בעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל - שונות
15 פוסטים 6 כותבים 378 צפיות 5 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • ע מנותק
    ע מנותק
    עויזר
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי עויזר
    #1

    שלום רב
    יש בחדר מדרגות (ישן מאד) מפסק אוטומטי מהסוג הישן שהתקלקל
    כעת קניתי חדש כזה:
    Screenshot_432.jpg
    למטה יש 4 חורים שכתוב עליהם כך:
    N
    L
    3
    4
    כמובן שיש גם פקק רגיל לתאורה
    מהלוח חשמל מגיעים שני חוטים:
    חום
    שחור
    לכיוון התאורה יש 4 חוטים:
    אדום
    אדום
    שחור
    ירוק

    שאלתי היא איך לחבר?
    מה למה?
    תודה רבה מאד מאד

    ע תגובה 1 תגובה אחרונה
    0
    • ע עויזר

      שלום רב
      יש בחדר מדרגות (ישן מאד) מפסק אוטומטי מהסוג הישן שהתקלקל
      כעת קניתי חדש כזה:
      Screenshot_432.jpg
      למטה יש 4 חורים שכתוב עליהם כך:
      N
      L
      3
      4
      כמובן שיש גם פקק רגיל לתאורה
      מהלוח חשמל מגיעים שני חוטים:
      חום
      שחור
      לכיוון התאורה יש 4 חוטים:
      אדום
      אדום
      שחור
      ירוק

      שאלתי היא איך לחבר?
      מה למה?
      תודה רבה מאד מאד

      ע מנותק
      ע מנותק
      עויזר
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
      #2

      @עויזר כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:

      שלום רב
      יש בחדר מדרגות (ישן מאד) מפסק אוטומטי מהסוג הישן שהתקלקל
      כעת קניתי חדש כזה:
      Screenshot_432.jpg
      למטה יש 4 חורים שכתוב עליהם כך:
      N
      L
      3
      4
      כמובן שיש גם פקק רגיל לתאורה
      מהלוח חשמל מגיעים שני חוטים:
      חום
      שחור
      לכיוון התאורה יש 4 חוטים:
      אדום
      אדום
      שחור
      ירוק

      שאלתי היא איך לחבר?
      מה למה?
      תודה רבה מאד מאד

      אנא!!!

      yosY תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • ע עויזר

        @עויזר כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:

        שלום רב
        יש בחדר מדרגות (ישן מאד) מפסק אוטומטי מהסוג הישן שהתקלקל
        כעת קניתי חדש כזה:
        Screenshot_432.jpg
        למטה יש 4 חורים שכתוב עליהם כך:
        N
        L
        3
        4
        כמובן שיש גם פקק רגיל לתאורה
        מהלוח חשמל מגיעים שני חוטים:
        חום
        שחור
        לכיוון התאורה יש 4 חוטים:
        אדום
        אדום
        שחור
        ירוק

        שאלתי היא איך לחבר?
        מה למה?
        תודה רבה מאד מאד

        אנא!!!

        yosY מחובר
        yosY מחובר
        yos
        מדריכים
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
        #3

        @עויזר תראה אם זה מקדם אותך

        ע תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • yosY yos

          @עויזר תראה אם זה מקדם אותך

          ע מנותק
          ע מנותק
          עויזר
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
          #4

          @yos כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:

          @עויזר תראה אם זה מקדם אותך

          תודה
          אבל לא
          כי כל החוטים הם מאד ישנים
          בצבעים שונים

          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • ע עויזר

            @yos כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:

            @עויזר תראה אם זה מקדם אותך

            תודה
            אבל לא
            כי כל החוטים הם מאד ישנים
            בצבעים שונים

            ע מנותק
            ע מנותק
            עויזר
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי
            #5

            @עויזר כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:

            @yos כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:

            @עויזר תראה אם זה מקדם אותך

            תודה
            אבל לא
            כי כל החוטים הם מאד ישנים
            בצבעים שונים

            אולי מישהו במשמרת ערב?

            yosY תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • ע עויזר

              @עויזר כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:

              @yos כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:

              @עויזר תראה אם זה מקדם אותך

              תודה
              אבל לא
              כי כל החוטים הם מאד ישנים
              בצבעים שונים

              אולי מישהו במשמרת ערב?

              yosY מחובר
              yosY מחובר
              yos
              מדריכים
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי
              #6

              @עויזר אני מבין שאתה לחוץ אבל זה נוגד את חוקי הפורום כל ההקפצות האלה
              אולי המאסטרו לעניני חשמל @שטיגליץ יוכל עזור לך

              תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • A מנותק
                A מנותק
                ARI
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי ARI
                #7

                אוטומט מדרגות עובד כך:מינוס מגיע לאוטומט, מתחבר לN. פלוס מגיע מהפיוז מתחבר ל L.
                מינוס יוצא מN למפסקים,
                מינוס חוזר מהמפסקים ומתחבר ל 3
                פלוס יוצא למנורות מ 4(סימון X)
                כעת אחרי שאתה לא יודע מה המינוס שחוזר מהמפסקים,אתה צריך לבדוק זאת.

                ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                0
                • A ARI

                  אוטומט מדרגות עובד כך:מינוס מגיע לאוטומט, מתחבר לN. פלוס מגיע מהפיוז מתחבר ל L.
                  מינוס יוצא מN למפסקים,
                  מינוס חוזר מהמפסקים ומתחבר ל 3
                  פלוס יוצא למנורות מ 4(סימון X)
                  כעת אחרי שאתה לא יודע מה המינוס שחוזר מהמפסקים,אתה צריך לבדוק זאת.

                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עויזר
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                  #8

                  @ARI כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:

                  אוטומט מדרגות עובד כך:מינוס מגיע לאוטומט, מתחבר לN. פלוס מגיע מהפיוז מתחבר ל L.
                  מינוס יוצא מN למפסקים,
                  מינוס חוזר מהמפסקים ומתחבר ל 3
                  פלוס יוצא למנורות מ 4(סימון X)
                  כעת אחרי שאתה לא יודע מה המינוס שחוזר מהמפסקים,אתה צריך לבדוק זאת.

                  אבל איך אדע לפי הצבעים הישנים?
                  יש ירוק, אתה יודע מה זה?
                  מחיפוש בגוגל עולה שזה פאזה חוזרת
                  אז איפה מקומו?
                  וכן יש שם שני חוטים אדומים (שבתקן הישן הם פאזה רגילה)
                  איפה מתחבר כל אחד מהם?
                  יכול להיות שאחד לפיוז עצמו ואחד למפסק אוטומטי?
                  כי א"כ יוצא שהתאורה מקבלת חשמל תדיר...

                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  0
                  • ע עויזר

                    @ARI כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:

                    אוטומט מדרגות עובד כך:מינוס מגיע לאוטומט, מתחבר לN. פלוס מגיע מהפיוז מתחבר ל L.
                    מינוס יוצא מN למפסקים,
                    מינוס חוזר מהמפסקים ומתחבר ל 3
                    פלוס יוצא למנורות מ 4(סימון X)
                    כעת אחרי שאתה לא יודע מה המינוס שחוזר מהמפסקים,אתה צריך לבדוק זאת.

                    אבל איך אדע לפי הצבעים הישנים?
                    יש ירוק, אתה יודע מה זה?
                    מחיפוש בגוגל עולה שזה פאזה חוזרת
                    אז איפה מקומו?
                    וכן יש שם שני חוטים אדומים (שבתקן הישן הם פאזה רגילה)
                    איפה מתחבר כל אחד מהם?
                    יכול להיות שאחד לפיוז עצמו ואחד למפסק אוטומטי?
                    כי א"כ יוצא שהתאורה מקבלת חשמל תדיר...

                    ש מנותק
                    ש מנותק
                    שאול בוסקילה
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                    #9

                    @עויזר
                    לכאורה הירוק הוא אפס חוזר למספר 3 והאדומים הם פזאות אחד למפסק ואחד לתאורה עצמה

                    ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                    0
                    • ש שאול בוסקילה

                      @עויזר
                      לכאורה הירוק הוא אפס חוזר למספר 3 והאדומים הם פזאות אחד למפסק ואחד לתאורה עצמה

                      ע מנותק
                      ע מנותק
                      עויזר
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                      #10

                      @שאול-בוסקילה כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:

                      @עויזר
                      לכאורה הירוק הוא אפס חוזר למספר 3 והאדומים הם פזאות אחד למפסק ואחד לתאורה עצמה

                      כך עשיתי בסופו של דבר
                      אבל בפועל זה לא עובד,
                      כלומר האור דולק כל הזמן
                      יכול להיות שהאוטומט נשרף?
                      ראיתי באיזה מקום שכתוב שאם החיבורים לא נכונים זה יכול לשרוף
                      יתכן?
                      לקנות חדש?

                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      0
                      • ע עויזר

                        @שאול-בוסקילה כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:

                        @עויזר
                        לכאורה הירוק הוא אפס חוזר למספר 3 והאדומים הם פזאות אחד למפסק ואחד לתאורה עצמה

                        כך עשיתי בסופו של דבר
                        אבל בפועל זה לא עובד,
                        כלומר האור דולק כל הזמן
                        יכול להיות שהאוטומט נשרף?
                        ראיתי באיזה מקום שכתוב שאם החיבורים לא נכונים זה יכול לשרוף
                        יתכן?
                        לקנות חדש?

                        ש מנותק
                        ש מנותק
                        שאול בוסקילה
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                        #11

                        @עויזר
                        או
                        שנשרף או אולי תנסה להפוך את שני האדומים ?

