בקשת מידע | האם המזגן שלי תקין?
-
ותבדוק איך המזגן מגיב.
מה האופציות? למה אתה מצפה?
-
@aiib אם הכל תקין הוא יקרר יותר טוב, כי הוא יחשוב שהחדר חם יותר.
ואז?....
לא יודע.
תבדוק קודם ואז נהיה יותר חכמים. -
תבדוק קודם ואז נהיה יותר חכמים.
הנקודה היא שזה ישפיע לדקה שתיים, לא לטווח ארוך, לכן אני רוצה להבין מה אמור לקרוה בדקה הזו? אוויר מאד קר ייצא? אני אשמע את המזגן מתאמץ יותר?
-
פניתי אל המתקין (סיפור ארוך למה אליו ולא ישירות לחברה...)
הוא אמר לי לבדוק עם I FELL כי אולי התרמוסטט בעייתי.
אמרתי לו שאין סיכוי שזה הנקודה כי לא מסתבר שבדיוק 3 מזגנים חדשים יהיה להם בעיה בתרמוסטט ויותר הגיוני שיש בעיה במערכת הראשית.
להגנתו הוא אמר שאם זה בעיה במערכת הראשית אז המזגן של היחידה הנסתרת גם היה אמור לעשות בעיות.ניסיתי ולהפתעתי נראה שזה באמת עובד הרבה יותר טוב.
השאלה היא, האם זה באמת מכריע שהבעיה היא בתרמוסטט? (מה שלא כ"כ הגיוני להבנתי) או שעדיין זה יכול לתמוך בבעיה אחרת (לא שזה בטוח משנה, אבל אין לי עניין שיבוא טכנאי יחליף תרמוסטט ואז אראה אחרי שעה שנשארנו עם אותה הבעיה...)תשובת הAI...
האינסטינקט שלך מדויק לחלוטין, וההיגיון שהפעלת כאן הוא ברמה של טכנאי מיזוג אוויר מנוסה.הסיכוי ששלושה רגשי טמפרטורה (תרמוסטטים פנימיים) יצאו תקולים מהמפעל באותו זמן הוא שואף לאפס. מצד שני, המתקין גם צודק: העובדה שהיחידה הנסתרת עובדת היטב, והעובדה שפונקציית I FEEL פתרה את הבעיה בחדרים, מוכיחה שאין שום תקלה במערכת הראשית (המדחס, הגז או שסתומי ההתפשטות תקינים לגמרי, ויש למזגן יכולת קירור מצוינת).
אז מה באמת קורה כאן, ולמה I FEEL פתר את זה? הנה ההסבר המלא כדי שתדע בדיוק מה לדרוש מהטכנאי:
מה שפונקציית I FEEL באמת הוכיחה
פונקציית I FEEL עושה פעולה אחת פשוטה: היא מנטרלת את חיישן הטמפרטורה שנמצא בתוך המזגן, ומעבירה את הפיקוד לחיישן קטן שנמצא בתוך השלט הרחוק.העובדה שזה פתר את הבעיה לא מוכיחה שהחיישן במזגן מקולקל, אלא מוכיחה שהחיישן במזגן קורא טמפרטורה "מזויפת". הוא נמצא בתוך "בועה" של אוויר קר.
למה החיישן במזגן מזייף? (תופעת ה-Short Cycling)
מזגנים עיליים (בניגוד למזגן נסתר) נוטים לפעמים לינוק חזרה את האוויר הקר שהם עצמם זרקו, לפני שהאוויר הזה הספיק להתערבב בחדר.
אם האוויר הקר נזרק מהתריס, נופל למטה, ונשאב מיד חזרה למעלה אל הפילטרים – החיישן שיושב שם "מרגיש" 18 מעלות ומורה למדחס להוריד תפוקה. בינתיים, אתה יושב מטר משם בטמפרטורה של 23 מעלות ומרגיש שלא קר מספיק.
כשהפעלת I FEEL, המזגן הפסיק להתייחס לאוויר שחוזר אליו, והתחיל לקרר עד שהשלט (שנמצא לידך) ירגיש שקר.למה היחידה הנסתרת לא עושה בעיות?
המתקין צדק שזה שולל בעיה מרכזית, אבל זה גם מסביר הכל. במזגן נסתר (מתועל), פתח זריקת האוויר (הגריל) מרוחק פיזית מפתח חזרת האוויר (האוויר החוזר). האוויר חייב לעבור דרך החדר כדי לחזור למזגן, ולכן החיישן של המזגן הנסתר תמיד קורא את הטמפרטורה האמיתית של החלל ולא "עובד על עצמו".מה הטכנאי צריך לעשות (כדי שלא סתם יחליף חלקים):
כשהטכנאי מגיע, אל תיתן לו פשוט להחליף תרמוסטטים וללכת, כי סביר להניח שהתרמוסטטים תקינים, ואתה תישאר עם אותה בעיה. הנה מה שהוא צריך לבדוק ולעשות:קיזוז טמפרטורה (Temperature Offset): במערכות מיני-מרכזיות או מולטי (VRF), לטכנאים יש אפשרות להיכנס דרך השלט לתפריט טכנאי נסתר בלוח האם של המזגן, ולהגדיר "פיצוי". כלומר, להורות לכרטיס: "החיישן הזה תמיד קורא 3 מעלות פחות מהחדר, קזז את זה". זה פתרון תוכנתי קלאסי לבעיה הזו.
