בקשת מידע | 'לגנוב' פאזה מהתלת פאזי, אפשר?
-
יש לי שקע תלת פאזי למחמם מים
ובאותו אזור יש לי גם תנור
אני יכול לגנוב מהתלת פאזי פאזה אחת שתעבוד במקביל גם לתנור?
או שזה יכול לעשות בעיות -
התשובה הפשוטה היא כמו ש @יצחק-e כתב:
לא
ותשובה מקצועית:
קודם כל, על פי תקנות החשמל, במתקן ביתי אסור לפצל מעגל תלת פאזי למעגל חד פאזי.
כמו כן, על פי התקנות תנור חייב שיהיה לו מעגל ייעודי רק עבורו.
מלבד זאת, המחמם מים לוקח לך בערך 20 אמפר (פלוס) בכל פאזה. מה שאומר ש'נשאר' לך בערך 5 אמפר 'עודף'.
הצריכה של התנור היא קרוב ל 15 אמפר. ככה שזה גם לא ריאלי. -
מחמם מים שלוקח 65 אמפר????????????????????????????????????
(15KW)?
אתה מחמם מקווה של קהילה איתו?@mirol כתב בבקשת מידע | 'לגנוב' פאזה מהתלת פאזי, אפשר?:
מחמם מים שלוקח 65 אמפר????????????????????????????????????
(15KW)?
אתה מחמם מקווה של קהילה איתו?
ידידי הטוב, ממך לא ציפיתי..
שים לב שמדובר על צרכן תלת מופעי. כלומר, ההספק לחלק למתח קווי מוכפל פי שורש שלוש...
כלומר, 15K לחלק ל 400*שורש שלוש.
סה"כ 21.6 אמפר... -
@mirol כתב בבקשת מידע | 'לגנוב' פאזה מהתלת פאזי, אפשר?:
מחמם מים שלוקח 65 אמפר????????????????????????????????????
(15KW)?
אתה מחמם מקווה של קהילה איתו?
ידידי הטוב, ממך לא ציפיתי..
שים לב שמדובר על צרכן תלת מופעי. כלומר, ההספק לחלק למתח קווי מוכפל פי שורש שלוש...
כלומר, 15K לחלק ל 400*שורש שלוש.
סה"כ 21.6 אמפר...@רפאל-0 תחלק 65 ל 3... עדיין זה צריכה הזויה.
(אתה חושב שאני זוכר מה ההבדל בין מתח קווי ל... לא קווי? שורה תחתונה אם התרכן צורך בכל פאזה 21.6... כפול 3.... משהו פה מוזר... עוד קצת ונגיע להתכת אלומיניום)
או שזה מקווה עם מאפיה (ע"ע תנור) - או שלא הבנתי איך יש מחמם מים ביתי שזו הצריכה שלו -
@רפאל-0 תחלק 65 ל 3... עדיין זה צריכה הזויה.
(אתה חושב שאני זוכר מה ההבדל בין מתח קווי ל... לא קווי? שורה תחתונה אם התרכן צורך בכל פאזה 21.6... כפול 3.... משהו פה מוזר... עוד קצת ונגיע להתכת אלומיניום)
או שזה מקווה עם מאפיה (ע"ע תנור) - או שלא הבנתי איך יש מחמם מים ביתי שזו הצריכה שלו -
@mirol
יש...
זה יכול להיות חימום לבריכה או משהו כזה.
לאחרונה עשיתי תוכנית לבית עם כמה צרכנים כאלו...