בבית יש נקודה של תלת פאזי ששימש מזגן מרכזי ששבת חיים.
התקינו כמה וכמה מזגנים עיליים של 1-1.5 כ"ס וחיברו את כולם לאותה הנקודה של התלת פאזי.
האם זה תקין?
כמה מזגנים אפשר לחבר דרך חוט לבן אחד (עד לתלת פאזי)?
תודה -
@רפאל-0 כתב בבקשת מידע | כמה מזגנים אפשר לחבר לתלת פאזי?:
@aiib תלוי איך עשו את זה.
אם הפכו את הנקודה ללוח חשמל משנה - זה תקין - כל עוד עובי המוליכים מתאימים.מה זה לוח חשמל משנה?
לא נראה לי... כמדומני שהכל מתחבר עם שוקלד... -
@aiib אז זה יכול לעבוד (כי טכנית זה לא משנה אם זה שוקולד או לוח), אבל בבית פרטי לפי החוק אסור לפצל מעגל תלת פאזי למעגלים חד פאזים (אא"כ יש מוליך אפס לכל אחד מהמעגלים עד ללוח.
אלא אם כן הופכים את הנקודה ללוח משנה, שאז זה מותר.
ולא, אין הסבר הגינוי לזה, אבל זה החוק. -
@רפאל-0 כתב בבקשת מידע | כמה מזגנים אפשר לחבר לתלת פאזי?:
כל עוד עובי המוליכים מתאימים.
אם התלת פאזי החזיק מזגן מרכזי מסתבר שהמוליכים מתאימים לא?
כמה מזגנים אפשר לשים על חוט לבן אחד? -
@meir050 כתב בבקשת מידע | כמה מזגנים אפשר לחבר לתלת פאזי?:
אולי הסיבה שאסור לפצל תלת פאזי כי אם יתנתק האפס אז היהיה חגיגה
וינזק מכשירים חד מופעים?זה לא ממש מדוייק.
הסיבה לאסור הוא שבמעגל תלת פאזי מאוזן אין (כמעט) זרם באפס. אבל בשלוש מעגלים חד פאזיים לא מאוזנים, זורם זרם גדול באפס . ומוליך האפס לא בהכרח מתאים.
אני התכוונתי שלא ברור למה אם אני הופך את זה ללוח משנה זה כן טוב, ואם אני עושה חיבורים עם שוקולד לא... -
-
@meir050 כתב בבקשת מידע | כמה מזגנים אפשר לחבר לתלת פאזי?:
@aiib כשיש מכשיר שעובד על חד פזי כמו מכונת כביסה למשל
וזה מחובר לקודה תלת פאזי ומתנתק האפס של התלת פאזי אז המכשירם הרגישים מקבלים זרם חזק ויכולים לינזקויש לזה פתרון?
-
@meir050 כתב בבקשת מידע | כמה מזגנים אפשר לחבר לתלת פאזי?:
כשיש מכשיר שעובד על חד פזי כמו מכונת כביסה למשל
וזה מחובר לקודה תלת פאזי ומתנתק האפס של התלת פאזי אז המכשירם הרגישים מקבלים זרם חזק ויכולים לינזקנשגב מבינתי
אני חושב שאתה מתכוון באופן כללי שיש דברים שניזוקים כשמקבלים רק פאזה, אבל זה לא ממש הנושא כאן. -