דילוג לתוכן
  • חוקי הפורום
  • פופולרי
  • לא נפתר
  • משתמשים
  • חיפוש גוגל בפורום
  • צור קשר
עיצובים
  • בהיר
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • כהה
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • ברירת מחדל (ללא עיצוב (ברירת מחדל))
  • ללא עיצוב (ברירת מחדל)
כיווץ
מתמחים טופ
  1. דף הבית
  2. כללי - עזרה הדדית
  3. בירור | מגן ברקים האם עוזר במקרה שאין אפס

בירור | מגן ברקים האם עוזר במקרה שאין אפס

מתוזמן נעוץ נעול הועבר כללי - עזרה הדדית
9 פוסטים 4 כותבים 122 צפיות 5 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • א מנותק
    א מנותק
    אחד מאנש
    כתב נערך לאחרונה על ידי אחד מאנש
    #1

    בקשר לנושא הזה https://mitmachim.top/topic/104158/מדריך-מגן-מתח-יתר-מגן-ברקים-סקירה
    הם זה היה עוזר במקרה שהאפס השתחרר ושרף כמה מכשירי חשמל על הדרך ?
    @רפאל-0

    מחנה ידידיםמ רפאל 0ר 2 תגובות תגובה אחרונה
    0
    • א אחד מאנש

      בקשר לנושא הזה https://mitmachim.top/topic/104158/מדריך-מגן-מתח-יתר-מגן-ברקים-סקירה
      הם זה היה עוזר במקרה שהאפס השתחרר ושרף כמה מכשירי חשמל על הדרך ?
      @רפאל-0

      מחנה ידידיםמ מנותק
      מחנה ידידיםמ מנותק
      מחנה ידידים
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #2

      @אחד-מאנש
      מתייג את @רפאל-0 .

      תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • א אחד מאנש

        בקשר לנושא הזה https://mitmachim.top/topic/104158/מדריך-מגן-מתח-יתר-מגן-ברקים-סקירה
        הם זה היה עוזר במקרה שהאפס השתחרר ושרף כמה מכשירי חשמל על הדרך ?
        @רפאל-0

        רפאל 0ר מנותק
        רפאל 0ר מנותק
        רפאל 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי
        #3

        @אחד-מאנש כתב:

        הם זה היה עוזר במקרה שהאפס השתחרר ושרף כמה מכשירי חשמל על הדרך ?

        לא, זה לא קשור. עיקרון הפעולה של המגן קשור לנחשולי מתח. בשחרור אפס לא מופיע נחשול מתח.
        יותר מזה, בלי אפס, סביר להניח שהמנגנון בכלל לא יזהה את נחשול המתח.
        בשביל חוסר אפס יש מוצר שבודק כל הזמן מתחים, והוא מפיל את החשמל בהיעדר אפס.

        א 2 תגובות תגובה אחרונה
        0
        • רפאל 0ר רפאל 0

          @אחד-מאנש כתב:

          הם זה היה עוזר במקרה שהאפס השתחרר ושרף כמה מכשירי חשמל על הדרך ?

          לא, זה לא קשור. עיקרון הפעולה של המגן קשור לנחשולי מתח. בשחרור אפס לא מופיע נחשול מתח.
          יותר מזה, בלי אפס, סביר להניח שהמנגנון בכלל לא יזהה את נחשול המתח.
          בשביל חוסר אפס יש מוצר שבודק כל הזמן מתחים, והוא מפיל את החשמל בהיעדר אפס.

          א מנותק
          א מנותק
          אחד מאנש
          כתב נערך לאחרונה על ידי
          #4

          @רפאל-0 סתם מעניין מה באמת גורם למכשירים להישרף כשאין 0

          O תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • רפאל 0ר רפאל 0

            @אחד-מאנש כתב:

            הם זה היה עוזר במקרה שהאפס השתחרר ושרף כמה מכשירי חשמל על הדרך ?

            לא, זה לא קשור. עיקרון הפעולה של המגן קשור לנחשולי מתח. בשחרור אפס לא מופיע נחשול מתח.
            יותר מזה, בלי אפס, סביר להניח שהמנגנון בכלל לא יזהה את נחשול המתח.
            בשביל חוסר אפס יש מוצר שבודק כל הזמן מתחים, והוא מפיל את החשמל בהיעדר אפס.

            א מנותק
            א מנותק
            אחד מאנש
            כתב נערך לאחרונה על ידי
            #5

            @רפאל-0 כתב:

            יש מוצר שבודק כל הזמן מתחים, והוא מפיל את החשמל בהיעדר אפס.

            האם זה לא התפקיד של הפחת ?

