אוטוטו בע"ה אמורה להיות לי עבודה עם הרבה מפסקי צלב בל"נ אני אשתדל לשרטט
עדיף כמובן לעבוד עם גיד חום ב 3 צבעים... אני כשעתיתי בבית עבדתי עם אמפרמטר ובדיקת רציפות ל 3 מפסקי צלב... כיף חיים@mirol כתב בהסבר | תגובות למדריך | חיווט מפסקים שונים - מפסק כפול / דו קוטבי / מחליף / מצלב:
עדיף כמובן לעבוד עם גיד חום ב 3 צבעים...
זה למשל ממש היה רעיון שאציין...
גם במפסק מחליף, וק"ו במפסק מצלב...
ממש מומלץ לעבוד עם מספר צבעים, פאזות חוזרות וכיוצ"ב!וכתבת:
אני כשעשיתי בבית עבדתי עם אמפרמטר ובדיקת רציפות ל 3 מפסקי צלב... כיף חיים
אוי ויי!
-
כאן זה המקום להשמיע מה יש לכם לומר על מדריך | חיווט מפסקים שונים - מפסק כפול / דו קוטבי / מחליף / מצלב.
-
@רפאל-0
אולי כדאי להוסיף [עכ"פ במאמר המוסגר- להשלמת המדריך] מפסק חוזר עם ממסר צעד שבעצם נותן את אותו רעיון של מפסק מחלף/ מצלב ובדרך מעט יותר פשוטה (כמובן שמצריך קו מכל נקודת מפסק עד ללוח/ ממסר).@תלת-פאזי כתב בהסבר | תגובות למדריך | חיווט מפסקים שונים - מפסק כפול / דו קוטבי / מחליף / מצלב:
אולי כדאי להוסיף [עכ"פ במאמר המוסגר- להשלמת המדריך] מפסק חוזר עם ממסר צעד שבעצם נותן את אותו רעיון של מפסק מחלף/ מצלב ובדרך מעט יותר פשוטה (כמובן שמצריך קו מכל נקודת מפסק עד ללוח/ ממסר).
זה הפוסט הבא.
אל תהיה ספוילר! -
@האיש-הלבן כתב בהסבר | תגובות למדריך | חיווט מפסקים שונים - מפסק כפול / דו קוטבי / מחליף / מצלב:
יש דבר כזה מתג דו קוטבי ללא תאורה?
אישית לא נתקלתי ולא מכיר.
אבל אולי שאר החכמים פה ידעו יותר טוב. -
@האיש-הלבן כתב בהסבר | תגובות למדריך | חיווט מפסקים שונים - מפסק כפול / דו קוטבי / מחליף / מצלב:
יש דבר כזה מתג דו קוטבי ללא תאורה?
https://topirzul.co.il/--36/מפסק-דו-קוטבי-גביס-לדוד-חשמל-בוילר.html
אא"כ הם התבלבלו בתמונה והתכוונו לכזה
-
@האיש-הלבן כתב בהסבר | תגובות למדריך | חיווט מפסקים שונים - מפסק כפול / דו קוטבי / מחליף / מצלב:
יש דבר כזה מתג דו קוטבי ללא תאורה?
https://topirzul.co.il/--36/מפסק-דו-קוטבי-גביס-לדוד-חשמל-בוילר.html
אא"כ הם התבלבלו בתמונה והתכוונו לכזה
-
@האיש-הלבן כתב בהסבר | תגובות למדריך | חיווט מפסקים שונים - מפסק כפול / דו קוטבי / מחליף / מצלב:
יש דבר כזה מתג דו קוטבי ללא תאורה?
לכאורה, לא אמור להיות!
בכל מקרה, (כמעט) תמיד, אתה יכול לנתק את הנורה/ החיבורים שלה.
ברעיון, האפשרות לניתוק- זה עניין בטיחותי, שטכנאי שבא לטפל, ידע האם יש מתח במכשיר או לא,
לכן מלבד האפשרות לניתוק, יש צורך גם שיהיה ניתן 'לוודא' שאין מתח,
ברוב המוצרים- זה בצורה פשוטה [כמו: להוציא מהשקע] אך במכשיר שמחובר בחיבור קבוע ויש לו מתג צריך סימון האם המתג במצב דולק/ כבוי.
