דילוג לתוכן
  • חוקי הפורום
  • פופולרי
  • לא נפתר
  • משתמשים
  • חיפוש גוגל בפורום
  • צור קשר
עיצובים
  • Light
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • ברירת מחדל (ללא עיצוב (ברירת מחדל))
  • ללא עיצוב (ברירת מחדל)
כיווץ
מתמחים טופ
  1. דף הבית
  2. חשמל - כללי
  3. חשמל ביתי
  4. בירור | מה גורם לשריפת נתיך?!

בירור | מה גורם לשריפת נתיך?!

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל ביתי
36 פוסטים 6 כותבים 1.1k צפיות 7 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • A aiib

    מה גורם לשריפת נתיך של חברת החשמל?!
    האם קצר רגיל עלול לגרום?!

    הגיוני שחברת חשמל מחליפה לנתיך משומש?!
    החשמלאי של חברת חשמל החליף נתיך ומיד גם הוא נשרף בגלל שסיבת הקצר עדיין הייתה קיימת, מי אחראי על זה?! [מי צריך לשלם על הנתיך השני?!]

    A0533057932A מנותק
    A0533057932A מנותק
    A0533057932
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
    #2

    @aiib אמר בבירור | מה גורם לשריפת נתיך?!:

    מה גורם לשריפת נתיך של חברת החשמל?!
    האם קצר רגיל עלול לגרום?!

    הגיוני שחברת חשמל מחליפה לנתיך משומש?!
    החשמלאי של חברת חשמל החליף נתיך ומיד גם הוא נשרף בגלל שסיבת הקצר עדיין הייתה קיימת, מי אחראי על זה?! [מי צריך לשלם על הנתיך השני?!]

    אני לא חשמלאי
    אבל משהו לא יכול להיות בתיאור שלך
    נתיך הוא תמיד יותר גבוה מהלוח
    המפסק בלוח היה צריך לקפוץ לפני השרפה
    זה די מוזר לי הסיפור

    A תגובה 1 תגובה אחרונה
    1
    • A0533057932A A0533057932

      @aiib אמר בבירור | מה גורם לשריפת נתיך?!:

      מה גורם לשריפת נתיך של חברת החשמל?!
      האם קצר רגיל עלול לגרום?!

      הגיוני שחברת חשמל מחליפה לנתיך משומש?!
      החשמלאי של חברת חשמל החליף נתיך ומיד גם הוא נשרף בגלל שסיבת הקצר עדיין הייתה קיימת, מי אחראי על זה?! [מי צריך לשלם על הנתיך השני?!]

      אני לא חשמלאי
      אבל משהו לא יכול להיות בתיאור שלך
      נתיך הוא תמיד יותר גבוה מהלוח
      המפסק בלוח היה צריך לקפוץ לפני השרפה
      זה די מוזר לי הסיפור

      A מנותק
      A מנותק
      aiib
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי aiib
      #3

      @a0533057932 זאת חלק מהשאלה.
      אני לא זוכר האם המפסק הראשי או הפחת גם קפצו או שרק הנתיך נשף. ולכן השאלה היא האם זה מוכיח שהלוח שלי לא תקין
      אני יוסיף שלכאורה אין לי באמת הארקה בבית...

      שלמה ווייסש תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • A aiib

        @a0533057932 זאת חלק מהשאלה.
        אני לא זוכר האם המפסק הראשי או הפחת גם קפצו או שרק הנתיך נשף. ולכן השאלה היא האם זה מוכיח שהלוח שלי לא תקין
        אני יוסיף שלכאורה אין לי באמת הארקה בבית...

        שלמה ווייסש מנותק
        שלמה ווייסש מנותק
        שלמה ווייס
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
        #4

        @aiib אמר בבירור | מה גורם לשריפת נתיך?!:

        @a0533057932 זאת חלק מהשאלה.
        אני לא זוכר האם המפסק הראשי או הפחת גם קפצו או שרק הנתיך נשף. ולכן השאלה היא האם זה מוכיח שהלוח שלי לא תקין
        אני יוסיף שלכאורה אין לי באמת הארקה בבית...

