שאלות על פאזה ועל אפס
-
@ייצי, מכיוון שלא ברור לי מה כוונתך ב'הסבר יותר בפירוט', אז אפרט לך כראות עיני...
אוקי, אז ככה: כדי שמוצר חשמלי יפעל צריך זרם חשמלי, נכון?
ומה זה בעצם זרם? זה אלקטרונים שנעים במהירות עצומה (כמחצית ממהירות האור!) בתוך החוטים והרכיבים החשמליים למיניהם.
ומה גורם להם לנוע?, אז בכמה מילים: מתח חשמלי. כלומר, בצורה מסויימת יוצרים 2 נקודות, שאחד מהם דוחף את האלקטרונים וצד אחד מושך את האלקטרונים, וברגע שנסגר מעגל, הופה! הנה יש לנו זרם.
עוצמת ה'דחיפה' הזו נמדדת ב'וולט'.
עכשיו תחשוב לעצמך על קו עם נקודה באמצע. הנקודה מסמלת את המקום אליו האלקטרונים נמשכים, ופעם קצה אחד דוחף את האלקטרונים, ורגע אח"כ הצד השני דוחף. מה יקרה?
הזרם ישנה בכל רגע את הכיוון שלו.
אז זה ההבדל בין מתח ישר ומתח חילופין. מתח ישר דוחף כל הזמן לכיוון אחד, ומתח חילופין משנה כל הזמן את כיוון הזרימה.
עכשיו ככה, בשקע בבית יש מתח חילופין שאגב, הוא משנה את כיוונו 50 פעמים כל שנייה!, ועוצמתו הוא כ 230 וולט (v).
לעומת זאת, לד יכולה לפעול רק במתח ישר. והכח שהוא צריך נמוך משמעותית מ 230v. אז מה עושים?
בשביל זה יש את הספק כח, שתפקידו גם להנמיך את המתח וגם להפוך אותו למתח ישר.
יש מכשיר שבודק כמה מתח יש בין 2 נקודות. המכשיר נקרא "וולט מטר". מכיוון שבד"כ יש באותו מכשיר עוד הרבה בדיקות אפשריות, אז קוראים לו "רב מודד".
וזה מה שאמרתי לך, אם תחבר את ספק הכח ותבדוק מה המתח בין 2 היציאות, בכך תבדוק בעצם את תיפקודו של הספק, האם אכן מצליח לתת את המתח אותו הוא אמור לספק (לפי הנתונים שלו).
ומכיוון שיש הבדל בין מדידת מתח ישר לזרם חילופין, אז כמובן שאתה צריך לבדוק מדידה של מתח ישר.
נראה לי שהארכתי דיו, אם יש לך שאלות אתה מוזמן לשאול.
ועיין גם בשרשור הזה אודות ה'רב מודד'. -
@רפאל-0 כתב
אז זה ההבדל בין מתח ישר ומתח חילופין. מתח ישר דוחף כל הזמן לכיוון אחד, ומתח חילופין משנה כל הזמן את כיוון הזרימה.
סליחה על הבורות, האם הכונה שהפאזה והאפס מתחלפים במהלך העבודה?
ותודה רבה על ההסבר המחכים!@שטיגליץ כתב בעזרה | בעיה בגוף תאורה:
האם הכונה שהפאזה והאפס מתחלפים במהלך העבודה?
לא. ואכתוב לך על מה שקורה "במהלך העבודה", כי אם לא מחובר שום צרכן, האפס מנותק לגמרי מכל מתח חשמלי.
במהלך עבודה, אין הכוונה שהאפס משמש כפאזה. אבל בשונה ממה שחושבים, גם באפס זורם זרם, והוא אותו זרם שזורם בפאזה.
יבוא השואל וישאל, אז למה לא מקבלים זרם כשנוגעים בו?
