  4. בעיה | דוד שמש לא מחמם, בבדיקה בטסטר נראה שאין זרם בכניסה לטרמוסטט

בעיה | דוד שמש לא מחמם, בבדיקה בטסטר נראה שאין זרם בכניסה לטרמוסטט

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל ביתי
7 פוסטים 4 כותבים 185 צפיות 2 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • S מנותק
    S מנותק
    simon
    כתב נערך לאחרונה על ידי
    #1

    בס"ד
    דוד חשמלי (ללא קולטים) לא מחמם, האור במתג של הבוילער עובד, האור הכחול שמראה על כך שהדוד מחמם כעת לא דולק, החשמל לא קופץ בהדלקת הדוד.
    בדקתי בטסטר פשוט, בכניסה וביציאה מהשעון והמתג של וויסבורד יש זרם, בכניסה לטרמוסטט אין זרם, וכמובן שביציאה לכיוון גוף חימום ובגוף החימום אין זרם.
    בדקתי במד מתח דיגיטאלי בסגנון הזה חיברתי אחד לכחול ואחד לאדום בכניסה לטרמוסטט, והוא מצפצף כאילו יש סגירת מעגל, ואינו מראה כמות מתח שעוברת, וכן ביציאה מהטרמוסטט וכן בגוף חימום.
    כנסיון אחרון ניתקתי את החוט האדום מהטרמוסטט ובדקתי שוב עם טסטר ואין בחוט זרם.
    איך זה יכול להיות שבצד שבתוך הבית נכנס זרם לחוט ובצידו השני שבחוץ אין זרם? זה יכול לקרות כך פתאום ללא סיבה נראית לעין?

    תודה רבה

    מוטי זהבמ ר 2 תגובות תגובה אחרונה
    0
    • S simon

      בס"ד
      דוד חשמלי (ללא קולטים) לא מחמם, האור במתג של הבוילער עובד, האור הכחול שמראה על כך שהדוד מחמם כעת לא דולק, החשמל לא קופץ בהדלקת הדוד.
      בדקתי בטסטר פשוט, בכניסה וביציאה מהשעון והמתג של וויסבורד יש זרם, בכניסה לטרמוסטט אין זרם, וכמובן שביציאה לכיוון גוף חימום ובגוף החימום אין זרם.
      בדקתי במד מתח דיגיטאלי בסגנון הזה חיברתי אחד לכחול ואחד לאדום בכניסה לטרמוסטט, והוא מצפצף כאילו יש סגירת מעגל, ואינו מראה כמות מתח שעוברת, וכן ביציאה מהטרמוסטט וכן בגוף חימום.
      כנסיון אחרון ניתקתי את החוט האדום מהטרמוסטט ובדקתי שוב עם טסטר ואין בחוט זרם.
      איך זה יכול להיות שבצד שבתוך הבית נכנס זרם לחוט ובצידו השני שבחוץ אין זרם? זה יכול לקרות כך פתאום ללא סיבה נראית לעין?

      תודה רבה

      מוטי זהבמ מנותק
      מוטי זהבמ מנותק
      מוטי זהב
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #2

      @simon זה אומר שהחוט מנותק איפשהוא בדרך
      יכול להיות שיש בדרך איזה מפסק נוסף
      צריך לעבור על כל הדרך ולראות עד איפה יש חשמל
      יכול להיות שהחוט נשרף

      עדיף להישאר בשקט ולהיחשב כטיפש, מאשר לדבר ולהסיר כל ספק
      (כנ"ל בפורום)

      S תגובה 1 תגובה אחרונה
      2
      • מוטי זהבמ מוטי זהב

        @simon זה אומר שהחוט מנותק איפשהוא בדרך
        יכול להיות שיש בדרך איזה מפסק נוסף
        צריך לעבור על כל הדרך ולראות עד איפה יש חשמל
        יכול להיות שהחוט נשרף

        S מנותק
        S מנותק
        simon
        כתב נערך לאחרונה על ידי simon
        #3

        @מוטי-זהב כתב בבעיה | דוד שמש לא מחמם, בבדיקה בטסטר נראה שאין זרם בכניסה לטרמוסטט:

        @simon זה אומר שהחוט מנותק איפשהוא בדרך
        יכול להיות שיש בדרך איזה מפסק נוסף
        צריך לעבור על כל הדרך ולראות עד איפה יש חשמל
        יכול להיות שהחוט נשרף

        תודה רבה
        השוכר התקין מדף בחדר אמבטיה, עשה לעצמו סוג של בוידם, יש סבירות שהוא פגע בחוט וניתק אותו? איך אני יכול לאמת דבר כזה?
        וכן למה יש סגירת מעגל בטרמוסטט? זה לא מראה שגם הוא מקולקל?

        מוטי זהבמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • S simon

          @מוטי-זהב כתב בבעיה | דוד שמש לא מחמם, בבדיקה בטסטר נראה שאין זרם בכניסה לטרמוסטט:

          @simon זה אומר שהחוט מנותק איפשהוא בדרך
          יכול להיות שיש בדרך איזה מפסק נוסף
          צריך לעבור על כל הדרך ולראות עד איפה יש חשמל
          יכול להיות שהחוט נשרף

          תודה רבה
          השוכר התקין מדף בחדר אמבטיה, עשה לעצמו סוג של בוידם, יש סבירות שהוא פגע בחוט וניתק אותו? איך אני יכול לאמת דבר כזה?
          וכן למה יש סגירת מעגל בטרמוסטט? זה לא מראה שגם הוא מקולקל?

