בירור | תיקון שקע שלא עובד ע"י חיבור חשמל ממתג תאורה
-
@הסקרן
השאלה שלך היא אם אפשר להזין שקע ממעגל של תאורה.
בהיבט חשמלי - התשובה היא שעקרונית אין בעיה.
אם כי נהוג שמעגלי שקעים יתאימו לעוצמת זרם של 16A, ואם אתה לוקח מתאורה זה יהיה רק 10A. מה שאומר שצרכנים כבדים יפילו לך את המא"ז.
בהיבט הפרקטי - תלוי איך בנוי המתג אצלך.
אם מערכת התאורה עובדת כך שההזנה מהלוח מגיע לתאורה, ומשם יורד רק פאזה ופאזה חוזרת למתג, אין לך איך לחבר שם שקע.
עריכה: לא מדוייק שאין לך אין. יש, אבל זה קצת מסובך.
אבל אם ההזנה היא לקופסא של המתג, ומשם זה עולה לתאורה אז אין בעיה. -
@רפאל-0 כתב בבירור | תיקון שקע שלא עובד ע"י חיבור חשמל ממתג תאורה:
אם מערכת התאורה עובדת כך שההזנה מהלוח מגיע לתאורה, ומשם יורד רק פאזה ופאזה חוזרת למתג, אין לך איך לחבר שם שקע
אם אצלו זה בנוי ככה
הוא יכול להשחיל עם סטלבנד 0 וארקה בצינור של הפאזה של המנורה ולפצל לשקע -
@mirol כתב בבירור | תיקון שקע שלא עובד ע"י חיבור חשמל ממתג תאורה:
למבה שיהיה מסובך.... 4 גידי 1.5 בצינור 16
טוב, אני יגיד את זה אחרת.
מסגנון השאלה ניסיתי לתאר לעצמי מי עומד מאחוריו. וממה שהסקתי - וכמובן שאולי אני טועה - עניתי את מה שעניתי שיהיה הכי פשוט בשבילו.
אם היה מדובר באנשים שקצת יותר בתחום, אני מניח שהשאלה כלל לא היתה נשאלת.מלבד זאת, גם השחלת כבלים חדשים או חוטים זה לא תמיד כ"כ פשוט. לפעמים נתקלים בכל מיני עיקולים ומופות ועוד ועוד כמו שאתה בטח מכיר.
-
@המפותח
העצה הכי טובה: להתפלל מאוד חזק, ה' רוצה לשמוע אותנו. בהשחלות הוא לפעמים רוצה לשמוע אותנו הרבה.
חוץ מזה: להכניס לצינור חומר סיכה ייעודי. אבל זה פחות מתאפשר כשהצינור עולה למעלה.
הרבה עקשנות, נסיון השחלת סטלבנדים אחרים, השחלה מצד שני, לקשור לאחד החוטים ולמשוך,
ובאופן כללי להיות יצירתי וסבלני.
בתפילה שתמיד ילך בקלות...