התשובה היא כזו:
יש 3 כללים חשובים. 1. כיוון הזרימה היא תמיד מהפלוס למינוס. 2. הזרם יעבור במקום שהכי קל לו לעבור. ולכן אם הזרם מגיע ל'פרשת דרכים' ששניהם מובילות לאותה נקודה (תיכף הסבר!), ובאחת הדרכים יש איזשהו קושי לעבור, היא תעבור בדרך הקלה. 3. ה'אפס', מבחינה חשמלית היא כמו אדמה. כלומר, טכנית אפשר לחבר צרכן מצד אחד לפאזה ומצד שני לאדמה במקום האפס (שוב, ברמה הטכנית, יש בזה עוד פרמטרים וכללים).
ועוד משהו שחשוב להבין: הסיבה שאדם חוטף זרם כשנוגע בפאזה, זה בגלל שבצד השני של הבן אדם יש 'אפס', קרי: האדמה עליה הוא דורך, וברגע שפאזה מחוברת לאפס יש זרימה.
עכשיו איך זה עובד:
ברגע הראשון החוט החום הוא 230v מעל האפס. אז הוא הפלוס, ולכן הוא זורם לאפס. ואם אדם יגע באפס לא יקרה לו כלום בגלל שהזרם רואה לפניו 2 דרכים להגיע ל'אדמה', או דרך המלך, כלומר הכבל החשמלי, או דרך האדם, שלא כ"כ פשוט לעבור דרכו (אדם הוא נגד רציני). אז בהתאם לכללים, הוא יבחר בחוט ולא בבן אדם.
אבל אם הוא יגע בפאזה, אז הזרם מנסה להגיע לאדמה/לאפס, והיא רואה 2 דרכים. או דרך הצרכן המחובר, או דרך האדם. ומכיוון שבשני הדרכים יש 'מפריע', אז אין סיבה לבחור בדרך אחת יותר מהשניה, ולכן יזרום זרם גם באדם.
ברגע הבא המתח הוא 230v-, כלומר שביחס לאפס הוא המינוס. אז הזרם הולך מהאדמה לפאזה. ואם אדם יגע באפס, בוא נראה: איך יבוא הזרם מהאדמה? ככה זה בצורה ציורית: הפאזה מבקשת מהאדמה לשלוח זרם.
ותסכים איתי שמסלול הזרם יהיה מהאדמה לצרכן המחובר ולפאזה. אז בדרך לצרכן יש לאדמה/אפס 2 דרכים, או ישירות לצרכן, או מהאדמה דרך האדם לצרכן. נו, אז סיכמנו שהזרם מחפש חיים קלים, והוא לא יכנס לאדם.
אבל אם הוא נוגע בפאזה, כשהוא קורא לזרימה לבוא אליו יש 2 מסלולים. או מהאפס דרך הצרכן לפאזה, או מהאדמה דרך האדם לפאזה. וכיוון שגם ככה יש מהמורות ב 2 הדרכים, אז יזרום זרם באדם.
בקיצור, האפס לא הופך לפאזה. פשוט פעם הפאזה הוא בפלוס ופעם הוא במינוס. -
@רפאל-0
תודה על התשובה המפורטת.
אם כבר הגענו לפה, אשמח לדעת מדוע כאשר הארקה נוגעת באפס הפחת קופץ.
כאשר הארקה נוגעת בפאזה , האפס לא מקבל זרם ולכן הפחת קופץ, ומה קורה כשההארקה נוגעת באפס?
[פשוט פיתחתי איזה פטנט ואני מעוניין לשכלל אותו] -
ש שטיגליץ העביר נושא זה מ-מוצרי חשמל קטנים ב-
-
ש שטיגליץ העביר נושא זה מ-חשמל - כללי ב-
-
@שטיגליץ
כנראה שאסביר דברים שידועים לך, אני רק מסביר למען יהיו הדברים ברורים ונהירים.
מה זה פחת ומה זה הארקה? שניהם תפקידם הגנה במקרה של התחשמלות, אבל מכיוונים שונים.
