@קינג-קומפיוטר אמר בבירור | חיבור תלת פאזי ללא אפס:
@שלמה-ו אמר בבירור | חיבור תלת פאזי ללא אפס:
בכל מצב תלת פאזי ללא אפס המתח בפאזה יהיה 380V וכל המכשירים שאינם מותאמים לעבוד במתח כזה ישרפו קרי כל המכשירים הביתיים
נראה לי שלפני שיישרפו המכשירים יישרפו כל הפקקים בלוח
לא בטוח הרבה היום תומכים במתח של עד 400V
-
@קינג-קומפיוטר אמר בבירור | חיבור תלת פאזי ללא אפס:
@שער-השמים מה הכוונה החליפו את ההזנה ממה למה?
תודה לכולם סליחה על העיכוב.
בנין בשלבי סיום ויש בו דירות מאוכלסת.
יש שתי הזנות לבנין.
בבנין למטה יש שתי לוחות ולכל לוח מחוברים כמה דירות.
רצו להחליף לדירה מסוימת את ההזנה מהזנה 1 להזנה 2 חיברו את הפאזות למפסק בלוח למטה ושכחו לחבר את האפס. היה קצר.
בדירה עצמה יש פחת.
היה נזק למכונת כביסה. כנראה הלך לו הכרטיס.
השאלה האם הפחת היה אמור למנוע את הענין או לא. כלומר האם הפחת היה אמטר להפיל את החשמל או לא. -
@שער-השמים אמר בבירור | חיבור תלת פאזי ללא אפס:
@קינג-קומפיוטר אמר בבירור | חיבור תלת פאזי ללא אפס:
@שער-השמים מה הכוונה החליפו את ההזנה ממה למה?
תודה לכולם סליחה על העיכוב.
בנין בשלבי סיום ויש בו דירות מאוכלסת.
יש שתי הזנות לבנין.
בבנין מטה יש שתי לוחות ולכל לוח מחוברים כמה דירות.
רצו להחליף לדירה מסוימת את ההזנהמהזנה 1 להזנה 2 חיברו את הפאזות למפסק בלוח למטה ושכחו לחבר את האפס. היה קצר.
בדירה עצמה יש פחת.
היה נזק קטן למכונת כביסה. כנראה הלך לו הכרטיס.
השאלה האם הפחת היה אמור למנוע את הענין או לא. כלומר האם הפחת היה אמטר להפיל את החשמל או לא.פחת לא אמור להגן מפני חוסר אפס במערכת
פחת מגן מפני התחשמלות -
@שער-השמים אין הבדל אם יש שלוש פאזות או פאזה אחת ביחס לחוסר באפס
-
@קינג-קומפיוטר אמר בבירור | חיבור תלת פאזי ללא אפס:
@שער-השמים אין הבדל אם יש שלוש פאזות או פאזה אחת ביחס לחוסר באפס
זה לגבי הגנה מחוסר אפס
לגבי התוצאות זה עלול להיות שונה בתלת פאזי ישרפו מכשירים ובחד פאזי עלול להיות סכנת התחשמלות של זרם חוזר בשקעים -
@שער-השמים אמר בבירור | חיבור תלת פאזי ללא אפס:
@קינג-קומפיוטר @שלמה-ו
אז ממה שיצא
אין הגנה בלוח מניתוק אפס.
שהתוצאות שלו הם: בתלת פאזי שריפת מכשירים ובחד פאזי התחשמלות.
הבנתי נכון?נכון מאוד
בחד פאזי סכנת התחשמלות -
@שער-השמים לפי מה שנראה הנזק שקרה למכונת כביסה לא קשור לכך שאין אפס כנראה הקצר נגרם מבעיה אחרת
-
@קינג-קומפיוטר אמר בבירור | חיבור תלת פאזי ללא אפס:
@שער-השמים לפי מה שנראה הנזק שקרה למכונת כביסה לא קשור לכך שאין אפס כנראה הקצר נגרם מבעיה אחרת
לכאורה אתה צודק אם רק הכרטיס נשרף זה לא בהכרח מניתוק האפס
אם זה מניתוק האפס הכל היה אמור להישרף גם המנוע וכו' -
@שלמה-ו אמר בבירור | חיבור תלת פאזי ללא אפס:
@שער-השמים אמר בבירור | חיבור תלת פאזי ללא אפס:
@קינג-קומפיוטר @שלמה-ו
אז ממה שיצא
אין הגנה בלוח מניתוק אפס.
