בעיה עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות
-
-
@עויזר כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:
שלום רב
יש בחדר מדרגות (ישן מאד) מפסק אוטומטי מהסוג הישן שהתקלקל
כעת קניתי חדש כזה:
למטה יש 4 חורים שכתוב עליהם כך:
N
L
3
4
כמובן שיש גם פקק רגיל לתאורה
מהלוח חשמל מגיעים שני חוטים:
חום
שחור
לכיוון התאורה יש 4 חוטים:
אדום
אדום
שחור
ירוקשאלתי היא איך לחבר?
מה למה?
תודה רבה מאד מאדאנא!!!
-
@עויזר תראה אם זה מקדם אותך
-
@yos כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:
@עויזר תראה אם זה מקדם אותך
תודה
אבל לא
כי כל החוטים הם מאד ישנים
בצבעים שונים -
@עויזר כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:
@yos כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:
@עויזר תראה אם זה מקדם אותך
תודה
אבל לא
כי כל החוטים הם מאד ישנים
בצבעים שוניםאולי מישהו במשמרת ערב?
-
אוטומט מדרגות עובד כך:מינוס מגיע לאוטומט, מתחבר לN. פלוס מגיע מהפיוז מתחבר ל L.
מינוס יוצא מN למפסקים,
מינוס חוזר מהמפסקים ומתחבר ל 3
פלוס יוצא למנורות מ 4(סימון X)
כעת אחרי שאתה לא יודע מה המינוס שחוזר מהמפסקים,אתה צריך לבדוק זאת. -
@ARI כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:
אוטומט מדרגות עובד כך:מינוס מגיע לאוטומט, מתחבר לN. פלוס מגיע מהפיוז מתחבר ל L.
מינוס יוצא מN למפסקים,
מינוס חוזר מהמפסקים ומתחבר ל 3
פלוס יוצא למנורות מ 4(סימון X)
כעת אחרי שאתה לא יודע מה המינוס שחוזר מהמפסקים,אתה צריך לבדוק זאת.אבל איך אדע לפי הצבעים הישנים?
יש ירוק, אתה יודע מה זה?
מחיפוש בגוגל עולה שזה פאזה חוזרת
אז איפה מקומו?
וכן יש שם שני חוטים אדומים (שבתקן הישן הם פאזה רגילה)
איפה מתחבר כל אחד מהם?
יכול להיות שאחד לפיוז עצמו ואחד למפסק אוטומטי?
כי א"כ יוצא שהתאורה מקבלת חשמל תדיר... -
@עויזר
לכאורה הירוק הוא אפס חוזר למספר 3 והאדומים הם פזאות אחד למפסק ואחד לתאורה עצמה -
@שאול-בוסקילה כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:
@עויזר
לכאורה הירוק הוא אפס חוזר למספר 3 והאדומים הם פזאות אחד למפסק ואחד לתאורה עצמהכך עשיתי בסופו של דבר
אבל בפועל זה לא עובד,
כלומר האור דולק כל הזמן
יכול להיות שהאוטומט נשרף?
ראיתי באיזה מקום שכתוב שאם החיבורים לא נכונים זה יכול לשרוף
יתכן?
לקנות חדש? -
@עויזר
או
שנשרף או אולי תנסה להפוך את שני האדומים ? -
ראשית, תבדוק שזה על מצב טיימר ולא על קבוע...
דבר נוסף, יש שני סוגי חיבורים לאוטומט חדר מדרגות יש מיתוג דרך פאזה (4 מוליכים לתאורה) ויש מיתוג דרך האפס (3 מוליכים לתאורה).
לפי מה שאתה כותב, יש לך 4 מוליכים, כלומר - מיתוג דרך הפאזה (אני חושב ש@ARI תיאר מיתוג דרך האפס (מינוס יוצא, מינוס חוזר ופאזה יוצאת, סה"כ 3 מוליכים), וזה לא מתאים למה שקורה אצלך)
עיין כאןעכשיו, את החום שמגיע מהלוח אתה מחבר כמובן ל L ואת השחור ל N.
עכשיו לחוטים שיוצאים לתאורה:
אינני יודע איך חיווטו את התאורה שם, ולכן המלצתי - גש לאחד המפסקים ותבדוק מה קורה שם. אם שניהם אדומים, מסתמן שהירוק הולך לתאורה (כנראה זה כך. תבדוק ותעדכן).
אכתוב לך כאילו הירוק הולך לתאורה והאדומים למפסקים. אם זה לא ככה, אז תחליף לפי העניין.
אז:
את השחור - ביחד עם השחור שמגיע מהלוח.
את הירוק (שהולך לתאורה) - חיבור ל 4
את האדומים (שהולכים ללחצנים - אחד חיבור ל 3 ואחד ביחד עם החום שמגיע מהלוח.
הערה חשובה - ייתכן שתצטרך להחליף בין האדומים.
ואני מדגיש שוב - זה בתנאי שהירוק הולך לתאורה. אם הירוק מגיע ללחצנים, תצטרך לזהות איזה אדום הולך לתאורה, ואיזה אדום ללחצנים (וגם אחרי כן לזהות מי הולך ל 3 ומי עם הפאזה) -
לפי הציור על המפסק שלך ככה
החום מהלוח מתחבר לL
השחור הוא השלילי מתחבר ל N
האדום בחותים הישנים הוא החיובי הוא מתחבר ל3
השחור הוא השלילי ואמור להתחבר לכלל השליליים שיש לך בלוח -
@Tיו_ כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:
החום מהלוח מתחבר לL
השחור הוא השלילי מתחבר ל N
האדום בחותים הישנים הוא החיובי הוא מתחבר ל3נכון, זה מה שכתבתי.
אם כי לא רשמת איזה אדום לחבר לחיובי. אני רשמתי ירוק, תקרא שוב את מה שכתבתי -
@רפאל-0 כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:
@Tיו_ כתב בבעיה | עזרה דחופה בהחלפת מפסק אוטומטי לחדר מדרגות:
החום מהלוח מתחבר לL
השחור הוא השלילי מתחבר ל N
האדום בחותים הישנים הוא החיובי הוא מתחבר ל3נכון, זה מה שכתבתי.
אם כי לא רשמת איזה אדום לחבר לחיובי. אני רשמתי ירוק, תקרא שוב את מה שכתבתיאוקי סורי כתבתי את זה תוך כדי טיול אז לא קראתי הכל לעומק אני לוקח את דברי חזרה
פוסט 6 מתוך 15