  4. בירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A

בירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A

מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר חשמל ביתי
26 פוסטים 7 כותבים 497 צפיות 6 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • ל מנותק
    ל מנותק
    לא מבין במחשבים 0
    כתב נערך לאחרונה על ידי
    #1

    יש לי שני חדרים צמודים וגיליתי שהם על פקק חשמל אחד.
    המכשירים שיש שם מגיע ל1100 וואט ועוד מזגן 2כ"ס.
    אני רוצה להוסיף עוד מזגן של 1 כ"ס ואני שואל.
    א. האם יש אפשרות כזו?
    ב. אם צריך להחליף לפקק יותר גדול אם אפשר בכלל?

    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
    0
    • ל לא מבין במחשבים 0 סימן נושא זה כשאלה
    • ל לא מבין במחשבים 0

      יש לי שני חדרים צמודים וגיליתי שהם על פקק חשמל אחד.
      המכשירים שיש שם מגיע ל1100 וואט ועוד מזגן 2כ"ס.
      אני רוצה להוסיף עוד מזגן של 1 כ"ס ואני שואל.
      א. האם יש אפשרות כזו?
      ב. אם צריך להחליף לפקק יותר גדול אם אפשר בכלל?

      ר מנותק
      ר מנותק
      רפאל 0
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #2

      @לא-מבין-במחשבים-0
      16A מאפשר העמסה של בערך 3500 וואט.
      יש לך צריכה של כ 1100 פלוס 1500w (2 כ"ס), שזה 2600w.
      אתה רוצה להוסיף עוד בערך 750w,
      סה"כ 3300w.
      על פניו היה נראה שזה בסדר. אבל - לא מומלץ משני סיבות:

      1. בגלל שאתה ממש קרוב להעמסה המותרת, שזה לא מומלץ.
      2. היות שמדובר על מזגנים, אז יש להם זרמי הנעה מאוד גבוהים, ולכן ייתכנו מקרים שתעבור את העומס המותר בצורה לא תקינה.

      אי אפשר להחליף פקק. זה טעות לצערי נפוצה ש'חאפרים' עושים. כי עובי החוטים צריכים להיות לפי המא"ז. ואם מגדילים את זה אז צריך גם להחליף את כל המוליכים של המעגל.

      ח A 2 תגובות תגובה אחרונה
      1
      • ר רפאל 0

        @לא-מבין-במחשבים-0
        16A מאפשר העמסה של בערך 3500 וואט.
        יש לך צריכה של כ 1100 פלוס 1500w (2 כ"ס), שזה 2600w.
        אתה רוצה להוסיף עוד בערך 750w,
        סה"כ 3300w.
        על פניו היה נראה שזה בסדר. אבל - לא מומלץ משני סיבות:

        1. בגלל שאתה ממש קרוב להעמסה המותרת, שזה לא מומלץ.
        2. היות שמדובר על מזגנים, אז יש להם זרמי הנעה מאוד גבוהים, ולכן ייתכנו מקרים שתעבור את העומס המותר בצורה לא תקינה.

        אי אפשר להחליף פקק. זה טעות לצערי נפוצה ש'חאפרים' עושים. כי עובי החוטים צריכים להיות לפי המא"ז. ואם מגדילים את זה אז צריך גם להחליף את כל המוליכים של המעגל.

        ח מנותק
        ח מנותק
        חכם בלילה 1
        כתב נערך לאחרונה על ידי
        #3

        @רפאל-0 כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

        אי אפשר להחליף פקק

        @רפאל-0 אי אפשר או לא רצוי?

        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • ח חכם בלילה 1

          @רפאל-0 כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

          אי אפשר להחליף פקק

          @רפאל-0 אי אפשר או לא רצוי?

          ר מנותק
          ר מנותק
          רפאל 0
          כתב נערך לאחרונה על ידי
          #4

          @חכם-בלילה-1 כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

          אי אפשר או לא רצוי?

          אי אפשר.

          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • ר רפאל 0

            @חכם-בלילה-1 כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

            אי אפשר או לא רצוי?

