דילוג לתוכן
  • חוקי הפורום
  • לא נפתר
  • משתמשים
  • חיפוש גוגל בפורום
  • צור קשר
עיצובים
  • Light
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • ברירת מחדל (ללא עיצוב (ברירת מחדל))
  • ללא עיצוב (ברירת מחדל)
כיווץ
לוגו מותג
  1. דף הבית
  2. חשמל - כללי
  3. חשמל - שונות
  4. בעיה | השקע נותן 180 v במקום 220 v

בעיה | השקע נותן 180 v במקום 220 v

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל - שונות
30 פוסטים 6 כותבים 405 צפיות 5 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • שטיגליץש שטיגליץ

    @mirol
    אני לא חשמלאי.
    אבל סתם שאלה : האם אפשר לנסות למשוך את האפס משקע תקין או שזה חאפר מידי?

    M מנותק
    M מנותק
    mirol
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
    #16

    @שטיגליץ כדי לראות שזו הבעיה כן... אם אפשר להעביר אותו בצורה תקנית לא גרע מאפס שמגיע מקופסת חיבורים... (כמו רוב הדירות הישנות שכל השקעים והתאורה מגיעים מקופסת חיבורים אחת)

    Y תגובה 1 תגובה אחרונה
    1
    • M mirol

      @meir050 זה מתח רפאים/השראות/ לא אמיתי וכו'

      M מנותק
      M מנותק
      meir050
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
      #17

      @mirol טוב תודה רבה אני ינסה לבדוק מחר כמו שהאגדה אומרת שלא מטפלים בחשמל בלילה

      M תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • M meir050

        @mirol טוב תודה רבה אני ינסה לבדוק מחר כמו שהאגדה אומרת שלא מטפלים בחשמל בלילה

        M מנותק
        M מנותק
        mirol
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
        #18

        @meir050 אגדה שקרית... עכ"פ במצבי חירום... בהצלחה

        M תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • M mirol

          @meir050 אגדה שקרית... עכ"פ במצבי חירום... בהצלחה

          M מנותק
          M מנותק
          meir050
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
          #19

          @mirol שאלה אחרונה להיום מה קורה אם אני שם רב מודד על בדיקת מתח וזה בכלל על שני חיובים

          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • M meir050

            @mirol שאלה אחרונה להיום מה קורה אם אני שם רב מודד על בדיקת מתח וזה בכלל על שני חיובים

            M מנותק
            M מנותק
            mirol
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי
            #20

            @meir050 בבית חד פאזי?

            M תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • M mirol

              @meir050 בבית חד פאזי?

              M מנותק
              M מנותק
              meir050
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי
              #21

              @mirol חד פאזי אני יסביר שם גם קופסת הצלבות וזה קצת בלגן שם השאלה אם בטעות אני ידוק בשוקלדים ששניהים חיובים יהיה פיצוץ הרב מודד ילך לישון או משהו כזה?

              M תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • M meir050

                @mirol חד פאזי אני יסביר שם גם קופסת הצלבות וזה קצת בלגן שם השאלה אם בטעות אני ידוק בשוקלדים ששניהים חיובים יהיה פיצוץ הרב מודד ילך לישון או משהו כזה?

                M מנותק
                M מנותק
                mirol
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                #22

                @meir050 לא... הוא יראה לך 0.0 משהוא V
                ואם זה תלת פאזי אז הוא יראה לך 400V בערך

                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                2
                • M mirol

                  @meir050 לא... הוא יראה לך 0.0 משהוא V
                  ואם זה תלת פאזי אז הוא יראה לך 400V בערך

                  M מנותק
                  M מנותק
                  meir050
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                  #23

                  @mirol תודה רבה עזרת מאוד

                  תגובה 1 תגובה אחרונה
                  0
                  • M mirol

                    @שטיגליץ כדי לראות שזו הבעיה כן... אם אפשר להעביר אותו בצורה תקנית לא גרע מאפס שמגיע מקופסת חיבורים... (כמו רוב הדירות הישנות שכל השקעים והתאורה מגיעים מקופסת חיבורים אחת)

                    Y מנותק
                    Y מנותק
                    yuvalesh
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                    #24

                    @mirol כמובן שאם השקעים מוזנים ממפסקים שונים בלוח, אסור לחבר אותם לאותו כבל אפס. זה לא חוקי מהסיבה הפשוטה - שזה עלול להעמיס על הכבל פי 2 זרם ממה שהוא מסוגל.

