בירור | פחת נופל במעבר מגנרטור לחשמל הרגיל
-
@סוף-הרחוב כתב בבירור | פחת נופל במעבר מגנרטור לחשמל הרגיל:
הבעיה היא שמדובר במזגן מיני מרכזי
חד פאזי או תלת פאזי?
וכמה הפיוז שלו? -
@סוף-הרחוב מעניין מה שאתה אומר
כי על מזגן יש השהיה על המדחס (או שזה לא קשור למדחס)
אם הפחת כ"כ רגיש אולי הבעיה בפחת?@מוטי-זהב כתב בבירור | פחת נופל במעבר מגנרטור לחשמל הרגיל:
@סוף-הרחוב מעניין מה שאתה אומר
כי על מזגן יש השהיה על המדחס (או שזה לא קשור למדחס)
אם הפחת כ"כ רגיש אולי הבעיה בפחת?דווקא החשמלאי של הגנרטור טוען שכנראה הבעיה במדחס או באחד מרכיביו.
אבל לא יודע אם הוא צודק או לא, היות שהוא חשמלאי ולא טכנאי מזגנים. -
לא ידוע לי על מגן מתח ללוח למוצר ספציפי.
אלו בלוח מיועדים לכל המתקן בד"כ, והם די יקרים וגם מצריכים התקנה מקצועית (ועם תקנים מסויימים).
חפש קצת בגוגל על זה.
כל חנות חשמל מקצועית יוכל למכור לך את זה.@רפאל-0 לא קראתי אל כל הפוסט עם ההתכותבויות, אבל זה דבר שקורה הרבה פעמים, וזאת מחמת שינויי המתח בין הגנרטור לחברת החשמל. והסיבה לכך היא הרגישות של הפקק. ישנם כמה סוגי רגישויות בפקקים, והם מסומנים באותיות על הפקק.
אתה צריך פקק C או B, ולא A. בפקקים הללו הרגישות שלהם נמוכה יותר. -
@רפאל-0 לא קראתי אל כל הפוסט עם ההתכותבויות, אבל זה דבר שקורה הרבה פעמים, וזאת מחמת שינויי המתח בין הגנרטור לחברת החשמל. והסיבה לכך היא הרגישות של הפקק. ישנם כמה סוגי רגישויות בפקקים, והם מסומנים באותיות על הפקק.
אתה צריך פקק C או B, ולא A. בפקקים הללו הרגישות שלהם נמוכה יותר.@יענקל-ה-הצדיק כתב בבירור | פחת נופל במעבר מגנרטור לחשמל הרגיל:
לא קראתי אל כל הפוסט עם ההתכתבויות...
אתה צריך פקק C או B, ולא A.רואים שלא קראת...
הבעיה שבעצם התחילה את כל השרשור היא נפילת הפחת, לא המא"ז... בפחת אין אופיין שימוט.
מלבד זאת,
עיין בתמונה של המא"ז, תראה שמדובר על אופיין C... -
@רפאל-0 כתב בבירור | פחת נופל במעבר מגנרטור לחשמל הרגיל:
חד פאזי או תלת פאזי?
וכמה הפיוז שלו?תלת פאזי.
מצ"ב תמונה מהלוח@סוף-הרחוב כתב בבירור | פחת נופל במעבר מגנרטור לחשמל הרגיל:
הבעיה היא שמדובר במזגן מיני מרכזי
תלת פאזי.
דווקא החשמלאי של הגנרטור טוען שכנראה הבעיה במדחס או באחד מרכיביו.
מזגן תלת פאזי אין לו קבל [אולי למאיץ או למאוורר חיצוני, אך הם קבלים קטנים מאוד]
-
@מוטי-זהב כתב בבירור | פחת נופל במעבר מגנרטור לחשמל הרגיל:
@סוף-הרחוב מעניין מה שאתה אומר
כי על מזגן יש השהיה על המדחס (או שזה לא קשור למדחס)
אם הפחת כ"כ רגיש אולי הבעיה בפחת?דווקא החשמלאי של הגנרטור טוען שכנראה הבעיה במדחס או באחד מרכיביו.
אבל לא יודע אם הוא צודק או לא, היות שהוא חשמלאי ולא טכנאי מזגנים.@סוף-הרחוב כדי אולי לעזור להבין ממה נגרמת הנפילה - האם זה קורה רק במעבר מגנרטור לחשמל הרגיל? אם אתה מנתק את המזגן מהלוח ומחבר אותו בחזרה אחרי אותו זמן שהעברת מגנרטור לח"ח - הוא גם נופל? ובמעבר מגנרטור לח"ח?
-
@סוף-הרחוב כדי אולי לעזור להבין ממה נגרמת הנפילה - האם זה קורה רק במעבר מגנרטור לחשמל הרגיל? אם אתה מנתק את המזגן מהלוח ומחבר אותו בחזרה אחרי אותו זמן שהעברת מגנרטור לח"ח - הוא גם נופל? ובמעבר מגנרטור לח"ח?
@ידיד כתב בבירור | פחת נופל במעבר מגנרטור לחשמל הרגיל:
@סוף-הרחוב כדי אולי לעזור להבין ממה נגרמת הנפילה - האם זה קורה רק במעבר מגנרטור לחשמל הרגיל?
כן.
כשאני מוריד את הפקק שלו מהלוח, ומעלה חזרה, הפחת לא נופל.@דוד-משה-1 כתב בבירור | פחת נופל במעבר מגנרטור לחשמל הרגיל:
אני יכול רק לומר שאצל ההורים שלי הייתה את אותו הבעייה והחלפת הפחת פתרה זאת לגמרי
אם יש לך חבר חשמלאי את יכול להשים את שתי הפחתים במגביל ולראות אם שניהם קופצים או רק אחדאני מתלבט אם יש צורך, כי אם אני מוריד את הפקק שלו מהלוח ורק אז מחזיר מהגנרטור לח"ח, ואז מעלה את הפקק שלו בחזרה, הפחת לא נופל..
-
@ידיד כתב בבירור | פחת נופל במעבר מגנרטור לחשמל הרגיל:
@סוף-הרחוב כדי אולי לעזור להבין ממה נגרמת הנפילה - האם זה קורה רק במעבר מגנרטור לחשמל הרגיל?
כן.
כשאני מוריד את הפקק שלו מהלוח, ומעלה חזרה, הפחת לא נופל.@דוד-משה-1 כתב בבירור | פחת נופל במעבר מגנרטור לחשמל הרגיל:
אני יכול רק לומר שאצל ההורים שלי הייתה את אותו הבעייה והחלפת הפחת פתרה זאת לגמרי
אם יש לך חבר חשמלאי את יכול להשים את שתי הפחתים במגביל ולראות אם שניהם קופצים או רק אחדאני מתלבט אם יש צורך, כי אם אני מוריד את הפקק שלו מהלוח ורק אז מחזיר מהגנרטור לח"ח, ואז מעלה את הפקק שלו בחזרה, הפחת לא נופל..
@סוף-הרחוב כתב בבירור | פחת נופל במעבר מגנרטור לחשמל הרגיל:
אני מתלבט אם יש צורך...
הפחת לא נופל..הפחת הוא מאותו חברה של המאמתי"ם שבתמונה (CHNT)?