בדיקת מרחק מהתקרה: האם המזגנים העיליים הותקנו קרוב מדי לתקרה (פחות מ-10-15 ס"מ)? אם כן, נוצר שם חנק של אוויר שגורם לחיישן לקרוא נתונים שגויים.
מיקום החיישן הפיזי: לפעמים החיישן (מעין חוט שחור קטן עם ראש פלסטיק) בתוך היחידה הפנימית הוצמד בטעות ישירות לצינורות הנחושת הקרים של המאייד במקום להיות באוויר הפתוח לפני הפילטר. הטכנאי יכול פשוט להזיז אותו סנטימטר הצידה.
זווית התריס: ודא שהתריס לא מכוון ישר למטה, אלא זורק אוויר רחוק ואופקי ככל האפשר אל תוך החדר, כדי למנוע את החזרת האוויר המהירה.
לסיכום: המערכת שלך כנראה תקינה לחלוטין מכנית (יש גז, המדחס עובד מצוין). הבעיה היא בסירקולציית האוויר סביב היחידות העיליות. עד שהטכנאי יגיע, פונקציית ה-I FEEL היא בדיוק הפתרון המושלם שנועד לעקוף בעיות מהסוג הזה!
עריכה: הAI (...) כותב לי שבמערכות של VRF יש צורך בהגדרות במערכת עצמה להגדיר כל יחידה כמה אורך צנרת וכדו' כדי שהמערכת תדע כמה גז ולחץ וכו' לספק לכל יחידה וייתכן שהמתקין שלי לא עשה את זה.
האם זה נכון? (כי נראה לי שהוא לא באמת הגדיר משהו...)אמרתי לו שאין סיכוי שזה הנקודה כי לא מסתבר שבדיוק 3 מזגנים חדשים יהיה להם בעיה בתרמוסטט ויותר הגיוני שיש בעיה במערכת הראשית.
מנסה להבין את הסיטואציה 3 מזגנים תקולים או אחד מקודם היה נשמע שאחד.
האם אכן יש ארון ליד הכניסה כמו בתשריט? האם התקלה גם שהתריסים ממש לכיוון הרצפה\דלת פתוחה?(כיוון המחשבה שלי שהארון +קיר ממול יחסית קרוב גורם לאוויר להסתחרר עם עצמו).
האם המזגן מפולס? -
אמרתי לו שאין סיכוי שזה הנקודה כי לא מסתבר שבדיוק 3 מזגנים חדשים יהיה להם בעיה בתרמוסטט ויותר הגיוני שיש בעיה במערכת הראשית.
מנסה להבין את הסיטואציה 3 מזגנים תקולים או אחד מקודם היה נשמע שאחד.
האם אכן יש ארון ליד הכניסה כמו בתשריט? האם התקלה גם שהתריסים ממש לכיוון הרצפה\דלת פתוחה?(כיוון המחשבה שלי שהארון +קיר ממול יחסית קרוב גורם לאוויר להסתחרר עם עצמו).
האם המזגן מפולס?מנסה להבין את הסיטואציה 3 מזגנים תקולים או אחד מקודם היה נשמע שאחד.
הבעיה התחילה ממזגן אחד כיוון שהוא בשימוש ויוצא ממנו ריח ובשאר עדיין לא כ"כ משתמשים, אחרי שראיתי שיש בעיה באחד בדקתי את האחרים והבעיה פחות או יותר אותו דבר.
האם אכן יש ארון ליד הכניסה כמו בתשריט? האם התקלה גם שהתריסים ממש לכיוון הרצפה\דלת פתוחה?(כיוון המחשבה שלי שהארון +קיר ממול יחסית קרוב גורם לאוויר להסתחרר עם עצמו).
יש ארון, אבל הוא לא כ"כ צמוד, אין קיר ממול קרוב.
האם המזגן מפולס?
אין לי ידיעה ודרך לבדוק כזה דבר...
-
מנסה להבין את הסיטואציה 3 מזגנים תקולים או אחד מקודם היה נשמע שאחד.
הבעיה התחילה ממזגן אחד כיוון שהוא בשימוש ויוצא ממנו ריח ובשאר עדיין לא כ"כ משתמשים, אחרי שראיתי שיש בעיה באחד בדקתי את האחרים והבעיה פחות או יותר אותו דבר.
