  4. בירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?

בירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל ביתי
42 פוסטים 16 כותבים 2.7k צפיות 13 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • ה השטיגניסט

    @אהרן העומס המותר על שקע ישראלי סטנדרטי הוא 16A ב250V שזה 4000W.

    על כל מכשיר חשמלי שאתה מחבר לשקע מצויין ההספק שלו. חברת את כל ההספקים, ותבדוק אם אתה עובר את ההספק המותר. אני לא יודע אם יש אתר כזה, אבל אם תכתוב מה אתה מחבר, אוכל לומר לך בערך.
    מזגן 1 כ"ס לא מעמיס עד כדי כך, ולמרות זאת, אל תחבר.

    הידע מאתר

    מ מנותק
    מ מנותק
    משחזר מידע
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
    #3

    @השטיגניסט כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

    העומס המותר על שקע ישראלי סטנדרטי הוא 16A

    לא מדוייק
    תלוי איזה פאזה מחובר
    יש גם פאזות של 10A


    הפעלת ניהול דיסקים דרך הקובץ המצורף

    Hex editor חינמי

    ה א 2 תגובות תגובה אחרונה
    3
    • מ משחזר מידע

      @השטיגניסט כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

      העומס המותר על שקע ישראלי סטנדרטי הוא 16A

      לא מדוייק
      תלוי איזה פאזה מחובר
      יש גם פאזות של 10A

      ה מנותק
      ה מנותק
      השטיגניסט
      מדריכים
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
      #4

      @משחזר-מידע זה קשור לפאזה
      אני מדבר בכללי

      מ תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • ה השטיגניסט

        @משחזר-מידע זה קשור לפאזה
        אני מדבר בכללי

        מ מנותק
        מ מנותק
        משחזר מידע
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
        #5

        @השטיגניסט כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

        זה קשור לפאזה
        אני מדבר בכללי

        ניני
        תנסה לחבר 16A לשקע שמחובר לפאזה 10A


        הפעלת ניהול דיסקים דרך הקובץ המצורף

        Hex editor חינמי

        יהודה 12י תגובה 1 תגובה אחרונה
        1
        • מ משחזר מידע

          @השטיגניסט כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

          העומס המותר על שקע ישראלי סטנדרטי הוא 16A

          לא מדוייק
          תלוי איזה פאזה מחובר
          יש גם פאזות של 10A

          א מנותק
          א מנותק
          אלוף העולם 1
          מדריכים
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
          #6

          @משחזר-מידע כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

          @השטיגניסט כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

          העומס המותר על שקע ישראלי סטנדרטי הוא 16A

          לא מדוייק
          תלוי איזה פאזה מחובר
          יש גם פאזות של 10A

          בדרך כלל לפי חוק החשמל אז שקע כוח הוא 16 ונקודת תאורה היא 10 חוצמזה שאפשר לבדוק את זה בלוח.

          תגובה 1 תגובה אחרונה
          2
          • מ משחזר מידע

            @השטיגניסט כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

            זה קשור לפאזה
            אני מדבר בכללי

            ניני
            תנסה לחבר 16A לשקע שמחובר לפאזה 10A

            יהודה 12י מנותק
            יהודה 12י מנותק
            יהודה 12
            מדריכים
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יהודה 12
            #7

            @משחזר-מידע כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

            ניני
            תנסה לחבר 16A לשקע שמחובר לפאזה 10A

            יש אנשים שחיים בתאוריה.
            (לא אתה)

            מהניסיון שלי בהרבה דירות, בטח כשהם לא נבנו עפ"י התקן ובשנים האחרונות, הרבה מהשקעים הם 16A
            ספציפית זכור לי דירה ששופצה בשנים האחרונות שהשקעים חוץ מהמטבח היו 10A והמייבש (2600W) היה שורף אותם פעם בתקופה.

            נא לא לצ'טט לי על סתם שאלות (אני לא עונה) מי שרוצה שישאל בפורום

            מ תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • יהודה 12י יהודה 12

              @משחזר-מידע כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

              ניני
              תנסה לחבר 16A לשקע שמחובר לפאזה 10A

              יש אנשים שחיים בתאוריה.
              (לא אתה)

              מהניסיון שלי בהרבה דירות, בטח כשהם לא נבנו עפ"י התקן ובשנים האחרונות, הרבה מהשקעים הם 16A
              ספציפית זכור לי דירה ששופצה בשנים האחרונות שהשקעים חוץ מהמטבח היו 10A והמייבש (2600W) היה שורף אותם פעם בתקופה.

