דילוג לתוכן
  • חוקי הפורום
  • פופולרי
  • לא נפתר
  • משתמשים
  • חיפוש גוגל בפורום
  • צור קשר
עיצובים
  • Light
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • ברירת מחדל (ללא עיצוב (ברירת מחדל))
  • ללא עיצוב (ברירת מחדל)
כיווץ
מתמחים טופ
  1. דף הבית
  2. חשמל - כללי
  3. חשמל - שונות
  4. בקשת מידע | חשמל סולארי - כמה פנלים סולריים ניתן להרכיב על בקר של 100 אמפר

בקשת מידע | חשמל סולארי - כמה פנלים סולריים ניתן להרכיב על בקר של 100 אמפר

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל - שונות
22 פוסטים 8 כותבים 700 צפיות 8 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • תלת פאזית תלת פאזי

    @תלת-פאזי כתב בבקשת מידע | חשמל סולארי - כמה פנלים סולריים ניתן להרכיב על בקר של 100 אמפר:

    אני לא מספיק חכם!

    ה-W וה-A הם כל הזמן באותו יחס, אין צורך לחשב כל הזמו את שניהם.

    מתנצל, כנראה עירבבתי אותך קצת
    דיברתי עם @נייטרון חופשי, והחישוב הוא קצת שונה

    כל פאנל נותן לך 50V ו- 11A שזה יוצא 550W
    אם אתה מחבר 3 פאנלים יחד בטור, אתה מקבל:
    150V ו- 33A שזה יוצא=4950W (ולא 1650W)

    ולכן אתה יכול לחבר רק 3 קבוצות כאלו- שאז אתה מגיע להספק כולל של 99A

    עוד דבר, שים לב האם הבקר הוא באמת עד 100 אמפר גם ב- 24V ו- 48V
    כי הממירים הסיניים יתכן שרושמים עליהם עד 100A וזה דווקא ב-12V אבל ב- 48V הוא יכול רק פחות....

    אני מקווה שעכשיו כתבתי דברים נכונים- אני ממש לא בטוח....
    @רפאל-0 מה אתה אומר?

    ר מנותק
    ר מנותק
    רפאל 0
    כתב נערך לאחרונה על ידי
    #13

    @תלת-פאזי כתב בבקשת מידע | חשמל סולארי - כמה פנלים סולריים ניתן להרכיב על בקר של 100 אמפר:

    @רפאל-0 מה אתה אומר?

    אני?
    את האמת לא הבנתי כלום.
    הסתבכתי לגמרי עםהמתמטיקה.
    איך 100 אמפר 200 וולט יוצר חיבור פנלים 550 וולט 11 אמפר, ובחיבור שלשות 13 אמפר 1650 וואט.
    וודאי לא ברור לי כיצד מחשבים את הואלטים...
    אם השואל (או אי מי מטעמו) יפרט לי את הנתונים בצורה מובנת יותר אשמח לענות.

    תגובה 1 תגובה אחרונה
    0
    • ר רפאל 0 התייחס לנושא זה
    • מ מנותק
      מ מנותק
      מאיר ציון כהן
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #14

      לאחרון שהגיב אתה מעלה בחיבור של פלוס מינוס רק את הוואט פלוס פלוס רק את האמפר לפי זה שלישיה זה 1650 אם אתה מחבר בקר טעינה תבדקו אם יש לו הגבלה מהיכן הוא מתחיל אם הוא מאלי אקספרס אלתגיע ל200 אלא עד 150 ומטה ואמפר לא נשמע הגיוני זה צריך להיות גוף גדול מאוד ובהקשר למה תפסיד תלוי כמה סוללות יש לך

      תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • מ מנותק
        מ מנותק
        מאיר ציון כהן
        כתב נערך לאחרונה על ידי
        #15

        והמתמטיקה של החשמל אני ינסה להסביר על צינור מים יש את הלחץ של המים שזה וואלט ויש כמות שיוצאת בפועל מהצינור זה אמפר ובגלל הלחץ יוצא יותר מים בזמן קצר לכן צריך לחשבן ביחד אמפר כפול וואלט יוצא וואט

        תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • תלת פאזית תלת פאזי

          @תלת-פאזי כתב בבקשת מידע | חשמל סולארי - כמה פנלים סולריים ניתן להרכיב על בקר של 100 אמפר:

          אני לא מספיק חכם!

