בעיה | חשמל קופץ בחזרה מגנרטור
-
@אני-אני-אני כתב בבעיה | חשמל קופץ בחזרה מגנרטור:
האם החלפת פחת תעזור לענין?
בן כמה הפחת? האם קורה עוד פעמים שהוא קופץ? בנגיעה קטנה [עם כמה דפיקות] על הפחת הוא ג"כ קופץ?
אם אחד או יותר מהשאלות לעיל היא חיובית יתכן והחלפת פחת תפתור את הבעיהקורה לפעמים גם במעבר לגנרטור שקופץ [או שזה פחת נפרד]?
כמה זמן ההשהיה ביניהם?
-
@simcha33345 כתב בבעיה | חשמל קופץ בחזרה מגנרטור:
אם זה בורר עם השהייה וכו' זה תופס המון מקום, הרבה מתקינים אותו מחוץ ללוח עם קופסה נפרדת.
לא תמיד זה הרבה מקום, יש בורר [כמו הרילאי] שתופס מקום אחד בלבד, וכן יש השהיות שתופס ג"כ כל אחד מקום אחד בלבד
-
@הרב-משה כתב בבעיה | חשמל קופץ בחזרה מגנרטור:
בן כמה הפחת?
נראה לי יש לו כמה שנים טובות
@הרב-משה כתב בבעיה | חשמל קופץ בחזרה מגנרטור:
האם קורה עוד פעמים שהוא קופץ?
לא ניסיתי אבל לפעמים בגשמים חזקים הוא יכול לקרוס (ואולי זה זליגה בכלל)
@הרב-משה כתב בבעיה | חשמל קופץ בחזרה מגנרטור:
קורה לפעמים גם במעבר לגנרטור שקופץ
המעבר לפני הפחת והוא לא נופל (יש רק מפסק 5 אמפר)
-
@אני-אני-אני שבוע טוב! גם השבוע זה קרה לך?
לפני החלפת הפחת, הייתי ממליץ קודם:
לנסות להאריך את ההשהיה עד ל30 שניות,אם אתה יודע איך להתעסק עם זה- אתה יכול לנסות לתת למאמ"ת הראשי שמגיע מהגנרטור, חשמל מח"ח [לפני הבורר- לפני הקונטקטורים] כדי שתוכל לנסות את זה הרבה פעמים ובאמצע השבוע, ולא לחכות כל פעם עד למוצאי שבת, לא בטוח שזה יעזור, כי יתכן שדווקא בגלל המתח המסויים של הגנרטור זה קורה
כמו כן כדאי לחזק ברגים בכל הארון, לא יודע אם יכול להיות קשר, אבל תמיד זה כדאי, זה יכול למנוע שריפות ח"ו.
-
-
פוסט זה נמחק!
-
@simcha33345 כתב בבעיה | חשמל קופץ בחזרה מגנרטור:
(כל הגנרטור הוא לא משהו שעומד בתקן, אני שואל על עצם הבורר איך הוא בנוי)
הבל
רוב הגנרטורים השכונתיים עומדים בתקן.
(לרוב רק בשנים הראשונות עד שהעניין מתבסס הוא לא תמיד בתקן). -
@אני-אני-אני כתב בבעיה | חשמל קופץ בחזרה מגנרטור:
אני חושב שאחליף את הפחת ונראה מה יהיה
אכן, גם אם זה לא ממש הבעיה, אך הפחת אכן ישן טוב להחליפו,
תעדכן האם הסתדר!