              מ מנותק
              מ מנותק
              מיוחדת
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי
              #8

              @יהודה-12 אפשר לנסות ולראות אם מתחמם בדרך כלל מזגן לוקח הרבה ןלא ניתן יותר משני מזגנים השאלה כמה מחשב לוקח

              תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • ה השטיגניסט

                @אהרן העומס המותר על שקע ישראלי סטנדרטי הוא 16A ב250V שזה 4000W.

                על כל מכשיר חשמלי שאתה מחבר לשקע מצויין ההספק שלו. חברת את כל ההספקים, ותבדוק אם אתה עובר את ההספק המותר. אני לא יודע אם יש אתר כזה, אבל אם תכתוב מה אתה מחבר, אוכל לומר לך בערך.
                מזגן 1 כ"ס לא מעמיס עד כדי כך, ולמרות זאת, אל תחבר.

                הידע מאתר

                יהודה 12י מנותק
                יהודה 12י מנותק
                יהודה 12
                מדריכים
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי יהודה 12
                #9

                @השטיגניסט כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

                ב250V שזה 4000W.

                למעשה זה 16X230=3680 (זכור לי שרשום על כבלים מאריכים 16A 3750W).

                למעשה מזגן חדש 1 כ"ס בדר"כ אין בעיה לשים על שקע של 10A

                נא לא לצ'טט לי על סתם שאלות (אני לא עונה) מי שרוצה שישאל בפורום

                מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                0
                • יהודה 12י יהודה 12

                  @השטיגניסט כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

                  ב250V שזה 4000W.

                  למעשה זה 16X230=3680 (זכור לי שרשום על כבלים מאריכים 16A 3750W).

                  למעשה מזגן חדש 1 כ"ס בדר"כ אין בעיה לשים על שקע של 10A

                  מ מנותק
                  מ מנותק
                  מיוחדת
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                  #10

                  @יהודה-12 אחד לא עוד כמה דברים אבל אפשר להגדיל את הכפתור השאלה האם החוטים מתאימים לזה

                  תגובה 1 תגובה אחרונה
                  0
                  • א אהרן

                    יש לי שקע רגיל עם מפצל עשיריה, מחוברים אליו מחשב מסך מדפסת וראוטר, טלפון ומטענים של מחשבים ניידים ופלאפונים, ואני רוצה לחבר אליו מזגן כוח סוס, האם זה מידי כבד לשקע אחד? יש דרך לבדוק? מוכר בטמבור הזהיר אותי שזה יכול לגרום לשריפה ח"ו.
                    @שטיגליץ

                    ר מנותק
                    ר מנותק
                    רפאל 0
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                    #11

                    @אהרן כפי שכתבו כאן אם זה תקע תקני אין שום בעיה.
                    אבל כסטודנט להנדסת חשמל אומר לך שגם אם זה תקע עם מוליך של 1.5 ממ"ר (שיכול להוליך 10A), מזגן של 1 כ"ס יעבוד לך חלק.
                    תעשה חשבון,
                    כ"ס הוא בערך 750W (קצת פחות). וזה במצב של צריכה מרבית, שזה בתחילת פעולת המדחס במצב שאתה רוצה הכי קר/חם. בשאר הזמן הוא צורך הרבה פחות.
                    חישוב האמפר עושים ע"י חלוקת ההספק בוולט: 3.3=750/230
                    כלומר, נשאר לך אפשרות הולכה של עוד 7.7A, שזה המון!
                    תבין שמחשב וטלפונים וכו' ועוד מדפסת. זה לא מתקרב אפילו ל 7A...
                    ושוב, אני מניח שהתקע אצלך תקני והוא יכול גם להזרים 16A, אז הנח דעתך, הכל בסדר...