לכן, חובה שיהיה סימון ברור האם המתג במצב דולק/כבוי, אך, לא חובה שיהיה דווקא נורת סימון, וכמו מפסק 'פאקט' ששמים למזגנים לדוגמא, שהוא מסומן באופן ברור. -
@האיש-הלבן כתב בהסבר | תגובות למדריך | חיווט מפסקים שונים - מפסק כפול / דו קוטבי / מחליף / מצלב:
יש דבר כזה מתג דו קוטבי ללא תאורה?
https://topirzul.co.il/--36/מפסק-דו-קוטבי-גביס-לדוד-חשמל-בוילר.html
אא"כ הם התבלבלו בתמונה והתכוונו לכזה
@שטיגליץ כתב בהסבר | תגובות למדריך | חיווט מפסקים שונים - מפסק כפול / דו קוטבי / מחליף / מצלב:
יש דבר כזה מתג דו קוטבי ללא תאורה?
https://topirzul.co.il/--36/מפסק-דו-קוטבי-גביס-לדוד-חשמל-בוילר.html
אא"כ הם התבלבלו בתמונה והתכוונו לכזה
במתגים של חברת גוויס, יש הבדלה ברורה חיצונית האם יש נורה או לא,
אך [כמדומני] שבחברת ניסקו, אין הבדלה חיצונית האם יש נורה, אלא רק כשהיא דולקת רואים את זה חיצונית (מבעד לפלסטיק)אז כנראה שהם שמו תמונה לא נכונה!
-
@רפאל-0 כתב בהסבר | תגובות למדריך | חיווט מפסקים שונים - מפסק כפול / דו קוטבי / מחליף / מצלב:
בגדול שימוש במהדק מהיר כניתוק דו"ק הוא פחות מומלץ.
אם יש אפשרות בהחלט עדיף ומומלץ שהניתוק יהיה באמצעות מפסק.למעשה זה מופיע בתקנות:
זינה על ידי תקע ובית תקע
- (א) על אף האמור בתקנה 31 מותר להזין מכשיר באמצעות –
(1) תקע ובית-תקע במקום מפסק, כאשר הזרם הנקוב של בית-התקע אינו עולה על 25 אמפר;
(2) חיבור בר-שליפה מפסי צבירה ללא הגבלת הזרם שלו, בתנאי שקיים מפסק על גוף המכשיר.
בגוויס למשל אין בכלל תריס דו"ק.
@ARI כתב בהסבר | תגובות למדריך | חיווט מפסקים שונים - מפסק כפול / דו קוטבי / מחליף / מצלב:
בגוויס למשל אין בכלל תריס דו"ק.
קיים....מפסק תריס דו קוטבי גוויס
-
@האיש-הלבן כתב בהסבר | תגובות למדריך | חיווט מפסקים שונים - מפסק כפול / דו קוטבי / מחליף / מצלב:
יש דבר כזה מתג דו קוטבי ללא תאורה?
אם זה ממש קריטי לו תמיד אפשר להחליף את המכסה החיצוני עם מתג פשוט אשמח לעזור בהסבר למקרה הצורך
-
@רפאל-0 דבר נוסף יש לשים לב במפסקים של חברת ניסקו פעמון/מדרגות וכדו' לשים לב שהנורה מסופקת בשתי רמות מתח 12v dc ו-220v ac ה- 12 בעיקר נועד לפעמונים עם יציאה למתג 12V או בחדרי מדרגות עם פיקוד בעיקר בבניינים חדשים
-
@ARI כתב בהסבר | תגובות למדריך | חיווט מפסקים שונים - מפסק כפול / דו קוטבי / מחליף / מצלב:
בגוויס למשל אין בכלל תריס דו"ק.
