אחרי מה שכתבתי כאן (עי"ש), נזכרתי באיזה מקרה מוזר שהיה לי בבית שעבדתי שם, ולא עלה בידי לברר מה הפשט במה שהיה שם, ופתאום חשבתי אולי מישהו כאן בפורום ידע לענות לי.
וכך היה מעשה: חיברתי שקע שוקו תלת פאזי כהכנה לאינדוקציה. אחרי החיבור מדדתי מתחים בין הפאזות לאפס (כדי לקבל 230), ואח"כ בין הפאזות עצמם (כדי לקבל 400) (מי שלא מבין מה כתבתי שיעיין בקישור הנ"ל, אבל בכל מקרה כנראה לא ידע לענות לי).
להפתעתי - בין הפאזות לאפס היה תקין, אבל בין הפאזות היה ככה: כאשר מדדתי ביחס ל L1 קיבלתי 400 משני הפאזות. אבל בין L2 ל L3 קיבלתי 0...
משמע ש L2 ו L3 הם אותו פאזה. חשבתי שהיה לי פשלה ואיך שהוא בטעות משכתי את אותו פאזה פעמיים.
אבל הגעתי ללוח (מדובר בלוח משני!) וראיתי שבהזנה ללוח כבר L2 ו L3 זה אותו פאזה...
קיללתי את הבני דודים איך הם מושכים קווים ללוחות משניים וכו', והלכתי ללוח הראשי כדי לראות את מקור התקלה. וכאן ציפתה לי הפתעה גדולה:
ההזנה הראשית מחברת חשמל היא מקור הבעיה. הם בעצמם נתנו ללקוח תלת פאזי ששני פאזות הם בעצם אותו פאזה!
וכל הזמן תהיתי לגבי זה. זה תקין? (יש לציין שמבחינת זרמים והספקים זה לא משנה, כי בפועל כל פאזה מאפשרת 40A (נראה לי)) הרי אם ירצה להכניס מנוע תל"פ של נניח מזגן - זה לא יעבוד...
מישהו נתקל בדבר כזה? -
-
@רפאל-0 כתב בבירור | בעניין פאזות של חברת חשמל:
אחרי מה שכתבתי כאן (עי"ש), נזכרתי באיזה מקרה מוזר שהיה לי בבית שעבדתי שם, ולא עלה בידי לברר מה הפשט במה שהיה שם, ופתאום חשבתי אולי מישהו כאן בפורום ידע לענות לי.
וכך היה מעשה: חיברתי שקע שוקו תלת פאזי כהכנה לאינדוקציה. אחרי החיבור מדדתי מתחים בין הפאזות לאפס (כדי לקבל 230), ואח"כ בין הפאזות עצמם (כדי לקבל 400) (מי שלא מבין מה כתבתי שיעיין בקישור הנ"ל, אבל בכל מקרה כנראה לא ידע לענות לי).
להפתעתי - בין הפאזות לאפס היה תקין, אבל בין הפאזות היה ככה: כאשר מדדתי ביחס ל L1 קיבלתי 400 משני הפאזות. אבל בין L2 ל L3 קיבלתי 0...
משמע ש L2 ו L3 הם אותו פאזה. חשבתי שהיה לי פשלה ואיך שהוא בטעות משכתי את אותו פאזה פעמיים.
אבל הגעתי ללוח (מדובר בלוח משני!) וראיתי שבהזנה ללוח כבר L2 ו L3 זה אותו פאזה...
קיללתי את הבני דודים איך הם מושכים קווים ללוחות משניים וכו', והלכתי ללוח הראשי כדי לראות את מקור התקלה. וכאן ציפתה לי הפתעה גדולה:
ההזנה הראשית מחברת חשמל היא מקור הבעיה. הם בעצמם נתנו ללקוח תלת פאזי ששני פאזות הם בעצם אותו פאזה!
וכל הזמן תהיתי לגבי זה. זה תקין? (יש לציין שמבחינת זרמים והספקים זה לא משנה, כי בפועל כל פאזה מאפשרת 40A (נראה לי)) הרי אם ירצה להכניס מנוע תל"פ של נניח מזגן - זה לא יעבוד...