        דבר כזה קורה כשעושים משהו לא חוקי בלוח כמו הגדלת המתח מהסטנדרט הביתי (40) ליותר, חברת חשמל לא שמים נתיך משומש כי אין סיבה... וגם אם כן זה לא משנה

        מוכר מצלמות קנון יד שנייה

        A תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • שלמה ווייסש שלמה ווייס

          @aiib אמר בבירור | מה גורם לשריפת נתיך?!:

          @a0533057932 זאת חלק מהשאלה.
          אני לא זוכר האם המפסק הראשי או הפחת גם קפצו או שרק הנתיך נשף. ולכן השאלה היא האם זה מוכיח שהלוח שלי לא תקין
          אני יוסיף שלכאורה אין לי באמת הארקה בבית...

          דבר כזה קורה כשעושים משהו לא חוקי בלוח כמו הגדלת המתח מהסטנדרט הביתי (40) ליותר, חברת חשמל לא שמים נתיך משומש כי אין סיבה... וגם אם כן זה לא משנה

          A מנותק
          A מנותק
          aiib
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
          #5

          @שלמה-ווייס אמר בבירור | מה גורם לשריפת נתיך?!:

          @aiib אמר בבירור | מה גורם לשריפת נתיך?!:

          @a0533057932 זאת חלק מהשאלה.
          אני לא זוכר האם המפסק הראשי או הפחת גם קפצו או שרק הנתיך נשף. ולכן השאלה היא האם זה מוכיח שהלוח שלי לא תקין
          אני יוסיף שלכאורה אין לי באמת הארקה בבית...

          דבר כזה קורה כשעושים משהו לא חוקי בלוח כמו הגדלת המתח מהסטנדרט הביתי (40) ליותר,

          לא עשיתי כזה דבר. מצד שני הנתיך שלי הוא רק של 25 והראשי שלי הוא של 40. על כזה דבר אתה מתכוון?! [לא נראה לי שמוכרים היום ראשי של 25...]

          חברת חשמל לא שמים נתיך משומש כי אין סיבה...

          הנתיך היה דהוי ונראה כמשומש והחשמלאי הודה לי שזה משומש

          וגם אם כן זה לא משנה

          זה לא עלול להישרף מהר יותר?!

          שלמה ווייסש תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • A aiib

            @שלמה-ווייס אמר בבירור | מה גורם לשריפת נתיך?!:

            @aiib אמר בבירור | מה גורם לשריפת נתיך?!:

            @a0533057932 זאת חלק מהשאלה.
            אני לא זוכר האם המפסק הראשי או הפחת גם קפצו או שרק הנתיך נשף. ולכן השאלה היא האם זה מוכיח שהלוח שלי לא תקין
            אני יוסיף שלכאורה אין לי באמת הארקה בבית...

            דבר כזה קורה כשעושים משהו לא חוקי בלוח כמו הגדלת המתח מהסטנדרט הביתי (40) ליותר,

            לא עשיתי כזה דבר. מצד שני הנתיך שלי הוא רק של 25 והראשי שלי הוא של 40. על כזה דבר אתה מתכוון?! [לא נראה לי שמוכרים היום ראשי של 25...]

            חברת חשמל לא שמים נתיך משומש כי אין סיבה...

            הנתיך היה דהוי ונראה כמשומש והחשמלאי הודה לי שזה משומש

            וגם אם כן זה לא משנה

            זה לא עלול להישרף מהר יותר?!

            שלמה ווייסש מנותק
            שלמה ווייסש מנותק
            שלמה ווייס
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי
            #6

            @aiib אמר בבירור | מה גורם לשריפת נתיך?!:

            על כזה דבר אתה מתכוון?!

            הכל מובן...