                    מ א שמואל ש.ש חראשוח 4 תגובות תגובה אחרונה
                    4
                    • ר רפאל 0

                      @אהרן כפי שכתבו כאן אם זה תקע תקני אין שום בעיה.
                      אבל כסטודנט להנדסת חשמל אומר לך שגם אם זה תקע עם מוליך של 1.5 ממ"ר (שיכול להוליך 10A), מזגן של 1 כ"ס יעבוד לך חלק.
                      תעשה חשבון,
                      כ"ס הוא בערך 750W (קצת פחות). וזה במצב של צריכה מרבית, שזה בתחילת פעולת המדחס במצב שאתה רוצה הכי קר/חם. בשאר הזמן הוא צורך הרבה פחות.
                      חישוב האמפר עושים ע"י חלוקת ההספק בוולט: 3.3=750/230
                      כלומר, נשאר לך אפשרות הולכה של עוד 7.7A, שזה המון!
                      תבין שמחשב וטלפונים וכו' ועוד מדפסת. זה לא מתקרב אפילו ל 7A...
                      ושוב, אני מניח שהתקע אצלך תקני והוא יכול גם להזרים 16A, אז הנח דעתך, הכל בסדר...

                      מ מנותק
                      מ מנותק
                      מיוחדת
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                      #12

                      @רפאל-0 אתה מבין בחשמל האם אוכל לשאול אותך שאלה פרטית בחשמל שיש לי בבית

                      ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                      0
                      • מ מיוחדת

                        @רפאל-0 אתה מבין בחשמל האם אוכל לשאול אותך שאלה פרטית בחשמל שיש לי בבית

                        ר מנותק
                        ר מנותק
                        רפאל 0
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                        #13

                        @מיוחדת אין בעיה אבל אין לי אפשרות לצ'אט

                        מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        3
                        • ר רפאל 0

                          @מיוחדת אין בעיה אבל אין לי אפשרות לצ'אט

                          מ מנותק
                          מ מנותק
                          מיוחדת
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מיוחדת
                          #14
                          פוסט זה נמחק!
                          תגובה 1 תגובה אחרונה
                          0
                          • ר רפאל 0

                            @אהרן כפי שכתבו כאן אם זה תקע תקני אין שום בעיה.
                            אבל כסטודנט להנדסת חשמל אומר לך שגם אם זה תקע עם מוליך של 1.5 ממ"ר (שיכול להוליך 10A), מזגן של 1 כ"ס יעבוד לך חלק.
                            תעשה חשבון,
                            כ"ס הוא בערך 750W (קצת פחות). וזה במצב של צריכה מרבית, שזה בתחילת פעולת המדחס במצב שאתה רוצה הכי קר/חם. בשאר הזמן הוא צורך הרבה פחות.
                            חישוב האמפר עושים ע"י חלוקת ההספק בוולט: 3.3=750/230
                            כלומר, נשאר לך אפשרות הולכה של עוד 7.7A, שזה המון!
                            תבין שמחשב וטלפונים וכו' ועוד מדפסת. זה לא מתקרב אפילו ל 7A...
                            ושוב, אני מניח שהתקע אצלך תקני והוא יכול גם להזרים 16A, אז הנח דעתך, הכל בסדר...

                            א מנותק
                            א מנותק
                            אלוף העולם 1
                            מדריכים
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                            #15

                            @רפאל-0 כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

                            @אהרן כפי שכתבו כאן אם זה תקע תקני אין שום בעיה.
                            אבל כסטודנט להנדסת חשמל אומר לך שגם אם זה תקע עם מוליך של 1.5 ממ"ר (שיכול להוליך 10A), מזגן של 1 כ"ס יעבוד לך חלק.
                            תעשה חשבון,
                            כ"ס הוא בערך 750W (קצת פחות). וזה במצב של צריכה מרבית, שזה בתחילת פעולת המדחס במצב שאתה רוצה הכי קר/חם. בשאר הזמן הוא צורך הרבה פחות.
                            חישוב האמפר עושים ע"י חלוקת ההספק בוולט: 3.3=750/230
                            כלומר, נשאר לך אפשרות הולכה של עוד 7.7A, שזה המון!
                            תבין שמחשב וטלפונים וכו' ועוד מדפסת. זה לא מתקרב אפילו ל 7A...
                            ושוב, אני מניח שהתקע אצלך תקני והוא יכול גם להזרים 16A, אז הנח דעתך, הכל בסדר...

                            אבל ע"פ תקן אסור להשתמש בכבל מאריך כחלופה קבועה!