            אי אפשר.

            ל מנותק
            ל מנותק
            לא מבין במחשבים 0
            כתב נערך לאחרונה על ידי
            #5

            @רפאל-0 החוטים שלי לחדר הזה הם 2.5

            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • ל לא מבין במחשבים 0

              @רפאל-0 החוטים שלי לחדר הזה הם 2.5

              ר מנותק
              ר מנותק
              רפאל 0
              כתב נערך לאחרונה על ידי
              #6

              @לא-מבין-במחשבים-0 נכון, ולכן המא"ז 16
              בשביל 20 אתה צריך מוליכים של 4 ממ"ר

              ל תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • ר רפאל 0

                @לא-מבין-במחשבים-0 נכון, ולכן המא"ז 16
                בשביל 20 אתה צריך מוליכים של 4 ממ"ר

                ל מנותק
                ל מנותק
                לא מבין במחשבים 0
                כתב נערך לאחרונה על ידי
                #7

                @רפאל-0 הבנתי.
                ובאופן כללי אם אני עושה חוטים של 4 מ"מ זה לא יעמיס לי על הלוח הראשי

                ר M 2 תגובות תגובה אחרונה
                0
                • ל לא מבין במחשבים 0

                  @רפאל-0 הבנתי.
                  ובאופן כללי אם אני עושה חוטים של 4 מ"מ זה לא יעמיס לי על הלוח הראשי

                  ר מנותק
                  ר מנותק
                  רפאל 0
                  כתב נערך לאחרונה על ידי
                  #8

                  @לא-מבין-במחשבים-0 כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

                  ובאופן כללי אם אני עושה חוטים של 4 מ"מ זה לא יעמיס לי על הלוח הראשי

                  החוטים לא מעמיסים כלום.
                  העומס תלוי בצרכנים.
                  והכל תלוי כמה הראשי שלך.

                  תגובה 1 תגובה אחרונה
                  0
                  • ל לא מבין במחשבים 0

                    @רפאל-0 הבנתי.
                    ובאופן כללי אם אני עושה חוטים של 4 מ"מ זה לא יעמיס לי על הלוח הראשי

                    M מנותק
                    M מנותק
                    mirol
                    כתב נערך לאחרונה על ידי
                    #9

                    @לא-מבין-במחשבים-0 אז תוכל להגדיל את המא"ז, כן...

                    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                    0
                    • M mirol

                      @לא-מבין-במחשבים-0 אז תוכל להגדיל את המא"ז, כן...

                      ר מנותק
                      ר מנותק
                      רפאל 0
                      כתב נערך לאחרונה על ידי
                      #10

                      @mirol כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

                      אז תוכל להגדיל את המא"ז, כן...

                      לא מבין את כוונתך.
                      שאם הוא יגדיל את השט"ח אז הוא יכול להגדיל את המא"ז?
                      כי הוא שאל אם במקרה כזה האם זה יעמיס את הלוח הראשי...
                      ועל זה אמרתי שזה תלוי מה הכח של הלוח הראשי...

                      M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      0
                      • ר רפאל 0

                        @mirol כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

                        אז תוכל להגדיל את המא"ז, כן...

                        לא מבין את כוונתך.
                        שאם הוא יגדיל את השט"ח אז הוא יכול להגדיל את המא"ז?
                        כי הוא שאל אם במקרה כזה האם זה יעמיס את הלוח הראשי...
                        ועל זה אמרתי שזה תלוי מה הכח של הלוח הראשי...

