מדריך | דוד שמש שהתפוצץ מהקרח - מניעה ופתרונות
-
@משחזר-מידע כתב במדריך | דוד שמש שהתפוצץ מהקרח - מניעה ופתרונות:
אין בקולטים שסתום חד כיווני?
לא ידוע לי. יש "שסתום חד כיווני", שזה "אל חזור" שהזכיר @ARI.
אני מכיר את זה בין ההזנה של הבית לבין היציאה של החמים. מעולם לא נתקלתי בזה בקולט.רק אציין משהו חשוב: התחום המקצועי שלי הוא הנדסת חשמל והמסתעף. אינסטלציה וכו' אינו התחום המקצועי שלי.
המקום בו אני מתגורר הוא יישוב מרוחק שאין בו הרבה אנשי מקצוע בתחום התחזוקה, וכאחד שיש לו כמה כלי עבודה בקופסא שלו, הפכתי לאיש תחזוקה כללי, ומשם הידע הנוסף שלי בתחומים שונים.
קבלו את דברי בהתאם. -
@רפאל-0
בקשר לנכתב כאן:
"הרבה אנשים יוצאים מנקודת הנחה שכדאי להשאיר ברז מים שיטפטף. הטפטוף יביא כביכול לתנועה של מים, ועל ידי זה נמנע את תהליך ההקפאה של המים. מדובר בטעות. ההשארה של ברז פתוח לא יכולה למנוע את הפיצוץ בקולט, מאחר והמים מגיעים מהדוד.התנועה בקולטים נגרמת כתוצאה מהתחממות המים מהשמש. כשאין שמש, המים לא זזים בקולטים ואין סירקולציה של המים."אשמח לשמוע את דעתך: אני משער שכאשר הצנרת הנכנסת לדוד היא קרה מאוד - המים שנכנסים לדוד יגיעו לתחתית הקולט מה שיגרום לתזוזה בקולט. בקולט הם מוגנים יותר מהרוח ולכן קצת פחות קרים והם יעלו.
כאשר המים מגיעים לדוד יותר חמים מהמים שבתחתית הקולט (כגון שהגיעו מתוך הבית ולא מצנרת חיצונית) - לא תהיה תזוזה.
אם זה נכון עדיף כשמשאירים זרימה לא להדליק את הבוילער, כי זה מחמם את המים שנכנסו לדוד וגורם למים להשאר בדוד ולא לרדת לקולט
-
@שטיגליץ
אני שוב אומר: אני לא בוגר טנכיניון לענייני דודים.
אבל על מה שאמרת אגיב לך את הנראה לעניות דעתי:
אתה צודק שאם המים בדוד מתחממים אז אין תזוזה מתחתית הקולט לכיוון מעלה, כי הקור יישאר למטה.
אבל שים לב, כאשר המם בדוד חמים (והולכים ומתקררים), נוצר סירקולציה הפוכה. כלומר, במעלה הקולט יהיה חם יותר ממורד הקולט, ותוך כדי שזה מתקרר, גם נוצר תזוזה במים מהמים שמתקררים כלפי מטה.
ולכן, אם אפשר מידי פעם להדליק את הדוד לקצת זמן, זה ממש יוצר זרימה רציפה בתוך הקולט, פעם ללמעלה ופעם ללמטה.תוך כדי כתיבה אני מוצא מייל שמישהו שלח לי, רלוונטי לעניינינו:
-
@שטיגליץ
כל הכבוד על המדריך הנפלא, והרצון לעזור לעם ישראל, תבורך משמיםכבר החברים המומחים כתבו הרבה דברים נכונים, והוסיף את הידוע לי [... אף פעם לא מאוחר]
קולטי השמש ברובם עשויים מנחושת שהיא איננה מחלידה, אך גם הרבה יותר גמישה ועשוייה להתפוצץ בקור
בירושלים וצפת וכדו' משתמשים בקולטים עם צינורות מברזל וזה נקרא בשפה המקצועית "סקדיול 40". החיסרון הגדול שלו, שברגע שהזכוכית מתנפצת/ נסדקת, מתחיל תהליך קורוזיה- ובעברית- חלודה.הפקק המדובר שמתפוצץ הוא פקק נחושת (לרוב הוא מגיע כנקבה לפעמים הוא הפוך והוא הזכר) ובגודל של 1 אינץ' [אם לא שכחתי מהפעם האחרונה שעשיתי (והראשונה....
)
למה רוב הקולטים ב"ה לא מתפוצצים?
זה נס!
ואולי גם הברז שחרור לחץ יכול לעזור
הברז שחרור לחץ מותקן באחד מהצינורות [נראה לי בכניסת מים קרים] וכשיש לחץ מים גבוה מידי הוא משחרר מים [ולכן הרבה פעמים רואים דודים נוטפים קצת, בעיקר בקיץ] ואולי זה אמור לעזור גם בקור. -
@שטיגליץ כתב במדריך | דוד שמש שהתפוצץ מהקרח - מניעה ופתרונות:
בקולט הם מוגנים יותר מהרוח ולכן קצת פחות קרים והם יעלו.
אני לא חושב שזה נכון. מדובר בגוש ברזל שעובר בתוכו מים.
אתמול בלילה בדקתי מסקרנות, כשהטמפ' בחוץ היתה 0.2 הטמפ' של הקולט היה -2.5. -
-
-
@שטיגליץ כתב במדריך | דוד שמש שהתפוצץ מהקרח - מניעה ופתרונות:
חברת הגיחון (תאגיד המים של ירושלים) שלחה שלשום הודעות לתושבי ירושלים "אנו ממליצים להשאיר ברז מים חמים מטפטף וזאת בכדי למנוע קיפאון ונזק לצנרת הביתית"
לאחר העיון נראה לי שאין תועלת משמעותית בזרימת המים מבחינת תקינות הקולטים.
זה כן מועיל לשמור על שאר הצנרת הביתית, שגם שם כדאי להימנע מקיפאון של המים.
ומהבחינה הזאת, אולי כדאי להשאיר ברז אחד חם וברז אחד קר.