                            א תגובה 1 תגובה אחרונה
                            1
                            • ר רפאל 0

                              @אהרן כפי שכתבו כאן אם זה תקע תקני אין שום בעיה.
                              אבל כסטודנט להנדסת חשמל אומר לך שגם אם זה תקע עם מוליך של 1.5 ממ"ר (שיכול להוליך 10A), מזגן של 1 כ"ס יעבוד לך חלק.
                              תעשה חשבון,
                              כ"ס הוא בערך 750W (קצת פחות). וזה במצב של צריכה מרבית, שזה בתחילת פעולת המדחס במצב שאתה רוצה הכי קר/חם. בשאר הזמן הוא צורך הרבה פחות.
                              חישוב האמפר עושים ע"י חלוקת ההספק בוולט: 3.3=750/230
                              כלומר, נשאר לך אפשרות הולכה של עוד 7.7A, שזה המון!
                              תבין שמחשב וטלפונים וכו' ועוד מדפסת. זה לא מתקרב אפילו ל 7A...
                              ושוב, אני מניח שהתקע אצלך תקני והוא יכול גם להזרים 16A, אז הנח דעתך, הכל בסדר...

                              שמואל ש.ש מנותק
                              שמואל ש.ש מנותק
                              שמואל ש.
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                              #16

                              @רפאל-0 כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

                              במצב שאתה רוצה הכי קר/חם.

                              ההבדל האם זה על הכי קר או כמעט הכי קר (21 מעלות או 16 מעלות) הוא רק במזגן אינוורטר שלרוב האנשים אין את זה

                              הקמת מערכות טלפוניות בימות המשיח! 19smuel@gmail.com
                              כל לקוחותי מרוצים ויהיו מרוצים בעז"ה!

                              תגובה 1 תגובה אחרונה
                              0
                              • א אלוף העולם 1

                                @רפאל-0 כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

                                @אהרן כפי שכתבו כאן אם זה תקע תקני אין שום בעיה.
                                אבל כסטודנט להנדסת חשמל אומר לך שגם אם זה תקע עם מוליך של 1.5 ממ"ר (שיכול להוליך 10A), מזגן של 1 כ"ס יעבוד לך חלק.
                                תעשה חשבון,
                                כ"ס הוא בערך 750W (קצת פחות). וזה במצב של צריכה מרבית, שזה בתחילת פעולת המדחס במצב שאתה רוצה הכי קר/חם. בשאר הזמן הוא צורך הרבה פחות.
                                חישוב האמפר עושים ע"י חלוקת ההספק בוולט: 3.3=750/230
                                כלומר, נשאר לך אפשרות הולכה של עוד 7.7A, שזה המון!
                                תבין שמחשב וטלפונים וכו' ועוד מדפסת. זה לא מתקרב אפילו ל 7A...
                                ושוב, אני מניח שהתקע אצלך תקני והוא יכול גם להזרים 16A, אז הנח דעתך, הכל בסדר...

                                אבל ע"פ תקן אסור להשתמש בכבל מאריך כחלופה קבועה!

                                א מנותק
                                א מנותק
                                אהרן
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                #17

                                @אלוף-העולם-1 כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

                                @רפאל-0 כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

                                @אהרן כפי שכתבו כאן אם זה תקע תקני אין שום בעיה.
                                אבל כסטודנט להנדסת חשמל אומר לך שגם אם זה תקע עם מוליך של 1.5 ממ"ר (שיכול להוליך 10A), מזגן של 1 כ"ס יעבוד לך חלק.
                                תעשה חשבון,
                                כ"ס הוא בערך 750W (קצת פחות). וזה במצב של צריכה מרבית, שזה בתחילת פעולת המדחס במצב שאתה רוצה הכי קר/חם. בשאר הזמן הוא צורך הרבה פחות.
                                חישוב האמפר עושים ע"י חלוקת ההספק בוולט: 3.3=750/230
                                כלומר, נשאר לך אפשרות הולכה של עוד 7.7A, שזה המון!
                                תבין שמחשב וטלפונים וכו' ועוד מדפסת. זה לא מתקרב אפילו ל 7A...
                                ושוב, אני מניח שהתקע אצלך תקני והוא יכול גם להזרים 16A, אז הנח דעתך, הכל בסדר...

                                אבל ע"פ תקן אסור להשתמש בכבל מאריך כחלופה קבועה!

                                מה בעצם הבעיה בזה? מפצל שמחובר בכבל קצר גם נחשב כבל מאריך? אם מחברים חוטים לשקע ומעבירים בתעלה לשקע נפרד למזגן זה גם נקרא מאריך?

