בעיה | מתג ששורף נורות לד
-
סיפור קצת ארוך ומוזר
יש לי בית מנורה במטבח שיש בו מקום לשלוש נורות פתחתי אותו שלא יחמם את הנורות ושמתי שלוש נורות לד והם נשרפות בקצב מדהים (תוך שנה בערך תשע נורות)
שמתי לב שכשמכבים את המתג הנורות נשארות דולקות קצת
היום בדקתי את המתג ואני רואה שגם כשמכבים אותו יש חיובי ביציאה למרות שהנורות נכבות (בטסטר פשוט) כמו"כ הוא שרוף קצת בפנים
החלפתי עם מתג אחר בבית (שאני לא מכבה בדר"כ) ואני רואה שעדיין לוקח זמן לנורות להיכבות (הם מתעמעמות לשתי שניות)
בדקתי בטסטר ואחרי שאני מכבה יש כמה שניות חשמל ביציאה של המתג
בדקתי במתג אחר בבית וראיתי שכשמחובר לו נורהכמה שניות אחרי שאני מכבה הטסטר נכבה אבל כשהוצאתי את הנורה מהבית ובדקתי ביציאה של המתג יש חשמל קבוע כאילו אם יש נורה כמה שניות אחרי הניתוק נכבה הטסטר אבל אם אין נורה גם כשמנותק המתג תמיד הטסטר מראה חיובי ביציאה של המתג למרות שכשיש נורה היא נכבית והטסטר מראה שאין חיובי
אשמח אם מישהו יסביר מה זה אומר -
סיפור קצת ארוך ומוזר
יש לי בית מנורה במטבח שיש בו מקום לשלוש נורות פתחתי אותו שלא יחמם את הנורות ושמתי שלוש נורות לד והם נשרפות בקצב מדהים (תוך שנה בערך תשע נורות)
שמתי לב שכשמכבים את המתג הנורות נשארות דולקות קצת
היום בדקתי את המתג ואני רואה שגם כשמכבים אותו יש חיובי ביציאה למרות שהנורות נכבות (בטסטר פשוט) כמו"כ הוא שרוף קצת בפנים
החלפתי עם מתג אחר בבית (שאני לא מכבה בדר"כ) ואני רואה שעדיין לוקח זמן לנורות להיכבות (הם מתעמעמות לשתי שניות)
בדקתי בטסטר ואחרי שאני מכבה יש כמה שניות חשמל ביציאה של המתג
בדקתי במתג אחר בבית וראיתי שכשמחובר לו נורהכמה שניות אחרי שאני מכבה הטסטר נכבה אבל כשהוצאתי את הנורה מהבית ובדקתי ביציאה של המתג יש חשמל קבוע כאילו אם יש נורה כמה שניות אחרי הניתוק נכבה הטסטר אבל אם אין נורה גם כשמנותק המתג תמיד הטסטר מראה חיובי ביציאה של המתג למרות שכשיש נורה היא נכבית והטסטר מראה שאין חיובי
אשמח אם מישהו יסביר מה זה אומר -
הפיתרון הראשוני הוא: חיזוק הברגות במפסקים, במנורות ובקופסאות החיבורים.
כמו כן - תבדוק שלא מדובר על מיתוג אפס (לא נראה לי, אבל כדאי לבדוק).עכשיו להסבר:
בעצם יש צינור שמותקנים בו שתי מוליכים: פאזה רגילה ופאזה חוזרת.
יש מושג כזה "מתח רפאים" (ובמקצועי: "מתח קיבולי"). זה נוצר כתוצאה מהיצמדות שתי מוליכים, וזה גורם ליצירת מתח מסויים ש"נאגר" במוליך שצמוד למוליך החי.
כשיש נורה מחוברת, ומנתקים את המתח - המתח הקיבולי מתפרק לכמה שניות ברכיבים של הנורה, וחלאס.
וכשאין מנורה מחוברת, אין לאנרגייה הזאת לאיפה להתפרק, אז היא נשארת...
שלום! נראה שהשיחה הזו מעניינת אותך, אבל עדיין אין לך חשבון.
נמאס לכם לגלול בין אותם הפוסטים בכל ביקור? כשנרשמים לחשבון, תמיד תחזרו בדיוק למקום שבו הייתם קודם, ותוכלו לבחור לקבל התראות על תגובות חדשות (בין אם במייל, ובין אם בהתראת פוש). תוכלו גם לשמור סימניות ולפרגן ב-upvote לפוסטים כדי להביע הערכה לחברי קהילה אחרים.
בעזרת התרומה שלך, הפוסט הזה יכול להיות אפילו טוב יותר 💗
הרשמה התחברות