                        תגובה 1 תגובה אחרונה
                        0
                        • ר מנותק
                          ר מנותק
                          רפאל 0
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                          #12

                          ראשית, תבדוק שזה על מצב טיימר ולא על קבוע...

                          דבר נוסף, יש שני סוגי חיבורים לאוטומט חדר מדרגות יש מיתוג דרך פאזה (4 מוליכים לתאורה) ויש מיתוג דרך האפס (3 מוליכים לתאורה).
                          לפי מה שאתה כותב, יש לך 4 מוליכים, כלומר - מיתוג דרך הפאזה (אני חושב ש@ARI תיאר מיתוג דרך האפס (מינוס יוצא, מינוס חוזר ופאזה יוצאת, סה"כ 3 מוליכים), וזה לא מתאים למה שקורה אצלך)
                          עיין כאן

                          עכשיו, את החום שמגיע מהלוח אתה מחבר כמובן ל L ואת השחור ל N.
                          עכשיו לחוטים שיוצאים לתאורה:
                          אינני יודע איך חיווטו את התאורה שם, ולכן המלצתי - גש לאחד המפסקים ותבדוק מה קורה שם. אם שניהם אדומים, מסתמן שהירוק הולך לתאורה (כנראה זה כך. תבדוק ותעדכן).
                          אכתוב לך כאילו הירוק הולך לתאורה והאדומים למפסקים. אם זה לא ככה, אז תחליף לפי העניין.
                          אז:
                          את השחור - ביחד עם השחור שמגיע מהלוח.
                          את הירוק (שהולך לתאורה) - חיבור ל 4
                          את האדומים (שהולכים ללחצנים - אחד חיבור ל 3 ואחד ביחד עם החום שמגיע מהלוח.
                          הערה חשובה - ייתכן שתצטרך להחליף בין האדומים.
                          ואני מדגיש שוב - זה בתנאי שהירוק הולך לתאורה. אם הירוק מגיע ללחצנים, תצטרך לזהות איזה אדום הולך לתאורה, ואיזה אדום ללחצנים (וגם אחרי כן לזהות מי הולך ל 3 ומי עם הפאזה)

                          תגובה 1 תגובה אחרונה
                          1
                          • T מנותק
                            T מנותק
                            Tיו_
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                            #13

                            לפי הציור על המפסק שלך ככה
                            החום מהלוח מתחבר לL
                            השחור הוא השלילי מתחבר ל N
                            האדום בחותים הישנים הוא החיובי הוא מתחבר ל3
                            השחור הוא השלילי ואמור להתחבר לכלל השליליים שיש לך בלוח

                            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                            0
                            • T Tיו_

                              לפי הציור על המפסק שלך ככה
                              החום מהלוח מתחבר לL
                              השחור הוא השלילי מתחבר ל N
                              האדום בחותים הישנים הוא החיובי הוא מתחבר ל3
                              השחור הוא השלילי ואמור להתחבר לכלל השליליים שיש לך בלוח

                              ר מנותק
                              ר מנותק
                              רפאל 0
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                              #14

                              @Tיו_ כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:

                              החום מהלוח מתחבר לL
                              השחור הוא השלילי מתחבר ל N
                              האדום בחותים הישנים הוא החיובי הוא מתחבר ל3

                              נכון, זה מה שכתבתי.
                              אם כי לא רשמת איזה אדום לחבר לחיובי. אני רשמתי ירוק, תקרא שוב את מה שכתבתי

                              T תגובה 1 תגובה אחרונה
                              0
                              • ר רפאל 0

                                @Tיו_ כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:

                                החום מהלוח מתחבר לL
                                השחור הוא השלילי מתחבר ל N
                                האדום בחותים הישנים הוא החיובי הוא מתחבר ל3

                                נכון, זה מה שכתבתי.
                                אם כי לא רשמת איזה אדום לחבר לחיובי. אני רשמתי ירוק, תקרא שוב את מה שכתבתי

                                T מנותק
                                T מנותק
                                Tיו_
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                #15

                                @רפאל-0 כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:

                                @Tיו_ כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:

                                החום מהלוח מתחבר לL
                                השחור הוא השלילי מתחבר ל N
                                האדום בחותים הישנים הוא החיובי הוא מתחבר ל3

                                נכון, זה מה שכתבתי.
                                אם כי לא רשמת איזה אדום לחבר לחיובי. אני רשמתי ירוק, תקרא שוב את מה שכתבתי

                                אוקי סורי כתבתי את זה תוך כדי טיול אז לא קראתי הכל לעומק אני לוקח את דברי חזרה

                                תגובה 1 תגובה אחרונה
                                0

                                • התחברות

                                • אין לך חשבון עדיין? הרשמה

                                • התחברו או הירשמו כדי לחפש.
                                • פוסט ראשון
                                  פוסט אחרון
                                0
                                • חוקי הפורום
                                • פופולרי
                                • לא נפתר
                                • משתמשים
                                • חיפוש גוגל בפורום
                                • צור קשר