בעיה | השקע נותן 180 v במקום 220 v
-
-
@meir050 כתב בבעיה | השקע נותן 180 v במקום 220 v:
רב מודד ונתן 180 v
מוזר מאוד מאוד, כי בד"כ גם אם השלילי מנותק הוא נותן זרם מאוד נמוך של פחות מ- 100V
איזה רב מודד זה?
ישנם רבי מודדים שמציגים את המספר במילי אמפר וכדו', צריך לראות אם הוא כותב 180V או 180mv וכדו'אפשרויות לבדיקת התקלה:
למדוד עם רב מודד רציפות על האפס- מהאפס של המדובר לאפס של שקע אחר. {מומלץ לא על חשמל חי}
ישנו מכשיר מיוחד שבודק תקינות שקעים ניתן לראות בו האם האפס מחובר או לא@שטיגליץ כתב בבעיה | השקע נותן 180 v במקום 220 v:
אבל סתם שאלה : האם אפשר לנסות למשוך את האפס משקע תקין או שזה חאפר מידי
תלוי לפי העניין
רק בשביל לבדוק זה ודאי טוב (בצורה אחראית)