            מוכר מצלמות קנון יד שנייה

            A תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • שלמה ווייסש שלמה ווייס

              @aiib אמר בבירור | מה גורם לשריפת נתיך?!:

              על כזה דבר אתה מתכוון?!

              הכל מובן...

              A מנותק
              A מנותק
              aiib
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי
              #7

              @שלמה-ווייס תוכל להסביר לי גם?! למה בעצם זה קשור לגודל?! בקצר יש צריכה מוגברת של חשמל?!

              שלמה ווייסש תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • A aiib

                @שלמה-ווייס תוכל להסביר לי גם?! למה בעצם זה קשור לגודל?! בקצר יש צריכה מוגברת של חשמל?!

                שלמה ווייסש מנותק
                שלמה ווייסש מנותק
                שלמה ווייס
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי שלמה ווייס
                #8

                @aiib כל פיוז (גם אם תשתמש בשם הנרדף שלו - נתיך) מיועד להתפרק ברגע שמושכים יותר מהיכולת שלו וזה בדיוק הסיפור כאן, אם הנתיך שלך הוא בן 25A אסור ללוח להיות יותר כי אז תוכל גם להשתמש ביותר וכנראה זה מה שחברת חשמל הגבילו לך....

                מוכר מצלמות קנון יד שנייה

                A תגובה 1 תגובה אחרונה
                0
                • שלמה ווייסש שלמה ווייס

                  @aiib כל פיוז (גם אם תשתמש בשם הנרדף שלו - נתיך) מיועד להתפרק ברגע שמושכים יותר מהיכולת שלו וזה בדיוק הסיפור כאן, אם הנתיך שלך הוא בן 25A אסור ללוח להיות יותר כי אז תוכל גם להשתמש ביותר וכנראה זה מה שחברת חשמל הגבילו לך....

                  A מנותק
                  A מנותק
                  aiib
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                  #9

                  @שלמה-ווייס את זה אני מבין, רק שואל מה זה קשור לקצר, האם בקצר יש משיכת יתר של חשמל?!

                  A0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                  0
                  • A aiib

                    @שלמה-ווייס את זה אני מבין, רק שואל מה זה קשור לקצר, האם בקצר יש משיכת יתר של חשמל?!

                    A0533057932A מנותק
                    A0533057932A מנותק
                    A0533057932
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                    #10

                    @aiib כן
                    זה בדיוק קצר
                    השלילי והחיובי מחוברים יחד ושואבים ללא הגבלה

                    A תגובה 1 תגובה אחרונה
                    2
                    • A0533057932A A0533057932

                      @aiib כן
                      זה בדיוק קצר
                      השלילי והחיובי מחוברים יחד ושואבים ללא הגבלה

                      A מנותק
                      A מנותק
                      aiib
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                      #11

                      @a0533057932 אמר בבירור | מה גורם לשריפת נתיך?!:

                      שואבים ללא הגבלה

                      אם ככה אז בכל מקרה הפחת/ראשי היה אמור ליפול, כי הוא רק 40 והקצר לוקח 1,000
                      לא?

                      תגובה 1 תגובה אחרונה
                      0
                      • A מנותק
                        A מנותק
                        ARI
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                        #12

                        חש לך תלת פאזי? יכול להיות ש2 פאזות מחוברות ביחד? היה פיצוץ בנפל החשמל?

                        A תגובה 1 תגובה אחרונה
                        0
                        • A ARI

                          חש לך תלת פאזי? יכול להיות ש2 פאזות מחוברות ביחד? היה פיצוץ בנפל החשמל?

                          A מנותק
                          A מנותק
                          aiib
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                          #13

                          @ari אמר בבירור | מה גורם לשריפת נתיך?!:

                          חש לך תלת פאזי? יכול להיות ש2 פאזות מחוברות ביחד? היה פיצוץ בנפל החשמל?

