בירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A
-
יש לי שני חדרים צמודים וגיליתי שהם על פקק חשמל אחד.
המכשירים שיש שם מגיע ל1100 וואט ועוד מזגן 2כ"ס.
אני רוצה להוסיף עוד מזגן של 1 כ"ס ואני שואל.
א. האם יש אפשרות כזו?
ב. אם צריך להחליף לפקק יותר גדול אם אפשר בכלל? -
-
יש לי שני חדרים צמודים וגיליתי שהם על פקק חשמל אחד.
המכשירים שיש שם מגיע ל1100 וואט ועוד מזגן 2כ"ס.
אני רוצה להוסיף עוד מזגן של 1 כ"ס ואני שואל.
א. האם יש אפשרות כזו?
ב. אם צריך להחליף לפקק יותר גדול אם אפשר בכלל?@לא-מבין-במחשבים-0
16A מאפשר העמסה של בערך 3500 וואט.
יש לך צריכה של כ 1100 פלוס 1500w (2 כ"ס), שזה 2600w.
אתה רוצה להוסיף עוד בערך 750w,
סה"כ 3300w.
על פניו היה נראה שזה בסדר. אבל - לא מומלץ משני סיבות:- בגלל שאתה ממש קרוב להעמסה המותרת, שזה לא מומלץ.
- היות שמדובר על מזגנים, אז יש להם זרמי הנעה מאוד גבוהים, ולכן ייתכנו מקרים שתעבור את העומס המותר בצורה לא תקינה.
אי אפשר להחליף פקק. זה טעות לצערי נפוצה ש'חאפרים' עושים. כי עובי החוטים צריכים להיות לפי המא"ז. ואם מגדילים את זה אז צריך גם להחליף את כל המוליכים של המעגל.
-
@לא-מבין-במחשבים-0
16A מאפשר העמסה של בערך 3500 וואט.
יש לך צריכה של כ 1100 פלוס 1500w (2 כ"ס), שזה 2600w.
אתה רוצה להוסיף עוד בערך 750w,
סה"כ 3300w.
על פניו היה נראה שזה בסדר. אבל - לא מומלץ משני סיבות:- בגלל שאתה ממש קרוב להעמסה המותרת, שזה לא מומלץ.
- היות שמדובר על מזגנים, אז יש להם זרמי הנעה מאוד גבוהים, ולכן ייתכנו מקרים שתעבור את העומס המותר בצורה לא תקינה.
אי אפשר להחליף פקק. זה טעות לצערי נפוצה ש'חאפרים' עושים. כי עובי החוטים צריכים להיות לפי המא"ז. ואם מגדילים את זה אז צריך גם להחליף את כל המוליכים של המעגל.
@רפאל-0 כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:
אי אפשר להחליף פקק
@רפאל-0 אי אפשר או לא רצוי?
-
@רפאל-0 כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:
אי אפשר להחליף פקק
@רפאל-0 אי אפשר או לא רצוי?
-
@רפאל-0 החוטים שלי לחדר הזה הם 2.5
-
@רפאל-0 החוטים שלי לחדר הזה הם 2.5
@לא-מבין-במחשבים-0 נכון, ולכן המא"ז 16
בשביל 20 אתה צריך מוליכים של 4 ממ"ר -
@לא-מבין-במחשבים-0 נכון, ולכן המא"ז 16
בשביל 20 אתה צריך מוליכים של 4 ממ"ר@רפאל-0 הבנתי.
ובאופן כללי אם אני עושה חוטים של 4 מ"מ זה לא יעמיס לי על הלוח הראשי -
@רפאל-0 הבנתי.
ובאופן כללי אם אני עושה חוטים של 4 מ"מ זה לא יעמיס לי על הלוח הראשי@לא-מבין-במחשבים-0 כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:
ובאופן כללי אם אני עושה חוטים של 4 מ"מ זה לא יעמיס לי על הלוח הראשי
החוטים לא מעמיסים כלום.
העומס תלוי בצרכנים.
והכל תלוי כמה הראשי שלך. -
@רפאל-0 הבנתי.
ובאופן כללי אם אני עושה חוטים של 4 מ"מ זה לא יעמיס לי על הלוח הראשי@לא-מבין-במחשבים-0 אז תוכל להגדיל את המא"ז, כן...
-
@לא-מבין-במחשבים-0 אז תוכל להגדיל את המא"ז, כן...
@mirol כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:
אז תוכל להגדיל את המא"ז, כן...
לא מבין את כוונתך.
שאם הוא יגדיל את השט"ח אז הוא יכול להגדיל את המא"ז?
כי הוא שאל אם במקרה כזה האם זה יעמיס את הלוח הראשי...
ועל זה אמרתי שזה תלוי מה הכח של הלוח הראשי... -
@mirol כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:
אז תוכל להגדיל את המא"ז, כן...
לא מבין את כוונתך.
שאם הוא יגדיל את השט"ח אז הוא יכול להגדיל את המא"ז?
כי הוא שאל אם במקרה כזה האם זה יעמיס את הלוח הראשי...