          ה-W וה-A הם כל הזמן באותו יחס, אין צורך לחשב כל הזמו את שניהם.

          מתנצל, כנראה עירבבתי אותך קצת
          דיברתי עם @נייטרון חופשי, והחישוב הוא קצת שונה

          כל פאנל נותן לך 50V ו- 11A שזה יוצא 550W
          אם אתה מחבר 3 פאנלים יחד בטור, אתה מקבל:
          150V ו- 33A שזה יוצא=4950W (ולא 1650W)

          ולכן אתה יכול לחבר רק 3 קבוצות כאלו- שאז אתה מגיע להספק כולל של 99A

          עוד דבר, שים לב האם הבקר הוא באמת עד 100 אמפר גם ב- 24V ו- 48V
          כי הממירים הסיניים יתכן שרושמים עליהם עד 100A וזה דווקא ב-12V אבל ב- 48V הוא יכול רק פחות....

          אני מקווה שעכשיו כתבתי דברים נכונים- אני ממש לא בטוח....
          @רפאל-0 מה אתה אומר?

          8 מנותק
          8 מנותק
          87937
          כתב נערך לאחרונה על ידי
          #16

          @תלת-פאזי כתב בבקשת מידע | חשמל סולארי - כמה פנלים סולריים ניתן להרכיב על בקר של 100 אמפר:

          כל פאנל נותן לך 50V ו- 11A שזה יוצא 550W
          אם אתה מחבר 3 פאנלים יחד בטור, אתה מקבל:
          150V ו- 33A שזה יוצא=4950W (ולא 1650W)

          חוששני שאתה טועה.
          אם הפאנל נותן 550W אז 3 פאנלים, בכל מקרה יתנו לך 1650W.
          נקודת הטעות שלך היא שהכפלת גם את ה V וגם את ה A ובפועל אתה יכול להכפיל רק את אחד מהם ולכן החישוב הזה

          @תלת-פאזי כתב בבקשת מידע | חשמל סולארי - כמה פנלים סולריים ניתן להרכיב על בקר של 100 אמפר:

          ה-W וה-A הם כל הזמן באותו יחס, אין צורך לחשב כל הזמו את שניהם.

          לענ"ד, אם הבנתי נכון,
          אתה מחבר 3 פאנלים יחד [ואתה יכול גם לחבר עד 4 יחד (ותגיע למקסימום של הבקר)= 200V]
          כעת יש לך קבוצה של 150V בהספק של 1650W (שזה 11A)
          אתה יכול לחבר עוד 9 קבוצות כאלו עד שתגיע למקסימום של הבקר 100A (בחישוב פשוט- 11X9=99)
          כרגע שאתה מחבר רק שלוש קבוצות, אתה משתמש רק ב- 33A- שזה שליש מתפוקת הבקר.

          הוא הנכון

          תלת פאזית תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • 8 87937

            @תלת-פאזי כתב בבקשת מידע | חשמל סולארי - כמה פנלים סולריים ניתן להרכיב על בקר של 100 אמפר:

            כל פאנל נותן לך 50V ו- 11A שזה יוצא 550W
            אם אתה מחבר 3 פאנלים יחד בטור, אתה מקבל:
            150V ו- 33A שזה יוצא=4950W (ולא 1650W)

            חוששני שאתה טועה.
            אם הפאנל נותן 550W אז 3 פאנלים, בכל מקרה יתנו לך 1650W.
            נקודת הטעות שלך היא שהכפלת גם את ה V וגם את ה A ובפועל אתה יכול להכפיל רק את אחד מהם ולכן החישוב הזה

            @תלת-פאזי כתב בבקשת מידע | חשמל סולארי - כמה פנלים סולריים ניתן להרכיב על בקר של 100 אמפר:

            ה-W וה-A הם כל הזמן באותו יחס, אין צורך לחשב כל הזמו את שניהם.