                          אין לי תלת פאזי
                          הכנסתי טסטר לבית מנורה ואז היה פיצוץ

                          A תגובה 1 תגובה אחרונה
                          0
                          • A aiib

                            @ari אמר בבירור | מה גורם לשריפת נתיך?!:

                            חש לך תלת פאזי? יכול להיות ש2 פאזות מחוברות ביחד? היה פיצוץ בנפל החשמל?

                            אין לי תלת פאזי
                            הכנסתי טסטר לבית מנורה ואז היה פיצוץ

                            A מנותק
                            A מנותק
                            ARI
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                            #14

                            @aiib פרקת את הבית מנורה לפני שהחליפו פיוז?

                            A תגובה 1 תגובה אחרונה
                            0
                            • A ARI

                              @aiib פרקת את הבית מנורה לפני שהחליפו פיוז?

                              A מנותק
                              A מנותק
                              aiib
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                              #15

                              @ari אחרי שנשרפו 2 נתיכים...

                              תגובה 1 תגובה אחרונה
                              0
                              • A מנותק
                                A מנותק
                                ARI
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                #16

                                אז תקרא להם שוב עכשיו..

                                A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                0
                                • A ARI

                                  אז תקרא להם שוב עכשיו..

                                  A מנותק
                                  A מנותק
                                  aiib
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                  #17

                                  @ari היו כבר והחליפו...

                                  A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  0
                                  • A aiib

                                    @ari היו כבר והחליפו...

                                    A מנותק
                                    A מנותק
                                    ARI
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                    #18

                                    @aiib והסתדר?

                                    A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    0
                                    • A ARI

                                      @aiib והסתדר?

                                      A מנותק
                                      A מנותק
                                      aiib
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                      #19

                                      @ari כן

                                      תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      0
                                      • A aiib

                                        מה גורם לשריפת נתיך של חברת החשמל?!
                                        האם קצר רגיל עלול לגרום?!

                                        הגיוני שחברת חשמל מחליפה לנתיך משומש?!
                                        החשמלאי של חברת חשמל החליף נתיך ומיד גם הוא נשרף בגלל שסיבת הקצר עדיין הייתה קיימת, מי אחראי על זה?! [מי צריך לשלם על הנתיך השני?!]

                                        A מנותק
                                        A מנותק
                                        ARI
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                        #20

                                        @aiib אמר בבירור | מה גורם לשריפת נתיך?!:

                                        מי אחראי על זה?! [מי צריך לשלם על הנתיך השני?!]

                                        איך שאני יודע אתה משלם על שירות, לא נראה לי שיחיבו פעמיים אם זה קריאה אחת. אבל זה מוזר כי הם רוצים קודם שחשמלאי יבדוק שאין עדיין קצר,ואם אמרת להן שהיה חשמלאי ובדק אז זה אחריותך..

                                        A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        0
                                        • A ARI

                                          @aiib אמר בבירור | מה גורם לשריפת נתיך?!:

                                          מי אחראי על זה?! [מי צריך לשלם על הנתיך השני?!]

                                          איך שאני יודע אתה משלם על שירות, לא נראה לי שיחיבו פעמיים אם זה קריאה אחת. אבל זה מוזר כי הם רוצים קודם שחשמלאי יבדוק שאין עדיין קצר,ואם אמרת להן שהיה חשמלאי ובדק אז זה אחריותך..

                                          A מנותק
                                          A מנותק
                                          aiib
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                          #21

                                          @ari פתחתי קריאה אמרו לי שיבוא טכנאי ואם זה משהו פרטי או נתיך יחייבו אותי
                                          הוא הגיע ומיד החליף נתיך מבלי לבדוק אם יש קצר ומבלי לשאול אותי כלום

                                          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          0

                                          • התחברות

                                          • אין לך חשבון עדיין? הרשמה

                                          • התחברו או הירשמו כדי לחפש.
                                          • פוסט ראשון
                                            פוסט אחרון
                                          0
                                          • חוקי הפורום
                                          • פופולרי
                                          • לא נפתר
                                          • משתמשים
                                          • חיפוש גוגל בפורום
                                          • צור קשר