      NOKIA נערך לאחרונה על ידי

      עשיתי דבר כזה 👇 👇
      IMG_20191221_020457.jpg IMG_20191221_020504.jpg
      מה אני צריך לעשות שמתי שיחברו לזה מוצר בעייתי שלא יקפוץ הפחת של הארון חשמל רק הפחת שחיברתי כאן ??
      נכון לעכשיו נופל כל הפחת מה חסר לי כאן ???

      שמואל תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
      • שמואל
        שמואל מנהל מתמחים.top @NOKIA נערך לאחרונה על ידי שמואל

        @NOKIA ככה, הסיבה שנופל הפחת הראשי זה כי הקצר קרוב מידי.
        כלומר, אם תשים 3 פחתים בארון חשמל ויהיה קצר לרוב יפלו כולם.
        לעומת, שאם תשים 10 פחתים יפלו רק חלק.

        כפי הנראה במקרה שלך עוצמת הקצר מגיעה גם לארון הראשי אי לכך שניהם קופצים.

        תקן אותי אם אני טועה. שניהם באמת קופצים או שרק הראשי בארון חשמל?

        בכל אופן, לייתר ביטחון תעלה תמונה שרואים ברור את כל צורת החיבורים שעשית מבפנים.

        תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3
        • NOKIA
          NOKIA נערך לאחרונה על ידי

          תגובה כאן 🙂
          שתי הפחתים נפלו מה הפתרון ???
          תנו רעיון

          שמואל תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
          • שמואל
            שמואל מנהל מתמחים.top @NOKIA נערך לאחרונה על ידי

            @NOKIA אמר במגן נפילות:

            שתי הפחתים נפלו מה הפתרון ???

            אם ככה אז כל מה שכתבתי נכון.
            פיתרון- האמת שלא עולה לי משהוא...
            יתכן שיש, אבל אף פעם לא ממש עמלתי לבדוק את זה.
            אולי מישהוא יגיב מידע מעשי.

            תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
            • ע
              עשרים ושתים נערך לאחרונה על ידי

              איזה חוט מתנתק כאשר הפחת נופל? חום
              חיבור של כחול וצהוב מפיל את הפחת כך ששני מפסקי פחת בשרשרת יפלו כאשר יש קצר בין החוט הכחול והצהוב

              שמואל תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
              • שמואל
                שמואל מנהל מתמחים.top @עשרים ושתים נערך לאחרונה על ידי

                @עשרים-ושתים אתה צודק.
                אבל עדיין כמו שכתבתי זה משנה המרחק ביניהם.
                כי למה שאצלי בבית יש קצר לא נופל החשמל של כל העיר?

                תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                • ע
                  עשרים ושתים נערך לאחרונה על ידי

                  אין לכל העיר פחת.. הפחת הוא מקומי בבית מחובר לצנרת של הבניין או פלח ברזל שטמון באדמה

                  שמואל תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                  • שמואל
                    שמואל מנהל מתמחים.top @עשרים ושתים נערך לאחרונה על ידי

                    @עשרים-ושתים אוקי, אל תתפוס אותי על המילה.
                    אני שואל הרי זה לא שאני מקבל לבית שלי כבל ראשי מחברת החשמל, באיזה שהוא מקום יחסית קרוב החשמל שלי ושל השכן מתחברים, אם ככה למה שאני מקצר לו נופל לו?

                    תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                    • ע
                      עשרים ושתים נערך לאחרונה על ידי

                      זה לא פחת זה פיוז רגיל או בדירות הישנות נתיך שמנתק את החשמל ושם בדרך כלל אם זה מחובר בתור אז רק הראשון קופץ ומנתק את החשמל ואז הקצר לא מגיע לראשון .. למעט במקרים ששמו פיוז גדול אחרי פיוז קטן.

                      תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0
                      • 3
                        33men נערך לאחרונה על ידי

                        יש דברים כאלו
                        https://www.polack.co.il/item-2781/מפסק-הגנה-מפני-סיכון-של-התחשמלות

                        תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1
                        • משרדי
                          משרדי נערך לאחרונה על ידי

                          אני לא מבין.
                          פחת אחרי פחת, ברור ש2 הפחתים יפלו.
                          אתה צריך להשיג פחת יותר רגיש, שיפול לפני שנופל הפחת של הבית.
                          תכנס לחנות חשמל מקצועית, ותבקש הם כבר יבינו.

                          תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2