בעיה | חשמל קופץ פחת או פקק

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל ביתי
12 פוסטים 6 כותבים 104 צפיות 8 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • P מנותק
    P מנותק
    ppp
    כתב נערך לאחרונה על ידי
    #1

    הפחת שלי קופץ ההוא של הטסטר
    בהתחלה חשבתי שזה בגלל המזגן כי זה קרה כשהדלקתי את המזגן אבל אחר כך זה קרה גם בלי המזגן
    לפני חצי שנה החלפתי פקק ההוא שלפני הטסטר אני מקווה שאני לא מחליף ביניהם, החלפת הפקק נעשתה בגלל שהוא קפץ מעומס
    יכול להיות שצריך להחליףגם את השני בגלל עומס?

    P תגובה 1 תגובה אחרונה
    0
    • P ppp

      הפחת שלי קופץ ההוא של הטסטר
      בהתחלה חשבתי שזה בגלל המזגן כי זה קרה כשהדלקתי את המזגן אבל אחר כך זה קרה גם בלי המזגן
      לפני חצי שנה החלפתי פקק ההוא שלפני הטסטר אני מקווה שאני לא מחליף ביניהם, החלפת הפקק נעשתה בגלל שהוא קפץ מעומס
      יכול להיות שצריך להחליףגם את השני בגלל עומס?

      P מנותק
      P מנותק
      ppp
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #2

      Screenshot_20250421_151353_Gallery.jpg

      הימני מה שקופץ עכשיו והשמאלי מה שהחלפתי
      מה שמעניין שגם כשאני מוריד ומעלה את השמאלי הימני קופץ
      לעזרתכם אודה - גם אם התבלבלתי בשמות

      תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • M מנותק
        M מנותק
        mirol
        כתב נערך לאחרונה על ידי
        #3

        השמאלי, במקום 25 הינו המא"ז הראשי של הבית, אם הוא למטה אין חשמל בדירה
        זה שלשמאלו 26/27 הינו הפחת.
        לא, העומס ששניהם יכולים לשאת הוא זהה. יתכן והפחת תקול, כי הוא לא אמור ליפול אם מורידים את הראשי.

        P 2 תגובות תגובה אחרונה
        0
        • M mirol

          השמאלי, במקום 25 הינו המא"ז הראשי של הבית, אם הוא למטה אין חשמל בדירה
          זה שלשמאלו 26/27 הינו הפחת.
          לא, העומס ששניהם יכולים לשאת הוא זהה. יתכן והפחת תקול, כי הוא לא אמור ליפול אם מורידים את הראשי.

          P מנותק
          P מנותק
          ppp
          כתב נערך לאחרונה על ידי
          #4

          @mirol יישר כח
          בקיצור לפני חצי שנה החלפנו את השמאלי עכשיו צריך להחליף את הימני -אחיו הלא תאום

          תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • M mirol

            השמאלי, במקום 25 הינו המא"ז הראשי של הבית, אם הוא למטה אין חשמל בדירה
            זה שלשמאלו 26/27 הינו הפחת.
            לא, העומס ששניהם יכולים לשאת הוא זהה. יתכן והפחת תקול, כי הוא לא אמור ליפול אם מורידים את הראשי.

            P מנותק
            P מנותק
            ppp
            כתב נערך לאחרונה על ידי
            #5

            @mirol כתב בבעיה | חשמל קופץ פחת או פקק:

            כי הוא לא אמור ליפול אם מורידים את הראשי

            לא התכוונתי שהוא נופל אם הראשי למטה אלא שכשאני משחק עם הראשי הוא נופל בלי שמחובר הרבה מכשירים

            A תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • P ppp

              @mirol כתב בבעיה | חשמל קופץ פחת או פקק:

              כי הוא לא אמור ליפול אם מורידים את הראשי

              לא התכוונתי שהוא נופל אם הראשי למטה אלא שכשאני משחק עם הראשי הוא נופל בלי שמחובר הרבה מכשירים

              A מנותק
              A מנותק
              ARI
              כתב נערך לאחרונה על ידי
              #6

              @ppp השאלה אם בדקת שהמזגן מכובה או כשהוא מנותק מהשקע.
              תוציא את כל המכשירים שמחוברים לשקעים ותחזיר אחד אחד כדי לראות מה גורם לקצר
              את הראשי אני מקווה שבדקת עובי מוליכי לפני שהגדלת אותו

              P תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • A ARI

                @ppp השאלה אם בדקת שהמזגן מכובה או כשהוא מנותק מהשקע.
                תוציא את כל המכשירים שמחוברים לשקעים ותחזיר אחד אחד כדי לראות מה גורם לקצר
                את הראשי אני מקווה שבדקת עובי מוליכי לפני שהגדלת אותו

                P מנותק
                P מנותק
                ppp
                כתב נערך לאחרונה על ידי
                #7