ועל זה אמרתי שזה תלוי מה הכח של הלוח הראשי... -
@mirol ברור שאני מתכוון להעמיס הרי אני מתקין מזגן נוסף.
והשאלה האם אין הגבלה על כמות הצריכה מהראשי.
הרי אני לא יכול להפעיל כמה מכשירים שאני רוצה בו זמנית רק בגלל שהפקק שלהם הוא 20 -
@mirol ברור שאני מתכוון להעמיס הרי אני מתקין מזגן נוסף.
והשאלה האם אין הגבלה על כמות הצריכה מהראשי.
הרי אני לא יכול להפעיל כמה מכשירים שאני רוצה בו זמנית רק בגלל שהפקק שלהם הוא 20לא מבין את @לא-מבין-במחשבים-0 ...
בגדול זה הולך ככה:
יש לך מא"ז ראשי. לפעמים ח"פ ולפעמים תל"פ.
והוא קובע את הגודל הצריכה המקסימלית של כל הבית.
אם הראשי שלך הוא נניח 40, אז אין בעיה שתשים מא"ז 20. (אלא אם כן כבר יש לך צריכה נוספת שהיא יותר מ20, ואז כביכול לא 'נשאר' לך 20 פנויים.
מקווה שהובנתי ושענה לך על תהיותך
בהצלחה! -
@לא-מבין-במחשבים-0
16A מאפשר העמסה של בערך 3500 וואט.
יש לך צריכה של כ 1100 פלוס 1500w (2 כ"ס), שזה 2600w.
אתה רוצה להוסיף עוד בערך 750w,
סה"כ 3300w.
על פניו היה נראה שזה בסדר. אבל - לא מומלץ משני סיבות:- בגלל שאתה ממש קרוב להעמסה המותרת, שזה לא מומלץ.
- היות שמדובר על מזגנים, אז יש להם זרמי הנעה מאוד גבוהים, ולכן ייתכנו מקרים שתעבור את העומס המותר בצורה לא תקינה.
אי אפשר להחליף פקק. זה טעות לצערי נפוצה ש'חאפרים' עושים. כי עובי החוטים צריכים להיות לפי המא"ז. ואם מגדילים את זה אז צריך גם להחליף את כל המוליכים של המעגל.
@רפאל-0 כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:
היות שמדובר על מזגנים, אז יש להם זרמי הנעה מאוד גבוהים, ולכן ייתכנו מקרים שתעבור את העומס המותר בצורה לא תקינה.
ואז מה?
מבחינת החוטים לא יהיה בעיה כי זה בתחום הבסדר+פיק רגעי.
אם הפיוז יסחוב את זה (וככה מסתבר) אז לא רואה שום בעיה
(בנוסף, הסיכוי ש2 המזגנים יתחילו לדחוס באותו שניה כמעט אפסי)
ואם זה מזגן אינוורטר אתה יותר מסודר -
@רפאל-0 כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:
היות שמדובר על מזגנים, אז יש להם זרמי הנעה מאוד גבוהים, ולכן ייתכנו מקרים שתעבור את העומס המותר בצורה לא תקינה.
ואז מה?
מבחינת החוטים לא יהיה בעיה כי זה בתחום הבסדר+פיק רגעי.
אם הפיוז יסחוב את זה (וככה מסתבר) אז לא רואה שום בעיה
(בנוסף, הסיכוי ש2 המזגנים יתחילו לדחוס באותו שניה כמעט אפסי)
ואם זה מזגן אינוורטר אתה יותר מסודר -
@ARI ואם זה יקרה בשבת, מי יחפש לו גוי שירים את זה? בתכנון של בית, לא בונים על אחוז אפסי, מתכננים 0% תקלות. ואם הוא יעבור דירה והשוכר אחריו לא ישים אינורטר?
באותה מידה אפשר לחצוב קו חדש בצורה עקומה עם ההנחה של "מי כבר יקדח בזה"@mirol כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:
@ARI ואם זה יקרה בשבת, מי יחפש לו גוי שירים את זה? בתכנון של בית, לא בונים על אחוז אפסי, מתכננים 0% תקלות
לא נשמע שהוא מתכנן בית, הוא מחפש פיתרון.
הפיתרון הכי הגיוני(לדעתי) זה להתקין ,ולבדוק במהלך השבוע מה קורה. אם לא טוב שישחיל חוטים. -
@mirol כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:
@ARI ואם זה יקרה בשבת, מי יחפש לו גוי שירים את זה? בתכנון של בית, לא בונים על אחוז אפסי, מתכננים 0% תקלות
לא נשמע שהוא מתכנן בית, הוא מחפש פיתרון.
הפיתרון הכי הגיוני(לדעתי) זה להתקין ,ולבדוק במהלך השבוע מה קורה. אם לא טוב שישחיל חוטים. -
@ARI לא. אם ההגיון לא מובן, אין טעם להסביר, זה ההבדל בן חשמלאי מקצועי למי שיודע לחבר שקע חדש.
-
אמא שלי פעם אמרה לי, איך קורות שריפות בבית, הרי אף אחד לא עושה מנגל בבית (ומי שכן... אולי מגיע לו) אלא הכל נובע מכשלים במערכת החשמל.