החלפתי מפסק וכשאני מדליק הכל בסדר אבל כשאני מכבה את המפסק רואים בפנים כעין פלאש של מצלמה כלומר הבזק אור לבן ומיד נכבה, האם מישהו יודע מה הבעיה ?
משהו אחד שחשבתי עליו שמדובר בדירה ישנה והחוטים שמה הם 1.5 מ"מ ואני הייתי צריך להאריך את החוטים אז הארכתי אותם (עם שוקולד) ע"י חוטים של 2.5 מ"מ (כלומר החוט מגיע מהלוח 1.5 (רב גידי-גמיש) ואז הופך ל2.5 (חד גידי קשיח) ובמפסק הוא הופך בחזרה ל1.5(חד גידי קשיח) האם זה הבעיה? -
@אחד-מאנש כתב בבעיה | החלפתי מפסק לבוילר ומשהו לא תקין:
כלומר החוט מגיע מהלוח 1.5 ואז הופך ל2.5 ובמפסק הוא הופך בחזרה ל1.5
לא אמור להיות בעיה
(אם כי עד כמה שידוע לי חוט לדוד צריך להיות 2 וחצי)
אולי תצלם את המפסק + הבעיה -
אחד מאנשהשיב לאני אני אני ב 7 בפבר׳ 2024, 8:32 נערך לאחרונה על ידי אחד מאנש 2 ביולי 2024, 8:32
@אני-אני-אני
בצהרים אני אוכל לצלם, אבל אין לי איך לצלם את הפלאש שהוא עושה זה ממש שניה. -
@אחד-מאנש
אולי תסריט -
@אני-אני-אני
ואיך אני יעלה את זה לכאן ? -
אני אני אני מדריכיםהשיב לאחד מאנש ב 7 בפבר׳ 2024, 8:38 נערך לאחרונה על ידי אני אני אני 2 ביולי 2024, 8:38
@אחד-מאנש
אפשר להעלות סרטון עד גודל מסוים בגרירה -
@אחד-מאנש
לכאורה המפסק לא מיועד לעומס של הדוד
איזה מפסק זה ? -
@דער-צדיק-נסתר
שמתי את אותו סוג מפסק שהיה לפני זה-ניסקו -
-
@אחד-מאנש
בדקת את העוצמה ?
כי לפעמים מבחוץ הוא נראה אותו דבר אבל ההספק שלו שונה -
@דער-צדיק-נסתר
איפה אני בודק ומה צריך להופיע -
@אחד-מאנש
יש לך את המארז ? -
@אחד-מאנש
תשלח תמונה של המוצר עדיף כי יש כמה דרכים לסמן את ההספק של המפסק -
@דער-צדיק-נסתר אני עוד מעט יהיה בבית ואני יראה אם זרקו כבר את המארז -אל מה אני צריך לבדוק הרי עומס החשמל הוא תמיד 220v מה זה קשור לדוד
-
פחות או יותר זה המוצר
https://www.niskoelec.com/items/1349774-מפסק-דו-קוטבי-על-הטיח-SUPER-N-1DK-NISKO -
@אחד-מאנש
יש בחשמל שני סוגי מדידה אחד זה וולט ואחד זה ואט
ה220 זה יותר הכמות והואט זה הלחץ של החשמל (בהדגמה למים שזורמים בצינור) -
@דער-צדיק-נסתר כתב בבעיה | החלפתי מפסק לבוילר ומשהו לא תקין:
@אחד-מאנש
יש בחשמל שני סוגי מדידה אחד זה וולט ואחד זה ואט
ה220 זה יותר הכמות והואט זה הלחץ של החשמל (בהדגמה למים שזורמים בצינור)הפוך
-
@דער-צדיק-נסתר
טעות שלי זה יותר משנה האמפר מסומן עם a
תבדוק על הפקק בארון חשמל איזה מספר רשום לך על יד האות A -
דער צדיק נסתרהשיב למתכנת חובב ב 7 בפבר׳ 2024, 11:56 נערך לאחרונה על ידי דער צדיק נסתר 2 ביולי 2024, 11:56
@מתכנת-חובב
קיוויתי שאף אחד לא ישים לב כי לא הייתי בטוח בזה@מתכנת-חובב כתב בבעיה | החלפתי מפסק לבוילר ומשהו לא תקין:
@דער-צדיק-נסתר כתב בבעיה | החלפתי מפסק לבוילר ומשהו לא תקין:
@אחד-מאנש
יש בחשמל שני סוגי מדידה אחד זה וולט ואחד זה ואט
ה220 זה יותר הכמות והואט זה הלחץ של החשמל (בהדגמה למים שזורמים בצינור)הפוך
-
אני אני אני מדריכיםהשיב לדער צדיק נסתר ב 7 בפבר׳ 2024, 15:05 נערך לאחרונה על ידי אני אני אני 2 ביולי 2024, 15:05
@דער-צדיק-נסתר כתב בבעיה | החלפתי מפסק לבוילר ומשהו לא תקין:
והואט
וואט או W זה בכלל כמות צריכה לא כמות ולא לחץ (והיא מתייחסת לצרכן)
וולט או V זה רמת המתח
ואמפר או A זה בגדול הסחיבה שיכולה להתבצע מהנקודה
7/21