@דוד-משה-1 נשמע יותר שהפחת צריך החלפה
-
- בכל שקע בבית או בשקע מסויים?
- ומכשירים אחרים לא מקפיצים?
- בטוח מה שקופץ זה הפחת ולא הראשי?
-
- בכל שקע בבית או בשקע מסויים?
- ומכשירים אחרים לא מקפיצים?
- בטוח מה שקופץ זה הפחת ולא הראשי?
@רפאל-0 כתב בבאג | הפחת מקפיץ בכל עומס:
בכל שקע בבית
@רפאל-0 כתב בבאג | הפחת מקפיץ בכל עומס:
ומכשירים אחרים
כל מה שלוקח כוח (תאורה לא)
@רפאל-0 כתב בבאג | הפחת מקפיץ בכל עומס:
בטוח מה שקופץ זה הפחת ולא הראשי?
בטוח
-
@דוד-משה-1 נשמע יותר שהפחת צריך החלפה
-
ש שטיגליץ העביר נושא זה מ-חשמל - כללי
-
@aiib כתב בבאג | הפחת מקפיץ בכל עומס:
נשמע יותר שהפחת צריך החלפה
כך גם לי רק רציתי לשמוע עם משהוא נתקל בבעייה שיכולה לגרום לזה וזה לא פחת
@דוד-משה-1 גם אני מצדד לנסות להחליף פחת.
בכל מקרה, קודם תבדוק את מוליכי האפס בלוח חשמל שהכל מחובר היטב ואין שום ניתוקים שם. הכוונה גם בכניסה לפחת, גם ביציאה וגם בפס האפסים. -
@דוד-משה-1 גם אני מצדד לנסות להחליף פחת.
בכל מקרה, קודם תבדוק את מוליכי האפס בלוח חשמל שהכל מחובר היטב ואין שום ניתוקים שם. הכוונה גם בכניסה לפחת, גם ביציאה וגם בפס האפסים. -
@רפאל-0 כתב בבאג | הפחת מקפיץ בכל עומס:
גם אני מצדד לנסות להחליף פחת.
עדכון
החליפו פחת ולא עזר
אחרי זה שאלתי חשמלאי (שיודע הרבה מאוד) הוא אמר שזה מאוד מובן פשוט יש קצר וצריך לבדוק איפוכמובן לנתק פזות ואם לא אז לנתק אפסים
@דוד-משה-1 כתב בבאג | הפחת מקפיץ בכל עומס:
שזה מאוד מובן פשוט יש קצר וצריך לבדוק איפו
קודם כל, קצר לא מקפיץ פחת. מה שמקפיץ פחת זה זליגת חשמל (שלא חוזר דרך האפס), ואולי לזה כיוון כבודו.
אבל מה שפחות מובן, למה זה מקפיץ מכל מכשיר (כבד), בכל שקע וגם בלי הארקה....
הרי אם יש זליגה, אמור לקפוץ כל הזמן. מה זה קשור לפעילות חשמלית...
בדקת חיבורים בלוח? כי ההסבר ה"דוחק קצת" שאני יכול לחשוב, זה חיבורים רופפים בלוח, שגורמים לחוטים להתנדנד וכדו' שעלולים לגרום לזליגה. -
@דוד-משה-1 כתב בבאג | הפחת מקפיץ בכל עומס:
שזה מאוד מובן פשוט יש קצר וצריך לבדוק איפו
קודם כל, קצר לא מקפיץ פחת. מה שמקפיץ פחת זה זליגת חשמל (שלא חוזר דרך האפס), ואולי לזה כיוון כבודו.
אבל מה שפחות מובן, למה זה מקפיץ מכל מכשיר (כבד), בכל שקע וגם בלי הארקה....
הרי אם יש זליגה, אמור לקפוץ כל הזמן. מה זה קשור לפעילות חשמלית...
בדקת חיבורים בלוח? כי ההסבר ה"דוחק קצת" שאני יכול לחשוב, זה חיבורים רופפים בלוח, שגורמים לחוטים להתנדנד וכדו' שעלולים לגרום לזליגה.@רפאל-0 כתב בבאג | הפחת מקפיץ בכל עומס:
מה שמקפיץ פחת זה זליגת חשמל (שלא חוזר דרך האפס), ואולי לזה כיוון כבודו.
אבל מה שפחות מובן, למה זה מקפיץ מכל מכשיר (כבד), בכל שקע וגם בלי הארקה....
הרי אם יש זליגה, אמור לקפוץ כל הזמן. מה זה קשור לפעילות חשמלית...
בדקת חיבורים בלוח? כי ההסבר ה"דוחק קצת" שאני יכול לחשוב, זה חיבורים רופפים בלוח, שגורמים לחוטים להתנדנד וכדו' שעלולים לגרום לזליגה.כמובן
לגבי התמיהה הוא הסביר (החשמלאי) שבנוסחה שבה עובד הפחת (עם הוא לא רגיש מספיק) הוא לא יקפוץ רק כשיש עומס -
@דוד-משה-1 כתב בבאג | הפחת מקפיץ בכל עומס:
שזה מאוד מובן פשוט יש קצר וצריך לבדוק איפו
קודם כל, קצר לא מקפיץ פחת. מה שמקפיץ פחת זה זליגת חשמל (שלא חוזר דרך האפס), ואולי לזה כיוון כבודו.
אבל מה שפחות מובן, למה זה מקפיץ מכל מכשיר (כבד), בכל שקע וגם בלי הארקה....
הרי אם יש זליגה, אמור לקפוץ כל הזמן. מה זה קשור לפעילות חשמלית...
בדקת חיבורים בלוח? כי ההסבר ה"דוחק קצת" שאני יכול לחשוב, זה חיבורים רופפים בלוח, שגורמים לחוטים להתנדנד וכדו' שעלולים לגרום לזליגה.@רפאל-0 כתב בבאג | הפחת מקפיץ בכל עומס:
מה שמקפיץ פחת זה זליגת חשמל (שלא חוזר דרך האפס), ואולי לזה כיוון כבודו.
@רפאל-0 כתב בבאג | הפחת מקפיץ בכל עומס:
זה חיבורים רופפים בלוח, שגורמים לחוטים להתנדנד וכדו' שעלולים לגרום לזליגה.
אכן פחת מקפיץ (רק) בזליגה
אך מכיוון שהוא רגיש מאוד (לרמת הזליגה שקבעו לו) כל דבר קטן יכול לגרום לו לחשוב כאילו יש זליגה (וכמו קצר שלילי והארקה).
ולכן גם חיבורים רופפים יכולים לגרום לזה.
או 'מעין' קצר- זליגה ע"י השראת מתח. -
ד דוד משה 1 סימן נושא זה כשאלה
-
ד דוד משה 1 סימן נושא זה כנפתר