ממסר פחת:
מתבסס על היעקרון הנאמר לעיל שהזרם זורם כל הזמן בפאזה ובאפס, ולמעשה זה אותו זרם. והוא בודק שהזרם שנכנס שווה לזרם שיוצא. אם חלילה מישהו נוגע בפאזה, הזרם זורם דרכו לאדמה, ואז הפחת רואה שנכנס זרם אבל לא חוזר דרך האפס, ומייד הוא קופץ.
הארקה:
ההארקה מגן על מכשירים שעשויים מחומר מוליך (ברזל נניח), במקרה שהבידוד סביב הפאזה נמס, או שהתנתק וכו', ובקיצור, כשהפאזה נוגע בגוף החפץ וכעת כל המוצר החשמלי הזה מוליך זרם, ולא עלינו אם מישהו נוגע בגוף הזה הוא יתחשמל (אגב, אם הפחת תקין אז הוא עלול גם לקפוץ, אם המוצר החשמלי נוגע באדמה, וכנ"ל).
ומה זה הארקה? פשוט: חיבור לאדמה, ממש כמו האפס. ואז הזרם זורם ישירות לאדמה והוא לא יעבור דרך האדם.
מבחינה חשמלית, אפס, הארקה, אדמה - הכל אותו דבר. עקרונית, אפשר להפעיל מוצר עם פאזה והארקה (רק שהפחת ייפול כי אין זרם חוזר).
אם אפס והארקה מקוצרים (נוגעים), בד"כ הפחת נופל, אבל לא בהכרח. הסיבה היא כי הזרמים שיש בקווים שרוצים להגיע לאדמה, ועד עכשיו זרמו באפס, עכשיו הם יתפצלו וחלק ילך דרך ההארקה. ואז הפחת יגלה שלא כל הזרם חוזר, והופס - הוא קופץ... -
הפטנט הוא חוט מאריך ועליו פחת ועוד כל מיני עניינים, שתפקידו הוא שכשאני מחבר מוצר מקצר לחוט המאריך, לא כל הבית קופץ אלא רק הפחת שבחוט המאריך שחיברתי
@שטיגליץ כתב בשאלות על פאזה ועל אפס:
הפטנט הוא חוט מאריך ועליו פחת ועוד כל מיני עניינים, שתפקידו הוא שכשאני מחבר מוצר מקצר לחוט המאריך, לא כל הבית קופץ אלא רק הפחת שבחוט המאריך שחיברתי
@שטיגליץ לא יודע מה בדיוק הפטנט, אבל לאור הנ"ל לא ברור לי שזה יוכל לעבוד, כי תלוי למה הוא מקצר. אם זה האפס והפאזה, בד"כ הפיוז שלו יקפוץ (האמת, אולי גם הראשי), אבל לא הפחת (הקפיצה היא בגלל זרימה גבוהה בהיעדר צרכן).
ואם הקצר הוא עם ההארקה, במקרה של פחת תקין הוא תמיד יקפוץ. -
@שטיגליץ כתב בשאלות על פאזה ועל אפס:
הפטנט הוא חוט מאריך ועליו פחת ועוד כל מיני עניינים, שתפקידו הוא שכשאני מחבר מוצר מקצר לחוט המאריך, לא כל הבית קופץ אלא רק הפחת שבחוט המאריך שחיברתי
@שטיגליץ לא יודע מה בדיוק הפטנט, אבל לאור הנ"ל לא ברור לי שזה יוכל לעבוד, כי תלוי למה הוא מקצר. אם זה האפס והפאזה, בד"כ הפיוז שלו יקפוץ (האמת, אולי גם הראשי), אבל לא הפחת (הקפיצה היא בגלל זרימה גבוהה בהיעדר צרכן).
ואם הקצר הוא עם ההארקה, במקרה של פחת תקין הוא תמיד יקפוץ. -