                    תגובה 1 תגובה אחרונה
                    0
                    • M meir050

                      שלום וברכה יש שקע שלא עבד תנור אמבטיה ואז בדקו עם טסטר ונתן חיובי
                      שמו גם מטען לפאלפון ולא עבד
                      בדקו עם רב מודד ונתן 180 v ( בישראל) מה יכול להיות הבעיה
                      תודה רבה @תלת-פאזי

                      תלת פאזית מנותק
                      תלת פאזית מנותק
                      תלת פאזי
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                      #25

                      @meir050 כתב בבעיה | השקע נותן 180 v במקום 220 v:

                      רב מודד ונתן 180 v

                      מוזר מאוד מאוד, כי בד"כ גם אם השלילי מנותק הוא נותן זרם מאוד נמוך של פחות מ- 100V

                      איזה רב מודד זה?
                      ישנם רבי מודדים שמציגים את המספר במילי אמפר וכדו', צריך לראות אם הוא כותב 180V או 180mv וכדו'

                      אפשרויות לבדיקת התקלה:
                      למדוד עם רב מודד רציפות על האפס- מהאפס של המדובר לאפס של שקע אחר. {מומלץ לא על חשמל חי}
                      ישנו מכשיר מיוחד שבודק תקינות שקעים ניתן לראות בו האם האפס מחובר או לא

                      @שטיגליץ כתב בבעיה | השקע נותן 180 v במקום 220 v:

                      אבל סתם שאלה : האם אפשר לנסות למשוך את האפס משקע תקין או שזה חאפר מידי

                      תלוי לפי העניין
                      רק בשביל לבדוק זה ודאי טוב (בצורה אחראית)

                      י M 2 תגובות תגובה אחרונה
                      0
                      • תלת פאזית תלת פאזי

                        @meir050 כתב בבעיה | השקע נותן 180 v במקום 220 v:

                        רב מודד ונתן 180 v

                        מוזר מאוד מאוד, כי בד"כ גם אם השלילי מנותק הוא נותן זרם מאוד נמוך של פחות מ- 100V

                        איזה רב מודד זה?
                        ישנם רבי מודדים שמציגים את המספר במילי אמפר וכדו', צריך לראות אם הוא כותב 180V או 180mv וכדו'

                        אפשרויות לבדיקת התקלה:
                        למדוד עם רב מודד רציפות על האפס- מהאפס של המדובר לאפס של שקע אחר. {מומלץ לא על חשמל חי}
                        ישנו מכשיר מיוחד שבודק תקינות שקעים ניתן לראות בו האם האפס מחובר או לא

                        @שטיגליץ כתב בבעיה | השקע נותן 180 v במקום 220 v:

                        אבל סתם שאלה : האם אפשר לנסות למשוך את האפס משקע תקין או שזה חאפר מידי

                        תלוי לפי העניין
                        רק בשביל לבדוק זה ודאי טוב (בצורה אחראית)

                        י מנותק
                        י מנותק
                        יצחק e
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                        #26

                        @תלת-פאזי כתב בבעיה | השקע נותן 180 v במקום 220 v:

                        ישנם רבי מודדים שמציגים את המספר במילי אמפר וכדו', צריך לראות אם הוא כותב 180V או 180mv וכדו'

                        גם אם זה רב מודד שמציג mv כשמכניסים אפי' רק את אחד הפרובים לפאזה הרב מודד מציג מתח באזור שלושים וולט

                        תלת פאזית תגובה 1 תגובה אחרונה
                        0
                        • י יצחק e

                          @תלת-פאזי כתב בבעיה | השקע נותן 180 v במקום 220 v:

                          ישנם רבי מודדים שמציגים את המספר במילי אמפר וכדו', צריך לראות אם הוא כותב 180V או 180mv וכדו'

                          גם אם זה רב מודד שמציג mv כשמכניסים אפי' רק את אחד הפרובים לפאזה הרב מודד מציג מתח באזור שלושים וולט

                          תלת פאזית מנותק
                          תלת פאזית מנותק
                          תלת פאזי
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                          #27

                          @יצחק-e כתב בבעיה | השקע נותן 180 v במקום 220 v:

