צריכת חשמל בשנאי

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל - שונות
7 פוסטים 4 כותבים 503 צפיות 3 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • ל למה ומדוע

    ערב טוב לכל העוזרים והמסייעים כאן בפורום
    אשמח מאוד אם יוכל אחד מהמבינים להסביר על כלל מכשירי החשמל הביתיים, איך בודקים את כמות צריכת החשמל שלהם, ונפ"מ כמה אמפר צריך בגנרטור.
    כלומר, באיזה שורה עלי להסתכל במדבקה המודבקת עליהם, והאם זה צריכה מקסימלית או סטנדרטית, וכל כדו'.
    יש"כ בברכת השבת
    @שטיגליץ @יצחק-e וכל מי שאין לי מושג עליו...
    תודה מראש

    אמירא מנותק
    אמירא מנותק
    אמיר
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי אמיר
    #1

    אני מנסה לחשב כמה צריך לשלם לשכן בעבור חיבור קבוע של מצלמת ip שצורכת 12v 500ma dc

    אולי תוכלו להסביר לי איך זה הגיוני שעל ספק כח של 12V DC 2A
    כתוב שצריכת החשמל שלו ב AC 220v היא 0.4A

    זה פשוט לא הגיוני שזה צורך חצי אמפר AC 200V

    IMG-20230614-WA0028.jpg

    A מיכאלושמ ר 3 תגובות תגובה אחרונה
    0
    • אמירא אמיר

      אני מנסה לחשב כמה צריך לשלם לשכן בעבור חיבור קבוע של מצלמת ip שצורכת 12v 500ma dc

      אולי תוכלו להסביר לי איך זה הגיוני שעל ספק כח של 12V DC 2A
      כתוב שצריכת החשמל שלו ב AC 220v היא 0.4A

      זה פשוט לא הגיוני שזה צורך חצי אמפר AC 200V

      IMG-20230614-WA0028.jpg

      A מנותק
      A מנותק
      aiib
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
      #2
      פוסט זה נמחק!
      תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • אמירא אמיר

        אני מנסה לחשב כמה צריך לשלם לשכן בעבור חיבור קבוע של מצלמת ip שצורכת 12v 500ma dc

        אולי תוכלו להסביר לי איך זה הגיוני שעל ספק כח של 12V DC 2A
        כתוב שצריכת החשמל שלו ב AC 220v היא 0.4A

        זה פשוט לא הגיוני שזה צורך חצי אמפר AC 200V

        IMG-20230614-WA0028.jpg

        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלוש
        מדריכים
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
        #3

        @אמיר למה שלא תבדוק פשוט עם רב מודד

        תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • אמירא אמיר

          אני מנסה לחשב כמה צריך לשלם לשכן בעבור חיבור קבוע של מצלמת ip שצורכת 12v 500ma dc

          אולי תוכלו להסביר לי איך זה הגיוני שעל ספק כח של 12V DC 2A
          כתוב שצריכת החשמל שלו ב AC 220v היא 0.4A

          זה פשוט לא הגיוני שזה צורך חצי אמפר AC 200V

          IMG-20230614-WA0028.jpg

          ר מנותק
          ר מנותק
          רפאל 0
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל 0
          #4

          @אמיר
          הנה כמה כללים לנתונים של שנאים:
          הנתונים הרשומים הם ערכים נקובים, כלומר הם עשויים לעבודה בנתונים הללו.
          אשתמש עם אחד השנאים שבתמונה, הראשון מלמטה. שם הוא נותן לך 12v, ו - 2A. אם יש לך צרכן שצריך יותר מזה, זה פשוט לא יוכל לתת לו את זה.
          ובחישוב הספקים - מדובר על 24w.
          כלל חשוב הספק המוצא נלקח מהמקור, ואם אתה משתמש עם כל ה 24w במוצא, פירושו שבמקור מתפתח 24w. ואם פחות, אז במקור מתפתח פחות.
          כלל נוסף: במקור מתפתח הספק נוסף, ש'מתבזבז' על כל הרכיבים שבתוך המערכת, קבלים, שנאים, סלילים, דיודות ועוד. ולכן, אם במוצא נקבל 24w, זה אומר שבמקור יש קצת יותר מ 24w.
          עד כאן דיברנו על המוצא. עכשיו ננתח את המקור. אמרנו שהמקור מייצר את הספק המוצא + הספק שנופל על המערכת.
          עכשיו, המתח הוא תמיד קבוע. ולכן מי שמושפע מהשינויים בהספק זה הזרם שיזרום.
          כיוון שההספק שווה למתח כפול זרם, אז יוצא שאם נתון לי הספק כל שהוא, אז ככל שאני יגביר את המתח, הזרם שלי יקטן!