                        M מנותק
                        M מנותק
                        mirol
                        כתב נערך לאחרונה על ידי
                        #11

                        @רפאל-0 פיספסתי את הראשי

                        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                        1
                        • M mirol

                          @רפאל-0 פיספסתי את הראשי

                          ל מנותק
                          ל מנותק
                          לא מבין במחשבים 0
                          כתב נערך לאחרונה על ידי
                          #12

                          @mirol ברור שאני מתכוון להעמיס הרי אני מתקין מזגן נוסף.
                          והשאלה האם אין הגבלה על כמות הצריכה מהראשי.
                          הרי אני לא יכול להפעיל כמה מכשירים שאני רוצה בו זמנית רק בגלל שהפקק שלהם הוא 20

                          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                          0
                          • ל לא מבין במחשבים 0

                            @mirol ברור שאני מתכוון להעמיס הרי אני מתקין מזגן נוסף.
                            והשאלה האם אין הגבלה על כמות הצריכה מהראשי.
                            הרי אני לא יכול להפעיל כמה מכשירים שאני רוצה בו זמנית רק בגלל שהפקק שלהם הוא 20

                            ר מנותק
                            ר מנותק
                            רפאל 0
                            כתב נערך לאחרונה על ידי
                            #13

                            לא מבין את @לא-מבין-במחשבים-0 ...
                            בגדול זה הולך ככה:
                            יש לך מא"ז ראשי. לפעמים ח"פ ולפעמים תל"פ.
                            והוא קובע את הגודל הצריכה המקסימלית של כל הבית.
                            אם הראשי שלך הוא נניח 40, אז אין בעיה שתשים מא"ז 20. (אלא אם כן כבר יש לך צריכה נוספת שהיא יותר מ20, ואז כביכול לא 'נשאר' לך 20 פנויים.
                            מקווה שהובנתי ושענה לך על תהיותך
                            בהצלחה!

                            תגובה 1 תגובה אחרונה
                            1
                            • ר רפאל 0

                              @לא-מבין-במחשבים-0
                              16A מאפשר העמסה של בערך 3500 וואט.
                              יש לך צריכה של כ 1100 פלוס 1500w (2 כ"ס), שזה 2600w.
                              אתה רוצה להוסיף עוד בערך 750w,
                              סה"כ 3300w.
                              על פניו היה נראה שזה בסדר. אבל - לא מומלץ משני סיבות:

                              1. בגלל שאתה ממש קרוב להעמסה המותרת, שזה לא מומלץ.
                              2. היות שמדובר על מזגנים, אז יש להם זרמי הנעה מאוד גבוהים, ולכן ייתכנו מקרים שתעבור את העומס המותר בצורה לא תקינה.

                              אי אפשר להחליף פקק. זה טעות לצערי נפוצה ש'חאפרים' עושים. כי עובי החוטים צריכים להיות לפי המא"ז. ואם מגדילים את זה אז צריך גם להחליף את כל המוליכים של המעגל.

                              A מנותק
                              A מנותק
                              ARI
                              כתב נערך לאחרונה על ידי ARI
                              #14

                              @רפאל-0 כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

                              היות שמדובר על מזגנים, אז יש להם זרמי הנעה מאוד גבוהים, ולכן ייתכנו מקרים שתעבור את העומס המותר בצורה לא תקינה.

                              ואז מה?
                              מבחינת החוטים לא יהיה בעיה כי זה בתחום הבסדר+פיק רגעי.
                              אם הפיוז יסחוב את זה (וככה מסתבר) אז לא רואה שום בעיה
                              (בנוסף, הסיכוי ש2 המזגנים יתחילו לדחוס באותו שניה כמעט אפסי)
                              ואם זה מזגן אינוורטר אתה יותר מסודר

                              M A י 3 תגובות תגובה אחרונה
                              0
                              • A ARI

                                @רפאל-0 כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

                                היות שמדובר על מזגנים, אז יש להם זרמי הנעה מאוד גבוהים, ולכן ייתכנו מקרים שתעבור את העומס המותר בצורה לא תקינה.