                          גם אם זה רב מודד שמציג mv כשמכניסים אפי' רק את אחד הפרובים לפאזה הרב מודד מציג מתח באזור שלושים וולט

                          אין דבר כזה
                          אולי 30 mv

                          תגובה 1 תגובה אחרונה
                          0
                          • תלת פאזית תלת פאזי

                            @meir050 כתב בבעיה | השקע נותן 180 v במקום 220 v:

                            רב מודד ונתן 180 v

                            מוזר מאוד מאוד, כי בד"כ גם אם השלילי מנותק הוא נותן זרם מאוד נמוך של פחות מ- 100V

                            איזה רב מודד זה?
                            ישנם רבי מודדים שמציגים את המספר במילי אמפר וכדו', צריך לראות אם הוא כותב 180V או 180mv וכדו'

                            אפשרויות לבדיקת התקלה:
                            למדוד עם רב מודד רציפות על האפס- מהאפס של המדובר לאפס של שקע אחר. {מומלץ לא על חשמל חי}
                            ישנו מכשיר מיוחד שבודק תקינות שקעים ניתן לראות בו האם האפס מחובר או לא

                            @שטיגליץ כתב בבעיה | השקע נותן 180 v במקום 220 v:

                            אבל סתם שאלה : האם אפשר לנסות למשוך את האפס משקע תקין או שזה חאפר מידי

                            תלוי לפי העניין
                            רק בשביל לבדוק זה ודאי טוב (בצורה אחראית)

                            M מנותק
                            M מנותק
                            mirol
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                            #28

                            @תלת-פאזי רציפות עם חשמל חי לא רק לא מומלצת אלא למיטב זכרוני גם יקפיץ.
                            ולגבי מה ש @yuvalesh כתב... בבתים ישנים הם כולם יושבים על אותה קופסת חיבורים אז... סופו של יום הם במקרה הטוב מוזנים מאותו גיד 2.5.... וה-"המעקף" לא באמת משפיע...
                            ונכון שפרוב בודד בתוך הפאזה נותן באיזור ה 30... אבל כבר ראיתי דברים משונים, אבל הרעיון לבדוק רציפות עם האפס הזה ועם אפס שעובד זה אכן רעיון טוב.

                            תלת פאזית תגובה 1 תגובה אחרונה
                            0
                            • M mirol

                              @תלת-פאזי רציפות עם חשמל חי לא רק לא מומלצת אלא למיטב זכרוני גם יקפיץ.
                              ולגבי מה ש @yuvalesh כתב... בבתים ישנים הם כולם יושבים על אותה קופסת חיבורים אז... סופו של יום הם במקרה הטוב מוזנים מאותו גיד 2.5.... וה-"המעקף" לא באמת משפיע...
                              ונכון שפרוב בודד בתוך הפאזה נותן באיזור ה 30... אבל כבר ראיתי דברים משונים, אבל הרעיון לבדוק רציפות עם האפס הזה ועם אפס שעובד זה אכן רעיון טוב.

                              תלת פאזית מנותק
                              תלת פאזית מנותק
                              תלת פאזי
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                              #29

                              @mirol כתב בבעיה | השקע נותן 180 v במקום 220 v:

                              רציפות עם חשמל חי לא רק לא מומלצת אלא למיטב זכרוני גם יקפיץ.

                              על האפס?
                              אני חושב שלא

                              תגובה 1 תגובה אחרונה
                              0
                              • M meir050

                                שלום וברכה יש שקע שלא עבד תנור אמבטיה ואז בדקו עם טסטר ונתן חיובי
                                שמו גם מטען לפאלפון ולא עבד
                                בדקו עם רב מודד ונתן 180 v ( בישראל) מה יכול להיות הבעיה
                                תודה רבה @תלת-פאזי

                                י מנותק
                                י מנותק
                                יצחק e
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק e
                                #30

                                @meir050 מדובר קרוב לוודאי שהאפס מנותק אבל לא בשקע אלא בהמשך הקו בדרך לארון חשמל

                                תגובה 1 תגובה אחרונה
                                0

                                • התחברות

                                • אין לך חשבון עדיין? הרשמה

                                • התחברו או הירשמו כדי לחפש.
                                • פוסט ראשון
                                  פוסט אחרון
                                0
                                • חוקי הפורום
                                • לא נפתר
                                • משתמשים
                                • חיפוש גוגל בפורום
                                • צור קשר