          מוטי זהבמ מנותק
          מוטי זהבמ מנותק
          מוטי זהב
          כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי זהב
          #4

          @simon כתב בבעיה | דוד שמש לא מחמם, בבדיקה בטסטר נראה שאין זרם בכניסה לטרמוסטט:

          השוכר התקין מדף בחדר אמבטיה, עשה לעצמו סוג של בוידם, יש סבירות שהוא פגע בחוט וניתק אותו? איך אני יכול לאמת דבר כזה?

          @simon התקן ל חוטי החשמל (עד כמה שאני יודע)
          הוא מהנקודה ללמעלה או מהנקודה ללמטה תבדוק האם הוא קדח מעל או מתחת נקודת חשמל בקו ישר

          @simon כתב בבעיה | דוד שמש לא מחמם, בבדיקה בטסטר נראה שאין זרם בכניסה לטרמוסטט:

          וכן למה יש סגירת מעגל בטרמוסטט? זה לא מראה שגם הוא מקולקל?

          להיפך לדעתי זה מראה שזה תקין
          הוא צריך לסגור מעגל כל זמן שהמים לא הגיעו לחום מסויים

          נ.ב.אני כותב את דעתי אני לא מומחה בעניין

          עדיף להישאר בשקט ולהיחשב כטיפש, מאשר לדבר ולהסיר כל ספק
          (כנ"ל בפורום)

          תלת פאזית תגובה 1 תגובה אחרונה
          3
          • מוטי זהבמ מוטי זהב

            @simon כתב בבעיה | דוד שמש לא מחמם, בבדיקה בטסטר נראה שאין זרם בכניסה לטרמוסטט:

            השוכר התקין מדף בחדר אמבטיה, עשה לעצמו סוג של בוידם, יש סבירות שהוא פגע בחוט וניתק אותו? איך אני יכול לאמת דבר כזה?

            @simon התקן ל חוטי החשמל (עד כמה שאני יודע)
            הוא מהנקודה ללמעלה או מהנקודה ללמטה תבדוק האם הוא קדח מעל או מתחת נקודת חשמל בקו ישר

            @simon כתב בבעיה | דוד שמש לא מחמם, בבדיקה בטסטר נראה שאין זרם בכניסה לטרמוסטט:

            וכן למה יש סגירת מעגל בטרמוסטט? זה לא מראה שגם הוא מקולקל?

            להיפך לדעתי זה מראה שזה תקין
            הוא צריך לסגור מעגל כל זמן שהמים לא הגיעו לחום מסויים

            נ.ב.אני כותב את דעתי אני לא מומחה בעניין

            תלת פאזית מנותק
            תלת פאזית מנותק
            תלת פאזי
            כתב נערך לאחרונה על ידי
            #5

            @מוטי-זהב כתב בבעיה | דוד שמש לא מחמם, בבדיקה בטסטר נראה שאין זרם בכניסה לטרמוסטט:

            להיפך לדעתי זה מראה שזה תקין
            הוא צריך לסגור מעגל כל זמן שהמים לא הגיעו לחום מסויים

            נ.ב.אני כותב את דעתי אני לא מומחה בעניין

            100%

            תגובה 1 תגובה אחרונה
            3
            • S simon

              בס"ד
              דוד חשמלי (ללא קולטים) לא מחמם, האור במתג של הבוילער עובד, האור הכחול שמראה על כך שהדוד מחמם כעת לא דולק, החשמל לא קופץ בהדלקת הדוד.
              בדקתי בטסטר פשוט, בכניסה וביציאה מהשעון והמתג של וויסבורד יש זרם, בכניסה לטרמוסטט אין זרם, וכמובן שביציאה לכיוון גוף חימום ובגוף החימום אין זרם.
              בדקתי במד מתח דיגיטאלי בסגנון הזה חיברתי אחד לכחול ואחד לאדום בכניסה לטרמוסטט, והוא מצפצף כאילו יש סגירת מעגל, ואינו מראה כמות מתח שעוברת, וכן ביציאה מהטרמוסטט וכן בגוף חימום.
              כנסיון אחרון ניתקתי את החוט האדום מהטרמוסטט ובדקתי שוב עם טסטר ואין בחוט זרם.
              איך זה יכול להיות שבצד שבתוך הבית נכנס זרם לחוט ובצידו השני שבחוץ אין זרם? זה יכול לקרות כך פתאום ללא סיבה נראית לעין?

              תודה רבה

              ר מנותק
              ר מנותק
              רפאל 0
              כתב נערך לאחרונה על ידי
              #6

              @simon תבצע בדיקת רציפות.
              תנתק את החוטים שנכנסים לטרמוסטט, תכבה את המתג!!!!, תחבר את החוטים שהוצאת מהטרמוסטט, ותבדוק רציפות ביציאה מהמתג.
              אם אין רציפות - יש נתק.
              בהצלחה

              תגובה 1 תגובה אחרונה
              2
              • S מנותק
                S מנותק
                simon
                כתב נערך לאחרונה על ידי
                #7

                תודה לכולם.
                אכן צדקתם, מתברר שהחשמל הולך לבוידם (למה זה כך? לא יודע ..) ושם מסתתרת לה קופסא עם חיבור לחוטים שממשיכים לדוד, השוקלדים בפנים היו שרופים...
                ב"ה כעת החוטים נחתכו וחוברו עם שוקולד חדש והכל בא על מקומו בשלום.

                תגובה 1 תגובה אחרונה
                1