת-פאזי

        אתה יכול לקנות לוח כזה ולחתוך את האחורה ולעשות התאמה

        תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • M meir050

          @mirol אפשר הסבר למה
          אני ישמח להחליף הלקוח לא
          זה מוסד אני רוצה לחסוך להם שלא יצטרכו להחליף

          M מנותק
          M מנותק
          mirol
          כתב נערך לאחרונה על ידי
          #5

          @meir050 לפי הברגים זה נראה לוח ישן. ובלי קשר... לא מוכרים מכסה... לא רוצים לשלם... אתה יכול לתרום את העבודה... כמה כבר עולה הלוח? 200 ש"ח?

          M תלת פאזית 2 תגובות תגובה אחרונה
          1
          • M meir050 מחק נושא זה
          • M meir050 שחזר נושא זה
          • M mirol

            @meir050 לפי הברגים זה נראה לוח ישן. ובלי קשר... לא מוכרים מכסה... לא רוצים לשלם... אתה יכול לתרום את העבודה... כמה כבר עולה הלוח? 200 ש"ח?

            M מנותק
            M מנותק
            meir050
            כתב נערך לאחרונה על ידי
            #6

            @mirol הבנתי
            תודה רבה כמה לוקחים להחליף כזה לוח לא קשור לתרומה
            רק בדרך כלל?

            תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • M mirol

              @meir050 לפי הברגים זה נראה לוח ישן. ובלי קשר... לא מוכרים מכסה... לא רוצים לשלם... אתה יכול לתרום את העבודה... כמה כבר עולה הלוח? 200 ש"ח?

              תלת פאזית מנותק
              תלת פאזית מנותק
              תלת פאזי
              כתב נערך לאחרונה על ידי
              #7

              @mirol כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

              כמה כבר עולה הלוח? 200 ש"ח?

              לאחרונה קניתי לוח (24 מקום של האגר) עלה לי 160 ש"ח
              ומקודם דיברתי עם חשמלאי שאמר לי שנעקצתי... הוא קונה את זה ב- 80

              @meir050 כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

              תודה רבה כמה לוקחים להחליף כזה לוח לא קשור לתרומה

              מאיפה כל החוטים מגיעים? בתמונה רואים רק אחד מלמעלה
              לפחות 1000 פלוס

              tlata.gam@gmail.com
              אין לי צ'אט!

              ה ה M 4 תגובות תגובה אחרונה
              0
              • תלת פאזית תלת פאזי

                @mirol כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                כמה כבר עולה הלוח? 200 ש"ח?

                לאחרונה קניתי לוח (24 מקום של האגר) עלה לי 160 ש"ח
                ומקודם דיברתי עם חשמלאי שאמר לי שנעקצתי... הוא קונה את זה ב- 80

                @meir050 כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                תודה רבה כמה לוקחים להחליף כזה לוח לא קשור לתרומה

                מאיפה כל החוטים מגיעים? בתמונה רואים רק אחד מלמעלה
                לפחות 1000 פלוס

                ה מנותק
                ה מנותק
                הכל בעז"ה
                כתב נערך לאחרונה על ידי
                #8

                @תלת-פאזי כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                מאיפה כל החוטים מגיעים? בתמונה רואים רק אחד מלמעלה

                האחד שמגיע למעלה נראה שיוצא לאיזה חדר מאחורה
                זה לדעתי יושב על ארון ישן שסידרו תראה לפי הבלגן חצי שטיבלך

                תגובה 1 תגובה אחרונה
                0
                • תלת פאזית תלת פאזי

                  @mirol כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                  כמה כבר עולה הלוח? 200 ש"ח?

                  לאחרונה קניתי לוח (24 מקום של האגר) עלה לי 160 ש"ח
                  ומקודם דיברתי עם חשמלאי שאמר לי שנעקצתי... הוא קונה את זה ב- 80

                  @meir050 כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                  תודה רבה כמה לוקחים להחליף כזה לוח לא קשור לתרומה

                  מאיפה כל החוטים מגיעים? בתמונה רואים רק אחד מלמעלה
                  לפחות 1000 פלוס

                  ה מנותק
                  ה מנותק
                  המפותח
                  כתב נערך לאחרונה על ידי
                  #9

                  @תלת-פאזי כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                  לאחרונה קניתי לוח (24 מקום של האגר) עלה לי 160 ש"ח
                  ומקודם דיברתי עם חשמלאי שאמר לי שנעקצתי... הוא קונה את זה ב- 80

                  איפה אתה קונה מוצרי חשמל אצל סבן ?
                  או אצל אורי לגזיאל?