          לדוג': קיבלנו הספק של 24w במוצא ע"י חישוב של 12v*2A). לו יצוייר שהייתי צורך בדיוק את ההספק הזה אבל במתח של 24v, בהכרח הזרם היה יורד ל 1A...

          ולכן, הנתון שמופיע על השנאי זרם נקוב 0.4A, בהכרח מדבר על מתח של 100v, מה שאומר שההספק המרבי שהוא יקח מהרשת זה 0.4*100v שזה 40w.
          כלומר - כאשר המוצא בהספק מרבי - 24w, הכניסה יהיה בהספק מרבי של 40w.
          ועכשיו, כיוון שמדובר על מתח של כ 230v, הזרם יהיה עוד יותר קטן: 0.17A.

          ודרך אגב, השתא דאתית להכי, קבלו מידע מעניין שאולי אתם מכירים אבל עכשיו גם מובן: זה הסיבה שחברת חשמל מעלה את המתחים למתחים הזויים של 160 אלף וולט וצפונה, כי מצד אחד הם צריכים להעביר הספקים גבוהים, ומצד שני הם רוצים זרמים נמוכים, אז לפי הכלל הנ"ל, ככל שמעלים את המתח הזרם יורד...
          (ואכן לפעמים מועבר הספקים מטורפים עם זרמים של כמה אמפרים בודדים... חוסכים בזה עובי נצרך בחוטי ההזנה).

          אמירא תגובה 1 תגובה אחרונה
          4
          • ר רפאל 0

            @אמיר
            הנה כמה כללים לנתונים של שנאים:
            הנתונים הרשומים הם ערכים נקובים, כלומר הם עשויים לעבודה בנתונים הללו.
            אשתמש עם אחד השנאים שבתמונה, הראשון מלמטה. שם הוא נותן לך 12v, ו - 2A. אם יש לך צרכן שצריך יותר מזה, זה פשוט לא יוכל לתת לו את זה.
            ובחישוב הספקים - מדובר על 24w.
            כלל חשוב הספק המוצא נלקח מהמקור, ואם אתה משתמש עם כל ה 24w במוצא, פירושו שבמקור מתפתח 24w. ואם פחות, אז במקור מתפתח פחות.
            כלל נוסף: במקור מתפתח הספק נוסף, ש'מתבזבז' על כל הרכיבים שבתוך המערכת, קבלים, שנאים, סלילים, דיודות ועוד. ולכן, אם במוצא נקבל 24w, זה אומר שבמקור יש קצת יותר מ 24w.
            עד כאן דיברנו על המוצא. עכשיו ננתח את המקור. אמרנו שהמקור מייצר את הספק המוצא + הספק שנופל על המערכת.
            עכשיו, המתח הוא תמיד קבוע. ולכן מי שמושפע מהשינויים בהספק זה הזרם שיזרום.
            כיוון שההספק שווה למתח כפול זרם, אז יוצא שאם נתון לי הספק כל שהוא, אז ככל שאני יגביר את המתח, הזרם שלי יקטן!

            לדוג': קיבלנו הספק של 24w במוצא ע"י חישוב של 12v*2A). לו יצוייר שהייתי צורך בדיוק את ההספק הזה אבל במתח של 24v, בהכרח הזרם היה יורד ל 1A...

            ולכן, הנתון שמופיע על השנאי זרם נקוב 0.4A, בהכרח מדבר על מתח של 100v, מה שאומר שההספק המרבי שהוא יקח מהרשת זה 0.4*100v שזה 40w.
            כלומר - כאשר המוצא בהספק מרבי - 24w, הכניסה יהיה בהספק מרבי של 40w.
            ועכשיו, כיוון שמדובר על מתח של כ 230v, הזרם יהיה עוד יותר קטן: 0.17A.