                                ואז מה?
                                מבחינת החוטים לא יהיה בעיה כי זה בתחום הבסדר+פיק רגעי.
                                אם הפיוז יסחוב את זה (וככה מסתבר) אז לא רואה שום בעיה
                                (בנוסף, הסיכוי ש2 המזגנים יתחילו לדחוס באותו שניה כמעט אפסי)
                                ואם זה מזגן אינוורטר אתה יותר מסודר

                                M מנותק
                                M מנותק
                                mirol
                                כתב נערך לאחרונה על ידי mirol
                                #15

                                @ARI ואם זה יקרה בשבת, מי יחפש לו גוי שירים את זה? בתכנון של בית, לא בונים על אחוז אפסי, מתכננים 0% תקלות. ואם הוא יעבור דירה והשוכר אחריו לא ישים אינורטר?
                                באותה מידה אפשר לחצוב קו חדש בצורה עקומה עם ההנחה של "מי כבר יקדח בזה"

                                A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                2
                                • M mirol

                                  @ARI ואם זה יקרה בשבת, מי יחפש לו גוי שירים את זה? בתכנון של בית, לא בונים על אחוז אפסי, מתכננים 0% תקלות. ואם הוא יעבור דירה והשוכר אחריו לא ישים אינורטר?
                                  באותה מידה אפשר לחצוב קו חדש בצורה עקומה עם ההנחה של "מי כבר יקדח בזה"

                                  A מנותק
                                  A מנותק
                                  ARI
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי
                                  #16

                                  @mirol כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

                                  @ARI ואם זה יקרה בשבת, מי יחפש לו גוי שירים את זה? בתכנון של בית, לא בונים על אחוז אפסי, מתכננים 0% תקלות

                                  לא נשמע שהוא מתכנן בית, הוא מחפש פיתרון.
                                  הפיתרון הכי הגיוני(לדעתי) זה להתקין ,ולבדוק במהלך השבוע מה קורה. אם לא טוב שישחיל חוטים.

                                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  0
                                  • A ARI

                                    @mirol כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

                                    @ARI ואם זה יקרה בשבת, מי יחפש לו גוי שירים את זה? בתכנון של בית, לא בונים על אחוז אפסי, מתכננים 0% תקלות

                                    לא נשמע שהוא מתכנן בית, הוא מחפש פיתרון.
                                    הפיתרון הכי הגיוני(לדעתי) זה להתקין ,ולבדוק במהלך השבוע מה קורה. אם לא טוב שישחיל חוטים.

                                    M מנותק
                                    M מנותק
                                    mirol
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי mirol
                                    #17

                                    @ARI לא. אם ההגיון לא מובן, אין טעם להסביר, זה ההבדל בן חשמלאי מקצועי למי שיודע לחבר שקע חדש.

                                    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    2
                                    • M mirol

                                      @ARI לא. אם ההגיון לא מובן, אין טעם להסביר, זה ההבדל בן חשמלאי מקצועי למי שיודע לחבר שקע חדש.

                                      ר מנותק
                                      ר מנותק
                                      רפאל 0
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי
                                      #18

                                      מסכים עם כל מילה של @mirol המקצוען!
                                      חשמל זה תחום שאסור להגיד "נבדוק אם זה עובד".
                                      לצערי טיפלתי בהמון מקרים של שריפות ונזקים בגלל זה.

                                      תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      2
                                      • M מנותק
                                        M מנותק
                                        mirol
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי
                                        #19

                                        אמא שלי פעם אמרה לי, איך קורות שריפות בבית, הרי אף אחד לא עושה מנגל בבית (ומי שכן... אולי מגיע לו) אלא הכל נובע מכשלים במערכת החשמל.

                                        ר A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        0
                                        • M mirol

                                          אמא שלי פעם אמרה לי, איך קורות שריפות בבית, הרי אף אחד לא עושה מנגל בבית (ומי שכן... אולי מגיע לו) אלא הכל נובע מכשלים במערכת החשמל.

                                          ר מנותק
                                          ר מנותק
                                          רפאל 0
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי
                                          #20

                                          @mirol כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

                                          אמא שלי פעם אמרה לי, איך קורות שריפות בבית, הרי אף אחד לא עושה מנגל בבית (ומי שכן... אולי מגיע לו) אלא הכל נובע מכשלים במערכת החשמל.

                                          נכון.
                                          רק אצלי אני אמרתי את זה לאמא שלי, ולא הפוך😉

                                          תגובה 1 תגובה אחרונה