                                א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                0
                                • א אהרן

                                  @אלוף-העולם-1 כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

                                  @רפאל-0 כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

                                  @אהרן כפי שכתבו כאן אם זה תקע תקני אין שום בעיה.
                                  אבל כסטודנט להנדסת חשמל אומר לך שגם אם זה תקע עם מוליך של 1.5 ממ"ר (שיכול להוליך 10A), מזגן של 1 כ"ס יעבוד לך חלק.
                                  תעשה חשבון,
                                  כ"ס הוא בערך 750W (קצת פחות). וזה במצב של צריכה מרבית, שזה בתחילת פעולת המדחס במצב שאתה רוצה הכי קר/חם. בשאר הזמן הוא צורך הרבה פחות.
                                  חישוב האמפר עושים ע"י חלוקת ההספק בוולט: 3.3=750/230
                                  כלומר, נשאר לך אפשרות הולכה של עוד 7.7A, שזה המון!
                                  תבין שמחשב וטלפונים וכו' ועוד מדפסת. זה לא מתקרב אפילו ל 7A...
                                  ושוב, אני מניח שהתקע אצלך תקני והוא יכול גם להזרים 16A, אז הנח דעתך, הכל בסדר...

                                  אבל ע"פ תקן אסור להשתמש בכבל מאריך כחלופה קבועה!

                                  מה בעצם הבעיה בזה? מפצל שמחובר בכבל קצר גם נחשב כבל מאריך? אם מחברים חוטים לשקע ומעבירים בתעלה לשקע נפרד למזגן זה גם נקרא מאריך?

                                  א מנותק
                                  א מנותק
                                  אלוף העולם 1
                                  מדריכים
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                  #18

                                  @אהרן כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

                                  @אלוף-העולם-1 כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

                                  @רפאל-0 כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

                                  @אהרן כפי שכתבו כאן אם זה תקע תקני אין שום בעיה.
                                  אבל כסטודנט להנדסת חשמל אומר לך שגם אם זה תקע עם מוליך של 1.5 ממ"ר (שיכול להוליך 10A), מזגן של 1 כ"ס יעבוד לך חלק.
                                  תעשה חשבון,
                                  כ"ס הוא בערך 750W (קצת פחות). וזה במצב של צריכה מרבית, שזה בתחילת פעולת המדחס במצב שאתה רוצה הכי קר/חם. בשאר הזמן הוא צורך הרבה פחות.
                                  חישוב האמפר עושים ע"י חלוקת ההספק בוולט: 3.3=750/230
                                  כלומר, נשאר לך אפשרות הולכה של עוד 7.7A, שזה המון!
                                  תבין שמחשב וטלפונים וכו' ועוד מדפסת. זה לא מתקרב אפילו ל 7A...
                                  ושוב, אני מניח שהתקע אצלך תקני והוא יכול גם להזרים 16A, אז הנח דעתך, הכל בסדר...

                                  אבל ע"פ תקן אסור להשתמש בכבל מאריך כחלופה קבועה!

                                  מה בעצם הבעיה בזה? מפצל שמחובר בכבל קצר גם נחשב כבל מאריך? אם מחברים חוטים לשקע ומעבירים בתעלה לשקע נפרד למזגן זה גם נקרא מאריך?

                                  כי המאריך הוא עשוי מחוטים שעירים ובכל תקני קבוע עשוי מקשה אחת.

                                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  2
                                  • א אלוף העולם 1

                                    @אהרן כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

                                    @אלוף-העולם-1 כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

                                    @רפאל-0 כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

                                    @אהרן כפי שכתבו כאן אם זה תקע תקני אין שום בעיה.
                                    אבל כסטודנט להנדסת חשמל אומר לך שגם אם זה תקע עם מוליך של 1.5 ממ"ר (שיכול להוליך 10A), מזגן של 1 כ"ס יעבוד לך חלק.
                                    תעשה חשבון,
                                    כ"ס הוא בערך 750W (קצת פחות). וזה במצב של צריכה מרבית, שזה בתחילת פעולת המדחס במצב שאתה רוצה הכי קר/חם. בשאר הזמן הוא צורך הרבה פחות.
                                    חישוב האמפר עושים ע"י חלוקת ההספק בוולט: 3.3=750/230
                                    כלומר, נשאר לך אפשרות הולכה של עוד 7.7A, שזה המון!
                                    תבין שמחשב וטלפונים וכו' ועוד מדפסת. זה לא מתקרב אפילו ל 7A...
                                    ושוב, אני מניח שהתקע אצלך תקני והוא יכול גם להזרים 16A, אז הנח דעתך, הכל בסדר...