                  תלת פאזית תגובה 1 תגובה אחרונה
                  0
                  • תלת פאזית תלת פאזי

                    @mirol כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                    כמה כבר עולה הלוח? 200 ש"ח?

                    לאחרונה קניתי לוח (24 מקום של האגר) עלה לי 160 ש"ח
                    ומקודם דיברתי עם חשמלאי שאמר לי שנעקצתי... הוא קונה את זה ב- 80

                    @meir050 כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                    תודה רבה כמה לוקחים להחליף כזה לוח לא קשור לתרומה

                    מאיפה כל החוטים מגיעים? בתמונה רואים רק אחד מלמעלה
                    לפחות 1000 פלוס

                    M מנותק
                    M מנותק
                    meir050
                    כתב נערך לאחרונה על ידי
                    #10

                    @תלת-פאזי זה בעצם ארון חלוקה של כמה קראונים
                    שהכליוצא דרך הארון הזה לא נראה לי שצריך לעשות השחלות חדשות מקווה שלא צריך
                    רק אולי אני ישים 36 מקום שיהיה זה יוצא לוח במקום 90 שח 130 שח
                    תודה רבה לכולם ואם יהיה שאלות אני ירשה לעצמי לפנות כאן זה יהיה הפרויקט השני שלי סך הכל

                    תגובה 1 תגובה אחרונה
                    1
                    • תלת פאזית תלת פאזי

                      @mirol כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                      כמה כבר עולה הלוח? 200 ש"ח?

                      לאחרונה קניתי לוח (24 מקום של האגר) עלה לי 160 ש"ח
                      ומקודם דיברתי עם חשמלאי שאמר לי שנעקצתי... הוא קונה את זה ב- 80

                      @meir050 כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                      תודה רבה כמה לוקחים להחליף כזה לוח לא קשור לתרומה

                      מאיפה כל החוטים מגיעים? בתמונה רואים רק אחד מלמעלה
                      לפחות 1000 פלוס

                      M מנותק
                      M מנותק
                      meir050
                      כתב נערך לאחרונה על ידי
                      #11

                      @תלת-פאזי הבנתי שלוחות האגר קשה לעבוד איתם הכי טוב זה ניסקו
                      זה נכון?

                      תלת פאזית רפאל 0ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                      0
                      • M meir050

                        @תלת-פאזי הבנתי שלוחות האגר קשה לעבוד איתם הכי טוב זה ניסקו
                        זה נכון?

                        תלת פאזית מנותק
                        תלת פאזית מנותק
                        תלת פאזי
                        כתב נערך לאחרונה על ידי
                        #12

                        @meir050 כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                        הבנתי שלוחות האגר קשה לעבוד איתם הכי טוב זה ניסקו
                        זה נכון?

                        לא זכור לי כ"כ באם עבדתי עם ניסקו
                        של האגר מצויינים, ויש להם ארונות יחודיים וגם פסי האפס והארקה עם חיבורם מהירים ומאוד נוחים, וגם הארונות רחבים עם שטח עבודה.

                        tlata.gam@gmail.com
                        אין לי צ'אט!

                        תגובה 1 תגובה אחרונה
                        1
                        • ה המפותח

                          @תלת-פאזי כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                          לאחרונה קניתי לוח (24 מקום של האגר) עלה לי 160 ש"ח
                          ומקודם דיברתי עם חשמלאי שאמר לי שנעקצתי... הוא קונה את זה ב- 80

                          איפה אתה קונה מוצרי חשמל אצל סבן ?
                          או אצל אורי לגזיאל?

                          תלת פאזית מנותק
                          תלת פאזית מנותק
                          תלת פאזי
                          כתב נערך לאחרונה על ידי
                          #13

                          @המפותח כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                          איפה אתה קונה מוצרי חשמל אצל סבן ?
                          או אצל אורי לגזיאל?

                          בגדול, אצל קנדל

                          tlata.gam@gmail.com
                          אין לי צ'אט!

                          תגובה 1 תגובה אחרונה
                          0
                          • M מנותק
                            M מנותק
                            mirol
                            כתב נערך לאחרונה על ידי
                            #14

                            אין לכם ארכה באזור?