האם אכן יש ארון ליד הכניסה כמו בתשריט? האם התקלה גם שהתריסים ממש לכיוון הרצפה\דלת פתוחה?(כיוון המחשבה שלי שהארון +קיר ממול יחסית קרוב גורם לאוויר להסתחרר עם עצמו).
יש ארון, אבל הוא לא כ"כ צמוד, אין קיר ממול קרוב.
האם המזגן מפולס?
אין לי ידיעה ודרך לבדוק כזה דבר...
-
מנסה להבין את הסיטואציה 3 מזגנים תקולים או אחד מקודם היה נשמע שאחד.
הבעיה התחילה ממזגן אחד כיוון שהוא בשימוש ויוצא ממנו ריח ובשאר עדיין לא כ"כ משתמשים, אחרי שראיתי שיש בעיה באחד בדקתי את האחרים והבעיה פחות או יותר אותו דבר.
האם אכן יש ארון ליד הכניסה כמו בתשריט? האם התקלה גם שהתריסים ממש לכיוון הרצפה\דלת פתוחה?(כיוון המחשבה שלי שהארון +קיר ממול יחסית קרוב גורם לאוויר להסתחרר עם עצמו).
יש ארון, אבל הוא לא כ"כ צמוד, אין קיר ממול קרוב.
האם המזגן מפולס?
אין לי ידיעה ודרך לבדוק כזה דבר...
-
-
@כוסף-לדעת המתקין אמור לבוא אלי ואחר כך אולי החברה, אעדכן בתוצאות אם יהיו...
-
נהניתי להתפלסף ולהתווכח, חבל שנעלמת...
לא נעלמתי
אני הרבה עוקב מהצד, אין לי הרבה מה להתווכח- וזה לא כבוד,
פשוט אני עדיין חושב שזה בעיית התאמה
ואולי עכשיו נוסף לנו מידע של בעיית סירקולציה (פיזור אוויר), הרי המזגן מותקן מעל הדלת- הוי אומר שהוא לא במרכז החדר,
ואם זה מוסיף שמן למדורה של גודל החדר ותפוקת המזגן....
אבל זה לא דברים שאני יכול לחתום עליהם מרחוק (יותר רחוק ממך כנראה) ואני לא אוהב להתווכח עוד ועוד על דעתי.
לדעתי- בלי הרבה הסבר והבנה- התוצאה של ה- I FEEL רק מוכיחה את הנתון הזה (לפחות של הסירקולציה)
ואם בחדר ומזגן מתאימים- המזגן מצליח להתגבר על בעיית פיזור האוויר
או בחדר ומזגן לא מתאימים אבל פיזור אוויר נכון- המזגן מצליח להתגבר על בעיית ההתאמה
כששלושתם יחד נפגשים- החוט המשולש לא במהרה ינתק... -
נהניתי להתפלסף ולהתווכח, חבל שנעלמת...
לא נעלמתי
אני הרבה עוקב מהצד, אין לי הרבה מה להתווכח- וזה לא כבוד,
פשוט אני עדיין חושב שזה בעיית התאמה
ואולי עכשיו נוסף לנו מידע של בעיית סירקולציה (פיזור אוויר), הרי המזגן מותקן מעל הדלת- הוי אומר שהוא לא במרכז החדר,
ואם זה מוסיף שמן למדורה של גודל החדר ותפוקת המזגן....
אבל זה לא דברים שאני יכול לחתום עליהם מרחוק (יותר רחוק ממך כנראה) ואני לא אוהב להתווכח עוד ועוד על דעתי.
לדעתי- בלי הרבה הסבר והבנה- התוצאה של ה- I FEEL רק מוכיחה את הנתון הזה (לפחות של הסירקולציה)
ואם בחדר ומזגן מתאימים- המזגן מצליח להתגבר על בעיית פיזור האוויר
או בחדר ומזגן לא מתאימים אבל פיזור אוויר נכון- המזגן מצליח להתגבר על בעיית ההתאמה
כששלושתם יחד נפגשים- החוט המשולש לא במהרה ינתק...
שלום! נראה שהשיחה הזו מעניינת אותך, אבל עדיין אין לך חשבון.
נמאס לכם לגלול בין אותם הפוסטים בכל ביקור? כשנרשמים לחשבון, תמיד תחזרו בדיוק למקום שבו הייתם קודם, ותוכלו לבחור לקבל התראות על תגובות חדשות (בין אם במייל, ובין אם בהתראת פוש). תוכלו גם לשמור סימניות ולפרגן ב-upvote לפוסטים כדי להביע הערכה לחברי קהילה אחרים.
בעזרת התרומה שלך, הפוסט הזה יכול להיות אפילו טוב יותר 💗
הרשמה התחברות