            ודרך אגב, השתא דאתית להכי, קבלו מידע מעניין שאולי אתם מכירים אבל עכשיו גם מובן: זה הסיבה שחברת חשמל מעלה את המתחים למתחים הזויים של 160 אלף וולט וצפונה, כי מצד אחד הם צריכים להעביר הספקים גבוהים, ומצד שני הם רוצים זרמים נמוכים, אז לפי הכלל הנ"ל, ככל שמעלים את המתח הזרם יורד...
            (ואכן לפעמים מועבר הספקים מטורפים עם זרמים של כמה אמפרים בודדים... חוסכים בזה עובי נצרך בחוטי ההזנה).

            אמירא מנותק
            אמירא מנותק
            אמיר
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי
            #5

            @רפאל-0

            תודה רבה על ההסבר המפורט
            ועל ההבהרה בנוגע לחישוב שלהם לפי 100V ולא 220V

            השאלה כעת כמה עולה שימוש בספק כזה לחודש או שנה לפי קילוואט שעה .

            ועדיין, האם גם 0.17 לא נשמע קצת מוגזם לצרכן כזה חלש .

            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • אמירא אמיר

              @רפאל-0

              תודה רבה על ההסבר המפורט
              ועל ההבהרה בנוגע לחישוב שלהם לפי 100V ולא 220V

              השאלה כעת כמה עולה שימוש בספק כזה לחודש או שנה לפי קילוואט שעה .

              ועדיין, האם גם 0.17 לא נשמע קצת מוגזם לצרכן כזה חלש .

              ר מנותק
              ר מנותק
              רפאל 0
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי
              #6

              @אמיר

              ועדיין, האם גם 0.17 לא נשמע קצת מוגזם לצרכן כזה חלש .

              זה לא בצרכן, זה בכניסה לשנאי. (אין חיבור ישיר בין הזרם שנכנס למערכת למה שנכנס לצרכן, זה 2 מעגלים נפרדים שפועלים על מגנטיות, ואכמ"ל).
              מה מוגזם פה? אם אני מנסה להגיע ל 40w, שזה מה שמתפתח, אז זה החישוב:0.17=40/230, לא?
              בצרכן עצמו זורם יותר מפי עשר, 2A!

              השאלה כעת כמה עולה שימוש בספק כזה לחודש או שנה לפי קילוואט שעה .

              כדי לדעת כמה לשלם - אין לי שום דרך לדעת, כי אלו לא בהכרח הנתונים בפועל, גם כי זה תלוי בצרכן שלך וגם כי תמיד יש סטיות.
              מה שאתה צריך לעשות, זה לחבר את השנאי למכשיר שמודד הספק (למשל כזה) ולבדוק מה הספק הצריכה שלו לשעה.

              אמירא תגובה 1 תגובה אחרונה
              1
              • ר רפאל 0

                @אמיר

                ועדיין, האם גם 0.17 לא נשמע קצת מוגזם לצרכן כזה חלש .

                זה לא בצרכן, זה בכניסה לשנאי. (אין חיבור ישיר בין הזרם שנכנס למערכת למה שנכנס לצרכן, זה 2 מעגלים נפרדים שפועלים על מגנטיות, ואכמ"ל).
                מה מוגזם פה? אם אני מנסה להגיע ל 40w, שזה מה שמתפתח, אז זה החישוב:0.17=40/230, לא?
                בצרכן עצמו זורם יותר מפי עשר, 2A!

                השאלה כעת כמה עולה שימוש בספק כזה לחודש או שנה לפי קילוואט שעה .

                כדי לדעת כמה לשלם - אין לי שום דרך לדעת, כי אלו לא בהכרח הנתונים בפועל, גם כי זה תלוי בצרכן שלך וגם כי תמיד יש סטיות.
                מה שאתה צריך לעשות, זה לחבר את השנאי למכשיר שמודד הספק (למשל כזה) ולבדוק מה הספק הצריכה שלו לשעה.

                אמירא מנותק
                אמירא מנותק
                אמיר
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי אמיר
                #7

                @רפאל-0

                למעשה מצלמת IP צורכת משהו כמו 300ma
                אולי בלילה עם תאורת אינפרא קצת יותר ,אז נגיד 500 ,
                בדר"כ נמכרות עם ספק של 1A 12V
                ניסיתי כעת לבדוק עם צבת אמפר וזה בכלל לא השפיע עליו .
                אולי דרך המולטימטר או שאצטרך לחבר מס' מצלמות

                למשל זו כתוב פחות מ 10W
                https://www.aliexpress.com/item/32899577524.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.28.6ef3586aATWBCh&gatewayAdapt=glo2isr

                תגובה 1 תגובה אחרונה
                0