                            תגובה 1 תגובה אחרונה
                            0
                            • M meir050

                              @תלת-פאזי הבנתי שלוחות האגר קשה לעבוד איתם הכי טוב זה ניסקו
                              זה נכון?

                              רפאל 0ר מנותק
                              רפאל 0ר מנותק
                              רפאל 0
                              כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל 0
                              #15

                              @meir050 כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                              הבנתי שלוחות האגר קשה לעבוד איתם הכי טוב זה ניסקו
                              זה נכון?

                              אני הכי פחות אוהב לוחות של האגר.
                              החיסרון העיקרי שלהם הוא המרחק הקטן שיש מאחורי הפס דין (הפס עליו יושבים המא"זים), וכן המרחקים בין הפסים. זה מאוד מאוד מאוד מקשה להעביר את החוטים מאחורי המא"זים.
                              חוץ מזה, שכל ההברגות של הדלת, והמכסה וכל שאר ה'חידושים' שלהם, הם בבחינת 'כל המוסיף גורע'. הם נשברים ונהרסים.
                              העניין של החיבור מהיר יש לזה מעלה גדולה, אבל גם חיסרון - כשאתה מנסה לשלוף אותו. וזה כמעט מצוי שאתה מנסה לשלוף (למשל בבדיקת בידוד, ואתה רוצה לראות איזה אפס בעייתי, ואכמ"ל).
                              ושלא תחשבו, אני משתמש עם רכיבי לוח רק של האגר. חפשו בפורום כתבתי על זה.
                              אבל לוח - לא של האגר.
                              מנסיוני - אין על הלוחות של A.D.D.A (עדה). הם גדולים, מרווחים, כיף לעבוד איתם, וגם - יחסית זולים.

                              M תלת פאזית 2 תגובות תגובה אחרונה
                              1
                              • רפאל 0ר רפאל 0

                                @meir050 כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                                הבנתי שלוחות האגר קשה לעבוד איתם הכי טוב זה ניסקו
                                זה נכון?

                                אני הכי פחות אוהב לוחות של האגר.
                                החיסרון העיקרי שלהם הוא המרחק הקטן שיש מאחורי הפס דין (הפס עליו יושבים המא"זים), וכן המרחקים בין הפסים. זה מאוד מאוד מאוד מקשה להעביר את החוטים מאחורי המא"זים.
                                חוץ מזה, שכל ההברגות של הדלת, והמכסה וכל שאר ה'חידושים' שלהם, הם בבחינת 'כל המוסיף גורע'. הם נשברים ונהרסים.
                                העניין של החיבור מהיר יש לזה מעלה גדולה, אבל גם חיסרון - כשאתה מנסה לשלוף אותו. וזה כמעט מצוי שאתה מנסה לשלוף (למשל בבדיקת בידוד, ואתה רוצה לראות איזה אפס בעייתי, ואכמ"ל).
                                ושלא תחשבו, אני משתמש עם רכיבי לוח רק של האגר. חפשו בפורום כתבתי על זה.
                                אבל לוח - לא של האגר.
                                מנסיוני - אין על הלוחות של A.D.D.A (עדה). הם גדולים, מרווחים, כיף לעבוד איתם, וגם - יחסית זולים.

                                M מנותק
                                M מנותק
                                mirol
                                כתב נערך לאחרונה על ידי
                                #16

                                @רפאל-0 100% !

                                תגובה 1 תגובה אחרונה
                                1
                                • רפאל 0ר רפאל 0

                                  @meir050 כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                                  הבנתי שלוחות האגר קשה לעבוד איתם הכי טוב זה ניסקו
                                  זה נכון?

                                  אני הכי פחות אוהב לוחות של האגר.
                                  החיסרון העיקרי שלהם הוא המרחק הקטן שיש מאחורי הפס דין (הפס עליו יושבים המא"זים), וכן המרחקים בין הפסים. זה מאוד מאוד מאוד מקשה להעביר את החוטים מאחורי המא"זים.
                                  חוץ מזה, שכל ההברגות של הדלת, והמכסה וכל שאר ה'חידושים' שלהם, הם בבחינת 'כל המוסיף גורע'. הם נשברים ונהרסים.
                                  העניין של החיבור מהיר יש לזה מעלה גדולה, אבל גם חיסרון - כשאתה מנסה לשלוף אותו. וזה כמעט מצוי שאתה מנסה לשלוף (למשל בבדיקת בידוד, ואתה רוצה לראות איזה אפס בעייתי, ואכמ"ל).
                                  ושלא תחשבו, אני משתמש עם רכיבי לוח רק של האגר. חפשו בפורום כתבתי על זה.
                                  אבל לוח - לא של האגר.
                                  מנסיוני - אין על הלוחות של A.D.D.A (עדה). הם גדולים, מרווחים, כיף לעבוד איתם, וגם - יחסית זולים.

