בירור מד אמפר למדידה ארוכה
-
אני צריך מד אמפר פשוט שמשאירים בשקע,
והוא מראה אחרי 24 שעות כמה הייתה הצריכה הכי גבוהה של המכשיר,
יש כזה דבר? -
-
-
@87937 כתב בבירור | מד אמפר למדידה ארוכה:
אתה צריך מונה חשמל רגיל ואת התוצאה הכי גבוהה, תחלק ל 230.
אבל איך הוא ידע מה התוצאה הכי גבוהה
(אגב עדיף לחלק ל220 לחומרא)@yel כתב בבירור | מד אמפר למדידה ארוכה:
אני צריך מד אמפר פשוט שמשאירים בשקע,
והוא מראה אחרי 24 שעות כמה הייתה הצריכה הכי גבוהה של המכשיר,
יש כזה דבר?אני מאמין שזה לא לתקציב שלך אבל אני משתמש עם המוצר הזה
https://ozzi.co.il/product/שלי-פרו-shelly-pro-3em-מונה-חשמל-חכם-תלת-פאזי-לבית-ר/
(יש אותו באמזון ביותר זול)
-
@מוטי-זהב
https://www.amazon.com/Backlit-Overload-Protection-Kilowatt-Electrical/dp/B0B7LHSCS9/ref=sr_1_10?crid=1QPDGR3FGVF5L&dib=eyJ2IjoiMSJ9.JA7stPVaHoTY-2-9gE5HYPuOz0ggYz6sNCciUd1Z9MBLCeYrn8tNHtKIClxmKQGyaY0ytE25clulH4BMNRERRMUSGzQigiAAe50P5lXNgT-nfCVUYTkx-VFgCArW_T301JnEvAF3aqR-DiFUPSusGIloXxvkxB2_dKaLTSses1FDCPV4_f7S_GI6qyeft7eGkNchcFSp6um4R3Q59EZ65XO3fxgV5Zbf3TSiuh47OJPJhEx6Is5vYvBsO1WNMglWn_jHwqoCLirluoyCHzEMGp6hCwUvv-vjbaSNQjUUmnI.Nu42AToZKT4Xu8-uki1iUeS_gBwe8vLJt4ICSMSLSt8&dib_tag=se&keywords=Watt+Electricity+Usage+Monitor+24&qid=1722165233&sprefix=watt+electricity+usage+monitor+24%2Caps%2C255&sr=8-10 -
אפשר עם מד אמפר צבת לבדוק א"ז... אלא שצריך "כבל מאריך" שהגידים מופרדים וברוב המודדים יש אופציה לראות מה הייתה הצריכה המקסימלית
-
@mirol כתב בבירור | מד אמפר למדידה ארוכה:
אפשר עם מד אמפר צבת לבדוק א"ז... אלא שצריך "כבל מאריך" שהגידים מופרדים וברוב המודדים יש אופציה לראות מה הייתה הצריכה המקסימלית
עשיתי כזה
-
@שטיגליץ כתב בבירור | מד אמפר למדידה ארוכה:
אבל אולי במדידת זרם שהזרם כל הזמן משתנה על הצג זה נחשב שימוש.
במה שיש אצלי זה לא נחשב שימוש וזה נכבה אחרי כמה דקות
-
@yel כתב בבירור | מד אמפר למדידה ארוכה:
אני צריך משהו פשוט וביתי למדוד צריכה בגנרטור,
פשוט מאוד תפעיל את כל מה שאתה רוצה להפעיל על הגנרטור על המצב הכי פחות חסכוני שלו וככה תוכל לבדוק
-
https://he.aliexpress.com/item/1005002038212639.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.374.25b0586aFSgTYI&gatewayAdapt=glo2isr
פה יש אפשרות לראטת את הצריכה המקסימלית בזמן המדידה