בקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים
-
זקוק לעזרה בחישוב אמפר
יש לי בבית חיבור לגנרטור של 10 אמפר
ואלו המכשירים שנמצאים בשימוש במהלך השבת:- מזגן (מצורפת תמונה של טבלת ההספקים של המזגן)
- מיחם (מצורפת תמונה של ההספק)
- כ- 10 נורות לד פשוטות
- מקרר בן שנתיים של חברת 'שארפ'
- משאבת חלב
מישהו יודע לומר לי האם זה נכנס ב- 10 אמפר?
תודה רבה -
@עויזר כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
זקוק לעזרה בחישוב אמפר
יש לי בבית חיבור לגנרטור של 10 אמפר
ואלו המכשירים שנמצאים בשימוש במהלך השבת:- מזגן (מצורפת תמונה של טבלת ההספקים של המזגן)
- מיחם (מצורפת תמונה של ההספק)
- כ- 10 נורות לד פשוטות
- מקרר בן שנתיים של חברת 'שארפ'
- משאבת חלב
מישהו יודע לומר לי האם זה נכנס ב- 10 אמפר?
תודה רבהבא נתחיל שרק המיחם צורך באיזור ה4 אמפר
והמזגן עצמו זה 11.5 אמפר
תעשה חישוב בעצמך
מחלקים את ההספק (וואט מסומן בW) ב220 (שזה אמפר אחד בהתאם לוולט שכאן בישראל זה 220 וולט)
ואידך זיל גמור -
@עויזר כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
זקוק לעזרה בחישוב אמפר
יש לי בבית חיבור לגנרטור של 10 אמפר
ואלו המכשירים שנמצאים בשימוש במהלך השבת:- מזגן (מצורפת תמונה של טבלת ההספקים של המזגן)
- מיחם (מצורפת תמונה של ההספק)
- כ- 10 נורות לד פשוטות
- מקרר בן שנתיים של חברת 'שארפ'
- משאבת חלב
מישהו יודע לומר לי האם זה נכנס ב- 10 אמפר?
תודה רבהנראה לי שאתה טועה
כי עד היום המזגן הזה פועל לי בשבתות בעוד שהחיבור שלי לגנרטור הוא של 10 -
@עויזר כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
@עויזר כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
זקוק לעזרה בחישוב אמפר
יש לי בבית חיבור לגנרטור של 10 אמפר
ואלו המכשירים שנמצאים בשימוש במהלך השבת:- מזגן (מצורפת תמונה של טבלת ההספקים של המזגן)
- מיחם (מצורפת תמונה של ההספק)
- כ- 10 נורות לד פשוטות
- מקרר בן שנתיים של חברת 'שארפ'
- משאבת חלב
מישהו יודע לומר לי האם זה נכנס ב- 10 אמפר?
תודה רבהנראה לי שאתה טועה
כי עד היום המזגן הזה פועל לי בשבתות בעוד שהחיבור שלי לגנרטור הוא של 10זה החישוב הידוע של ההספק המקסימלי שהמזגן צורך לפחות לפי התווית המצויינת
זה יכול להיות פחות בתנאי מסויימים כגון הפעלה על מעלות חסכוניות 24 מעלות וכו' שאז הוא יצרוך פחות מהמצויין בתווית
אתה שאלת לגבי שילוב עם צרכנים נוספים ולפי תווית הספק אז עניתי את החשבון
עוד נקודה שיש לקחת בחשבון זה שבמזגן יש זרם התנעה רגעי גבוה יותר זה גם נקודה חשובה -
-
@MERS כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
@עויזר
א. כנראה או שזו לא המדבקה של המזגן [מזגן מרכזי?], או שהוא לא דלק על 16 טורבו.
ב. משאבת חלב בשבת זה נידון גדול ולגבי חשמלי איני מכיר מתירים ואיני אחא מ"מ לבדוק את העניין.א. זו המדבקה שנמצאת על המזגן (הוא לא מרכזי) ולא ידועה לי הגבלה על המעלות שלו
ב. הענין נבדק ויצא שזה הכי חלק הלכתית. -
@משחזר-מידע כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
@עויזר כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
נראה לי שאתה טועה
כנראה (בטוח) ישך יותר מ10 אמפר
על הפקק כתוב C10
-
@עויזר כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
@MERS כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
@עויזר
א. כנראה או שזו לא המדבקה של המזגן [מזגן מרכזי?], או שהוא לא דלק על 16 טורבו.
ב. משאבת חלב בשבת זה נידון גדול ולגבי חשמלי איני מכיר מתירים ואיני אחא מ"מ לבדוק את העניין.א. זו המדבקה שנמצאת על המזגן (הוא לא מרכזי) ולא ידועה לי הגבלה על המעלות שלו
ב. הענין נבדק ויצא שזה הכי חלק הלכתית.מה הדגם שלו,
הייתי בודק צריכה באתר החברה כי זה מאוד מוזר [או שזה סך צריכה ליום, אבל זה מידי קצת].