קיים....מפסק תריס דו קוטבי גוויס
@קאלט-ע-בריה מעניין . בעבר לא היה בודאות, בזמן האחרון לא טרחתי לחפש
-
@קאלט-ע-בריה מעניין . בעבר לא היה בודאות, בזמן האחרון לא טרחתי לחפש
-
@שטיגליץ כתב בהסבר | תגובות למדריך | חיווט מפסקים שונים - מפסק כפול / דו קוטבי / מחליף / מצלב:
יש דבר כזה מתג דו קוטבי ללא תאורה?
https://topirzul.co.il/--36/מפסק-דו-קוטבי-גביס-לדוד-חשמל-בוילר.html
אא"כ הם התבלבלו בתמונה והתכוונו לכזה
במתגים של חברת גוויס, יש הבדלה ברורה חיצונית האם יש נורה או לא,
אך [כמדומני] שבחברת ניסקו, אין הבדלה חיצונית האם יש נורה, אלא רק כשהיא דולקת רואים את זה חיצונית (מבעד לפלסטיק)אז כנראה שהם שמו תמונה לא נכונה!
@תלת-פאזי כתב בהסבר | תגובות למדריך | חיווט מפסקים שונים - מפסק כפול / דו קוטבי / מחליף / מצלב:
@שטיגליץ כתב בהסבר | תגובות למדריך | חיווט מפסקים שונים - מפסק כפול / דו קוטבי / מחליף / מצלב:
יש דבר כזה מתג דו קוטבי ללא תאורה?
https://topirzul.co.il/--36/מפסק-דו-קוטבי-גביס-לדוד-חשמל-בוילר.html
אא"כ הם התבלבלו בתמונה והתכוונו לכזה
במתגים של חברת גוויס, יש הבדלה ברורה חיצונית האם יש נורה או לא,
אך [כמדומני] שבחברת ניסקו, אין הבדלה חיצונית האם יש נורה, אלא רק כשהיא דולקת רואים את זה חיצונית (מבעד לפלסטיק)אז כנראה שהם שמו תמונה לא נכונה!
בניסקו יש "חריץ" קטן במפסק שכן רואים אם עובד או לא, החריץ של התאורת מדרגות והדו קוטבים גדולים יותר מהחריץ של הפעמון.
-
@תלת-פאזי כתב בהסבר | תגובות למדריך | חיווט מפסקים שונים - מפסק כפול / דו קוטבי / מחליף / מצלב:
@שטיגליץ כתב בהסבר | תגובות למדריך | חיווט מפסקים שונים - מפסק כפול / דו קוטבי / מחליף / מצלב:
יש דבר כזה מתג דו קוטבי ללא תאורה?
https://topirzul.co.il/--36/מפסק-דו-קוטבי-גביס-לדוד-חשמל-בוילר.html
אא"כ הם התבלבלו בתמונה והתכוונו לכזה
במתגים של חברת גוויס, יש הבדלה ברורה חיצונית האם יש נורה או לא,
אך [כמדומני] שבחברת ניסקו, אין הבדלה חיצונית האם יש נורה, אלא רק כשהיא דולקת רואים את זה חיצונית (מבעד לפלסטיק)אז כנראה שהם שמו תמונה לא נכונה!
בניסקו יש "חריץ" קטן במפסק שכן רואים אם עובד או לא, החריץ של התאורת מדרגות והדו קוטבים גדולים יותר מהחריץ של הפעמון.
@mirol תלוי איזה סדרה במפסק מדריגות למשל יש חור יותר גדול
-
@mirol תלוי איזה סדרה במפסק מדריגות למשל יש חור יותר גדול
-
@mirol אנא התנצלותי.....
אבל בניסקו קיים כל מיני עיצובים כפי שניתן להשיג אצל המשווקים.
עריכה: -
@mirol אנא התנצלותי.....
אבל בניסקו קיים כל מיני עיצובים כפי שניתן להשיג אצל המשווקים.
עריכה:@קאלט-ע-בריה כתב בהסבר | תגובות למדריך | חיווט מפסקים שונים - מפסק כפול / דו קוטבי / מחליף / מצלב:
אנא התנצלותי.....
אבל בניסקו קיים כל מיני עיצובים כפי שניתן להשיג אצל המשווקים.זה מה שנקרא.... סטיה מהנושא?
-
@mirol אנא התנצלותי.....
אבל בניסקו קיים כל מיני עיצובים כפי שניתן להשיג אצל המשווקים.
עריכה: