מה שאמרתי שאערוך מדריך מה אסור לעשות בחשמל, בעז"ה, זה יהיה מדריך ייעודי מה לא לעשות בשופ"א בעבודות חשמל.
ולא כדי להתיר דברים אחרים. אלא לעזור לאלו שמחליפים שקעים בגיל 10 עם אמא שלהם שלא יחברו את השקע כמו שמצאתי פעם בדירה: הארקה בפאזה, אפס בהארקה ופאזה באפס... (אמיתי! עבודה של בן-דוד ש'עזר' להכין דירה לטסט!!).
כלומר - לנסות להבדיל בין עבודות שאם אתה עושה - לפחות תעשה את זה נכון, לבין אלו שפליז! אל תעשה את זה לבד. -
@רפאל-0 מה שמזכיר לי... התקנתי פעם (אחת מתוך כמות מאד מצומצמת) 2 מזגנים ללקוח, שאלתי אותו אם הוא צריך גם שקעים למזגן... הוא אמר לי שגיסו החשמלטור יעשה... נו שויין...
אחרי כמה ימים הוא מתקשר אליי ואומר לי שהמזגנים פעלו כמה שניות ומאז הפסיקו...
באתי לראות....
החשמלטור משך מפקט תלת פאזי נקודות למזגנים... רק שהוא חיבר במקום אפס...פאזה... ו... הכרטיסים נשרפו.....
אז את ה 600 שקל שהוא "חסך" הוא הפסיד כי הוא בדיוק השכיר את הדירה לאירוח... -
@mirol כתב במדריך | לוח חשמל ביתי - היכרות. מבטחים, מוליכים ואביזרים - תגובות:
החשמלטור משך מפקט תלת פאזי נקודות למזגנים... רק שהוא חיבר במקום אפס...פאזה... ו... הכרטיסים נשרפו.....
מכיר, מכיר...
אולי נפתח איזה פוסט עם כל הדברים ה(ממש לא) מצחיקים שפגשנו בשטח
כמו הפעם הזאת שמישהוא קרא לי להתקין לו נברשת שיש לו 6 נורות... חיברתי והכל קפץ לי. ושוב, ושוב..
החלטתי לפתוח את הגוף, ואיך שהתחלתי ראיתי דבק סולוטייפ. כבר התחלתי לגרד בראש.
בקיצור - בפנים מישהו חיבר את ההארקה, כל האפסים וכל הפאזות לצמה אחת גדולה
זה מה אני מתכוון - דברים שאסור שיקרה בשום פנים ואופן! -
@שטיגליץ כתב במדריך | לוח חשמל ביתי - היכרות. מבטחים, מוליכים ואביזרים - תגובות:
(אם תעלה תמונה זה יעזור)
שים לב כי המדריך נערך, נוספו בו תמונות, והפך מ"עוז והדר" כמעט ל"שוטנשטיין".