            אחד-מאנש כתב:

            סתם מעניין מה באמת גורם למכשירים להישרף כשאין 0

            ומה עם זה האם תוכל להסביר מה קורה בדיוק ?

            תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • רפאל 0ר מנותק
              רפאל 0ר מנותק
              רפאל 0
              כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל 0
              #6

              @אחד-מאנש וכל מי שמעניין אותו,
              אני ינסה לעשות סדר.
              במעגל חשמלי הזרם נע בצורה מעגלית. דהיינו, הוא יוצא מהמקור (השנאי, לצורך העניין), מגיע לבית, נכנס למכשירים השונים, חוזר דרך האפס בחזרה לשנאי.
              בלי מסלול מסודר בחזרה לשנאי - לא יזרום שום זרם!
              אז עכשיו נשאלות שתי שאלות פשוטות:

              1. אם יש זרם באפס, למה לא מתחשמלים מזה?
              2. למה כשנוגעים בפאזה מתחשמלים? הרי צריך מסלול שיחזיר את הזרם למקור שלו!

              אז בשביל זה צריך לדעת עוד משהו, שאכמ"ל על זה, רק את עיקרי הדברים.
              מסיבות שונות, מוצא האפס שבשנאי מוארק לאדמה. דהיינו, לוקחים את נקודת מוצא האפס, ומוציאים ממנה מוליך נוסף שיורד עמוק לאדמה.
              כמו כן, הבתים מוארקים לאדמה. כלומר, מחברים את הבית באמצעות מוליכים עמוק לתוך האדמה. בעצם ניתן להגדיר זאת, שמבחינה חשמלית כל הבית הוא חלק מהאדמה .
              אז עכשיו ניתן להבין איך מתחשמלים. הנה המסלול: יציאה מהשנאי, מגיע לבית, עובר דרך האדם לאדמה, ומשם חזרה למקור.
              ולמה מהאפס לא? אז בא ניתן הגדרה מעניינת לזרם חשמלי: אחרי שהזרם יצא מהמקור, הוא שואף להגיע לאדמה.
              ועכשיו כשהזרם נמצא באפס, לשם הוא בעצם שואף להגיע. אז אין לו צורך (או יכולת) לצאת מהאפס/ אדמה, להיכנס לאדם ולחזור בדרך חתחתים בחזרה לאדמה...

              בעצם יש כאן סכנה גדולה. אם חלילה מוליך הפאזה יתרופף/ יתנמס/ יתנתק ממקומו ויגע בגוף של מכשיר מתכתי. נניח תנור. יוצא שגוף התנור שרוי תחת מתח. ואז יגיע אדם ויגע חלילה בגוף התנור, הוא עלול להתחשמל.
              לכן, מלבד מערכת ההארקה שמונעת מאדם להתחשמל, יש את מפסק פחת.
              הרי אמרנו שהזרם זורם במסלול. וזה אומר, שהזרם שנכנס לבית (דרך הפאזה) חייב להיות זהה לזרם שיוצא מהבית (דרך האפס).
              אם חלילה יש זרם דרך האדם לאדמה, זה בעצם אומר שנכנס זרם דרך הפאזה, אבל במקום לחזור דרך האפס הוא חוזר דרך האדם לאדמה ולמקור.
              אז זה תפקיד הפחת. הוא כל הזמן סופר כמה זרם נכנס דרך הפאזה וכמה חזר דרך האפס. אם הזרם שווה - מעולה. אחרת, זה אומר שנכנס זרם שלא חוזר, וזה אומר בהכרח שיש זליגה לאןשהו, אז מיד הפחת יקפוץ.

              אז באשר לשאלתך:

              האם זה לא התפקיד של הפחת ?

              לא. אם אין אפס - אין זרם גם בפאזה. ואין לפחת סיבה לקפוץ. הזרם בפאזה (0) שווה לזרם באפס (0).

              ובאשר ל:

              סתם מעניין מה באמת גורם למכשירים להישרף כשאין 0

              לאור האמור, זו שאלה מצויינת. כי בלי אפס בעצם אין מסלול לזרם, אז למה דברים יכולים להינזק?
              ובכן, באמת חשוב לדעת שהצרכנים לא ניזוקים אלא אם כן זורם בהם זרם .
              אז איך יש זרם?
              יכול להיות כמה דברים: יכול להיות שהאפס לא מנותק לחלוטין, אלא רופף. אפס רופף מעביר זרם, אבל בגלל שהאפס לא יציב, אז המתח על הצרכנים לא יציבים, ואז הם ניזוקים.
              שים לב! מגן מתח יתר לא יועיל כאן, כי לא מדובר על נחשולים רגעיים, וגם לא בהכרח על מתחים גבוהים שמפעילים את המגן.
              עוד משהו מעניין לדעת, בבית תלת פאזי יש הרבה יותר פוטנציאל לנזקים בניתוק האפס.
              פס האפסים הוא בעצם נקודת חיבור של כל הצרכנים בבית. ולפי אופן החלוקה בבית, ובתלות גם באיזה מכשירים פעילים בכל רגע, המתח בפס האפסים (שאמור להיות 0) משתנה למתח אחר, ואז על הצרכנים יש מתח לא תקין.
              ואגב, גם כאן מגן מתח יתר לא יועיל, כי הוא מיועד לנחשולים רגעיים, לא למתח לא יציב לאורך זמן.
              ומלבד זאת, גם אם מגן מתח היה מועיל במתח לא יציב לאורך זמן, אם הוא מותקן בלוח הוא בכלל לא היה מזהה את התקלה. כי אם הנתק הוא בפס האפסים, זאת אומרת שהוא אחרי המגן. והמגן מרגיש מתח תקין, כי הוא כן מחובר לאפס.

              מקווה שהובנתי ושהצלחתי לתת לך מספיק הסבר כדי שתנוח דעתך...

              תגובה 1 תגובה אחרונה
              3
              • א אחד מאנש

                @רפאל-0 סתם מעניין מה באמת גורם למכשירים להישרף כשאין 0

                O מנותק
                O מנותק
                OpenSource
                כתב נערך לאחרונה על ידי OpenSource
                #7

                @אחד-מאנש בשפה פשוטה ולא מקצועית (רק כי פעם התעניינתי בנושא): במערכת תלת-פאזה, האפס מאזן את המתח בין הפאזות. אם הוא משתחרר, נוצר הפרש מתח גבוה (כ 400V) ביניהם, וזו סיבה מספיקה בהחלט לשרוף מכשירים שלא נועדו לעמוד במתח כזה...
                עריכה: אה, יש לציין שייתכן מאד שמגן ברקים כן יעזור במקרה זה...

                רפאל 0ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                2
                • O OpenSource

                  @אחד-מאנש בשפה פשוטה ולא מקצועית (רק כי פעם התעניינתי בנושא): במערכת תלת-פאזה, האפס מאזן את המתח בין הפאזות. אם הוא משתחרר, נוצר הפרש מתח גבוה (כ 400V) ביניהם, וזו סיבה מספיקה בהחלט לשרוף מכשירים שלא נועדו לעמוד במתח כזה...
                  עריכה: אה, יש לציין שייתכן מאד שמגן ברקים כן יעזור במקרה זה...

                  רפאל 0ר מנותק
                  רפאל 0ר מנותק
                  רפאל 0
                  כתב נערך לאחרונה על ידי
                  #8

                  @OpenSource כתב:

                  עריכה: אה, יש לציין שייתכן מאד שמגן ברקים כן יעזור במקרה זה...

                  לא, הוא לא. וציינתי 2 סיבות, בשלושת השורות האחרונות לעיל.

                  O תגובה 1 תגובה אחרונה
                  0
                  • רפאל 0ר רפאל 0

                    @OpenSource כתב:

                    עריכה: אה, יש לציין שייתכן מאד שמגן ברקים כן יעזור במקרה זה...

                    לא, הוא לא. וציינתי 2 סיבות, בשלושת השורות האחרונות לעיל.

                    O מנותק
                    O מנותק
                    OpenSource
                    כתב נערך לאחרונה על ידי
                    #9

                    @רפאל-0 אני מאמין שכמו בהרבה מקרים: תלוי... 😉

                    תגובה 1 תגובה אחרונה
                    0

                    שלום! נראה שהשיחה הזו מעניינת אותך, אבל עדיין אין לך חשבון.

                    נמאס לכם לגלול בין אותם הפוסטים בכל ביקור? כשנרשמים לחשבון, תמיד תחזרו בדיוק למקום שבו הייתם קודם, ותוכלו לבחור לקבל התראות על תגובות חדשות (בין אם במייל, ובין אם בהתראת פוש). תוכלו גם לשמור סימניות ולפרגן ב-upvote לפוסטים כדי להביע הערכה לחברי קהילה אחרים.

                    בעזרת התרומה שלך, הפוסט הזה יכול להיות אפילו טוב יותר 💗

                    הרשמה התחברות

                    • התחברות

                    • אין לך חשבון עדיין? הרשמה

                    • התחברו או הירשמו כדי לחפש.
                    • פוסט ראשון
                      פוסט אחרון
                    0
                    • חוקי הפורום
                    • פופולרי
                    • לא נפתר
                    • משתמשים
                    • חיפוש גוגל בפורום
                    • צור קשר