                @ARI לא הגדלתי פשוט החלפתי אותו באחר אותו גודל
                בדקתי כשהמזגן היה מנותק ומכשירים אחרים הפילו אותו כמו”כ במזגן הוא נפל רק כשהמדחס נכנס לפעולה

                P תגובה 1 תגובה אחרונה
                0
                • P ppp

                  @ARI לא הגדלתי פשוט החלפתי אותו באחר אותו גודל
                  בדקתי כשהמזגן היה מנותק ומכשירים אחרים הפילו אותו כמו”כ במזגן הוא נפל רק כשהמדחס נכנס לפעולה

                  P מנותק
                  P מנותק
                  ppp
                  כתב נערך לאחרונה על ידי
                  #8

                  עכשיו מישהו טען לי שאין כזה דבר שפחת נופל מעומס רק הפקק הראשי
                  ואם הפחת נופל זה רק קצר באחד הממכשירים
                  מישהו יכול לאמת או להכחיש?

                  שטיגליץש י 2 תגובות תגובה אחרונה
                  0
                  • P ppp

                    עכשיו מישהו טען לי שאין כזה דבר שפחת נופל מעומס רק הפקק הראשי
                    ואם הפחת נופל זה רק קצר באחד הממכשירים
                    מישהו יכול לאמת או להכחיש?

                    שטיגליץש מנותק
                    שטיגליץש מנותק
                    שטיגליץ
                    כתב נערך לאחרונה על ידי שטיגליץ
                    #9

                    @ppp
                    נפילות מידי פעם עלולות להגרם גם ממקרר. כל כמה זמן נופל?

                    P תגובה 1 תגובה אחרונה
                    0
                    • P ppp

                      עכשיו מישהו טען לי שאין כזה דבר שפחת נופל מעומס רק הפקק הראשי
                      ואם הפחת נופל זה רק קצר באחד הממכשירים
                      מישהו יכול לאמת או להכחיש?

                      י מחובר
                      י מחובר
                      יצחק e
                      כתב נערך לאחרונה על ידי
                      #10

                      @ppp כתב בבעיה | חשמל קופץ פחת או פקק:

                      עכשיו מישהו טען לי שאין כזה דבר שפחת נופל מעומס רק הפקק הראשי
                      ואם הפחת נופל זה רק קצר באחד הממכשירים
                      מישהו יכול לאמת או להכחיש?

                      אכן פחת לא נופל מעומס אבל גם לא מקצר אלא מזליגה

                      תגובה 1 תגובה אחרונה
                      1
                      • שטיגליץש שטיגליץ

                        @ppp
                        נפילות מידי פעם עלולות להגרם גם ממקרר. כל כמה זמן נופל?

                        P מנותק
                        P מנותק
                        ppp
                        כתב נערך לאחרונה על ידי
                        #11

                        @שטיגליץ התחיל כשהפעלתי מזגן והמדחס נכנס לפעולה
                        ניתקתי את המזגן חזר לעבוד עד שהפעלתי מייבש
                        עכשיו משום מה עובד מייבש מ. כביסה ובוילר במזגן אני עוד לא מעיז לגעת...
                        יכול להיות שהוא נופל רק כחום היום?

                        תגובה 1 תגובה אחרונה
                        0
                        • ר מנותק
                          ר מנותק
                          רפאל 0
                          כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל 0
                          #12

                          כפי ש @יצחק-e כתב, מא"ז נופל מקצר או מעומס יתר, ופחת נופל מזליגת חשמל.
                          ואגב, הפחת יכול ליפול גם כאשר אין (כמעט) צריכה במתקן.
                          קשה לדעת מאיפה הזליגה, גם אם מכשיר מסויים הוא זה שגורם לזה לקפוץ.
                          אתה צריך לעשות בדיקת בידוד, תוך ניתוק אפסים. עבודה לחשמלאים.
                          יש כאלו שמנתקים אפסים ובודקים מי הבעייתי שגורם לפחת לקפוץ. אבל שים לב שזה יכול להזיק לחלק מהצרכנים בבית, וגם עלול להיות מסוכן למי שלא יודע מה ההבדל בין 'ראשי' לבין 'פחת'.

                          הסבר: כאשר יש מגע בין אפס והארקה, קיים סיכוי שחלק מהזרם יחזור דרך ההארקה במקום דרך האפס. וכאשר הזרם שדולף להארקה יהיה גדול מ 30 מילי אמפר הפחת יקפוץ.
                          ולפעמים הזליגה היא קטנה יחסית, והפח לא קופץ. ואז מפעילים צרכן נוסף, שמגדיל את הזרם בבית וממילא מגדיל את זרם הדליפה, וגורם להפלת הפחת, למרות שהזליגה בפועל מתרחשת במקום אחר...
                          ולכן יש צורך באיתור מקום הדליפה, ולא להסתמך (רק) על הנתון של צרכן פלוני מקפיץ.

                          תגובה 1 תגובה אחרונה
                          2