-
@yj05485 כתב בבירור | מקרר מקפיא וטוסטר אובן על פיוז אחד:
ממליץ להגדיל קודם את הכח ל24/32
אסביר לך את השאלה של @mirol ששאל: מדוע?
בוא נבדוק את ההספק של הצרכנים:
מקרר: בוא נגיד 200w.
טוסטר אובן: נגיד 2000w
(עפתי קצת אבל בסדר)
סה"כ 2200w.
נמיר לזרם - קצת יותר מ 9.5A
אז מה רע במא"ז 16?
אבל @אחד-מאנש, למה אתה רוצה 3 שקעים? מה המוצר השלישי? -
@רפאל-0 כתב בבירור | מקרר מקפיא וטוסטר אובן על פיוז אחד:
סה"כ 2200w.
נמיר לזרם - קצת יותר מ 9.5A
אז מה רע במא"ז 16?בד"כ משאלטר אחד לא יוצא יציאה אחת.
ולכן לדוג' מספיק בחורף לחבר מפזר חום או כל דבר שיסחוב קצת יותר ועברת את המקסימום,
תמיד במקום שיש שימוש גבוה מומלץ להרחיב,
אתה אכן צודק!!!
ולכן רק הומלץ! לא נאמר שנצרך! -
תודה רבה לכל העונים בסוף אכן פיצלתי את השקע בתוך הקיר ל3 וחיברתי את המקרר המקפיא והטוסטר אובן
עכשיו יש לי עוד שאלה האם יש לי עניין שהטוסטר אובן שצורך הכי הרבה 2000W יישב על השקע שממנו מגיע החוטים מהלוח? (משא"כ 2 השקעים האחרים משכתי מהשקע הראשון) או שאין שום עניין -
@אחד-מאנש כתב בבירור | מקרר מקפיא וטוסטר אובן על פיוז אחד:
עכשיו יש לי עוד שאלה האם יש לי עניין שהטוסטר אובן שצורך הכי הרבה 2000W יישב על השקע שממנו מגיע החוטים מהלוח? (משא"כ 2 השקעים האחרים משכתי מהשקע הראשון) או שאין שום עניין
אין שום עניין. ממילא זה מחובר במקביל...
-
@yj05485 כתב בבירור | מקרר מקפיא וטוסטר אובן על פיוז אחד:
@אחד-מאנש
מה ההבדל?בחיבור מקבילי המתח על כל האלמנטים שווה, והזרם הכולל בהדקים הקיצוניים שווה לסכום הזרמים בכל אלמנט בנפרד. מתוך שיקולים אלה ניתן לחשב את האלמנט השקול עבור סוגים שונים של רכיבים. דוגמה למעגל מקבילי: מערכת החשמל בבית פרטי בנויה באופן מקבילי, כך שכל השקעים מקבלים מתח 220 וולט ישירות מרשת החשמל.