בעיה | השקע נותן 180 v במקום 220 v
-
@meir050 כתב בבעיה | השקע נותן 180 v במקום 220 v:
רב מודד ונתן 180 v
מוזר מאוד מאוד, כי בד"כ גם אם השלילי מנותק הוא נותן זרם מאוד נמוך של פחות מ- 100V
איזה רב מודד זה?
ישנם רבי מודדים שמציגים את המספר במילי אמפר וכדו', צריך לראות אם הוא כותב 180V או 180mv וכדו'אפשרויות לבדיקת התקלה:
למדוד עם רב מודד רציפות על האפס- מהאפס של המדובר לאפס של שקע אחר. {מומלץ לא על חשמל חי}
ישנו מכשיר מיוחד שבודק תקינות שקעים ניתן לראות בו האם האפס מחובר או לא@שטיגליץ כתב בבעיה | השקע נותן 180 v במקום 220 v:
אבל סתם שאלה : האם אפשר לנסות למשוך את האפס משקע תקין או שזה חאפר מידי
תלוי לפי העניין
רק בשביל לבדוק זה ודאי טוב (בצורה אחראית) -
@תלת-פאזי כתב בבעיה | השקע נותן 180 v במקום 220 v:
ישנם רבי מודדים שמציגים את המספר במילי אמפר וכדו', צריך לראות אם הוא כותב 180V או 180mv וכדו'
גם אם זה רב מודד שמציג mv כשמכניסים אפי' רק את אחד הפרובים לפאזה הרב מודד מציג מתח באזור שלושים וולט
-
@תלת-פאזי רציפות עם חשמל חי לא רק לא מומלצת אלא למיטב זכרוני גם יקפיץ.
ולגבי מה ש @yuvalesh כתב... בבתים ישנים הם כולם יושבים על אותה קופסת חיבורים אז... סופו של יום הם במקרה הטוב מוזנים מאותו גיד 2.5.... וה-"המעקף" לא באמת משפיע...
ונכון שפרוב בודד בתוך הפאזה נותן באיזור ה 30... אבל כבר ראיתי דברים משונים, אבל הרעיון לבדוק רציפות עם האפס הזה ועם אפס שעובד זה אכן רעיון טוב.