            לענ"ד, אם הבנתי נכון,
            אתה מחבר 3 פאנלים יחד [ואתה יכול גם לחבר עד 4 יחד (ותגיע למקסימום של הבקר)= 200V]
            כעת יש לך קבוצה של 150V בהספק של 1650W (שזה 11A)
            אתה יכול לחבר עוד 9 קבוצות כאלו עד שתגיע למקסימום של הבקר 100A (בחישוב פשוט- 11X9=99)
            כרגע שאתה מחבר רק שלוש קבוצות, אתה משתמש רק ב- 33A- שזה שליש מתפוקת הבקר.

            הוא הנכון

            תלת פאזית מנותק
            תלת פאזית מנותק
            תלת פאזי
            כתב נערך לאחרונה על ידי תלת פאזי
            #17

            @87937 כתב בבקשת מידע | חשמל סולארי - כמה פנלים סולריים ניתן להרכיב על בקר של 100 אמפר:

            נקודת הטעות שלך היא שהכפלת גם את ה V וגם את ה A ובפועל אתה יכול להכפיל רק את אחד מהם.

            בעצם, אתה אומר
            שאם יש לי שני סוללות כל אחת 1.5V ו- 2A שזה יוצא 3W לכל אחת:
            כשאני מחבר אותם אחת לשנייה בטור, ונהיה לי 3V, אז זה נשאר 2A וזה יוצא 6W
            (ולא שנהיה לי ג"כ 4 אמפר)

            ולעומת זאת, כשאני מחבר אותם במקביל וזה נשאר 1.5V, אז הכפלתי את האמפר, ויש לי 1.5V*4A וזה יוצא [ג"כ] 6W

            @רפאל-0 @נייטרון-חפשי , עכשיו זה מובן?

            י תגובה 1 תגובה אחרונה
            1
            • תלת פאזית תלת פאזי

              @87937 כתב בבקשת מידע | חשמל סולארי - כמה פנלים סולריים ניתן להרכיב על בקר של 100 אמפר:

              נקודת הטעות שלך היא שהכפלת גם את ה V וגם את ה A ובפועל אתה יכול להכפיל רק את אחד מהם.

              בעצם, אתה אומר
              שאם יש לי שני סוללות כל אחת 1.5V ו- 2A שזה יוצא 3W לכל אחת:
              כשאני מחבר אותם אחת לשנייה בטור, ונהיה לי 3V, אז זה נשאר 2A וזה יוצא 6W
              (ולא שנהיה לי ג"כ 4 אמפר)

              ולעומת זאת, כשאני מחבר אותם במקביל וזה נשאר 1.5V, אז הכפלתי את האמפר, ויש לי 1.5V*4A וזה יוצא [ג"כ] 6W

              @רפאל-0 @נייטרון-חפשי , עכשיו זה מובן?

              י מנותק
              י מנותק
              יענקל'ה הצדיק
              כתב נערך לאחרונה על ידי
              #18

              תודה על הכל
              ועכשיו אשאל מה קורה באופן שהמתח (V) של הפנלים אינם שווים, לדוגמא: 3 פנלים שכל אחד 50V (550W), ו6 פנלים שכל אחד 40V (490W). האם אפשר לחבר את כולם לאותו הבקר או לא.
              וכן האם עדיף לחבר את ה 3 של ה 50V בקבוצה אחת, ואת ה 6 הנותרים בשתי קבוצות נפרדות.
              או לחלק את הכל ל 3 קבוצות, וכשבכל קבוצה יש פנל 1 של 50V ו2 פנלים של 40V.
              וא"ת שניתן לחבר באופן הראשון, דהיינו 3 של 50V ועוד 2 קבוצות מ 6 הפנלים הנוספים של ה 40V, א"כ צ"ע מדוע צריך תמיד לחבר את הקבוצות באופן שווה, דהיינו או ביחיד או בזוגות או בשלשות ברבעיות, מדוע אי"א לחבר גם בקבוצות שאינם שוות, וצ"ע.