                                    אבל ע"פ תקן אסור להשתמש בכבל מאריך כחלופה קבועה!

                                    מה בעצם הבעיה בזה? מפצל שמחובר בכבל קצר גם נחשב כבל מאריך? אם מחברים חוטים לשקע ומעבירים בתעלה לשקע נפרד למזגן זה גם נקרא מאריך?

                                    כי המאריך הוא עשוי מחוטים שעירים ובכל תקני קבוע עשוי מקשה אחת.

                                    ה מנותק
                                    ה מנותק
                                    היימישע
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                    #19

                                    @אלוף-העולם-1 כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

                                    כי המאריך הוא עשוי מחוטים שעירים ובכל תקני קבוע עשוי מקשה אחת.

                                    ואגב אני שואל את עצמי הרבה זמן אז למה באמת עושים חוט מאריך מחוט ’שעיר’?
                                    מה איכפת לחברות שזה יהיה חזק?
                                    אולי לגמישות?
                                    כי הרבה פעמים זה כל כך חשוב שיהיה חשמל חזק

                                    קינג קומפיוטרק ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    0
                                    • ה היימישע

                                      @אלוף-העולם-1 כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

                                      כי המאריך הוא עשוי מחוטים שעירים ובכל תקני קבוע עשוי מקשה אחת.

                                      ואגב אני שואל את עצמי הרבה זמן אז למה באמת עושים חוט מאריך מחוט ’שעיר’?
                                      מה איכפת לחברות שזה יהיה חזק?
                                      אולי לגמישות?
                                      כי הרבה פעמים זה כל כך חשוב שיהיה חשמל חזק

                                      קינג קומפיוטרק מנותק
                                      קינג קומפיוטרק מנותק
                                      קינג קומפיוטר
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                      #20

                                      @היימישע כי אם זה יהיה גידים אחידים ולא שערות זה יהיה מקל מאריך ולא כבל מאריך
                                      א”א לעבוד עם כבל כזה והוא לא גמיש בעליל, בנוסף אם זה יהיה גיד כזה הוא יתחמם וישבר בגלל חיכוכים

                                      תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      3
                                      • ה היימישע

                                        @אלוף-העולם-1 כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:

                                        כי המאריך הוא עשוי מחוטים שעירים ובכל תקני קבוע עשוי מקשה אחת.

                                        ואגב אני שואל את עצמי הרבה זמן אז למה באמת עושים חוט מאריך מחוט ’שעיר’?
                                        מה איכפת לחברות שזה יהיה חזק?
                                        אולי לגמישות?
                                        כי הרבה פעמים זה כל כך חשוב שיהיה חשמל חזק

                                        ה מנותק
                                        ה מנותק
                                        היימישע
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                        #21

                                        @קינג-קומפיוטר

                                        @היימישע כתב בבירור | כמה עומס ניתן לשים על שקע אחד?:
                                        אולי לגמישות?

                                        בדיוק זה

                                        תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        1
                                        • א אהרן

                                          יש לי שקע רגיל עם מפצל עשיריה, מחוברים אליו מחשב מסך מדפסת וראוטר, טלפון ומטענים של מחשבים ניידים ופלאפונים, ואני רוצה לחבר אליו מזגן כוח סוס, האם זה מידי כבד לשקע אחד? יש דרך לבדוק? מוכר בטמבור הזהיר אותי שזה יכול לגרום לשריפה ח"ו.
                                          @שטיגליץ

                                          י מנותק
                                          י מנותק
                                          יצחק e
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק e
                                          #22

                                          @אהרן כל מה שכתבו לפניי נכון מאוד בתיאוריה אבל בפרקטיקה אם הבית שלך נבנה לפני 20 שנה ומעלה (בערך) מסתבר שיש עוד שקעים בבית שמחוברים לאותו קו (יכול להיות גם בבתים חדשים אבל קורה פחות) אז אתה צריך להוריד את המפסק בלוח שמכבה את השקע הזה ולראות מה עוד נכבה ועל הדרך תראה כמה המפסק
                                          64ea6447-f098-4f06-af33-3d8b78997a13-image.png
                                          ודרך אגב אם המפצל מחובר למשהו קבוע כגון שולחן או רהיט אחר אין שום בעיה בזה שזה כבל מאריך

                                          א תגובה 1 תגובה אחרונה