כמה כ,ס הוא? -
@MERS חריגה מהנושא...
@עויזר כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
על הפקק כתוב C10
אתה בטוח שזה הפקק של הגנרטור?
אפשר לבדוק צריכה עם מולטימטר -
@aiib כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
@שלמה-ו כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
בא נתחיל שרק המיחם צורך באיזור ה4 אמפר
מסתבר שרק בהרתחה אבל בשמירת חום הרבה פחות. לא? אני טועה?
נכון אתה צודק
רק שאין לנו דרך לדעת במדוייק ללא מדידה -
@MERS כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
@עויזר כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
@MERS כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
@עויזר
א. כנראה או שזו לא המדבקה של המזגן [מזגן מרכזי?], או שהוא לא דלק על 16 טורבו.
ב. משאבת חלב בשבת זה נידון גדול ולגבי חשמלי איני מכיר מתירים ואיני אחא מ"מ לבדוק את העניין.א. זו המדבקה שנמצאת על המזגן (הוא לא מרכזי) ולא ידועה לי הגבלה על המעלות שלו
ב. הענין נבדק ויצא שזה הכי חלק הלכתית.מה הדגם שלו,
הייתי בודק צריכה באתר החברה כי זה מאוד מוזר [או שזה סך צריכה ליום, אבל זה מידי קצת].
כמה כ,ס הוא?זה מזגן תדיראן
לדעתי 1.5 כ"ס או משהו כזה (לא קניתי אותו) -
@קינג-קומפיוטר כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
@עויזר זה אמור להיות בין 4 ל6 אמפר לשעה בתפוקה מלאה
מה?
רק המזגן? -
@קינג-קומפיוטר כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
@עויזר זה אמור להיות בין 4 ל6 אמפר לשעה בתפוקה מלאה
ע"פ מה אתה מחשבן?
-
@עויזר כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
@קינג-קומפיוטר כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
@עויזר זה אמור להיות בין 4 ל6 אמפר לשעה בתפוקה מלאה
מה?
רק המזגן?כדאי שתיתן דגם שנוכל לענות לך מדויק
-
@עויזר כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
לדעתי 1.5 כ"ס או משהו כזה (לא קניתי אותו)
מתוך השוואה של הנתונים על המדבקה עם אתר תאדיראן מדובר במזגן 2.5 כ"ס שצורך 8.4 אמפר
@שלמה-ו כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
@aiib כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
@שלמה-ו כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
בא נתחיל שרק המיחם צורך באיזור ה4 אמפר
מסתבר שרק בהרתחה אבל בשמירת חום הרבה פחות. לא? אני טועה?
נכון אתה צודק
רק שאין לנו דרך לדעת במדוייק ללא מדידהנכון מאוד אבל לפי התמונה זה מיחם ביתי סטנדרטי והצריכה המצויה במיחמים מהסוג הזה היא 80 וואט כלומר 0.3 אמפר (0.34=80:230)
לסיכום
מזגן 8.4
מיחם 0.3
נורות כ 0.5
מקרר 1.3
משאבת חלב 0.1
סה"כ 10.6
שזה זניח ולכן זה בסדר גמור בפרט שלא כל המכשירים עובדים יחד -
@יצחק-e כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
@עויזר כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
לדעתי 1.5 כ"ס או משהו כזה (לא קניתי אותו)
מתוך השוואה של הנתונים על המדבקה עם אתר תאדיראן מדובר במזגן 2.5 כ"ס שצורך 8.4 אמפר
@שלמה-ו כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
@aiib כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
@שלמה-ו כתב בבקשת מידע | עזרה בחישוב אמפרים:
בא נתחיל שרק המיחם צורך באיזור ה4 אמפר
מסתבר שרק בהרתחה אבל בשמירת חום הרבה פחות. לא? אני טועה?
נכון אתה צודק
רק שאין לנו דרך לדעת במדוייק ללא מדידהנכון מאוד אבל לפי התמונה זה מיחם ביתי סטנדרטי והצריכה המצויה במיחמים מהסוג הזה היא 80 וואט כלומר 0.3 אמפר (0.34=80:230)
לסיכום
מזגן 8.4
מיחם 0.3
נורות כ 0.5
מקרר 1.3
משאבת חלב 0.1
סה"כ 10.6
שזה זניח ולכן זה בסדר גמור בפרט שלא כל המכשירים עובדים יחדתודה רבה
10.6 במפסק של 10 זה לא בעיה?
(שלא יקפוץ לי בראש השנה...)