              תלת פאזית תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • י יענקל'ה הצדיק

                תודה על הכל
                ועכשיו אשאל מה קורה באופן שהמתח (V) של הפנלים אינם שווים, לדוגמא: 3 פנלים שכל אחד 50V (550W), ו6 פנלים שכל אחד 40V (490W). האם אפשר לחבר את כולם לאותו הבקר או לא.
                וכן האם עדיף לחבר את ה 3 של ה 50V בקבוצה אחת, ואת ה 6 הנותרים בשתי קבוצות נפרדות.
                או לחלק את הכל ל 3 קבוצות, וכשבכל קבוצה יש פנל 1 של 50V ו2 פנלים של 40V.
                וא"ת שניתן לחבר באופן הראשון, דהיינו 3 של 50V ועוד 2 קבוצות מ 6 הפנלים הנוספים של ה 40V, א"כ צ"ע מדוע צריך תמיד לחבר את הקבוצות באופן שווה, דהיינו או ביחיד או בזוגות או בשלשות ברבעיות, מדוע אי"א לחבר גם בקבוצות שאינם שוות, וצ"ע.

                תלת פאזית מנותק
                תלת פאזית מנותק
                תלת פאזי
                כתב נערך לאחרונה על ידי
                #19

                @יענקל-ה-הצדיק כתב בבקשת מידע | חשמל סולארי - כמה פנלים סולריים ניתן להרכיב על בקר של 100 אמפר:

                לדוגמא: 3 פנלים שכל אחד 50V (550W), ו6 פנלים שכל אחד 40V (490W). האם אפשר לחבר את כולם לאותו הבקר או לא.

                אתה תקבל את הממוצע שביניהם, בערך
                אולי הממוצע גם יחושב ע"פ ה- W ?

                ועפ"ז מיושב הצ"ע 👎

                @יענקל-ה-הצדיק כתב בבקשת מידע | חשמל סולארי - כמה פנלים סולריים ניתן להרכיב על בקר של 100 אמפר:

                א"כ צ"ע מדוע צריך תמיד לחבר את הקבוצות באופן שווה, דהיינו או ביחיד או בזוגות או בשלשות ברבעיות, מדוע אי"א לחבר גם בקבוצות שאינם שוות, וצ"ע.

                תגובה 1 תגובה אחרונה
                0
                • M מנותק
                  M מנותק
                  mirol
                  כתב נערך לאחרונה על ידי
                  #20

                  https://www.hamichlol.org.il/חיבור_בטור_ובמקביל

                  י תגובה 1 תגובה אחרונה
                  1
                  • M mirol

                    https://www.hamichlol.org.il/חיבור_בטור_ובמקביל

                    י מנותק
                    י מנותק
                    יענקל'ה הצדיק
                    כתב נערך לאחרונה על ידי
                    #21

                    @mirol כתב בבקשת מידע | חשמל סולארי - כמה פנלים סולריים ניתן להרכיב על בקר של 100 אמפר:

                    https://www.hamichlol.org.il/חיבור_בטור_ובמקביל

                    מדוע בחיבור מצברים בטור המתח (V) הוא נותר שווה, לפי הנ"ל אזי שחיבור מצברים בטור של 24V היה צריך להתחשב 24V כפול כמות המצברים?

                    תלת פאזית תגובה 1 תגובה אחרונה
                    0
                    • י יענקל'ה הצדיק

                      @mirol כתב בבקשת מידע | חשמל סולארי - כמה פנלים סולריים ניתן להרכיב על בקר של 100 אמפר:

                      https://www.hamichlol.org.il/חיבור_בטור_ובמקביל

                      מדוע בחיבור מצברים בטור המתח (V) הוא נותר שווה, לפי הנ"ל אזי שחיבור מצברים בטור של 24V היה צריך להתחשב 24V כפול כמות המצברים?

                      תלת פאזית מנותק
                      תלת פאזית מנותק
                      תלת פאזי
                      כתב נערך לאחרונה על ידי
                      #22

                      @יענקל-ה-הצדיק כתב בבקשת מידע | חשמל סולארי - כמה פנלים סולריים ניתן להרכיב על בקר של 100 אמפר:

                      מדוע בחיבור מצברים בטור המתח (V) הוא נותר שווה,

                      בטור המתח מכפיל והזרם נותר שווה

                      לפי הנ"ל אזי שחיבור מצברים בטור של 24V היה צריך להתחשב 24V כפול כמות המצברים?

                      מכיוון שכל מצבר מגיע 2V, כפול 12 יחידות זה נהיה 24V