                                  תלת פאזית מנותק
                                  תלת פאזית מנותק
                                  תלת פאזי
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי
                                  #17

                                  @רפאל-0 כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                                  העניין של החיבור מהיר יש לזה מעלה גדולה, אבל גם חיסרון - כשאתה מנסה לשלוף אותו.

                                  יש מקום מיוחד לדחוף את הטסטר- שמשחרר את הנעילה של כל חוט וחוט

                                  tlata.gam@gmail.com
                                  אין לי צ'אט!

                                  רפאל 0ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  0
                                  • תלת פאזית תלת פאזי

                                    @רפאל-0 כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                                    העניין של החיבור מהיר יש לזה מעלה גדולה, אבל גם חיסרון - כשאתה מנסה לשלוף אותו.

                                    יש מקום מיוחד לדחוף את הטסטר- שמשחרר את הנעילה של כל חוט וחוט

                                    רפאל 0ר מנותק
                                    רפאל 0ר מנותק
                                    רפאל 0
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי
                                    #18

                                    @תלת-פאזי כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                                    יש מקום מיוחד לדחוף את הטסטר- שמשחרר את הנעילה של כל חוט וחוט

                                    ילמדנו רבינו!!

                                    תלת פאזית תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    0
                                    • רפאל 0ר רפאל 0

                                      @תלת-פאזי כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                                      יש מקום מיוחד לדחוף את הטסטר- שמשחרר את הנעילה של כל חוט וחוט

                                      ילמדנו רבינו!!

                                      תלת פאזית מנותק
                                      תלת פאזית מנותק
                                      תלת פאזי
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי
                                      #19

                                      @רפאל-0 כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                                      ילמדנו רבינו!!

                                      מעל כל כניסה של חוט יש מרווח קטן- תדחוף שם את הטסטר, ותראה שהחוט ישלף לך ללא מאמץ

                                      tlata.gam@gmail.com
                                      אין לי צ'אט!

                                      רפאל 0ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      1
                                      • תלת פאזית תלת פאזי

                                        @רפאל-0 כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                                        ילמדנו רבינו!!

                                        מעל כל כניסה של חוט יש מרווח קטן- תדחוף שם את הטסטר, ותראה שהחוט ישלף לך ללא מאמץ

                                        רפאל 0ר מנותק
                                        רפאל 0ר מנותק
                                        רפאל 0
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי
                                        #20

                                        @תלת-פאזי כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                                        מעל כל כניסה של חוט יש מרווח קטן- תדחוף שם את הטסטר, ותראה שהחוט ישלף לך ללא מאמץ

                                        אני אצטרך לבדוק את זה מול לוח של האגר.
                                        אם זה נכון, אז:
                                        בא"א אמ"ה פוקח עוורים!

                                        עם זאת, כמובן עדיין יש את שאר החסרונות שמניתי לעיל.

                                        תלת פאזית י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        0
                                        • רפאל 0ר רפאל 0

                                          @תלת-פאזי כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                                          מעל כל כניסה של חוט יש מרווח קטן- תדחוף שם את הטסטר, ותראה שהחוט ישלף לך ללא מאמץ

                                          אני אצטרך לבדוק את זה מול לוח של האגר.
                                          אם זה נכון, אז:
                                          בא"א אמ"ה פוקח עוורים!

                                          עם זאת, כמובן עדיין יש את שאר החסרונות שמניתי לעיל.

                                          תלת פאזית מנותק
                                          תלת פאזית מנותק
                                          תלת פאזי
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי
                                          #21

                                          @רפאל-0 כתב בבקשת מידע | כיסוי חיצוני ללוח חשמל:

                                          בא"א אמ"ה פוקח עוורים!

                                          אמן

                                          tlata.gam@gmail.com
                                          אין לי צ'אט!

                                          תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          0