שהתוצאות שלו הם: בתלת פאזי שריפת מכשירים ובחד פאזי התחשמלות.
הבנתי נכון?נכון מאוד
בחד פאזי סכנת התחשמלתואין שום דרך להגן מניתוק אפס?
-
@שער-השמים אמר בבירור | חיבור תלת פאזי ללא אפס:
@שלמה-ו אמר בבירור | חיבור תלת פאזי ללא אפס:
@שער-השמים אמר בבירור | חיבור תלת פאזי ללא אפס:
@קינג-קומפיוטר @שלמה-ו
אז ממה שיצא
אין הגנה בלוח מניתוק אפס.
שהתוצאות שלו הם: בתלת פאזי שריפת מכשירים ובחד פאזי התחשמלות.
הבנתי נכון?נכון מאוד
בחד פאזי סכנת התחשמלתואין שום דרך להגן מניתוק אפס?
אם תרצה יש פתרונות רק שבדרך כלל לא צריך את זה.
@קינג-קומפיוטר השריפה אינה קשורה לעבודה אלא לעצם החיבור לחשמל.
דרך אגב פחת מעשהו כשמו מזהה שנפחת הזרם החוזר מהיוצא ולכן הוא נופל לעיתים בקצר שלא חוזר כל החשמל. -
@דני10 אמר בבירור | חיבור תלת פאזי ללא אפס:
@קינג-קומפיוטר השריפה אינה קשורה לעבודה אלא לעצם החיבור לחשמל.
לא הבנתי מה אתה בא להגיד
-
@קינג-קומפיוטר אמר בבירור | חיבור תלת פאזי ללא אפס:
@שלמה-ו לא מדובר שהאפס התנתק תוך כדי פעולה (וגם אם כן לא נראה לי שזה אמור לגרום לתקלות) אלא שהאפס לא היה מחובר בכלל אז למה שמשהו שם יתחיל לעבוד וייתקצר?
תגובה על זה ועל שנראה לך שלא בגלל זה נשרף הכרטיס.
-
@קינג-קומפיוטר כי החשמל שזורם בפאזה הוא במתח גבוה
-
@דני10 אמר בבירור | חיבור תלת פאזי ללא אפס:
@קינג-קומפיוטר כי החשמל שזורם בפאזה הוא במתח גבוה
אתה מתכוון שהוא חיבר שלוש פאזות לקו אחד???
אני לא מאמין שיש סיכוי שחשמלאי עשה כזה דבר א"כ הוא פושע גמור וגם אם הוא עשה את זה כל המכשירים שיש בבית היו אמורים להתפוצץ ולא רק תקלה קטנה במכונת כביסה -
@קינג-קומפיוטר אמר בבירור | חיבור תלת פאזי ללא אפס:
@דני10 אמר בבירור | חיבור תלת פאזי ללא אפס:
@קינג-קומפיוטר כי החשמל שזורם בפאזה הוא במתח גבוה
אתה מתכוון שהוא חיבר שלוש פאזות לקו אחד???
אני לא מאמין שיש סיכוי שחשמלאי עשה כזה דבר א"כ הוא פושע גמור וגם אם הוא עשה את זה כל המכשירים שיש בבית היו אמורים להתפוצץ ולא רק תקלה קטנה במכונת כביסהלא אמרתי וזה גם לא יכול להיות כי זה יתפוצץ ל'חשמלאי' בידיים.
וההסבר הוא שכיוון ששלושת הפאזות משותפות באפס הביתי המתח עולה כל עוד שאין יציאת אפס בהזנה הראשית. -
@דני10 אמר בבירור | חיבור תלת פאזי ללא אפס:
המתח עולה כל עוד שאין יציאת אפס בהזנה הראשית.
אתה אומר שהמתח עולה כי יש כאן שלושה פאזות שמגיעות לאפס אחד וממילא בנקודת האפס כולם מתחברות? לפי"ז היה אמור להיות פיצוץ והחשמל לא היה יכול להידלק בכלל